Реконструкция системы отопления, Нужна помощь!!! |
|
|
Гость_shtorm_*
|
16.4.2010, 22:31
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты! Есть действующая система отопления - пароводяная. С паровыми т/о сталкиваюсь впервые. Про имеющийся т/о нашла только такую информацию - "Паро-водяной подогреватель-SIAT 4-50-001 Pnom=10bar Pmax=15bar Capacity-nom=21 Capacity-max=30" Насос стоит - Grunfos Mod C48060037-P1-0105 28 m3\h 35,4 m. По расчету имеющейся системы - расход порядка 7 м3/час. У насоса значительно больше - 28 м3/час (??? - я так понимаю он подбирался под т/о пароводяной, у кот необходимый расход от 21 - до 30 м3/час???). Система отопления старая, много раз переделывалась и добавлялись приборы, ветки, что привело к болной ее разбалансировке. При осмотре системы было выявлено отсутствие балансировочных вентилей плюс совершенной не решенный вопрос развоздушки - при системе с нижней подачей в стояки, на верхних точках стоят старые конвекторы либо регистры из труб, в которых нет даже ручных воздушных кранов. В результате греют только первые три ветки (см. чертеж), в остальных батареи ели теплые. Задача стоит в реконструкции системы с наименьшими затратами.) В файле второй чертеж - реконструкция системы. Мне кажется что поставив балансировочные вентили на ветки, особенно первые три, а также заменив полностью верхние отопительные приборы в стояках (выполнив их с нижним подключение, чтоб работали как воздухосборники. т.к. крыша плоская, чердака нет, и автоматическую развоздушку сделать не удастся) можно будет привести систему в работоспособность. Гидравлику я считала, стояковые ветки впринципе подобраны нормально, есть только парочку участков, которые можно заменить. В общем прошу Вас окинуть чертежи опытным глазом и дать совет!!!!
|
|
|
|
Гость_shtorm_*
|
16.4.2010, 22:44
|
Guest Forum

|
[attachment=37560:otopl.dwg]
|
|
|
|
|
17.4.2010, 11:38
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Капец вообще. ))) Это не схема, а посмешище! Как можно на стояке из 3 этажей на верхних делать однотрубку, а в центре двухтрубку и наоборот это же не будет ни тепловой устойчивости ни гидравлической. Я бы все переделал, все одно нормы требуют регулировки теплоотдачи ОП. На подъемах магистралей нужны воздухоотводчики, с приборов верхних этажей их стоит убрать - это порнография, поднимите стояк за подшивной потолок и поставьте там. Вы систему не увяжите даже радиаторными клапанами не то что теми 10 балансировочниками что планируете. Вы врезаете ветви в магистрали до ИТП до ввода по баллансовой принадлежности это не ваши трубы, да и у вас что нет УУТЭ. Моё мнение - проект переделывать полностью.
|
|
|
|
Гость_shtorm_*
|
17.4.2010, 12:21
|
Guest Forum

|
То, что "капец" согласна!!! вот и не работает этот капец) По поводу "На подъемах магистралей нужны воздухоотводчики, с приборов верхних этажей их стоит убрать - это порнография, поднимите стояк за подшивной потолок и поставьте там." - дело в том, что там нет ни подшивного потолка, ни какого нибудь другого пространства. Единственное что, в понедельник буду разговаривать, быть может удастся сделать верхнюю разводку и выделить одно из помещений под развоздушку. P.s. на будущее интерестно узнать, а разве можно воздухоотводчики ставить за подшивными потолками??? - я их раньше считала не надежными и требующими переодических осмотров (у меня было такое что они из строя выходили). Согласна, элементы однотрубки нужно убрать полностью... Узла учета нет, будем ставить. А врезки до ИТП уже существуют, и я думаю их всетаки можно оставить. Спасибо за советы!
|
|
|
|
|
17.4.2010, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Посмотрел бы, но достали уже пираты с новейшими АСадами. Где ж мне угнаться со своим лицензионным ПО......2005 года...
|
|
|
|
Гость_shtorm_*
|
17.4.2010, 13:22
|
Guest Forum

|
Специально для Уважаемого jota, в 2004 авто каде. Т.к. Ваше мнение для меня очень важно!!!!!!
otopl_2004.dwg ( 163,26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15По поводу вышеуказанного т/о "Паро-водяной подогреватель-SIAT 4-50-001 Pnom=10bar Pmax=15bar Capacity-nom=21 Capacity-max=30" кто нибудь сталкивался с таким??? в интернете не нашла, отправила завтрос в компанию, но пока 0. Я так понимаю дано давление пара, а расход воды????
|
|
|
|
|
17.4.2010, 14:09
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(shtorm @ 17.4.2010, 13:21)  Узла учета нет, будем ставить. А врезки до ИТП уже существуют, и я думаю их всетаки можно оставить.  так а чтож вы его не в итп, а на вводе в подвале городить будете?
|
|
|
|
Гость_shtorm_*
|
17.4.2010, 14:36
|
Guest Forum

|
Узел учета будем делать в ИТП. Ветку 2 и ветку 3 врежу уже после узла учета. А вот первую ветку всетаки хочу оставить как есть, неучтенной - можно и так сказать. Такой задачи не стоит. Это отдельно стоящее предприятие со своей котельной. Я так понимаю, что проблема в том, что эта ветка ( плюс 2 и 3) забирают на себя сейчас весь расход теплоносителя? поэтому на них поставлю балансир клапаны. или я что-то не понимаю?
|
|
|
|
Гость_shtorm_*
|
17.4.2010, 15:01
|
Guest Forum

|
ну вот переделала схему. Вопрос один - работоспособна?
otopl_2004перед.dwg ( 170,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 18
|
|
|
|
|
17.4.2010, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20874
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Не всё так трагично..... Наверху переключать радиаторы на нижнее подключение нет смысла. Если это стальные радиаторы конвекторного типа у них или есть воздушник в пробке, или надо заменить пробку на пробку с воздушником, если его нет. На регистры верхнего этажа у которых нет воздушников, надо их врезать. На радиаторы в 2-трубном подключении желательно термостатные вентили с предустановкой максимума или регулировочные ручные на подачу, а на обратку радиаторные балансовые. На 1-трубное ничего конечно ставить нельзя и ненадо. Балансовые вентили я бы ставил не только на ветки, но и на стояки. Желательно автоматические с регулятором перепада давления. Надо просмотреть все "аппендициты" через которые может замыкаться (шунтироваться) поток и на них ставить балансовые вентили. Балансовые вентили ставятся на обратку. На подаче шаровой. Если балансовая пара, то вентиль на подаче с штуцером для подключения импульсной трубки. Стояки желательно пронумеровать....для удобства. С насосом тоже неясно. Вы вместо того, чтобы дать его тип и марку, електрическую мощность, Вы написали номер модели. Производительность насоса указанная Вами неясно для какого перепада. Возможно, что при вашем перепаде он даёт меньше чем 7м3. Нужна его точная марка и смотреть по номограмме производительность. Диаметры на первый взгляд завышены и выбирались видимо на скорость 0,3 м/с, можно было на 0,5 Согласен с ivan-l-ing - удобнее было бы установить в тепловом пункте распределительные коллекторы и подключить от них ветки, там же и балансовые вентили, а перед коллекторами узел учёта. Радиаторы - мощность от фонаря видать подобрана - на теплопотери и теплопотребление не похоже.... Система вроде на 95/70 просчитана - за пластиковые трубы не страшно?
Сообщение отредактировал jota - 17.4.2010, 15:44
|
|
|
|
|
17.4.2010, 22:29
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
В общем я уже нишиша не понимаю. В первом сообщении вы пишите пароводяной т/о я даже боюсь спросить где он, видимо в котельной и уж точно не в итп раз вы ветки врезаете на ТС в подвале. Имейте ввиду любой отбор тепла мимо УУТЭ это воровство, и вообще как-то плывет функция итп, если врезки где попало.
|
|
|
|
Гость_shtorm_*
|
17.4.2010, 23:05
|
Guest Forum

|
Объясняю). Есть предприятие с паровой котельной для технологических нужд. В этой же паровой котельной стоит пароводяной т/о для отопления административного здания (их же здания). Административное здание находится рядом с котельной. Все изменения в системе отопления делались без каких либо расчетов, и трубы и радиаторы подбирались с запасом....чтоб наверняка))). ИТП находится в этом здании, а врезку ВЕТКА 1, сделали до него, т.к. так было удобно. И в пункте этом никакого учета тепловой энергии сейчас нет. А по поводу воровства - воруют то они у себя)))) Им все равно где врезки, главное чтоб грело. Трубы будем полипропиленовые ложить. Насос - Grunfos typ-LP 65- 200\168 AF-A BBKE Там есть парочку аллюминиевых радиаторов, в соединении с медью это опасно?
|
|
|
|
|
  |