Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ПВ с фреоновым рекуператором
Rusik
сообщение 8.4.2010, 19:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820



Что за зверь такой?
Пришлось столкнуться.
Каков принцип работы - где можно почитать?
Кто ставил?
Какие отзывы, эффективность?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 8.4.2010, 19:20
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Rusik @ 8.4.2010, 16:03) *
Что за зверь такой?
Пришлось столкнуться.
Каков принцип работы - где можно почитать?
Кто ставил?
Какие отзывы, эффективность?

Вот типичный пример путаницы в терминах. Рекуператор и теплоутилизатор.
Теплообменники ХМ например, суть фреоновые теплообменники рекуперативного действия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.4.2010, 19:30
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22420
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Часом не установка "Сибирь"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 8.4.2010, 19:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Возможно, установка "Климат", раньше их производила организация BB-Consultung, был у них в сборочных цехах 6 лет назад. а кто произволит сейчас - не знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 8.4.2010, 21:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



на скоолько я знаю есть несколько видов рекуперации

-платинченый рекуператор
-роторный рукуператор
-водяные циркуляционные системы
-фреоновая тепловая труба
-тепловые насосы
-динамическая теплоизоляция


фреоновые трубы представляют собой фреоновый контур, в котором циклическим образом осуществляются фазовые переходы теплоносителя из жидкого в газообразное состояние и обратно.
кпд в ряде случаев достигает 95% самя дорогая система относительно других систем рекуперации


Сообщение отредактировал vovganmgk - 8.4.2010, 21:12
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Tehnologii_01.07_vis05.jpg ( 28,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 9.4.2010, 8:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Откуда такая информация про 95%, не поверю никогда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 9.4.2010, 8:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Могу ошибиться, но там принцип кондиционера - тепловой насос и все такое. То есть, из вытяжного воздуха забирается намного больше тепла, чем другими рекуператорами, за счет значительной разницы температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 9.4.2010, 9:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Этот принцип фигово работает без компрессора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rusik
сообщение 9.4.2010, 9:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820



Цитата(vovganmgk @ 8.4.2010, 21:05) *
на скоолько я знаю есть несколько видов рекуперации

-платинченый рекуператор
-роторный рукуператор
-водяные циркуляционные системы
-фреоновая тепловая труба
-тепловые насосы
-динамическая теплоизоляция


фреоновые трубы представляют собой фреоновый контур, в котором циклическим образом осуществляются фазовые переходы теплоносителя из жидкого в газообразное состояние и обратно.
кпд в ряде случаев достигает 95% самя дорогая система относительно других систем рекуперации

-пластинчатый рекуператор, роторный рукуператор - это классика - с этим всё понятно.
-водяные циркуляционные системы - эти ещё называются "гликолевые рекуператоры", правильно?
-фреоновая тепловая труба - про это хотелось бы поподробнее. Я так понял, что работают без компрессора. Это один общий теплообменник, который нужно встраивать и в приток и в вытяжку? Или это два теплообменника(приточный и вытяжной), которые можно разносить в разные концы здания и соединять медными трубами? Если есть файл подбора такой установки - покажите пожалуйста.
-тепловые насосы - это я так понял обязательно с компрессором, и можно теплообменники разносить. А какая эффективность по теплу и по холоду?
-динамическая теплоизоляция - а это что такое? Можно поподробнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 9.4.2010, 9:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Rusik @ 9.4.2010, 7:28) *
-водяные циркуляционные системы - эти ещё называются "гликолевые рекуператоры", правильно?
-фреоновая тепловая труба - про это хотелось бы поподробнее. Я так понял, что работают без компрессора. Это один общий теплообменник, который нужно встраивать и в приток и в вытяжку? Или это два теплообменника(приточный и вытяжной), которые можно разносить в разные концы здания и соединять медными трубами? Если есть файл подбора такой установки - покажите пожалуйста.
-тепловые насосы - это я так понял обязательно с компрессором, и можно теплообменники разносить. А какая эффективность по теплу и по холоду?
-динамическая теплоизоляция - а это что такое? Можно поподробнее?

водяные это 2 теплообменника, 1 на притоке, другой на вытяжке. Между ними трубопроводы и насос.
Фреоновая труба это изобретение прошлого, которое не показало высокой эффективности.
Тепловые насосы в составе вент установок все равно работают в паре с эл. нагревателем в холодное время, а в теплое время их мощностей хватает лишь на охлаждение притока, но не для центрального кондиционирования. Плюс при обычной вентиляции без функции кондиционирования - отсутствие наружного блока вне установки. Но если говорить в общем об эффективности, то это сомнительно т.к. в любом случае вам придется подвести электричество на привод компрессора, в отличие от пластинчатого рекуператора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.4.2010, 14:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Друзи, что из ху ПВ. Ап что речь-то. Можа подотстал, малёха от прогрессу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 9.4.2010, 14:57
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(Rusik @ 9.4.2010, 13:28) *
-пластинчатый рекуператор, роторный рукуператор - это классика - с этим всё понятно.
-водяные циркуляционные системы - эти ещё называются "гликолевые рекуператоры", правильно?
-фреоновая тепловая труба - про это хотелось бы поподробнее. Я так понял, что работают без компрессора. Это один общий теплообменник, который нужно встраивать и в приток и в вытяжку? Или это два теплообменника(приточный и вытяжной), которые можно разносить в разные концы здания и соединять медными трубами? Если есть файл подбора такой установки - покажите пожалуйста.
-тепловые насосы - это я так понял обязательно с компрессором, и можно теплообменники разносить. А какая эффективность по теплу и по холоду?
-динамическая теплоизоляция - а это что такое? Можно поподробнее?


начнем снизов: smile.gif

про

Динамическая теплоизоляция - предусматривает проникновение свежего воздуха сквозь наружные стены, имеющие пористую структуру. Таким образом, достигается компенсация значительной доли теплопотерь, обусловленных теплопроводностью ограждающих конструкций.
Широко применяется данная технология в канаде и у америкосов, на сколько мне известно.


Фреоновая труба - представляет специальный герметичный медный теплообменник в трубках которого находеца фреон, трубки к потоку воздуха раположены под определенным углом каторый позволяет естествееного циркулировать фреону, далее принцип работы думаю не стоит обьяснять и так понятно.


-про водяные циркуляционные системы все уже обьяснил demon185


Сообщение отредактировал vovganmgk - 9.4.2010, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rusik
сообщение 9.4.2010, 15:16
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820



Цитата(vovganmgk @ 9.4.2010, 14:57) *
Фреоновая труба - представляет специальный герметичный медный теплообменник в трубках которого находеца фреон, трубки к потоку воздуха раположены под определенным углом каторый позволяет естествееного циркулировать фреону, далее принцип работы думаю не стоит обьяснять и так понятно.


А есть примеры производителей?
И актуально ли оно на сегодня, а то кто-то здесь писал про прошлый век.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 9.4.2010, 15:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Не актуально, КПД ниже чем у пластинчатого рекуператора, а добавляется еще возня с фреоном.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rusik
сообщение 9.4.2010, 15:39
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820



Цитата(demon185 @ 9.4.2010, 15:32) *
Не актуально, КПД ниже чем у пластинчатого рекуператора, а добавляется еще возня с фреоном.

Покажите в реале как она работает, или на картинках.
У кого из производителей такое есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 9.4.2010, 15:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Читайте пост №3 и №4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rusik
сообщение 9.4.2010, 16:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820



Цитата(Зольников Михаил @ 9.4.2010, 15:46) *
Читайте пост №3 и №4

пост№3 - про установки "Сибирь" Гугл не знает.
пост№4 - установки "Климат" - это тепловые насосы
А вот про "фреоновая тепловая труба" - кто и где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 9.4.2010, 16:42
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Rusik @ 9.4.2010, 17:12) *
пост№3 - про установки "Сибирь" Гугл не знает.
пост№4 - установки "Климат" - это тепловые насосы
А вот про "фреоновая тепловая труба" - кто и где?


Так надо Гуглить, просто "теплова труба" (сиречь не теплая), и "термосифон". Это, как две проекции шара с точки зрения физики процессов.

А что есть ПВ?.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rusik
сообщение 9.4.2010, 16:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820



Цитата(vadim999 @ 9.4.2010, 16:42) *
А что есть ПВ?.

приточно-вытяжная

Цитата(vadim999 @ 9.4.2010, 16:42) *
Так надо Гуглить, просто "теплова труба" (сиречь не теплая), и "термосифон". Это, как две проекции шара с точки зрения физики процессов.

А что есть ПВ?.


нет установок Сибирь в Гугле
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey'd
сообщение 9.4.2010, 17:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 30.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13380



Цитата(Зольников Михаил @ 8.4.2010, 20:52) *
Возможно, установка "Климат", раньше их производила организация BB-Consultung, был у них в сборочных цехах 6 лет назад. а кто произволит сейчас - не знаю

Они же и производят, только под именем "ГлобалВент".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 10.4.2010, 11:45
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



c тепловой трубой есть установки Weger (Германия),
http://www.weger.ru/catalogue/diwer.html

в каталоге есть даже элюстрации на эту тему

P.S. не реклама

Сообщение отредактировал Alex_ - 10.4.2010, 14:17
Причина редактирования: Если не реклама, тогда о наших торгашах - ни слова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 12.4.2010, 8:30
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Rusik @ 9.4.2010, 17:56) *
нет установок Сибирь в Гугле


Сибирь оставьте Хабарова иль кому другому.
За ПВ, спасибо. Устаканилось!

Что за зверь такой?
Пришлось столкнуться.
Каков принцип работы - где можно почитать?
Кто ставил?
Какие отзывы, эффективность?


Для начала почитайте про "тепловые насосы" : http://forum.abok.ru/index.php?act=SF&s=&f=74 (здесь на форуме).

Основной эффект, зммой - когда и потребляемая мощность побудителя расхода рабочего тела, используется на подогреве П. Летом - эффект ниже, но больший чем у гликолиевых (в любом раскладе)

ЗЫ. Не "ПВ с фреоновым рекуператором", а "ПВ с фреоновым регенератором" - в данном случае, для достижения полезного (положительного) эффекта регенерируется ТЕПЛО, а не фреон.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 12.4.2010, 8:43
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Не считая себя, "истинной в последней инстанции", хоца отметить, что применение тепловых труб на нужды АВОК вопрос шибко полемический :
Супротивные факторы:
- индивидуальная разработна и изготовление, дорого и неисправимо в случае любой ошибки расчета. ТТ хороши при массовом их использовании или в супер дорогих проекта (космос, супер компы);
- ПРОСТО , ТТ не может, по своей природе работать и зимой и летом. Даже, если П и В расположены на обном строительном уровне.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hotjonny
сообщение 12.4.2010, 14:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 9.8.2008
Пользователь №: 21389



ну vadim999 вы про супер дорогие проекты загнули, ТТ (термосифоны) очень хорошо работают и в других областях. Зимой и летом тоже работает, причем на ура т.к. чем больше перепад температуры - тем больше эффективность.

А насчет индивидуальной разработки - вот в этом Вы правы, хотя там достаточно просто все считается.


А в общем, правильным тепловым трубам, без разницы как они установлены т.к. капилляры которые есть внутри позволяют транспортировать жидкий агент внутри трубы на довольно значительные расстояния.

Один из самых ощутимых минусов ТТ состоит в том, что если тепловой поток на "горячую" часть будет большой и вся жидкость испарится - то ТТ "умрет" (проверено опытом)

Сообщение отредактировал hotjonny - 12.4.2010, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 12.4.2010, 15:39
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(hotjonny @ 12.4.2010, 12:39) *
ну vadim999 вы про супер дорогие проекты загнули, ТТ (термосифоны) очень хорошо работают и в других областях. Зимой и летом тоже работает, причем на ура т.к. чем больше перепад температуры - тем больше эффективность.

А КПД то не подскажете?))) Очень интересно посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 12.4.2010, 16:05
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(hotjonny @ 12.4.2010, 15:39) *
ну vadim999 вы про супер дорогие проекты загнули, А. ТТ (термосифоны) очень хорошо работают и в других областях. Зимой и летом тоже работает, причем на ура т.к. чем больше перепад температуры - тем больше эффективность.

Б. А насчет индивидуальной разработки - вот в этом Вы правы, хотя там достаточно просто все считается.


В. А в общем, правильным тепловым трубам, без разницы как они установлены т.к. капилляры которые есть внутри позволяют транспортировать жидкий агент внутри трубы на довольно значительные расстояния.

Г. Один из самых ощутимых минусов ТТ состоит в том, что если тепловой поток на "горячую" часть будет большой и вся жидкость испарится - то ТТ "умрет" (проверено опытом)


А. Надо понимать и "ТТ" и"Тс" по отдельности, "Зимой и летом тоже "... по отдельности.
Б.(концовка) и Г. - явные противоречия. Или плохие методики расчетов или не те исходные данные.
В. Плз-з-з. Сбросте ссылка на реверсивную (по теплу) сборку, которая работает при изменении "полярности" направления теплового потока (ТТ/Тс).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 12.4.2010, 16:11
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



вот вычитал

Код
Значение слова "Тепловая труба" в Большой Советской Энциклопедии     

Тепловая труба, теплопередающее устройство, способное передавать большие тепловые мощности при малых градиентах температуры. Тепловая труба представляет собой герметизированную конструкцию (трубу), частично заполненную жидким теплоносителем (рис.). В нагреваемой части Тепловая труба (в зоне нагрева, или испарения) жидкий теплоноситель испаряется с поглощением теплоты, а в охлаждаемой части Тепловая труба (в зоне охлаждения, или конденсации) пар, перетекающий из зоны испарения, конденсируется с выделением теплоты. Движение пара от зоны испарения к зоне конденсации происходит за счёт разности давлений насыщенного пара, определяемой разностью температур в зонах испарения и конденсации. Возвращение жидкости в зону испарения осуществляется либо за счёт внешних воздействий (например, силы тяжести), либо под действием капиллярной разности давлений по капиллярной структуре (фитилю), расположенной внутри Тепловая труба (чаще всего на её стенках). В связи с тем, что Тепловая труба с капиллярной структурой для возврата жидкости могут работать независимо от ориентации в поле тяжести и в невесомости, наиболее распространён именно этот тип Тепловая труба Эффективная теплопроводность Тепловая труба (отношение плотности теплового потока через Тепловая труба к падению температуры на единицу длины трубы) в десятки тысяч раз больше, чем теплопроводность Cu, Ag или Al, и достигает ~107 вт/м К). Малый вес, высокая надёжность и автономность работы Тепловая труба, большая эффективная теплопроводность, возможность использования в качестве термостатирующего устройства обусловили применение Тепловая труба в энергетике, химической технологии, космической технике, электронике и ряде других областей техники.



  Лит.: Елисеев В. Б.. Сергеев Д. И.. Что такое тепловая труба?. М., 1971; Тепловые трубы. Сб., пер. с англ. и нем.. под ред. Э. Э. Шпильрайна. М.. 1972.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 12.4.2010, 16:47
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Классика жанра. 1979 год. П.Д.Дан, Д.А.Рей. Тепловые трубы

Прикрепленный файл  ТЕПЛ_ТРУБЫ_Dan.djvu ( 4,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hotjonny
сообщение 12.4.2010, 17:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 9.8.2008
Пользователь №: 21389



Эффективность тех, с которыми мне приходилось работать, около 45% ( в режиме, когда когда влагосодержание различается незначительно, зимой). Наполнение трубок в основном ацетон и аммиак.


В. Про термосифон конено не может и быть речи - у него только одна полярность потока снизу-вверх. Тепловые трубы с пористым наполнителем в зоне конденсации и испарения - полярность потока может быть обратной (сложны в изготовлении и еще хуже с расчетами - в основном эксперимент). Ссылку к сожалению сбросить не могу :-( т.к. плотно занимался тепловыми трубами и термосифонами 13 лет назад! С тех пор думаю многих изменений не произошло.


Сообщение отредактировал hotjonny - 12.4.2010, 17:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 13.4.2010, 9:37
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Putivets @ 12.4.2010, 17:47) *
Классика жанра. 1979 год. П.Д.Дан, Д.А.Рей. Тепловые трубы

Прикрепленный файл  ТЕПЛ_ТРУБЫ_Dan.djvu ( 4,6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 79


Не-а. Настольная книга! В старорежимные годы при разработки Тех.Предложения на перспектиный проект. увы, 5-ть лет назад "перспектива" прошла стороной.

hotjonny Дата Вчера, 18:37 "Эффективность тех, с которыми мне приходилось работать, около 45% ( в режиме, когда когда влагосодержание различается незначительно, зимой). Наполнение трубок в основном ацетон и аммиак. "

Мрловато, будет. А впрочем, как считать.

"В. Про термосифон конено не может и быть речи - у него только одна полярность потока снизу-вверх."

Плз. Уточните, Как-то понимл, что если конденсат движется против силы тяжести (по фитилю) - ТТ, если "самотеком" (стекает по стенкам) - Тс.
При отсутствии сил тяжести, в любм раскладе, - ТТ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 22:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных