Расстояние от ГРПШ до блочной котельной |
|
|
|
24.3.2010, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Уважаемые участники форума, подскажите, пожалуйста. Расстояние от ГРП до зданий и сооружений регламентируется СНиП 42-01-2002. Регламентируется ли расстояние от ГРПШ с давлением газа на входе до 0,6 МПа до блочной котельной, если этот ГРПШ предназначен для снижения давления газа до низкого, необходимого для работы котлов в данной котельной. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
24.3.2010, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632

|
Согласно табл. 5 СНиП 42-01-2002 10 м от ШРП до зданий и сооружений. Но согласно п. 6.3.3 " ШРП с входным давл. газа до 0,6 Мпа устанавливают на наружных стенах производ. зданий, котельных, обществ. и бытовых зданий производ. назначения, а также наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса СО"
|
|
|
|
|
24.3.2010, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Это все понятно, но я хотела бы уточнить: блочная котельная относится к этой категории зданий и сооружений, расстояния от ГРПШ до которых регламентируются требованиями СНиП 42-01-2002?
|
|
|
|
|
25.3.2010, 11:30
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.2.2010
Пользователь №: 46904

|
да, относится. в этом и парадокс: можно повесить ГРПШ на стену котельной, но если устанавливать отдельно, до надо выдержать расстояние до котельной 10 м.
|
|
|
|
|
25.3.2010, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Повесить на стену котельной не получится, так как стены выполнены из профилированной оцинкованной стали толщ. 0,55 мм в два слоя, между слоями - утеплитель. Степень огнестойкости БМК относится к классу IV (согласно паспорта на котельную). Придется либо ГРУ в котельную, либо выдержать расстояние 10 м.
|
|
|
|
|
25.3.2010, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
А если поставить у стены на раму?
|
|
|
|
|
25.3.2010, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
А не будет считаться отдельностоящим?
|
|
|
|
|
25.3.2010, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 17.12.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 26841

|
Цитата(tanya24 @ 25.3.2010, 14:55)  А не будет считаться отдельностоящим? Честно говоря не знаю, но ШРП на рамах устанавливали у зданий. Стяните раму со стеной болтами.
Сообщение отредактировал Poohovik - 25.3.2010, 16:08
|
|
|
|
|
25.3.2010, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Большое спасибо, будем думать.
|
|
|
|
|
25.3.2010, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
У нас степень огнестойкости котельной IV (СНиП 42-01-2002 п. 6.3.3 " ШРП с входным давл. газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производ. зданий, котельных, обществ. и бытовых зданий производ. назначения, а также наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса СО"). Раму со стеной стянуть болтами тоже не получится - стены - профилированная оцинкованная сталь толщ. 0,55 мм в два слоя. Я склоняюсь к ГРУ в котельной.
|
|
|
|
|
25.3.2010, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
??? тогда у Вас запрет вообще на котельную
|
|
|
|
|
26.3.2010, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Из-за того, что степень огнестойкости IV? Да, тоже думала об этом, но котельная сертифицирована, имеет разрешение Ростехнадзора на применение.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
Раньше было восемь степеней огнестойкости – I, II, III, IIIа, IIIб, IV, IVa, V. Было Письмо "О проектировании котельных IIIa и IVa степеней огнестойкости". Здания с каркасной конструктивной схемой. Элементы каркаса - из стальных незащищенных конструкций. Ограждающие конструкции - из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с трудногорючим и горючим утеплителем.
Теперь пять степеней огнестойкости – I, II, III, IV, V.
Старая степень IIIа соответствует новой IV. Предел огнестойкости строительных конструкций несущих элементов здания имеем не менее 15 минут. А для обеспечения предела огнестойкости строительных конструкций - III степень огнестойкости, это значит что несущие конструкции должны "стоять" 45 минут. "Голый" металл столько не выдержит.
ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливайте не на наружной стене котельной, а у наружной стены котельной с зазором по конструктиву исчисляемому сантиметрами.
И не должно быть к Вам дополнительных вопросов, только желательно что бы стенка была "глухая" или выдержать основное расстояние до окон, дверей и других проемов не менее 3 м.
Сообщение отредактировал Evgkarpro - 26.3.2010, 23:06
|
|
|
|
|
26.3.2010, 23:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(Poohovik @ 25.3.2010, 15:23)  А если поставить у стены на раму? Правильное решение. На тупую стену. Цитата(Poohovik @ 25.3.2010, 16:55)  Честно говоря не знаю, но ШРП на рамах устанавливали у зданий. Стяните раму со стеной болтами.  Не вижу с фото нарушений жестких.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Огромное спасибо за подробный ответ. Стена глухая есть, да и расстояния до проемов выдержать можно. Просто согласно СНиП 42-01-2002 - либо на наружной стене котельной, либо выдержать расстояние 10 м. Никогда до этого не сталкивались с такой проблемой, поэтому голову ломаю, может зря.
|
|
|
|
|
27.3.2010, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
а зачем вообще ШРП? А перед каждым котлом современный регулятор давления?
|
|
|
|
|
28.3.2010, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Valiko @ 27.3.2010, 19:48)  ... А перед каждым котлом современный регулятор давления? Так котельная вроде уже готовая...
|
|
|
|
|
28.3.2010, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Да, полной заводской готовности, со всем оборудованием.
|
|
|
|
|
29.3.2010, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
ну если котельная полной заводской готовности, может быть там чиво-нибудь навороченное типа горелок от вайсхаупта с готовыми регуляторами? так бывает
|
|
|
|
|
29.3.2010, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Цитата(Valiko @ 29.3.2010, 14:25)  ... может быть там чиво-нибудь навороченное типа горелок от вайсхаупта с готовыми регуляторами? так бывает Ты первый пост читал? Понял что спрашивали? Знаешь - ответь по существу со ссылкой на пункт документа. И не надо здесь догадок.
|
|
|
|
|
30.3.2010, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
В котельной два котла NOVA FLORIDA TAURUS с горелками CUENOD C30 GX 207/8.
|
|
|
|
|
30.3.2010, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
В котельной два котла NOVA FLORIDA TAURUS с горелками CUENOD C30 GX 207/8. уже теплее. а газовая арматура какая? МОжет там что-то от Дунгса, куда мона подать 0,6 МПа. а на выходе получить низкое давлени. Леша из Черкасс, ведите себя толерантнее.
|
|
|
|
|
30.3.2010, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Согласно паспорта на котельную (раздел "Технические характеристики") - давление газа на входе в котельную - 2,5 кПа, так что однозначно подвод газа к котельной низкого давления.
|
|
|
|
|
30.3.2010, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(tanya24 @ 30.3.2010, 9:25)  давление газа на входе в котельную - 2,5 кПа Шой то сомнения меня одолевают про 2,5 кПа
|
|
|
|
|
30.3.2010, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
Так написано в паспорте на котельную.
|
|
|
|
|
30.3.2010, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
а шо написано в папорте на регулятор (клапан), который установлен перед горелкой. Енто все-таки Куенод
при всем моем уважении некоторые проектанты могут писать давление газа перед горелкой, абсолютно игнорируя все оборудование, которым эта самая горелка комплектуется. А Дунгсы могут быть расчитаны и лучше задуманы для работы на другом, большем давлении.
|
|
|
|
|
31.3.2010, 23:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(tanya24 @ 30.3.2010, 16:43)  Так написано в паспорте на котельную. Так тож давление перед газовым узлом горелки. А пока газ доберется до узла? Считали? Гидравлика должна определить давление газа на выходе из ШРП. Кроме того, давление газа перед узлом газа горелки зависит напрямую от диаметра узла подсоединения. А этот узел у одной и той же горелки может быть разным. Советую изучить узлы горелок и выбор Ду, ну и соответственно всю арматуру, котороя вешается на этот узел.
Сообщение отредактировал спец - 31.3.2010, 23:04
|
|
|
|
|
1.4.2010, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082

|
В паспорте на котельную, который нам прислали по электронной почте, указаны только марка котлов и горелок, про арматуру ни слова. Звонили на завод, там сказали, что давление снижать нужно до котельной. А вообще вчера оказалось, что котельная уже куплена ранее для другого объекта, но там что-то изменилось с потребителями, поэтому нам остается только привязать эту котельную к нашему проекту.
|
|
|
|
|
12.4.2010, 20:26
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51966

|
Цитата(Valiko @ 27.3.2010, 21:48)  а зачем вообще ШРП? А перед каждым котлом современный регулятор давления? а какие мог бы рекомендовать? Если RMG, то они дорогие, да и больше не держат складского запаса. Есл Madas, то параметры частенько не подходят.
|
|
|
|
|
12.4.2010, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(tanya24 @ 1.4.2010, 7:50)  А вообще вчера оказалось, что котельная уже куплена ранее для другого объекта, но там что-то изменилось с потребителями, поэтому нам остается только привязать эту котельную к нашему проекту. Надо не полениться, а поехать и посмотреть на то, что Вы собираетесь проектировать. Просто и понятно.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|