> Системы отопления, 2-х трубная СО с верхней и нижней разводкой магистралей
Гость_Sveta V_*
сообщение 21.3.2010, 14:15
Сообщение #1





Guest Forum






Расчитанную 2-х трубную СО с нижней разводкой меняют на верхнюю разводку магистралей.Мотив-лучше подаются гидравлической регулировке стояки. Как отразится эта смена на циркуляционном насосе СО. В первом случае сопртивление СО было 3м.(На стояках регулир.клапаны.термостатич.клапаны на радиаторах) Есть сведения что при верхнем розливе "сложнее" рабатать насосу.Так ли это? Если да, то что нужно предусмотреть по мимо того ,что подбирать по другому сопротивлению СО? Пожалуйста ,поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 22.3.2010, 17:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Что вы имеете ввиду под фразой "Верхняя разводка магистралей"? В любом букваре по отоплению в этом случае имеется ввиду верхняя разводка подающей магистрали.
Система с верхней разводкой подающей магистрали применялась в основном для невысоких зданий 2-3 этажа, из-за большой вертикальной разрегулировки, в следствии естественного циркуляционного давления. Не знаю насколько это актуально сегодня при наличии терморегуляторов на приборах и РПД на стояках.
Двухтрубная система отопления с нижней разводкой более устойчива, за счет того, что естественное циркуляционное давление отопительных приборов более высоких этажей компенсируется большей длинной циркуляционных колец, поэтому ее смело применяют в высотных зданиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Андрееви...
сообщение 22.3.2010, 17:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 29.1.2009
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 28379



Цитата(Sveta V @ 21.3.2010, 14:15) *
Расчитанную 2-х трубную СО с нижней разводкой меняют на верхнюю разводку магистралей.Мотив-лучше подаются гидравлической регулировке стояки.

Чем лучше, если не секрет? Система с верхней разводкой менее затратна в материальном плане, вот это МОТИВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 22.3.2010, 20:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Интересно будет взглянуть как РПД установить на стояк в системе с верхней разводкой подающей магистрали biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных