> Герметизация пересечений, ПБ-12-529-03 п.2.2.18
mixman
сообщение 24.3.2010, 1:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.1.2008
Пользователь №: 15038



Ребят, подскажите как выполнить пункт 2.2.18 в ПБ-12-529-03

"2.2.18. На пересечении подземных газопроводов с другими коммуникациями должны быть
предусмотрены защитные меры, исключающие проникновение и движение газа вдоль
коммуникаций."

Эксперт задал вопрос, а я что-то впал в ступор.

Сообщение отредактировал mixman - 24.3.2010, 1:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 24.3.2010, 7:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Прокладка газопровода в футляре wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 24.3.2010, 8:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Обтекаемый вопрос. А что - эксперт сам незнает? blink.gif laugh.gif . Футляр конечно выход, но в городской среде, где пересечения могут быть столь часты, что футляр не выход. На стальном газопроыводе он вообще не нужен. Если речь идет о полиэтилене я бы отписывался так: В местах пересечений с трассами подземных коммуникаций, для исключения разгерметизации газопровода и прониктновения газа через грунт в полые коммуникации, на газопроводе предусмотрено применение длинномерных (мерных) труб без стыковых соединений, из трубопроводов типа ПЭ100 SDR11. При невозможности выполнения пересечения из цельнотянутой трубы и распложении стыка ПЭ газопровода вблизи полых коммуникаций (в местах пересечений, на рассстоянии менее 1,0 метра) выполнить ультразвуковой контроль соединения а газопровод заключить в футляр, выходящий по 2 метра в каждую сорону от пересечения..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 17.10.2011, 20:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



тяжело обтекаемый
а усугубляется ситуация для всех кроме экспертизы и некоторых творцов "любимого" СП
например п.п. 4.14 СП 42-101-2003
4.14 В местах пересечения газопроводов с дренажными трубами на последних
предусматривают герметизацию отверстий и стыков на расстоянии по 2 м в обе стороны (в свету).

"типа законопачивайте отверстия и пропилы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladigorden
сообщение 20.10.2011, 9:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 7.8.2010
Пользователь №: 67510



Пункт 5.2.3 СНиП 42-01-2002 указывает на необходимые защитные меры предусмотренные п.2.2.18 ПБ12-529-03.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boy
сообщение 20.10.2011, 17:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.7.2010
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068



как правило, в Беларуси, необходимо обязательно указывать необходимость сверления отверстий в люках смежных коммуникаций, помимо герметизации и футляров..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных