Гость_Tatyana_1512_*
сообщение 22.4.2010, 4:48
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Подскажите пожалуйста, в каких случаях предусматривают обводной канал с клапаном в конструкции воздухонагревателя жидкостного в составе КЦКП (Веза). Клапан без привода, забирает воздух с улицы, в нормальном состоянии закрыт. Нагреватель расчитан на -40/18С, датчик в канале стоит за секцией вентилятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 22.4.2010, 7:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Для паровых воздухонагревателей для регулировки температыры воздуха. А на водяных, может для понижения сопротивления сети летом? т.е. зимой воздух проходит через заборный клапан, фильтр, калорифер, клапан воздухоохладителя (аналогично как на калорифее), а летом через заборный клапан, фильтр, открытый клапан калорифера и воздухоохладитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tatyana_1512_*
сообщение 22.4.2010, 7:43
Сообщение #3





Guest Forum






Пришлось связаться с производителями, объяснили так, что на малых расходах воздуха номенклатурный ряд теплообменников недостатчно большой, поэтому бывает сложно подобрать на нужные нам параметры теплообменник без клапана обводного, обычно он дает завышение температуры. Поэтому подбирают с клапаном, где часть воздуха будет проходить через клапан, часть через поверхность нагревателя. На больших расходах проблемы с подбором теплообменника не возникает (номенклатурный ряд достаточен), поэтому применяют теплообменники без обводного канала. Клапан предусмотрен в самой конструкции нагревателя, воздух наружный проходит либо через всю поверхность нагревателя (в нормальном состоянии он закрыт), либо часть через клапан приоткрытый, часть через поверхность нагревателя. Применение обводного канала не зависит от режима зима-переходный период, а зависти от особенностей конструкции нагревателя именно на небольших расходах.


Сообщение отредактировал Tatyana_1512 - 22.4.2010, 7:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.4.2010, 7:58
Сообщение #4





Guest Forum






Этот обводной клапан нерегулируемый, настраивается один раз, необходим в случае переразмеренных нагревателей, насколько помниться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных