> Объединенная приточка на кафе
Gear023
сообщение 25.3.2010, 10:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34678



Доброе время суток.

У меня такая ситуация в подвальном и первом этаже находятся 2 кафе над друг другом, могу ли я утановить на оба кафе единую приточную и вытяжную машину? И какие СНИПы это не запрещают.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 25.3.2010, 15:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Насчет притока - есть лишь невнятный пункт в пособии по проектированию предприятий общественного питания (ПОП) о том, что для небольших ПОП (гусары, молчать! biggrin.gif) допускается общая приточная система. Сколько это "небольших"? Никто не знает. Обычно, небольшими считают ПОП до 50 посадочных мест, хотя это не более, чем общепринятая практика. По вытяжке надо делать отдельно для залов, отдельно для кухни (допускается объединять горячий цех с др. производственными помещениями), отдельно для санузлов и душевых персонала и отдельно от посудомоечной машины. Если у Вас два разных кафе - однозначно все отдельно для разных этажей. Если кафе одно на двух этажах - см. выше и не забываем про противопожарные нормы: ОЗК, транзиты и т.д. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.3.2010, 16:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Gear023 @ 25.3.2010, 9:02) *
в подвальном и первом этаже находятся 2 кафе над друг другом,

А вы попробуйте дома с соседом иметь общий туалет и ванную....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 25.3.2010, 18:58
Сообщение #4





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



СНиП 41-01-2003
7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 8:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных