> Необходимость оборудования АПС, подземную автостоянку
l-nikolaev
сообщение 27.4.2010, 14:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Имеется жилое здание с подземной автостоянкой.
В жилом доме и подземной автостоянке сделана пожарная сигнализация (сейчас занимаемся вопросом восстановления обеих) сигнализации разные, пульты разные, в автостоянке есть сплинклерная система. ПСД на АПСутрачена полностью. Будем восстанавливать.

Вопрос в том, что есть-ли необходимость восстановления АПС в подз. автостоянке??

Может проще и дешевле оторвать датчики к чертовой матери, оставить только ручники и АСК ВИКИНГ и сделать новую ПСД?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 28.4.2010, 9:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



Если Ваша сплинкерная система (АУПТ?) выполняет одновременно и функции АПС-то можете оторвать к ч.м., ну а если нет, то нельзя и надо её восстанавливать (СП5 п. 4.2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 28.4.2010, 17:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(СИД @ 28.4.2010, 10:37) *
Если Ваша сплинкерная система (АУПТ?) выполняет одновременно и функции АПС-то можете оторвать к ч.м., ну а если нет, то нельзя и надо её восстанавливать (СП5 п. 4.2).


В сплинкерной системе стоит аварийно-сигнальный клапан "ВИКИНГ", который выдает сигнал о сработке (падении давления в системе) на пульт АПС, на который подключены дымовики и ручники.
этого достаточно что-бы "аннулировать" дымовики?, потому, как пыли много, боюсь задолбают они потом сложными срабатываниями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 29.4.2010, 16:30
Сообщение #4





Guest Forum






Если пожарная сигнализация установлена для снижения инерции системы оповещения, иными словами уменьшения времени задержки начала эвакуации, то АПС нужно восстанавливать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 29.4.2010, 16:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



А у Вас что на автостоянке установлены дымовики? Оригинальное решение.

Сообщение отредактировал СИД - 29.4.2010, 16:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 29.4.2010, 21:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(goodfellow @ 29.4.2010, 17:30) *
Если пожарная сигнализация установлена для снижения инерции системы оповещения, иными словами уменьшения времени задержки начала эвакуации, то АПС нужно восстанавливать.


Пояснительной записки, как и самого проекта АПС- нетЮ так, что для чего она сделана сейчас трудно сказать, а как узнать-то?

А у Вас что на автостоянке установлены дымовики? Оригинальное решение.

Да все офигевают, видимо те кто ставил сигнализацию хотел денег по максимуму срубить (чем больше датчиков тем больше денег за работу)

Сообщение отредактировал l-nikolaev - 29.4.2010, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 1.5.2010, 11:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



Ну денег срубить еще больше бы получилось, если бы устанавливали тепловые извещатели, их количество больше, а стоимость установки одна и та же. Здесь, скорее всего, была какая-то другая задумка или недодумка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных