> Corrigo и прогрев калорифера
kazkip
сообщение 6.4.2010, 0:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2010
Из: Казань
Пользователь №: 46623



Достался собранный щит управления приточкой на Corrigo e15-v.
Помогите разобраться со следующими вопросами:
1) есть ли прогрев калорифера до заданной температуры обратной воды перед стартом вентилятора?
2) при неработающей вентиляции поддерживается ли заданная температура по обратной воде? Или он будет поднимать температуру обратки, только когда уходит в аварию по предельной температуре обратной воды?
3) есть ли какой-нибудь способ поставить задержку на включение вентилятора? Сейчас на шкафу есть переключатель Пуск-Стоп, при повороте в сост. "пуск" сразу запускается вентилятор, т.к. переключатель просто включает цепь управления вентилятором. Можно в контроллер завести какой-нибудь сигнал, кроме внешнего останова, чтобы приточка запускалась после заданной задержки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 6.4.2010, 0:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Сначала глядеть здесь ftp://ftpserver.regin.se/Pdf%20documents/...er_guide_ru.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fromriga
сообщение 6.4.2010, 9:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507



а какой пароль на ftp?! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 6.4.2010, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



login: guest, pass: guest
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fromriga
сообщение 6.4.2010, 15:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507



Благодарю. bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazkip
сообщение 7.4.2010, 8:13
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2010
Из: Казань
Пользователь №: 46623



to Chabol.
Мануал у меня есть и на русском, и на англ.
Я хотел услышать ответы инженеров, которые знают данный контроллер.
После изучения мануала у меня сложилось такое представление относительно моих вопросов.
1) прогрев калорифера сделать нельзя.
2) контроллер будет реагировать только на понижение темп обратной воды до аварийного значения, после чего открывать клапан на 100% и постепенно закрывать его. Но именно поддерживать температуры по обратке в дежурном режиме он опять же не может.
3) Задержку на включение или отключение вентилятора можно сделать подавая на вход внешнего останова сигнал от переключателя "Пуск"-"Стоп".
Поправьте меня, если что не так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 7.4.2010, 8:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



После изучения мануала у меня сложилось такое представление относительно моих вопросов.
1) прогрев калорифера сделать нельзя.

Прогрев калорифера будет при наличии датчика Т улицы и, если Т улицы ниже указанной в параметрах(можно изменить)


2) контроллер будет реагировать только на понижение темп обратной воды до аварийного значения, после чего открывать клапан на 100% и постепенно закрывать его. Но именно поддерживать температуры по обратке в дежурном режиме он опять же не может.

Контроллер смотрит за обраткой как в режиме работы приточки, так и в режиме стоянки. При чем уставки температуры разные для этих режимов.


3) Задержку на включение или отключение вентилятора можно сделать подавая на вход внешнего останова сигнал от переключателя "Пуск"-"Стоп".



Задержки пуска и останова - в параметрах(можно менять).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kazkip
сообщение 7.4.2010, 9:24
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 15.2.2010
Из: Казань
Пользователь №: 46623



В принципе все так как я предполагал.
1) датчика наружного воздуха нет
2) не нравится то, что при выходе темп обратки за предельное значение контроллер уходит в аварию и установка выключается, пока не подойдет персонал и не подтвердит аварию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 7.4.2010, 9:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



не нравится то, что при выходе темп обратки за предельное значение контроллер уходит в аварию и установка выключается, пока не подойдет персонал и не подтвердит аварию.

Задача персонала не только "подтвердить" аварию. Нужно разобраться почему это происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 7.4.2010, 11:01
Сообщение #10





Guest Forum






Оператор может и не знать почему рванул 4 реактор, у него другие функции. Увидеть красную лампочку и все повырубать. А задачи персонала в должностных и т.п. инструкциях пишуть.

Цитата(kazkip @ 7.4.2010, 12:24) *
В принципе все так как я предполагал.
1) датчика наружного воздуха нет
2) не нравится то, что при выходе темп обратки за предельное значение контроллер уходит в аварию и установка выключается, пока не подойдет персонал и не подтвердит аварию.


А как надо, чтобы не останавливалась или после устранения причины работала автозапуском? Или сработала сколько то там раз и опять требует вмешательства оператора. Если карига такую функцию не поддерживает, то тогда , что уж есть то и имеем.


Сообщение отредактировал Boris Blade - 7.4.2010, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 21:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных