	 |  теплосчетчики "ВЗЛЁТ" |  |  |  
	
		| Гость_Русский слон_* | 
				  18.3.2010, 18:22 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Кто из форумчан сталкивался с этим чудом "ВЗЛЁТ"? Установили на нашу эксперементальную водогрейную печь, выходит какая-то хрень.
 Взвешиваем и сжигаем 100 кг. угля калорийностью 2,7 мДж, а прибор выдаёт в 2.7 раза больше чем в реальности есть в угле.
 Вызывали два раза бригаду, которая нам ставила эти приборы, говорят все в норме.
 Может там что-то надо устанавливать в параметрох прибора?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  19.3.2010, 0:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 69
 Регистрация: 21.11.2007
 Из: ТО
 Пользователь №: 13083
 
 
 
  
 | 
				Сталкивался с такими же проблема. умная голова и прямые руки киповцев все исправили. Ищите людей кто хорошо шарит в электрике и кипе. Выходцев с томска или омска например - там хорошие универы в этом плане. и люди не тупят.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Русский слон_* | 
				  26.3.2010, 9:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(styud @ 19.3.2010, 0:13)  Сталкивался с такими же проблема. умная голова и прямые руки киповцев все исправили. Ищите людей кто хорошо шарит в электрике и кипе. Выходцев с томска или омска например - там хорошие универы в этом плане. и люди не тупят. Выходцев с Томска или Омска на Дальний восток вытащить проблемно. Вот в Казахстан, это ближе. Мы в Казахстане наладили выпуск водогрейных печей по нашей технологии, и хотелось бы сделать грамотные замеры по теплу. Экологические замеры нам экологи сделали, хотя результаты  их сильно удивили, выбросы по некоторым газам в 387 раз ниже норм, и фанерная труба. Но это уже ближе к пожарным.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2010, 9:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 78
 Регистрация: 21.12.2007
 Пользователь №: 13964
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Русский слон @ 19.3.2010, 1:22)  Кто из форумчан сталкивался с этим чудом "ВЗЛЁТ"? Установили на нашу эксперементальную водогрейную печь, выходит какая-то хрень.
 Взвешиваем и сжигаем 100 кг. угля калорийностью 2,7 мДж, а прибор выдаёт в 2.7 раза больше чем в реальности есть в угле.
 Вызывали два раза бригаду, которая нам ставила эти приборы, говорят все в норме.
 Может там что-то надо устанавливать в параметрох прибора?
 А по подробнее,что за "Взлеты" Марка, случаем не накладные?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Русский слон_* | 
				  27.3.2010, 7:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Нет, вроде не наклодные, сам прибор идёт вставкой в трубу и крепится фланцами.
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Русский слон_* | 
				  27.3.2010, 7:22 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Сам прибор можно увидеть на ролике. Когда камера переводится с вторичного воздуха на выхлопную трубу, его видно, он стоит на подаче, и ешё один на обратке.http://www.youtube.com/watch?v=C95Fakh1BQ0 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.3.2010, 10:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Это модель Вычислителя ТСРВ-031, уже снятая с производства. Заводские уставки измерения тепла W1=m1(h1-h0) и т.д. Если Вы их не поменяли, то и получите, что получили. Читайте внимательно РЭ.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.3.2010, 20:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1081
 Регистрация: 12.12.2007
 Пользователь №: 13744
 
 
 
  
 | 
				Для источников тепловой энергии формула W=G1(h1-hхв)- G2(h2-hхв). А инструкцию на ТСРВ – 031 там возьмите:http://www.vzljot.ru/files/docs/3/re_e_tsrm031_4.pdf А что за расходомеры стоят?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.3.2010, 23:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Такого алгоритма в вычислителе нет. Есть архивирование итогов, например (для открытой системы, а не источника) W4=W1-W2, где программируется W1=m1(h1-hхв), а W2=m2(h2-hхв). Расходомеры электромагнитные. Вы разберитесь точнее, что прошито и что смотрите. Для источника подпитку нужно измерять по температуре и архивировать давление. В этом случае - не совсем корректно утверждаете.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.3.2010, 16:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1471
 Регистрация: 7.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 41921
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Русский слон @ 18.3.2010, 19:22)  Кто из форумчан сталкивался с этим чудом "ВЗЛЁТ"? Установили на нашу эксперементальную водогрейную печь, выходит какая-то хрень.
 Взвешиваем и сжигаем 100 кг. угля калорийностью 2,7 мДж, а прибор выдаёт в 2.7 раза больше чем в реальности есть в угле.
 Вызывали два раза бригаду, которая нам ставила эти приборы, говорят все в норме.
 Может там что-то надо устанавливать в параметрох прибора?
 Ты профиль-то заполни, тебе наладчики где нужны в Магадане, или Калининграде?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Русский слон_* | 
				  1.4.2010, 2:04 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(l-nikolaev @ 30.3.2010, 16:11)  Ты профиль-то заполни, тебе наладчики где нужны в Магадане, или Калининграде? l-nikolaev ты почти угадал, только немного ниже Магадана. Но завод где налажен выпуск находится в Казахстане г. Темиртау. Там стоят пилотные модели и отапливают завод.   l-nikolaev если ты наладчик, скажи, сколько надо, что бы приехать и настроить приборы?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.4.2010, 13:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1471
 Регистрация: 7.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 41921
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Русский слон @ 1.4.2010, 3:04)  l-nikolaev ты почти угадал, только немного ниже Магадана. Но завод где налажен выпуск находится в Казахстане г. Темиртау. Там стоят пилотные модели и отапливают завод.  l-nikolaev если ты наладчик, скажи, сколько надо, что бы приехать и настроить приборы?
 В личку ответил.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Русский слон_* | 
				  3.4.2010, 2:28 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(l-nikolaev @ 2.4.2010, 13:17)  В личку ответил. Спасибо, позвоню.  Тем более, что скоро опять поеду в Казахстан.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.4.2010, 8:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Вот Вам номер в Караганде +7 7212 951100. Позвоните, наладчики приедут в Темиртау и настроят теплосчетчик на месте производства.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Русский слон_* | 
				  5.4.2010, 3:42 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(испытатель @ 3.4.2010, 8:01)  Вот Вам номер в Караганде +7 7212 951100. Позвоните, наладчики приедут в Темиртау и настроят теплосчетчик на месте производства. Спасибо большое. К нам приезжал один наладчик, но я не спросил его, откуда он. Сегодня же передам телефон в Темиртау, пусть договариваются.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.5.2014, 10:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 16.9.2009
 Из: Усть-Каменогорск
 Пользователь №: 38551
 
 
 
  
 | 
				Цитата(испытатель @ 27.3.2010, 13:59)  Это модель Вычислителя ТСРВ-031, уже снятая с производства. Заводские уставки измерения тепла W1=m1(h1-h0) и т.д. Если Вы их не поменяли, то и получите, что получили. Читайте внимательно РЭ. Наткнулась в проекте на капитальный ремонт на Тепловычислитель этой же марки Взлет ТСРВ-031. Кто-нибудь может подсказать аналог на замену??? Смотрю страницу завода-изготовителя и думаю: что же выбрать?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  17.5.2014, 10:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				ТСРВ-033 то же самое, с увеличенной емкостью батареи и расширением входной частоты от расходомеров до 200 Гц, по сравнению с 100 Гц  у 031.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |