	 |  ШРП , ШРП с вх. 1,4-2,0 МПа |  |  |  
	
		|  | 
				  18.3.2010, 14:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 38
 Регистрация: 21.1.2008
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 14637
 
 
 
  
 | 
				Дали точку врезки в технологический газопровод с входным давлением 1,4-2,0 МПа. На выходе нужно в первом случае 0,3 МПа, в другом случае 0,6 МПа. Помогите, пожалуйста, подобрать ШРП. Может кто сталкивался с такой проблемой?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  18.3.2010, 16:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				Не думаю что выпускаются готовые ШРП на 2МПа. Ведь максимум в сетях 1,2МПа, арматура применяется на 1,6МПа. Наверное придется подбирать оборудование и делать свою ШРП. Или заказывать на заводе индивидуально.
 А Вы сами имеете право проектировать что-либо на такое давление?
 По каким нормам проект делаете?
 
 Сообщение отредактировал LevaK - 18.3.2010, 16:21
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.3.2010, 14:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 73
 Регистрация: 3.10.2007
 Из: МО
 Пользователь №: 11695
 
 
 
  
 | 
				а может ГРПБ нужно на заказ делать, я думаю что ШРП на такие давления не делают..
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2010, 14:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 121
 Регистрация: 17.12.2008
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 26841
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Надежда Валентиновна @ 18.3.2010, 14:08)  Дали точку врезки в технологический газопровод с входным давлением 1,4-2,0 МПа. На выходе нужно в первом случае 0,3 МПа, в другом случае 0,6 МПа. Помогите, пожалуйста, подобрать ШРП. Может кто сталкивался с такой проблемой? Если есть регулятор на PN20 то и ГРПШ можно сделать. Не делали раньше, но сделать можем. Все зависит от расхода.  Две линии регуляирования, пилотные регуляторы давления.  Или вот такое чудо как на фото.
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 1.jpg  ( 120,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43  2.jpg  ( 96,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 20  5.jpg  ( 102,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2010, 20:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Poohovik @ 25.3.2010, 13:32)  Если есть регулятор на PN20 то и ГРПШ можно сделать....
 Сделать конечно можно, только согласно каких нормативных документов?  Все ГРПШ которые выпускаются сейчас делаются соласно действующих нормативных документов, а на что Вы сошлетесь? Мол, "ГРПШ выполнен в соответствии с ???". То же и при проектировании.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2010, 23:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Скорее всего Надежда Валентин... неправильно въехала с вопросом. Такого Р не может быть. Если я неправ, то Надежда Валентин... расшифруйте все исходные данные.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2010, 7:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 38
 Регистрация: 21.1.2008
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 14637
 
 
 
  
 | 
				Может быть Вы куда-нибудь и "въезжаете" с вопросами, то я просто задаю вопрос. Давление такое может быть в технологических трубопроводах по ПБ 03-585-03. У меня есть обучение по этим правилам, поэтому я вправе заниматься такими давлениями.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2010, 10:56 |  
		| 
 Офисный планктон
 
 
 Группа: Участник форума3
 Сообщений: 1649
 Регистрация: 17.1.2007
 Из: Украина
 Пользователь №: 5574
 
 
 
  
 | 
				Тогда Вам надо не ШРП, а ГРС    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2010, 11:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 38
 Регистрация: 21.1.2008
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 14637
 
 
 
  
 | 
				Очень маленький расход всего 43 м3/ч.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2010, 12:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 121
 Регистрация: 17.12.2008
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 26841
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LevaK @ 26.3.2010, 21:45)  Сделать конечно можно, только согласно каких нормативных документов? Все ГРПШ которые выпускаются сейчас делаются соласно действующих нормативных документов, а на что Вы сошлетесь?
 Мол, "ГРПШ выполнен в соответствии с ???". То же и при проектировании.
 Согласно нашего ТУ. "ГРПШ, ГРУ, ГРПБ с входным давлением до 10МПа и расходом до 100000 нм3/ч" На эти ТУ у нас есть Разрешение и Сертификат соответствия.
				Сообщение отредактировал Poohovik - 29.3.2010, 12:31 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2010, 12:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 121
 Регистрация: 17.12.2008
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 26841
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Надежда Валентиновна @ 29.3.2010, 12:20)  Очень маленький расход всего 43 м3/ч. Расход действительно очень маленький. Главное регулятор подобрать.
				Сообщение отредактировал Poohovik - 29.3.2010, 12:47 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2010, 12:38 |  
		| 
 Офисный планктон
 
 
 Группа: Участник форума3
 Сообщений: 1649
 Регистрация: 17.1.2007
 Из: Украина
 Пользователь №: 5574
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Надежда Валентиновна @ 29.3.2010, 11:20)  Очень маленький расход всего 43 м3/ч. На Вашем месте я бы поискал в округе нормальные распределительные сети. Лезть своим бойлерком в линейную часть магистральных газопроводов (да ещё и с неодорированным газом) - это круто!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2010, 13:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 38
 Регистрация: 21.1.2008
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 14637
 
 
 
  
 | 
				Это не МАГИСТРАЛЬНЫЕ, а технические трубопроводы!!! Это разные вещи!
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2010, 14:28 |  
		| 
 Офисный планктон
 
 
 Группа: Участник форума3
 Сообщений: 1649
 Регистрация: 17.1.2007
 Из: Украина
 Пользователь №: 5574
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Надежда Валентиновна @ 29.3.2010, 13:48)  Это не МАГИСТРАЛЬНЫЕ, а технические трубопроводы!!! Это разные вещи! В чём разница? Что за среда в вашей трубе?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  31.3.2010, 23:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Надежда Валентиновна @ 29.3.2010, 13:48)  Это не МАГИСТРАЛЬНЫЕ, а технические трубопроводы!!! Это разные вещи! Наверное Вы на компрессорной станции. Плавали. Однозначно ГРС должно быть. У Вас давление и расход - нонсес. Patorok прав - ищите другие инженерные решения. Атомной бомбой в ставку еще никто не додумался рыбу глушить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2010, 1:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1169
 Регистрация: 30.5.2007
 Из: Черкассы
 Пользователь №: 9054
 
 
 
  
 | 
				Значит, есть горючий газ на предприятии с давлением 1,4-2,0МПа. Заказчик хочет его подать на свои нужды, для чего надо понизить давление до 0,3 и до 0,6МПа.Осталась сущая мелочь - найти редуктор с входным давлением не меньше 2,0МПа обеспечивающий расход порядка 50м3/час при выходном давлении 0,3 или 0,6МПа и собрать с ним ШРП.
 Думаю, такой редуктор найти можно. Вот только не уверен что есть с такими маленькими расходами.
 Вряд ли кто-то здесь работал с подобными редукторами.
 Думаю, надо искать за бугром. Обращайтесь прямо на фирму, например Тартарини (первое что в голову пришло). Или в их представительство.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2010, 15:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 121
 Регистрация: 17.12.2008
 Из: Санкт Петербург
 Пользователь №: 26841
 
 
 
  
 | 
				Цитата(LevaK @ 1.4.2010, 2:12)  Значит, есть горючий газ на предприятии с давлением 1,4-2,0МПа. Заказчик хочет его подать на свои нужды, для чего надо понизить давление до 0,3 и до 0,6МПа.Осталась сущая мелочь - найти редуктор с входным давлением не меньше 2,0МПа обеспечивающий расход порядка 50м3/час при выходном давлении 0,3 или 0,6МПа и собрать с ним ШРП.
 Думаю, такой редуктор найти можно. Вот только не уверен что есть с такими маленькими расходами.
 Вряд ли кто-то здесь работал с подобными редукторами.
 Думаю, надо искать за бугром. Обращайтесь прямо на фирму, например Тартарини (первое что в голову пришло). Или в их представительство.
 Это только пилотные - Та самая "атомная бомба".  То же и у Пиетро Фиорентини.  Искать нужно у тех, кто с сжиженым газом работает. Типа FAS.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2010, 18:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1014
 Регистрация: 12.1.2008
 Из: Київ
 Пользователь №: 14385
 
 
 
  
 | 
				Если это действительно КС, то надо думать и одоризации. А она всегда делается только на ГРС, за исключением самопальных одоризаторов на самой КС. Расходы газа смешные.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.4.2010, 7:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 1
 Регистрация: 27.1.2010
 Пользователь №: 45206
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать ШРП по следующим данным:
 1. Расход газа Q=108 м3/ч
 2. Входное давление газа в ШРП =0,504 МПа
 3. Без узла учета
 4. С 2-мя линиями редуцирования
 5. Диапазон настройки 1,5-50(60)кПа
 6. Минимальный расход газа 30 м3/ч
 7. Минимальное давление у потребителя 8кПа
 
 Схема:  Pвх=0,504 > > ШРП  > > Pвых=0,04 МПа > > 120 метров > >  Р=0,03МПа-Котельная
 
 Спасибо!
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.4.2010, 8:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 506
 Регистрация: 12.8.2009
 Из: Московская область
 Пользователь №: 37188
 
 
 
  
 | 
				Подходит регулятор В249, его можно настроить на выходное давление 0,03 МПа.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.5.2010, 12:45 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 234
 Регистрация: 22.3.2007
 Из: Губернский Город N
 Пользователь №: 6722
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Надежда Валентиновна @ 18.3.2010, 15:08)  Дали точку врезки в технологический газопровод с входным давлением 1,4-2,0 МПа. На выходе нужно в первом случае 0,3 МПа, в другом случае 0,6 МПа. Помогите, пожалуйста, подобрать ШРП. Может кто сталкивался с такой проблемой? В "Уромгаз" не пробовали обратиться? У них есть АГРС "Урожай-0,1М" . На базе этой станции возможно выполнят АГРС по Вашим требованиям. Но надо лично у них уточнять-смогут или нет.
				Сообщение отредактировал putnik82 - 5.5.2010, 12:46 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.7.2012, 12:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20
 Регистрация: 15.7.2012
 Из: Днепропетровск
 Пользователь №: 156658
 
 
 
  
 | 
				для начала было бы неплохо указать - в какой отрасли работаете. судя по всему - газотранспортная система (ну другого просто на ум не лезет откуда у вас 14-20 кгс появились) и зачем вам оно вообще надо? (с указанием конкретных причин будут конкретные советы). я бы на вашем месте врезал проверенный временем РД-25/64 (регулятор для МГ) - старорусприбор выпускает. при таком ничтожном расходе и не сильно большом перепаде будет достаточно просто утеплить его, настраиваете - и полгода можно не обслуживать    . скептикам: у меня на площадке установлено подобное ПРОЕКТНОЕ решение для подогревателей газа. Цитата(Надежда Валентиновна @ 29.3.2010, 13:48)  Это не МАГИСТРАЛЬНЫЕ, а технические трубопроводы!!! Это разные вещи! улыбнуло... как у нас с образованием?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |