Вентиляция в выставочном зале, прошу помощи по вентиляции |
|
|
Гость_IraT_*
|
29.3.2010, 16:16
|
Guest Forum

|
очень прошу мне помочь!!!! выставочный зал площадью 288 м2, имеет вид полукруга, причём во всю стену окна 2,20х2,00 (12 штук), восточная сторона, крыша в виде конуса. зал предназначен для экспонатов из стекла. высота зала 3,50м. предположительно, будут посещать зал группы по 50 человек. подскажите пожалуйста как посчитать вредность через окна? подскажите как и с какой стороны начать расчёты? что важно знать на что обратить внимание? нужно очень срочно
|
|
|
|
|
29.3.2010, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203

|
Быть может вы перепутали вредность с теплопоступлениями ???
|
|
|
|
|
29.3.2010, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Пособие 2.91 к СНиП 2.04.05 - 91 "Расчет теплопоступлений от солнечной радиации в помещение". Оно жутко заумное, но если разберетесь, то дальше вам будет уже ничего не страшно.
|
|
|
|
Гость_IraT_*
|
30.3.2010, 8:44
|
Guest Forum

|
трудно разобраться. всё на самом деле очень заумно. может есть какой-то упрощённый вариант расчёта ?
|
|
|
|
|
30.3.2010, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
Гость_IraT_*
|
30.3.2010, 11:12
|
Guest Forum

|
ув. Jota, даже не знаю как вас благодарить - спасибо большое! с 8-ми утра сижу с толстой книжкой пытаясь разобраться с формулами в две строки, а то что вы предложили очень быстро и удобно. "я не волшебник - я только учусь", простите, может мои вопросы глупы но лучше я спрошу, чем буду лепить расчёт на авось. Jota, если остекление - пластиковые окна, что нам выбрать в подграфе? и подскажите, что это за коэффициэнт поглащеия и теплопередачи в табличке "Расчёт теплопоступления от солнеч радиации через остекления"? где посмотреть данный расчёт чтоб ввести коэффициэнты?
ув. Jota, даже не знаю как вас благодарить - спасибо большое! с 8-ми утра сижу с толстой книжкой пытаясь разобраться с формулами в две строки, а то что вы предложили очень быстро и удобно. "я не волшебник - я только учусь", простите, может мои вопросы глупы но лучше я спрошу, чем буду лепить расчёт на авось. Jota, если остекление - пластиковые окна, что нам выбрать в подграфе? и подскажите, что это за коэффициэнт поглащеия и теплопередачи в табличке "Расчёт теплопоступления от солнеч радиации через остекления"? где посмотреть данный расчёт чтоб ввести коэффициэнты?
|
|
|
|
Гость_IraT_*
|
30.3.2010, 11:15
|
Guest Forum

|
ув. Jota, даже не знаю как вас благодарить - спасибо большое! с 8-ми утра сижу с толстой книжкой пытаясь разобраться с формулами в две строки, а то что вы предложили очень быстро и удобно. "я не волшебник - я только учусь", простите, может мои вопросы глупы но лучше я спрошу, чем буду лепить расчёт на авось. Jota, если остекление - пластиковые окна, что нам выбрать в подграфе? и подскажите, что это за коэффициэнт поглащеия и теплопередачи в табличке "Расчёт теплопоступления от солнеч радиации через остекления"? где посмотреть данный расчёт чтоб ввести коэффициэнты?
|
|
|
|
Гость_IraT_*
|
30.3.2010, 11:15
|
Guest Forum

|
ув. Jota, даже не знаю как вас благодарить - спасибо большое! с 8-ми утра сижу с толстой книжкой пытаясь разобраться с формулами в две строки, а то что вы предложили очень быстро и удобно. "я не волшебник - я только учусь", простите, может мои вопросы глупы но лучше я спрошу, чем буду лепить расчёт на авось. Jota, если остекление - пластиковые окна, что нам выбрать в подграфе? и подскажите, что это за коэффициэнт поглащеия и теплопередачи в табличке "Расчёт теплопоступления от солнеч радиации через остекления"? где посмотреть данный расчёт чтоб ввести коэффициэнты?
|
|
|
|
|
30.3.2010, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Эк от радости-то одно и то же 4 раза запостила Про все коэффициенты можно прочитать как раз в моем заумном пособии. А про коэффициент теплопередачи в СНиПах Тепловая защита зданий и Строительная теплотехника (отменен, но там есть таблицы значений для окон)
|
|
|
|
Гость_IraT_*
|
30.3.2010, 12:59
|
Guest Forum

|
закампостила так как глючил комп( не спецом это сделано
|
|
|
|
|
  |