Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дроссель перед ОЗК, поэтажная установка дроссель-клапанов
mandrill
сообщение 30.4.2010, 10:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655




Есть необходимость установки дроссель-клапана на поэтажном ответвлении до ОЗК, хотя обычно дроссель-клапан устанавливается после ОЗК.
Возможна ли такая установка? Нет ли противоречий с нормами?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  scheme.jpg ( 216,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 30.4.2010, 11:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Цитата(mandrill @ 30.4.2010, 10:56) *
Возможна ли такая установка? Нет ли противоречий с нормами?

А чем вызвана такая необходимость?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.4.2010, 11:06
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Поставьте ОЗК марки BSD производства Halton. Это устройство совмещает в себе ДК и ОЗК - отпадут разом все проблемы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 30.4.2010, 11:09
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



mandrill

Не переживайте. Запретов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandrill
сообщение 30.4.2010, 11:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



после ОЗК физически нет возможности поставить, перед ним в шахте - есть место. Halton - нет нужного сечения и дорого. Клапан нужен 1200x175h, будут под заказ в россии делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 30.4.2010, 11:55
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22418
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(mandrill @ 30.4.2010, 11:17) *
после ОЗК физически нет возможности поставить, перед ним в шахте - есть место. Halton - нет нужного сечения и дорого. Клапан нужен 1200x175h, будут под заказ в россии делать.

Ээээ, вы серьёзно про такое сечение? ПрИмете совет? Разбейте на два, но не делайте такое соотношение сторон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandrill
сообщение 30.4.2010, 12:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



Да, 2 клапана и будет, сечение уже существует от базового здания. его не поменять, к сожалению!
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 30.4.2010, 12:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



гы почти 1 к 7 соотношение. По нормам не пройдет smile.gif разбиваем на 2 хотябы как сказали выше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izKLD
сообщение 30.4.2010, 12:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



Цитата(mandrill @ 30.4.2010, 11:17) *
Клапан нужен 1200x175h

При таких размерах ОЗК нет места для установки ДК после ОЗК?
Такого просто невозможно представить!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 16:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных