Подскажите, пожалуйста, как перевести м3/ч в кВт. нашла формулу: Q=1.163*G*dT, и не понимаю G подставлять в м3/с или в м3/ч????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 12.3.2010, 9:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Q(кВт)=1.163 * G(м3/ч)* dT

Речь как я понимаю о ГВС идет? если да то добавьте в формулу 1,04:

Q(кВт)=1.163 * G(м3/ч)* dT * 1,04

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 12.3.2010, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ульянка
сообщение 12.3.2010, 10:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 21.12.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 42958



clap.gif Спасибо!!! Да речь идет о ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexrem
сообщение 12.3.2010, 10:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 21.12.2007
Пользователь №: 13964



Цитата(Hiro Nakamura @ 12.3.2010, 16:51) *
Q(кВт)=1.163 * G(м3/ч)* dT

Речь как я понимаю о ГВС идет? если да то добавьте в формулу 1,04:

Q(кВт)=1.163 * G(м3/ч)* dT * 1,04

прошу прощения а 1,04 - это что за коэфф.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 12.3.2010, 10:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Потери тепла, принимаются 4-5% от нагрузки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.3.2010, 11:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



4-5 ето мало!

в справочнику я видел 20% на теплопотери!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 12.3.2010, 11:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Dima_UA @ 12.3.2010, 11:12) *
4-5 ето мало!

в справочнику я видел 20% на теплопотери!

Какого года справочник? Сейчас делают теплоизоляцию стояков и магистралей, соответственно, теплопотери уменьшаются. Я беру 5-10% от общего количества тепла на ГВС.

Сообщение отредактировал Juven - 12.3.2010, 11:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.3.2010, 11:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата
Какого года справочник?

сейчас не не помню точно какой...но годов гдето 1985-1980 и изоляция тогда тоже была
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 22.3.2010, 16:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



в те времена изоляцию В1 только делали по внутрянке, а Т3-голая была. А сейчас и Т3 делают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.3.2010, 18:18
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Потери тепла внутри здания - 10-20%(критерий - с полтенчиками или без, изолированный стояк и магистрали или нет). Потери в теплосетях - 5%...Пособие по расчёту тепла и топлива Академии Панфилова..(точно не помню как называется)...
Цифры обоснованы....5% для внутрянки - это очень мало...Не забывайте, что полотенчики - это тоже потеря тепла....

Тем более, если учесть, что теплоизоляцию монтируют как правило ужасно.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 22.3.2010, 21:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Потери в теплосетях - 5%...


Цитата
Цифры обоснованы.


Вы про Россию говорите? У меня в городе 80% теплосетей без изоляции.
Цитата
5% для внутрянки - это очень мало...Не забывайте, что полотенчики - это тоже потеря тепла....


Полотенчики могут сидеть не на ГВС. а может их вообще и не быть.

Цитата
Тем более, если учесть, что теплоизоляцию монтируют как правило ужасно.....


А вот тут смотря что строить. Автор не сказал что у него за объект.
Нормальные объекты заизолируют нормально. Не везде бараны работают и не все заки экономят до глупости, даже в кризис.

Я согласен что цифра пляшет сильно, но 5% - это не мало.

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 22.3.2010, 21:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.3.2010, 21:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 33350
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А Ж это в формуле, уже с циркуляционной составляющей? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 22.3.2010, 22:46
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Нет. Во всяком случае у меня. А вы что хотите просветить страждущих?)
Так не томите)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных