> Огнезадерживающие клапана, Надо ли ставить если помещения не категорируются
Вован (Киев)
сообщение 27.4.2010, 12:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Ситуация следующая.... архитекторы в куче помещений наставили противопожарных дверей.... говорят типо что на путях евакуации двери со всех помещений должны быть противопожарные. В то же время помещения эти не категорируются....... нужно ли мне устанавливатья ОЗК при пересечении стен данных помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zavhoz777
сообщение 27.4.2010, 12:56
Сообщение #2


Инжиниринг высоких


Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 7.2.2006
Пользователь №: 2087



У противопожарной пожарной преграды должна сохраняться огнестойкость. Если Вы ее нарушаете воздуховодом, то обязаны поставить ОЗК. В СНиПе это четко прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 27.4.2010, 14:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Стены в комнате персонала являются пожарной преградой? Никогда не устанавлтвал здесь клапанов....... а если арх ставит теперь дверь противопожарную с этого помещения....... так и мне за ним клапана ставить чтоли? Ведь по идее у любой кирпичной стенки огнестойкость выше чем у воздуховода.

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 27.4.2010, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.4.2010, 15:33
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Вован (Киев) @ 27.4.2010, 12:58) *
Стены в комнате персонала являются пожарной преградой? Никогда не устанавлтвал здесь клапанов....... а если арх ставит теперь дверь противопожарную с этого помещения....... так и мне за ним клапана ставить чтоли? Ведь по идее у любой кирпичной стенки огнестойкость выше чем у воздуховода.

Если преграда противопожарная и это недвусмысленно сказано в проекте арх. то клапан нужен, так в нормах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 27.4.2010, 16:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(zavhoz777 @ 27.4.2010, 12:56) *
У противопожарной пожарной преграды должна сохраняться огнестойкость. Если Вы ее нарушаете воздуховодом, то обязаны поставить ОЗК. В СНиПе это четко прописано.

Дико извиняюсь, но тогда надо четко определиться, что такое "противопожарная преграда"! Боюсь, что стенка в 0,5 кирпича не является "противопожарной преградой" в том смысле (хотя и 0,5 кирпича имеют предел огнестойкости 2,5 часа), что она делит здание на пожарные отсеки. А в остальных случаях, на воздуховодах из некатегорируемых кабинетов ОЗК не нужен! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 27.4.2010, 16:26
Сообщение #6


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Вован (Киев)

Вы по каким нормам проектируете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.4.2010, 17:04
Сообщение #7


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(ArFey @ 27.4.2010, 14:21) *
Дико извиняюсь, но тогда надо четко определиться, что такое "противопожарная преграда"! Боюсь, что стенка в 0,5 кирпича не является "противопожарной преградой" в том смысле (хотя и 0,5 кирпича имеют предел огнестойкости 2,5 часа), что она делит здание на пожарные отсеки. А в остальных случаях, на воздуховодах из некатегорируемых кабинетов ОЗК не нужен! Аркадий

Аркадий! А давай попробуем определиться, что такое противопожарная преграда?
По моему любая огнестойкая преграда разделяющая помещения с разными категориями есть противопожарная преграда. Таким образом не любая огнестойкая преграда противопожарная(обратное верно rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 27.4.2010, 17:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Комната персонала и корридор не имеют категории..... но архи с комнаты персонала ставят дверь противопожарную ..... получается мне надо ставть ОЗК тоже так как тогда нет смысла в этой самой двери.

ЗЫ: Что такое противопожарная преграда и где они находятся архи не могут дать ответа... так как у них все стены EI60 и выше..... их мои клапана мало волнуют. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.4.2010, 17:46
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Вован (Киев) @ 27.4.2010, 15:40) *
Комната персонала и корридор не имеют категории..... но архи с комнаты персонала ставят дверь противопожарную ..... получается мне надо ставть ОЗК тоже так как тогда нет смысла в этой самой двери.

ЗЫ: Что такое противопожарная преграда и где они находятся архи не могут дать ответа... так как у них все стены EI60 и выше..... их мои клапана мало волнуют. smile.gif

Не противопожарную! Огнестойкую! И это не одно и то же!
Если конечно архи саму преграду в своем проекте не назвали противопожарной. Это ведь их прерогатива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных