> Объединение напорки и самотечной канализацией, Объединение на выпуске
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 15:40
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!
Ситуация след. в здании есть напорные и безнапорные выпуски канализации и водостока, в стадии "П" напорка и безнапорка были раздельными, рабочку сделали аналогично стадии "П", теперь же заказчик просит по возможности объединить соответствующие сети в один выпуск. Помниться где-то был запрет на объединение напорки и безнапорки внутри здания, но вообще не могу найти нигде этот пункт. Буду признателен за конструктивные ответы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 16.3.2010, 16:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Ничего не понял, напишите понятнее что с чем хотите объединить?
Если речь о перепуске водостока в в хоз-быт на зимнее время, то это можно, наверное wink.gif

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 16.3.2010, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 16:23
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Hiro Nakamura @ 16.3.2010, 16:11) *
Ничего не понял, напишите понятнее что с чем хотите объединить?

Поясняю. Есть отдельные выпуски напорной канализации (хоз-быт) и безнапорной канализации (хоз-быт), аналогичная ситуация с водостоком. Заказчик просит объединить напорные выпуски канализации (хоз-быт) с безнапорными выпусками. так же заказчик просит объединить водосточные выпуски с выпусками напорными из приямков вент. камер и ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 16.3.2010, 16:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Интересно)
Что за напорные выпуски хоз быта?
С чего вы взяли что водосток не напорный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 16:50
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Hiro Nakamura @ 16.3.2010, 16:29) *
Интересно)
Что за напорные выпуски хоз быта?
С чего вы взяли что водосток не напорный?


Напорные выпуски хоз-быта от насосных (Wilo drainlift). Водосток со стилобата здания H=3-5 над уровнем земли

Сообщение отредактировал ВК-шник - 16.3.2010, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 16:57
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Ну и в чем проблема? Разрыв струи в какой-нибудь камере и объединение далее двух самотечных линий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 16.3.2010, 16:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Напорные выпуски хоз-быта от насосных (Wilo drainlift)



Ну название насоса конечно все проясняет...

Меня интересует зачем напорный выпуск и что за здание, может он и не нужен вовсе.

Цитата
Водосток со стилобата здания H=3-5 над уровнем земли


И? Вы что его из обычного полипропилена делать что ли будите?
Водосток от природы напорный а не самотечный.

А по поводу напорного выпуска из ИТП и венткамер почитайте:

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...D1%9E%D0+%D1%9F

и


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;hl=%C8%D2%CF

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 16.3.2010, 17:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 16:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Ну и в чем проблема? Разрыв струи в какой-нибудь камере и объединение далее двух самотечных линий. Проблем с обслуживанием быть не должно. А куда кстати по стадии "П" был предусмотрен выпуск напорного хоз-быта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 17:17
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Timur_BB @ 16.3.2010, 16:59) *
А куда кстати по стадии "П" был предусмотрен выпуск напорного хоз-быта?
По стадии "П" выпуски были раздельными и на рабочке я тоже сделал также как в стадии "П" дабы не накручивать систему баками и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 17:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Я понимаю что раздельными. Но напорная труба же куда-то приходила. Чем заказчик обосновывает подобное решение? На трубах съкономить хочет? На выпусках, чтоб согласований меньше получать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 17:26
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Timur_BB @ 16.3.2010, 17:21) *
Я понимаю что раздельными. Но напорная труба же куда-то приходила. Чем заказчик обосновывает подобное решение? На трубах съкономить хочет? На выпусках, чтоб согласований меньше получать?

Написал, что нужно оптимизировать по возможности. Напорная труба в итоге приходила на выпуск и в колодец-гаситель, который стоит на улице уже. Т.е заказчик, как я понимаю, хочет уменьшить кол-во труб, прокладываемых за пределами здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 17:32
Сообщение #12





Guest Forum






Короче напишу я что места под баки нет и высота в парковке уменьшается ниже 2-х метров и пусть идут все лесом....Спасибо ребята что подсказали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 17:35
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Мда. Печальная история. Можешь рассказать ему о возможности излива из камеры разрыва струи и о необходимых дополнительных мерах по вентиляции, что дешевле и приятнее ему может и не станет. К сожалению по документам я подобного пункта не встречал, который бы запрещал объединение в здании напорки и без напорки. Может кто еще подскажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 16.3.2010, 17:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Расход напорки не ясен, но Вы бы посмотрели как сололифты подключаются к стоякам, может наведёт на мысли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 16.3.2010, 17:53
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Timur_BB @ 16.3.2010, 17:35) *
Мда. Печальная история. Можешь рассказать ему о возможности излива из камеры разрыва струи и о необходимых дополнительных мерах по вентиляции, что дешевле и приятнее ему может и не станет. К сожалению по документам я подобного пункта не встречал, который бы запрещал объединение в здании напорки и без напорки. Может кто еще подскажет.

Я даже к спецам из Сантехниипроекта обращался, говорят что нет такого пункта в нормах
Цитата
Расход напорки не ясен, но Вы бы посмотрели как сололифты подключаются к стоякам, может наведёт на мысли
С сололифтами все проще, там фактически на лежаке уже самотеком вода течет, а у меня полноценные насосные установки и напор около 6-7 метров

Сообщение отредактировал ВК-шник - 16.3.2010, 17:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 18:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Подожди. Главные спецы еще не появлялись. Может что еще узнаешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 16.3.2010, 20:44
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Да что тут узнавать? Если насосы качают нормальные расходы, то никаких объединений, трубы в колодец-гаситель. Если насосик стоит маленький на пару раковин то подключайтесь к лежаку через петлю-гаситель напора выводя напорный патрубок выше отметки лежака. А трубы от дренажных насосов ИТП присоединяйте к ливневке и будет вам счастье. Только помните трубы ливневки напорные и вибирая тип трубы посмотрите какое они держат давление и что у вас дает насос.

P.S.: Вы все же не объяснили зачем у вас напорный выпуск, какие-то приборы ниже уровня крышки колодца?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 16.3.2010, 21:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Цитата(Hiro Nakamura @ 16.3.2010, 20:44) *
Да что тут узнавать? Если насосы качают нормальные расходы, то никаких объединений, трубы в колодец-гаситель. Если насосик стоит маленький на пару раковин то подключайтесь к лежаку через петлю-гаситель напора выводя напорный патрубок выше отметки лежака. А трубы от дренажных насосов ИТП присоединяйте к ливневке и будет вам счастье. Только помните трубы ливневки напорные и вибирая тип трубы посмотрите какое они держат давление и что у вас дает насос.

P.S.: Вы все же не объяснили зачем у вас напорный выпуск, какие-то приборы ниже уровня крышки колодца?

На каком основании при "нормальных расходах" в колодец надо гнать?
Сомневаюсь что петля гаситель тут хоть как-то поможет. Тогда бы и выпуска напорного не проектировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 16.3.2010, 22:03
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
На каком основании при "нормальных расходах" в колодец надо гнать?


На таком что обычно раструбные трубы применяют для сомотечной каналиизации а не для напорной.
А если вам все-таки удастся каким-то образом загасить напор, то скажите по каким расходам будет подбираться уклон, наполнение и диаметр трубы после места объединения? По тем что пойдут от насосов? Или по тем что вы посчитаете по вероятности от остальной части здания?
Нососы выбрасывают залповый расход и он вероятно будет не маленький, следовательно если выбор уклона будет на основании этих расходов, то как быть с теми которые пойдут самотеком? Скорости и наполнения чудесным образом не обеспечат самоочищение трубы в обоих случаях. И это причина засоров! А Если уклоны выбрать для самотечной части, то при залповых сбросах труба что у вас полным сечением работать будет? Думаете это нормально?


Цитата
Сомневаюсь что петля гаситель тут хоть как-то поможет. Тогда бы и выпуска напорного не проектировали.


Я не зря несколько раз спросил о том, что за здание и почему напорный выпуск, напроектировать могут что угодно поэтому я и сделал несколько предположений!!

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 16.3.2010, 22:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 17.3.2010, 5:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Цитата(Hiro Nakamura @ 16.3.2010, 23:03) *
На таком что обычно раструбные трубы применяют для сомотечной каналиизации а не для напорной.
А если вам все-таки удастся каким-то образом загасить напор, то скажите по каким расходам будет подбираться уклон, наполнение и диаметр трубы после места объединения? По тем что пойдут от насосов? Или по тем что вы посчитаете по вероятности от остальной части здания?
Нососы выбрасывают залповый расход и он вероятно будет не маленький, следовательно если выбор уклона будет на основании этих расходов, то как быть с теми которые пойдут самотеком? Скорости и наполнения чудесным образом не обеспечат самоочищение трубы в обоих случаях. И это причина засоров! А Если уклоны выбрать для самотечной части, то при залповых сбросах труба что у вас полным сечением работать будет? Думаете это нормально?

Расход трубопровода будет определяться из суммарных максимальносекундных расходов по обоим выпускам. То что расходы в трубопроводах самотечной канализации меняются значительно, это не ново. Для того и есть понятие наименьших уклонов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 17.3.2010, 8:41
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Hiro Nakamura @ 16.3.2010, 20:44) *
P.S.: Вы все же не объяснили зачем у вас напорный выпуск, какие-то приборы ниже уровня крышки колодца?

Один из выпусков.
Насос Drain Lift качает H=8м. Q=6.42 л/с (это залповый сброс), расход по самотечной линии - 4,5 л/с. Труба 125 на выпуске. При суммарном расходе получается, что труба не пропустит этот расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 17.3.2010, 9:10
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



150 трубу и под сотый уклон минимум. Или 125ую и уклон дикий, не менее 0,015.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 17.3.2010, 10:22
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Откуда такие расходы?? Вы что небоскреб строите?

Цитата
Расход трубопровода будет определяться из суммарных максимальносекундных расходов по обоим выпускам. То что расходы в трубопроводах самотечной канализации меняются значительно, это не ново.


Не ново - значит плевать на засоры?
Сразу невнимательно прочитал...

Цитата
При суммарном расходе получается, что труба не пропустит этот расход.


Какая труба? У вас заказчик идиот? Экономит на трубе большего диаметра и закладывает насосную установку. 150 трубу у нас что из платины делают?
КОроче в топку насосы и считайте нормально канализацию. А то понаделали..

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.3.2010, 10:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 17.3.2010, 10:48
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Hiro Nakamura @ 17.3.2010, 10:22) *
Откуда такие расходы?? Вы что небоскреб строите?

Это гостиница, которая является высотным зданием. На тех-этаже (4-ый) все стояки объединяются в 2 шт и уже опускаются в парковку и выпускаются.
Цитата
КОроче в топку насосы и считайте нормально канализацию. А то понаделали..

А в подземных уровнях парковки есть с/у с душевыми - для них как раз насосы и предусмотрены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 17.3.2010, 11:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
А в подземных уровнях парковки есть с/у с душевыми - для них как раз насосы и предусмотрены


6,1 л/с из с/у и душевых в парковке???? А не многовато ли?

Цитата
все стояки объединяются в 2 шт


А схемку не дадите посмотреть? Очень интересно

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.3.2010, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 17.3.2010, 11:13
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Hiro Nakamura @ 17.3.2010, 11:11) *
6,1 л/с из с/у и душевых в парковке???? А не многовато ли?

Это данные по напорной ветка, насосная станция с приемным баком в комплекте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 17.3.2010, 11:18
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Цитата(Timur_BB @ 17.3.2010, 9:10) *
150 трубу и под сотый уклон минимум. Или 125ую и уклон дикий, не менее 0,015.

Да, это условия, при которых теоретически возможно объединить системы, но сначала, нужно погасить напор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 17.3.2010, 11:19
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Какое у вас количество душевых? и Зачем выбрана насосная с таким расходом?

Вы чтото путаетесь в показаниях, то труба не пропустит расход, то душевые в парковке. Выложите лучше схему, так проще будет.

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.3.2010, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 17.3.2010, 11:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



на той странице мы уже говорили о камере разрыва струи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 17.3.2010, 11:32
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Не путайте людей, бак разрыва струи используется для подключения питьевой воды к не питьевым системам, здесь нужен именно гаситель напора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 17.3.2010, 11:37
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Народ, а что гаситель напора (какой-либо бак с какахами) можно размещать в здании??? Я точно не знаю, но по-моему попахивает это дело СЭСом.
И ещё - не думаю что затраты на трубу до колодца гасителя будут соизмеримы даже с половиной цены на насосную...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 17.3.2010, 11:41
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(Hiro Nakamura @ 17.3.2010, 11:19) *
Выложите лучше схему, так проще будет.

Отредактировал схемку

Сообщение отредактировал ВК-шник - 17.3.2010, 11:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Сх._канализ.dwg ( 62,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 17.3.2010, 11:46
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Ну трубы канализационные же распалагают. Это сооружение на сети. Герметичное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 17.3.2010, 12:20
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



В начале лежака прочистку поставьте.

По поводу душевых и насосной:

Эти душевые для персонала гостиницы или для кого? Какой режим работы?
Я советую просчитать расходы и рассмотреть возможность уменьшения производительности насосной установки. Какого объема накопительный бак в составе установки?

Если получится уменьшить на сэкономленные деньги купите трубы и проложите напоркой до колодца-гасителя.
Мое мнение не нужно объединять их. И тем более бак гаситель в здании лишние проблемы.

Если уменьшить не получится - посчитайте цену труб и бака, и узнайте про согласования того и другого. И пусть зак выбирает сам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 17.3.2010, 12:26
Сообщение #35





Guest Forum






Спасибо за совет, так и поступлю, я уже отписал что не буду переделывать, если хочет пусть сам мудрит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 17.3.2010, 15:08
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Объединить можно, но решение с двумя выпусками - лучше, надёжнее, ремонтопригоднее, если заставят переделывать, придётся увеличивать диаметр самотечного выпуска, или переподбирать насосную утановку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.3.2010, 16:37
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(ВК-шник @ 17.3.2010, 9:41) *
Один из выпусков.
Насос Drain Lift качает H=8м. Q=6.42 л/с (это залповый сброс), расход по самотечной линии - 4,5 л/с. Труба 125 на выпуске. При суммарном расходе получается, что труба не пропустит этот расход.

Вопрос решается просто. Напорная труба врезается в самотечную непосредственно, в косой тройник. Расчетные расходы напорный (периодический, залповый - неважно) складывается с самотечным и на суммарный расход расчитывается труба объединенного потока как самотечная. Если надо по расчету, значит перед врезкой ставится переход на больший диаметр. После насосов естественно должны стоять обратные клапаны. Напор насоса не играет роли, т.к. при переходе напорного режима в самотечный (т.-е. в месте врезки) напор будет равен нулю, за исключением скоростного напора, которым при наших скоростях можно пренебречь. (Так, при скорости 1 м/с скоростной напор будет равен v2/2g=0.05м. Никаких гасителей и баков разрыва струи ставить не надо.
Здесь на форуме я выступал много раз в подобных случаях (речь шла о гасителях напора в смотровых колодцах на конце напорной линии). С точки зрения гидравлики это подобный случай - врезка напорной трубы в безнапорное пространство. В своей практике я запроектировал десятки случаев врезки напорных линий в самотечные. Главный вопрос не в величине напора в характеристике насоса, а в скоростях в трубопроводе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2010, 19:17
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 17.3.2010, 16:37) *
Вопрос решается просто. Напорная труба врезается в самотечную непосредственно, в косой тройник. Расчетные расходы напорный (периодический, залповый - неважно) складывается с самотечным и на суммарный расход расчитывается труба объединенного потока как самотечная. Если надо по расчету, значит перед врезкой ставится переход на больший диаметр. После насосов естественно должны стоять обратные клапаны. Напор насоса не играет роли, т.к. при переходе напорного режима в самотечный (т.-е. в месте врезки) напор будет равен нулю, за исключением скоростного напора, которым при наших скоростях можно пренебречь. (Так, при скорости 1 м/с скоростной напор будет равен v2/2g=0.05м. Никаких гасителей и баков разрыва струи ставить не надо.
Здесь на форуме я выступал много раз в подобных случаях (речь шла о гасителях напора в смотровых колодцах на конце напорной линии). С точки зрения гидравлики это подобный случай - врезка напорной трубы в безнапорное пространство. В своей практике я запроектировал десятки случаев врезки напорных линий в самотечные. Главный вопрос не в величине напора в характеристике насоса, а в скоростях в трубопроводе.

А интересно, что будет с челом на унитазе если при засоре выпуска включится насос в эту линию? clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 17.3.2010, 20:07
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2010, 20:17) *
А интересно, что будет с челом на унитазе если при засоре выпуска включится насос в эту линию? clap.gif

То же самое, если не включится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 17.3.2010, 21:45
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Хм. Фекальный фантан в гостиничном номере это даже экстравагантно. Можно даже санузел в коричневые цвета для гармонии выкрасить и подсветку сделать для фееричности.
А можно декорировать под гейзер и или просто теплый источник...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.3.2010, 23:43
Сообщение #41


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 17.3.2010, 20:07) *
То же самое, если не включится.

Ну в смысле успеет соскочить или нет? rolleyes.gif

В принципе такой вариант подключения возможен для Сололифтов, но для более серьёзных насосов я не стал бы рисковать.
Да и в чём проблема прокинуть в колодец в той же траншее напорную трубу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 18.3.2010, 8:54
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2010, 23:43) *
В принципе такой вариант подключения возможен для Сололифтов, но для более серьёзных насосов я не стал бы рисковать.
Да и в чём проблема прокинуть в колодец в той же траншее напорную трубу?

Я придерживаюсь того же мнения, что лучше разделить, вчера отписал Заку, посмотрю что в ответ напишет горячо любимый.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 18.3.2010, 14:19
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Serg Ivanov @ 18.3.2010, 0:43) *
Ну в смысле успеет соскочить или нет? rolleyes.gif

Если будет засор на выпуске, он не сядет на унитаз, независимо от наличия или отсутствия насоса.
Цитата
В принципе такой вариант подключения возможен для Сололифтов, но для более серьёзных насосов я не стал бы рисковать.
Да и в чём проблема прокинуть в колодец в той же траншее напорную трубу?

Ваши опасения похожи на рассуждения Коробочки из "Мертвых душ": "как бы чего не вышло".
ВК-шник, Ваш заказчик мыслит правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 18.3.2010, 14:25
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Мыслит то он правильно, но диаметра 125 маловато, да и надёжней с двумя выпусками, хоть и дороже. Ещё смущает напор насоса 8м, я конечно не знаю разницы отметок, но сдаётся мне с таким напором фонтан из унитаза вполне возможен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 19.3.2010, 8:03
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



А три выпуска еще лучше! Главное что бывают ситуации когда надо решить задачу, а не уходить от нее, говоря что по другому будет лучше. Сергей прав. Пробка может заставить насос докачать воду до унитаза. И сообразить смогут что пробка, только когда из него польется. Но с другой стороны из него все равно польется, если будет пробка и не будет насоса, а воду спустят с этажей выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2010, 16:23
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 18.3.2010, 14:19) *
Если будет засор на выпуске, он не сядет на унитаз, независимо от наличия или отсутствия насоса.

Ваши опасения похожи на рассуждения Коробочки из "Мертвых душ": "как бы чего не вышло".
ВК-шник, Ваш заказчик мыслит правильно.

Ну-да, ну да, как бы не вышел ремонт на несколько тысяч евриков с иском к проектировщикам сего чуда.. От правильно мыслящего зака.
ИМХО, не стоит своим риском прикрывать чужую жадность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 19.3.2010, 16:36
Сообщение #47





Guest Forum






Цитата(Skorpion @ 18.3.2010, 14:19) *
ВК-шник, Ваш заказчик мыслит правильно.

Заказчик передумал "мыслить правильно" и принял мою точку зрения, согласившись с моими доводами,которые окончательно сформировались после общения на форуме. Короче будут у меня везде раздельные выпуски, а объединение уже будет в наружке. Еще раз спасибо всем, кто откликнулся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 20.3.2010, 16:02
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Добрый день!

Hiro Nakamura. Мне очень понравился Ваш #40. Высокохудожественное описание интерьера уборной в 5-звездочной гостинице. Вам бы худо. книжки писать. Вот только на счет гейзера Ваше воображение смахивает на гиперболу (гипербола – здесь в смысле приема в художественной литературе).

Timur BB. Если Вы проектировщик, то принимайте Ваши решения не на страхе перед риском (это слово частенько проскальзывает в Ваших высказываниях и не только в этой теме), что вызывает перестраховку, дополнительные, часто не нужные, пусть даже не очень большие затраты, а на основании инженерных расчетов. Побольше уверенности. Тогда Ваши решения будут надежными и экономичными. Тянуть напорку параллельно самотечке в траншее ради чего? Любой слесарь смикитит и подаст рацпредложение, в котором нарисует схему, которую должны были сделать вы – Инженер. (В данном случае это не должность, а звание, которое переводится с французского: «хитроумный человек»).

Сергей Гутман. Неужели Вы верите в фонтан из унитаза? Мне кажется, что Вы эксплуатационник, у Вас большие преимущества перед людьми в белых халатах – Вы можете ставить эксперименты (не обязательно через унитаз!) и устранять сомнения. Высота фонтана зависит только от скорости струи, выходящей из трубы, и не зависит от напора. Пусть напор будет не 8, а 80 м, а скорость мала (посчитайте площадь зеркала полного унитаза F (м^2), рассчитайте скорость по известной Вам формуле V=Q/F м/с, затем высоту фонтана H=V^2/2g. Она получится в данном примере не более 10-15 мм. При этом затопление помещения будет быстрым - расход-то большой. Как видите, здесь нигде в формулах нет напора. (Надеюсь, что в унитазе не спрятан брандспойт со спрыском 19 мм – тогда будет фонтан до потолка). Однажды на этом форуме я демонстрировал фотографии фонтанов, поищите, тема (не моя) была, по-моему, на счет гасителей напора в смотровых колодцах.

ВК-шник. Вам надо оправдывать Ваш замечательный псевдоним не домыслами, а законами гидравлики и теорией насосов. Манометр на напорном патрубке насоса покажет сумму трех величин: геометрической высоты, потерь напора в трубе и скоростного напора (формула Бернулли). И не обязательно 8 метров. А что он покажет, можно проверить путем построения совместного графика работы насоса и сети. На форуме здесь переломаны все копья на эту тему. На другом конце трубы манометр (если его поставить) покажет 0,0.

Надеюсь, я Вас не утомил? Зато сам устал. Текст заготовил в пол-третьего ночи, но не работал Интернет, не мог сразу отправить. Бай!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Гутман
сообщение 20.3.2010, 23:31
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 505
Регистрация: 23.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 41191



Skorpion, зачётный пост, прям порадовался, конечно фонтана как такового не будет, будет перетекание через обод унитаза я, если память мне не изменяет, писал что проблема в диаметре, его просто не хватит на оба расхода. Дело в том, что небольшой затор который при раздельной схеме проявится тем, что "вода медленно уходит" при совместной схеме пока суть да дело проявится переливом через унитаз, вроде ни для кого не секрет, что по заявкам "плохо уходит вода" слесари идут до месяца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2010, 0:12
Сообщение #50


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9616
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Skorpion @ 20.3.2010, 16:02) *
Timur BB. Если Вы проектировщик, то принимайте Ваши решения не на страхе перед риском (это слово частенько проскальзывает в Ваших высказываниях и не только в этой теме), что вызывает перестраховку, дополнительные, часто не нужные, пусть даже не очень большие затраты, а на основании инженерных расчетов. По


Расчет, здравый смысл, опыт - все это нужно применять. Ну и помнить, что проектировщик за период своей работы участвует в гораздо большем количестве объектов и принимает гораздо больше решений, чем к примеру монтажник или, тем более, зак. А статистика может тут сыграть злую шутку - то, что у монтажника прошло один раз случайно, на десятом объекте у проектировщика может случайно и обломится.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.3.2010, 0:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 12:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных