> Дозатор. Место установки в схеме
MultiS
сообщение 26.4.2010, 16:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.12.2009
Пользователь №: 42539



День добрый.
Уважаемые специалисты, подскажите как правильно устанавливаются дозаторы пенообразователя?
Установка пенная (низкой кратности) дренчерная, 3 секции - 3 дренчерных клапана, кольцевой подводящий трубопровод, два бака с пенообразователем, два дозатора.
Файл с упрощенной проектной схемой. Правильно ли установлены дозаторы?
[attachment=37952:Вариант_1.dwg]
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Вариант_1.dwg ( 69,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.4.2010, 16:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В Вашей схеме, при трех узлах управления, совершенно не нужна закольцовка подводящего трубопровода. Нужно делать тупик. Два мембранных бака с запасом пенообразователя можно подключить к одному дозатору.
При двух параллельно установленных дозаторах вода пойдет через оба, а дозировать Вы, по видимому, собираетесь через один из них- или через основной, или через резервный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.4.2010, 17:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В СП5 п.5.9.21 написано, что резервный пенообразователь должен подаваться от самомтоятельного дозатора.
Такая формулировка свидетельствует о том, что автор пункта не очень хорошо знаком с практикой проектирования. В тех типах дозаторов, которые применяются с баками, ломаться совершенно не чему. Но если строго следовать букве СП5, нужно или ставить дозаторы последовательно, или, при параллельной установке, городить перед дозаторами электрозадвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.4.2010, 18:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Возможные схемы:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Варианты.dwg ( 68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 320
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MultiS
сообщение 27.4.2010, 13:50
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.12.2009
Пользователь №: 42539



Спасибо за варианты. С кольцом я так же подумал.
Дело в том что с пенным ПТ первый раз столкнулся - проект чужой принесли под монтаж, вот и изучаю.
Так всё таки нужен ли второй дозатор? Кто как делает?
И если резерв включается автоматически, значит должен контролироваться выход пенообразователя с основного запаса?
В моем случае на линиях подачи пенообразователя стоят солен. клапана, запуск ПТ от пускового блока пожарной сигнализации, контроля подачи пенообразователя нет.
Чтобы было ясно приложил схему из проекта.
В5 и В6 - соленоид. клапана,
Зд 4, 5, 7, 8 - дисковые затворы,
баки-дозаторы и дозаторы пенообразователя фирмы FAS,
вводы 1 и 2 от наружнего противопожарного водопровода.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема.jpg ( 421,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.4.2010, 15:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В сети нашел только фирму FAS, которая занимается газовым оборудованием. Никаких дозаторов FAS поисковик не нашел. Для автоматического включения резервного дозатора нужно фиксировать прекращение подачи пенообразователя из бака с основным запасом. Теоретически такая схема возможна, если смешение в дозаторе будет осуществляться до концентрации в два раза большей, чем расчетная (в этой схеме вода всегда идет через оба дозатора, а дозирование происходит в одном). Но по-моему это чудилово. Не понятно назначение второй линии пенообразователя от бака к дозатору. Хорошо бы увидеть схемы изготовителя оборудования. Или просто поговорите с автором проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MultiS
сообщение 27.4.2010, 16:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.12.2009
Пользователь №: 42539



Вот что нашел по оборудованию, информации действительно мало
http://www.ptv-centre.ru/content/view/62/83/
Есть там двойной бак-дозатор с одним дозатором пенообразователя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 27.4.2010, 16:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Понятно. Искать нужно было ПТВ-центр. Обвязка бака самая обычная. Теперь с автором проекта нужно решать вопрос о способе пуска резервного запаса и количестве дозаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MultiS
сообщение 29.4.2010, 8:13
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.12.2009
Пользователь №: 42539



Почитал изменения к СП5:
П. 5.9.23 в конце дополнить словами: «Расчетный и резервный объем пенообразователя допускается содержать в одном сосуде».
Выходит можно ставить один дозатор, но при условии хранения всего объема в одном баке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.4.2010, 10:03
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Эти изменения пока не утверждены. Ждем-с.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sol
сообщение 27.8.2010, 8:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8306



вот, нашла более подходящую тему

Прикрепленный файл  сх.пена.jpg ( 116,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291


вот так решила построить систему. Может кто выскажет какие замечания.
Запуск электрозадвижки на резевном участке предполагаю осуществлять в полуавтоматическом режиме. В случае, если сигнализатор давления на дренчерном клапане не покажет пуск раствора или визуально будет отмечено, что на выходе пеногенераторов отсутствует пена, то ручным пуском из помещения операторной закрывается электрозадвижка на основной линии и открывается на резервной линии.
Есть еще мысль закрыть глаза на СП5, оставить резерв, но убрать автоматику (электрозадвижки заменить на обычные затворы, и тот который на резервной линии держать в закрытом состоянии).
Ну или вообще убрать резервную линию сославшись на п.5.9.25 СП5, можно в этом случае взять бак дозатор в два раза больше

Какого производителя посоветуете использовать баки-дозаторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 22:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных