> Врезка газопровода
Vnuchka
сообщение 30.3.2010, 14:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35419



Драсьте все! Подскажите, пожалуйста, где-нибудь регламентируется высота (максимально допустимая) на которой можно делать врезку в существующий газопровод? И еще малюсенький вопросик.. На выходе из ГРП на сущ. газопроводе стоит отключающее устройство, врезка в этот газопровод осуществляется до или же после задвижки?(мне кажется - после, но не уверена) И в каком документе это прописано? За ранее всем премного благодарна. :*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 30.3.2010, 14:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



высота в Украине не регламентируется. Организация.которая будет делать врезку может типа папрасить - где им удобнее врезать.
2. ГРП должен отключаться (т.е. быстро закрыть газ всем). Должна быть возможность отключить каждого потребителя. поэтому, лучше всего врезать после существущей задвижки и установить еще одну существующему потребителю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 30.3.2010, 17:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Можно врезаться и после задвижки на выходе из ШРП (в этом случае задвижку на ответвлении можно не ставить) и перед, т.е. между ШРП и сущ. задвижкой на выходе. В этом случае задвижка на ответвлении обязательна.
Смотрите по месту, как будет удобнее.
Вариант с тремя задвижками (общая плюс по одной на каждом газопроводе) считаю перебором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных