Keliuh
сообщение 13.4.2010, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



Добрый день. Прошу подсказать мне в таком вопросе: - газопровод высокого давления Ду800мм, Р=0,6МПа, проложен к ТЭЦ, а так же имеются ответвления, идет большая реконструкция дорог и данный газопровод попал в зону переустройства нужен ли байпас для данного газопровода при его переустройстве.
Как обячно места для прокладки нет скорей всего будет производиться санация или паралельная прокладка 0,5м. Газопровод старый 78г.
и в каких случаях нужен байпас и где почитать это моджно? За ранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 13.4.2010, 20:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Дружище, рядом клади и не парься. Байпас (а точнее вторя линия редуцирования) треба при пересечении водных приград да и то по моему при их ширине более 75 метров. Но если оооочень хочется, то можно и два... Но нужно ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 13.4.2010, 21:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Какова зона переустройства? Из этого сроки переустройства? Возможность длительного отключения потребителей?
В идеале запросить ТУ на вынос и переустройство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 13.4.2010, 22:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



Зона переустройства 1300 метров отключать на долго не положено так как ТЭЦ без газа не может (резерв дорогой )))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 13.4.2010, 22:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



я не знаю что сказать.
Нужно заказывать проектную документацию в составе реконструкции дорог или отдельным объектом, газовикам имеющим допуски СРО, аттестацию Ростехнадзора, получать ТУ и прорабатывать решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 13.4.2010, 22:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(GASPAR @ 13.4.2010, 20:36) *
... Байпас (а точнее вторя линия редуцирования) треба при пересечении водных приград

А это откуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 13.4.2010, 23:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А мне всегда нравятся посты, где люди пишут "за ранее", иногда даже с двумя "н".
Если санация, то байпас; если рядом, то без байпаса, ятд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tanya24
сообщение 14.4.2010, 7:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 24.3.2010
Из: Россия
Пользователь №: 49082



Цитата(LevaK @ 13.4.2010, 23:54) *
А это откуда?

СП 42-101-2003 п.4.25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 14.4.2010, 8:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



Цитата(Evgkarpro @ 13.4.2010, 23:30) *
я не знаю что сказать.
Нужно заказывать проектную документацию в составе реконструкции дорог или отдельным объектом, газовикам имеющим допуски СРО, аттестацию Ростехнадзора, получать ТУ и прорабатывать решение.



Нам заказали все в комплексе я просто не сталкивался с байпасом.
Мосгаз требует разработку схемы, наши заказчики и наша фирма не хотят лишний раз платить решили что своими силамит вот я и разрабатываю.

Цитата(aleksey_v @ 14.4.2010, 0:45) *
Если санация, то байпас; если рядом, то без байпаса, ятд.



Байпас берется 50% от пропускной способности трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 14.4.2010, 12:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Цитата(tanya24 @ 14.4.2010, 7:28) *
СП 42-101-2003 п.4.25

4.25 При ширине водных преград при меженном горизонте 75 м и более подводные переходы следует предусматривать, как правило, в две нитки.
Вторая нитка не предусматривается при прокладке:
- закольцованных газопроводов, если при отключении подводного перехода обеспечивается бесперебойное снабжение газом потребителей;
- тупиковых газопроводов к потребителям, если потребители могут перейти на другой вид топлива на период ремонта подводного перехода;
- методом наклонно-направленного бурения или другом обосновании принятого решения.
Диаметр каждой нитки газопровода должен подбираться из условия обеспечения пропускной способности трубы по 0,75 расчетного расхода газа.

И где здесь есть слово "редуцирование"?
Да и пункт вроде относится к переходу через водные преграды, а у вопрошающего перекладка газопровода вдоль дороги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 14.4.2010, 22:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



А, кстати, где узел учета? Байпас - дело накладное для наших органов, собирающих бабаки за стоимость газа?

Сообщение отредактировал спец - 14.4.2010, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Keliuh
сообщение 15.4.2010, 11:26
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 17.8.2009
Из: МОСКВА
Пользователь №: 37360



там необходимо до 70м байпаса проложить чтобы занять планово-высотное положение существующего газопровода под дорогой

узел учета думаю не нужен. rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных