> Как лучше подключить два котла один электрический другой на дровах, обвязка по воде
Созонов
сообщение 6.5.2010, 3:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Увжаемые коллеги, как лучше подсоединить по воде два котла 1 на электричестве другой на дровах- т.о. образом чтобы мог работать как 1 так и второй вместе, (при больших холода), так и по отдельности, надоело топить дровами-автоматика включает эл. котел при достижении нужной температуры. Желательно обойтись 1 насосом и трехходовым
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 6.5.2010, 9:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Созонов @ 6.5.2010, 3:41) *
Увжаемые коллеги, как лучше подсоединить по воде два котла 1 на электричестве другой на дровах- т.о. образом чтобы мог работать как 1 так и второй вместе, (при больших холода), так и по отдельности, надоело топить дровами-автоматика включает эл. котел при достижении нужной температуры. Желательно обойтись 1 насосом и трехходовым

Схем каскадного включения котлов тут в принципе хватает, посмотрите в текущем разделе. А вот что касается автоматики переключения, если таковой нет на котле, то придётся собирать на контроллере каком нибудь, простеньком... Вообщем надо бы по больше информации от Вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.5.2010, 9:35
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



самое простое - кольцевой разделитель и три насоса. один главный и два котловых. автоматики, кроме той что в эл.котле - вообще не нужно, если насосы никогда не выключать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 6.5.2010, 10:39
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Можно еще проще: два котла с двумя насосами (с обратными клапанами) включенные в параллель, на одну систему отопления вообще без какого-либо гидроразделителя. Если не хочется нарушать гидравлический режим системы отопления при работе двух насосов сразу, на входе СО можно поставить дифференциальный перепускной клапан. Насос с клапаном дешевле трехходового с сервомотором. А живучесть при двух насосах выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 6.5.2010, 10:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



А почему не последовательно?

Прикрепленный файл  3223.PNG ( 14,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358


rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.5.2010, 14:40
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to Бойко

"25 см" - для того, чтобы динамическое давление не действовало на бак ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 6.5.2010, 19:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(tiptop @ 6.5.2010, 15:40) *
"25 см" - для того, чтобы динамическое давление не действовало на бак ?


А? rolleyes.gif
Но это не я придумал...

От этой "тонкости" много зависит:
- да про расширительный бак;
- устранение "забивания" подающего стояка обратным потоком из бака;
- сопротивление отвода существенно меньше сопротивления тройника в отвлетвление;
_ наооборот ,по ходу установившегося теплоносителя, сопротивление тройника в отвлетвление на бак, существенно больше чем на проход - в систему. Уменьшается или устраняется влияние обратного хода.
Многие системы начинают "идти" после такой переврезки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 6.5.2010, 20:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6579
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Бойко @ 6.5.2010, 20:11) *
А? rolleyes.gif
Но это не я придумал...

От этой "тонкости" много зависит:
- да про расширительный бак;
- устранение "забивания" подающего стояка обратным потоком из бака;
- сопротивление отвода существенно меньше сопротивления тройника в отвлетвление;
_ наооборот ,по ходу установившегося теплоносителя, сопротивление тройника в отвлетвление на бак, существенно больше чем на проход - в систему. Уменьшается или устраняется влияние обратного хода.
Многие системы начинают "идти" после такой переврезки.

При таких условиях схема будет работать без насоса с естественной циркуляцией.
С насосом на подаче я укон сделал бы от насоса вверх и воздухосборник установил перед последним опуском.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 6.5.2010, 22:28
Сообщение #9


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Бойко @ 6.5.2010, 11:59) *
А почему не последовательно?

Да потому что при работе электрокотла теплоноситель будет гоняться через нерабочий дровяной котел, что приведет к потерям тепла через дымоход. Не Вы ли когда-то поднимали эту проблему и мы долго дискутировали по этому поводу? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 6.5.2010, 22:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Вечер добрый!

"Ручная" rolleyes.gif топка это не автоматическая горелка вкл выкл. Можно и вьюжку перекрыть после топки.
Как впрочем ее желательно перекрыть и при параллельной работе агрегатовё И даже автономной.

Тут основная фишка видится в том, что предполагаемый топливный котел обеспечивает "базовый" нагрев теплоносителя, а эл. и контроллер обеспечивают "доводку", которая невозможна при дровяном котле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 6.5.2010, 23:17
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50498
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Я за последовательную схему как самую простую и безопасную. И бесконтроллерную, нафига Лозе баян. С насосом, но гравитационную, главное чтобы бак повыше.

Сообщение отредактировал HeatServ - 6.5.2010, 23:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 9.5.2010, 21:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



Друзья тогда еще вопрос, подсоединили параллельно котел на дровах и электрический, накидали дров раскочегарили котел, происходит нагрев в Т1, а система будет из полипропилена греем греем - трубки расплавились (такие случаи были уже), как выйти из этого положения, если поставить трехходовой смесительный на Т1 после котлов то в случае в случае перегрева идет подмес из Т2 в Т1 , НО тогда циркуляция через котел будет рана нулю, это погубно скажет на котел. Как тут быть. Прикрепил схему.

Сообщение отредактировал Созонов - 9.5.2010, 21:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.dwg ( 1,23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 436
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.5.2010, 21:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Самое простое, это применить гидравлический разделитель (гидрострелка) или как советовал LordN - кольцо - то же своего рода стрелка.
Тогда каждый котёл и нагрузка будут иметь гидравлически независимые контуры циркуляции, что позволит их регулировать индивидуально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.5.2010, 22:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вот нарисовал принцип, как делал бы я....
smile.gif
ПС Сейчас посмотрел - так бы не делал. На ТТ котёл ставил бы аккумуляционный бак, а после него уже регулирование трёхходовым на СО
Группа безопасности и расширительный сосуд условно не показаны...

Сообщение отредактировал jota - 9.5.2010, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 9.5.2010, 22:20
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(Созонов @ 6.5.2010, 4:41) *
Увжаемые коллеги, как лучше подсоединить по воде два котла 1 на электричестве другой на дровах- т.о. образом чтобы мог работать как 1 так и второй вместе, (при больших холода), так и по отдельности, надоело топить дровами-автоматика включает эл. котел при достижении нужной температуры. Желательно обойтись 1 насосом и трехходовым

Трёхходовой не нужен. Остаётся встроенный в электрокотёл насос, встроенная автоматика электрокотла и регулятор тяги твердотопливного котла.
Эта обвязка работает на двух объектах. Хозяева на седьмом небе (от счастья).
ГИП - ЁЖ.

Основа - электрокотёл. При растапливании твердотопливника, происходит плавное отключение ТЭН-ов электрокотла. При угасании твердотопливника, происходит обратный процесс. Твердотопливник не нуждается в частых чистках, т.к. циркуляция теплоносителя в нём происходит при температурах - где-то от 50гр.

Сообщение отредактировал alsem - 9.5.2010, 22:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Новый_точечный_рисунок.jpg ( 19,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 456
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 9.5.2010, 22:58
Сообщение #16





Guest Forum






Забыл добавить.
В простое, у твердотопливного котла регулятор тяги находится в положении "открыто". При последовательной обвязке, твердотопливник оказывается в обратке системы, значит - теплоноситель проходя через котёл, частично выхолаживается.
При указанной в пост-15 обвязке, в простаивающем котле нет циркуляции теплоносителя. Соответственно, то тепло которое мы вкладываем в теплоноситель ТЭНами электрокотла - не теряется. (к вопросу о КИТ)
Все эти "переключения" происходят без участия человека, или добавленной автоматики.

П.С.
Аккумулированием на этих объектах не занимались (не просили нас об этом). Естественно, с аккуммулятором схема должна быть другая.

Сообщение отредактировал alsem - 9.5.2010, 23:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.5.2010, 23:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(alsem @ 9.5.2010, 22:20) *
ГИП - ЁЖ.

biggrin.gif
Интересная схема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 9.5.2010, 23:17
Сообщение #18





Guest Forum






Спасибо, Jota! rolleyes.gif
Могу предоставить фото.
Хотел посчитать, как это делать в различных ситуациях (к примеру - отношение диаметров подводок твердотопливника к его мощности), увы - пришлось действовать "методом научного тыка". huh.gif

Сообщение отредактировал alsem - 9.5.2010, 23:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 10.5.2010, 10:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(alsem @ 9.5.2010, 22:20) *
При растапливании твердотопливника, происходит плавное отключение ТЭН-ов электрокотла.

тоже "не большая" натяжка про плавность. biggrin.gif Там обычно все КЛАЦЦЦЦ! происходит.
Привет Гипу. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 10.5.2010, 15:23
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Ernestas @ 10.5.2010, 11:28) *
тоже "не большая" натяжка про плавность. biggrin.gif Там обычно все КЛАЦЦЦЦ! происходит.

Отсталая техника. Что снеё взять... dry.gif
Там ещё, из "продвинутости" ГИПа, тройники в действительности расположены в обратке - однообразно. То-есть, подводки врезаны в обратку сбоку. Штоп местные сопротивления выровнять более-менее.
Цитата(Ernestas @ 10.5.2010, 11:28) *
Привет Гипу. smile.gif

УР-РА!!! blink.gif

Сообщение отредактировал alsem - 10.5.2010, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 10.5.2010, 23:00
Сообщение #21


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



В байпас твердотопливному котлу включен кусок трубы. Часть теплоносителя течет через ТТ котел, часть - через байпас. Если котел не топят, то какое-то тепло он в атмосферу все равно рассеивает. Если топят, он может перегреться из-за недостаточной циркуляции. В чем моя ошибка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 11.5.2010, 2:38
Сообщение #22





Guest Forum






Не могу говорить с инженерами об ошибках. Прошу понять правильно. Вот то, что Вы сейчас изложили, самогО, и в первый и во втрой раз смущало. Поэтому поднимал обратку системы, повыше от твердотопливника. То-есть, хотел по максимуму использовать эффект "холодного мешка". Разность плотностей теплоносителя в обратке системы и в простаивающем котле должна быть такова, чтобы исключить циркуляцию в простаивающем котле. А вот "насколько" это всё должно быть в идеале, сказать не могу. + к тому, расположение врезок.
На крайний случай, если есть большие сомнения, а проверить "цифирью" не судьба, наверное можно сделать горизонтальную стрелку. Наверное, можно сместить вверх от центра врезку обратки системы (но это всё - гадания). Хотя у нас врезки в трубу (медь 42) мощность котла=20кВт. При прогорании, котёл выходит на комнатную температуру.

В инете искал такую обвязку - не нашёл. Отсюда - "научный тык".

Сообщение отредактировал alsem - 11.5.2010, 2:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Новый_точечный_рисунок.jpg ( 24,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.5.2010, 12:40
Сообщение #23


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Естественная циркуляция - дама капризная, и шла бы она куда подальше, особенно в таких сложных случаях. Может получиться, а может и нет... mad.gif Лопнувший от перегрева котел дороже насоса. Это мой приговор - никому его не навязываю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 11.5.2010, 13:02
Сообщение #24





Guest Forum






Приговор понятен smile.gif .
Естественная циркуляция - дама стабильная но не капризная. Если ей не мешать, она крутится стабильно, чего не скажешь о системах с принудительной циркуляцией(твердотопливник в принудительных системах, практически никогда не может войти в стационарный режим). Перегрев котла невозможен, пока работает регулятор тяги и циркуляционный насос в системе.
По давлению твердотопливник лопнуть не может, если нормально обвязан. Котёл "лопнет" (от температуры - вытечет герметик), если мы остановим циркуляционный насос. Но это возможно в любых системах. Что остаётся? Остаётся делать гравитационную систему, с той самой естественной циркуляцией(всегда и везде). Тогда непонятно - зачем вообще эта тема smile.gif .
"Даёшь паровоз".
Вот такой приговор.

Сообщение отредактировал alsem - 11.5.2010, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 11.5.2010, 13:40
Сообщение #25





Guest Forum






Более того, поначалу хотелось сделать вот так. Но такие штуки, точно - надо считать:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Новый_точечный_рисунок.jpg ( 21,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 11.5.2010, 16:08
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(LordN @ 6.5.2010, 9:35) *
самое простое - кольцевой разделитель и три насоса. один главный и два котловых. автоматики, кроме той что в эл.котле - вообще не нужно, если насосы никогда не выключать.

Но если мы насосы никогда не выключаем, то неработающий ТТ котёл будет у нас как "дополнительная нагрузка" в системе. Я имею в виду по температуре. Или я не прав?


Сообщение отредактировал Leeps - 11.5.2010, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 11.5.2010, 17:35
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(LordN @ 11.5.2010, 17:26) *
если буквально воспринимать геометрию - то нет. котел будет холодным.

Если можно - чуть подробнее опишите, что то не совсем понимаю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.5.2010, 17:41
Сообщение #28


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Если можно - чуть подробнее опишите, что то не совсем понимаю....
я некорректно ответил, думал что вы про ежовую схему. свои цитаты незаметил. нет у меня глючит..
а так да, будет нагрузкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.5.2010, 20:13
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Leeps @ 11.5.2010, 16:08) *
Или я не прав?

Не прав!
Чей насос работает, тот и включается в кольцо. Насос же кольца работает постоянно.
LordN - правильно всё писали....а потом засомневались? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.5.2010, 5:12
Сообщение #30


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10992
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
LordN - правильно всё писали....а потом засомневались?
не, я ж сразу писал, что насосы не коммутируются и не автоматизируются, тупо гоняют воду всегда, все три штуки. в этом случае нерабочий котел будет работать батареей отопления.
хотя работу котловых насосов автоматизировать не сложно..
а в ежовой схеме, если котел стоит так так нарисован тут


холодный котел будет(должен smile.gif) оставаться холодным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.5.2010, 13:32
Сообщение #31


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(LordN @ 12.5.2010, 6:12) *
нерабочий котел будет работать батареей отопления.

и отапливать атмосферу.
Цитата
хотя работу котловых насосов автоматизировать не сложно...

Просто нужно.

Про естественную циркуляцию: Одно дело, когда ТТ котел установлен в подвале и работает на грамотно просчитанную систему отопления с ЕЦ . Другое дело, когда он воткнут сбоку-припеку biggrin.gif в насосную систему с электрокотлом. Первое - соврешенно нормально, работоспособность второй схемы зависит от кучи факторов и промахнуться (а именно перегреть котел) раз плюнуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 12.5.2010, 14:43
Сообщение #32





Guest Forum






Alex- А не желаете опубликовать хотяб половину этого длинного списка? Только, факты из разряда - что-то мне не верится, просьба в этот список не включать. И рассказы о перегреве котла, без упоминания о регуляторе тяги, группе безопасности и предохранителе от закипания - тоже.

Сообщение отредактировал alsem - 12.5.2010, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 12.5.2010, 15:32
Сообщение #33





Guest Forum






И в этой связи, думается, было бы не плохо вспомнить о работе одного известного председателя, одной приёмно-сдатошной комиссии. http://www.youtube.com/watch?v=rUPX3wXEBZU...feature=related О тех нешутошных терзаниях, которые он испытывал 0.39-0.52; 1.11-1.28.
И о том, как председатель, благополучно от тех самых терзаний освободился 4.40-5.54.
Освободился - заметьте - ещё до "нажатия кнопки". Опытный был председатель.


Сообщение отредактировал alsem - 12.5.2010, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 12.5.2010, 15:43
Сообщение #34





Guest Forum






"Работа" этой "комиссии" - ничего не напоминает? helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал alsem - 12.5.2010, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.5.2010, 16:09
Сообщение #35


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Я не ретроград какой-то, просто пытаюсь отделить реальную стройку от инженерных изысканий.

На стройке все должно быть работоспособно с запасом 200%, минимально зависеть от человеческого фактора в общем и от геометрии прокладки труб в частности.

Если описанная схема работает, но зависит от процессов естественной циркуляции (читай-той же геометрии), значит, этот блок (ТТ котел+электрокотел) должен быть тщательно просчитан; изготовлен в стационарных условиях, в идеале - на заводе. Вот что я хотел сказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 12.5.2010, 16:42
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 12.5.2010, 17:09) *
Я не ретроград какой-то, просто пытаюсь отделить реальную стройку от инженерных изысканий.

На стройке все должно быть работоспособно с запасом 200%, минимально зависеть от человеческого фактора в общем и от геометрии прокладки труб в частности.

Если описанная схема работает, но зависит от процессов естественной циркуляции (читай-той же геометрии), значит, этот блок (ТТ котел+электрокотел) должен быть тщательно просчитан; изготовлен в стационарных условиях, в идеале - на заводе. Вот что я хотел сказать.

Если следовать такой логике, то несмотря на всю прогрессивность, с объектов надо в первую очередь, убрать теплонасосную технику. Вместе с мануалами. Несмотря на то, что она давно уж не альтернативная. Убрать, и всё тут.
Alex - здесь на каждую строку можно ответить, со ссылками на те самые нормативы. Но не смогу. Эт не моё дело.
Но на одно выделенное слово, отозваться можно, ибо и сам его упоминал: Вам и карты в руки - считайте - доказывайте - себе - применяйте - если сможете доказать - себе - и если оно Вам надо. Для этого, совершенно не обязательно делать неразборную-моноблочную котельную в стационарных условиях. Она не всегда в машину влезает (вот делать самостоятельно, предохранительный клапан на объекте - из зелёной бутылки, это точно нельзя) mellow.gif Ну а не докажете - себе - зачем тогда про номативы или подходы к вопросу? Не надо. Лишнее это. smile.gif

Сообщение отредактировал alsem - 12.5.2010, 16:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 12.5.2010, 17:08
Сообщение #37





Guest Forum






А председатель "комиссии", ретроградом никогда и не был. mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 12.5.2010, 20:36
Сообщение #38





Guest Forum






Ушёл в "рацуху". Придётся всё бросить и поработать для общества.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.5.2010, 20:39
Сообщение #39


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(alsem @ 12.5.2010, 17:42) *
Если следовать такой логике, то несмотря на всю прогрессивность, с объектов надо в первую очередь, убрать теплонасосную технику.

А теплонасосы здесь причем? biggrin.gif Там требуемые режимы на испарителе/конденсаторе такие, что естественная цируляция не годится в принципе. Или я опять чего не понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 12.5.2010, 21:27
Сообщение #40





Guest Forum






Неужели теплообменник вода-вода, в теплонасосной теме, создаётся "по месту"? blink.gif
То-есть, хотите сказать, что внешний теплобменник просто топится в ближайшем водоёме?! Там-же вода ходит как хочет!
А поверхностный теплообменник закладываете, в то что есть? Не заводского изготовления (то)?! Неужели в грунт!?

Удивительно. blink.gif И что, неужели работает blink.gif ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот,так вот?! С боку-припёку?!
КАШМАР newconfus.gif . Там-же, тепло не как в грунте заводском двигается. А накапливается как? У-у-у-у - вообще - страшное дело... Ошибиться-ж можно!!!
НЕТ-УЖ. Всё там неправильно. Нет. Надо не так, а так: берем вот это всё (его там немного) и за забор! Выписываем проверенный в лабораториях по 18 параметрам грунт. И завозим (много не надо). И тогда, всё на своих местах.

П.С. И хватит нам, эти трубопроводные полуфабрикаты, в это вот закапывать. Теплообменник надо брать с грунтом. Агрегатирование сего, должно производиться в заводских условиях. И насос туда - на заводе прикрутить. А то мало ли чего...
2П.С. Теплотрасс, тоже касается. А то лепят - кто куда не попадя.
biggrin.gif

Сообщение отредактировал alsem - 12.5.2010, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.5.2010, 22:37
Сообщение #41


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Улыбнуло. Считаю, сравнение - не фонтан. Да, мои аргументы поданы тоже далеко не фонтан - отдаю себе в этом отчет.
Ну да ладно, останемся при своих. 10 последних постов только наши wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alsem_*
сообщение 12.5.2010, 23:33
Сообщение #42





Guest Forum






- э...м.н.. всемыздесьбыливчёмтонеправы... dry.gif
- Господа! Решением Ганноверского Суда... clap.gif
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.1.2012, 4:53
Сообщение #43





Guest Forum






Победа, блин!
#25 и #1
Ушол составлять 2-й вариант (первый потерялся куда-йто) сборника мыслей к тезисам оглавления титанического труда: "Записная книжка сантэхника. Т.1 - Критика" mellow.gif
По схеме. Автор пошёл дальше. Основатель Основ, очень боялся опустить врезку обратки системы ниже верхней точки котла. Автор - не побоялся... Респект ему! smile.gif

Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.1.2012, 4:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TT_20EK.jpg ( 82,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 363
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gruzo@list.ru
сообщение 5.2.2012, 22:57
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.2.2012
Из: Москва
Пользователь №: 138890



Подскажите пожалуйста, в эту систему можно ставить открытый расширительный бак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iv_igoshin
сообщение 19.2.2012, 6:09
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.3.2011
Из: Красноярск
Пользователь №: 96434



Если тема еще жива и интересна, то вот мой вариант.

1. При установке котла в последовательную схему с твердотопливным вы не можете гарантировать что будете топить вежливо и аккуратно. В один прекрасный день в один прекрасный праздник. Вы подумаете: "А напихаю ка я ему полный рот дров и пойду с друзьями в баню. Пусть горит всю ночь, а мы отдохнем" При этом подача на котле 75-80С. И к примеру случайно забываем (так как с друзьями весело) увести котел в режим тления (с помощью тягорегулятора или банального шибера дымохода) Котел естественно начинает кипеть. Датчки электрокотла сходят с ума, и легко могут выйти из строя. Вы это допустим не заметили, а потом, когда уже электрокотлу нужно будет отключатся по пиковому датчику, вы ловим кипение электрокотла и выход из строя ТЭН. Замена данных данных ТЭН требует остановки всей системы (так как подключение последовательное), а если представить что подобная ситуация/праздник это новый год, то 10 дней выходных курим бамбук и ждем пока протрезвеет страна и топим котел по ночами. Если при этом делать перемычку/байпас для работы мимо электро котла, возникает вопрос: "А зачем это все надо если можно сразу сделать паралельно?" Ставить туда автоматику для автоматического перехода? Считайте меня старомодным, но сколько вы видели автоматики работающей без сбоя? А в случае когда сбой чреват заморозкой дома (в котором ремонта ну минимум тысяч на 500) То размер ущерба моментально учить собирать системы которые даже при Луне в Меркурии работают и не требует энергозависимости и 99% дуракоустойчивости системы. Плюс цена вопроса абсолютно другая. 3 насоса это не один. Лучше на праздник оставитьsmile.gif
2. Открытый бак вызывает один единственный вопрос: "А зачем?". Если в каком то учебнике СССР (не помню название) написано что без такого бака естественная циркуляция не работает, то я могу уверить - сказки все это. Все решает гидравлика. А при некотором навыке гидравлика считается за 10-15 минут на 1 объект. Схема карандашом и то дольше рисуется. А при площади дома в 100-200м2 можно и навскидку диаметры разбросать (лучше конечно считать)

Можно считать мои предположения чересчур критичными, но практика подсказывает, что беда не приходит одна. И если дома вырубают свет, то могут и воду отсечь) в России живем. Не знаю к счастью или к сожалению но мне нравится)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____..pdf ( 20,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 339
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.2.2012, 11:38
Сообщение #46


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(iv_igoshin @ 19.2.2012, 7:09) *
Датчки электрокотла сходят с ума, и легко могут выйти из строя.

Нет сейчас таких датчиков. Максимум - "отщелкнется" предельный термостат, требующий ручного взвода. Но на многих котлах даже предельный термостат с автовозвратом (электронный). Уж скорее вся система по резьбам потечет от перегрева, чем что-то с терморезистором станется.
Цитата
..."А зачем это все надо если можно сразу сделать паралельно?" Ставить туда автоматику для автоматического перехода? Считайте меня старомодным, но сколько вы видели автоматики работающей без сбоя?
.
Не надо никакой автоматики. В систему с твердотопливным котлом и естественной циркуляцией врезается горизонтальный лепестковый обратный клапан (без пружины), затем в параллель ТТ котлу и клапану врезается электрокотел со своим насосом и обратным клапаном (не обязательно лепестковым). Расшитрительный бак, группа безопасности - само собой. Это все! Хотите - работайте на твердом топливе без электричества, хотите - на электричестве без паразитной циркуляции через холодный ТТ котел (обычно люди в межсезонье топят электричеством без проблем с накипью на ТЭНах, а зимой жарит ТТ котел без проблем с холодной обраткой).
Все 100% работоспособно, просто, надежно, недорого и не раз проверено. Что здесь еще можно изобрести, вырисовывая замысловатые схемы, очень критичные к замене диаметров и длин труб, не пойму, хоть убейте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iv_igoshin
сообщение 20.2.2012, 9:39
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.3.2011
Из: Красноярск
Пользователь №: 96434



Котлы есть, датчики есть, из строя выходят. Я систематически езжу на подобные ремонты)

Обратный клапан лепесткового типа да. Он работает и вполне сносно. (у меня пару раз залипал и я пока не советую людям. Говорю чтобы в ручную переключали тип циркуляции)

Зачем ставить электро котел со своим насосом и переплачивать если можно поставить один общий и естественная циркуляция будет даже на электрокотле? (фильтр может забиться и насос привстанет) А насос встроенный в котел не имеет байпаса и при его остановке встает все.

Паразитная циркуляция имеет одно неплохое свойство. Если дымоход сделан плохо (90% случаев) то есть явление разморозки котла через дымоход. А так называемая "паразитная циркуляция спасает самое дорогое (не всегда правдаsmile.gif ) место в системе. Кроме того некая теплоотдача в котельной при отсутствии радиатора тоже неплохо.

В принципе любая система критична к диаметрам) особенно если их сильно зажимать или расширять.

В целом мнения то сходятся) Чем проще тем больше процент работоспособности системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.2.2012, 10:07
Сообщение #48


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Электрокотлы бывают разные. На тех, что ставим мы, в качестве датчиков температуры используются терморезисторы. Его можно сломать, если засунуть в топку.
Цитата
Паразитная циркуляция имеет одно неплохое свойство. Если дымоход сделан плохо (90% случаев) то есть явление разморозки котла через дымоход. А так называемая "паразитная циркуляция спасает самое дорогое (не всегда правдаsmile.gif ) место в системе. Кроме того некая теплоотдача в котельной при отсутствии радиатора тоже неплохо.


Это не дымоход плохо сделан, а притока воздуха в котельную, положенного по нормам, нет. Если приток есть, то 90% тепла от нерабочего котла уходит в дымоход, а 10% - в котельную (хотя опять, смотря как изолирован котел). Так что лучше радиатор повесить. Если ТТ котел не работает в морозы, значит он резервный. Гонять теплоноситель через него весь отопительный сезон - тем более неразумно.

Если в Европах кому рассказать, что электричество массово "сжигают", превращая его в тепло напрямую, без тепловых насосов... А потом часть полученного тепла тупо рассеивают в атмосферу, чтобы, видите ли, стоячий котел не замерз от опрокинутой тяги в газоходе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iv_igoshin
сообщение 27.2.2012, 12:41
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.3.2011
Из: Красноярск
Пользователь №: 96434



Вот когда будем жить в Европе, будем экономить каждый ватт мощности) а пока слишком высок процент таких проблем. 80% всех т/т котлов погибают из-за разморозки через дымоход. Остальные из-за отсутствия естественной циркуляции при отключении электричества.
За радиатор согласен. Всегда ставлю. Народ правда с трудом верит что котел не будет греть.

Да ни у кого нет положенного притока воздуха в котельную)))))) вот могу на что угодно поспорить. Берет 10 рандомных котельных подряд и смотрим на приток воздуха. В лучшем случае в одной будет стоять реверсивный вентилятор (не факт что не обычный сантехнический) и включается он только когда дымит. За последние три года только в 2х котельных я видел организованную приточку (только в одной подогреваемую)
Хотя насчет притока воздуха согласен полностью. Просто я очень не люблю рассказывать клиентам что их котел замерз из-за их косяков и они должны мне 15000-20000 тысяч за ремонт. Обычно после этого клиент может потеряться. Не готов еще русский мужик к Европе. Проще сказать: "Не перекрывай котел и будет тебе счастье"
Про приточку пробовал. Крах) народ ржет и говорит: "а что это? мне больше денег вбухать некуда чтоли?" (независимо от достатка и образования)

На самом деле спор у нас бесполезный) В идеале все логично: приточка, бессмысленные потери тепла. это факт. Но, на практике кладут на все это у нас)

Из любопытства:
С каким электрокотлами в основном работаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.2.2012, 20:57
Сообщение #50


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Руснит, СТС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valdes
сообщение 15.4.2012, 12:48
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.6.2010
Из: Красногорск
Пользователь №: 62500



Интересно,а насколько будут велики потери тепла (в %),выработанного эл.котлом,через неработающий ТТ? 2-3% или больше? Такие схемы действительно часто встречаются,при этом их "создатели" ссылаются как раз на мизерность теплопотерь.Естественно,ничем не обоснованную... mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.4.2012, 19:04
Сообщение #52


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(valdes @ 15.4.2012, 13:48) *
2-3% или больше?

10...20% - легко. Небольшой (25 кВт) неработающий твердотопливный чугунный котел с теплоносителем 60С отдает через дымоход при нормальной тяге 3,5 кВт. Это не теоретическая цифра, а результат замера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defkat
сообщение 17.5.2012, 17:24
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 17.5.2012
Пользователь №: 150807



Прочитав замечания уважаемых спациалистов, прошу дать оценку такого варианта подключения дома на два этажа с подвалом. Основная задача - с минимумом головной боли "автоматизировать" процесс переклчения между котлами, обеспечить работу системы в случае отключения электричества и экономия средств за счет использования ТТ.
Основные вопросы: как разводить потребителям - по двухтрубной с насосом или все таки стояками для ЕЦ (материал нержавейка-гофротруба), как обеспечить переход от подачи котла на потребителей
1. Для ЕЦ от котла на первом этаже поднять трубу до верха второго, например 40 или соответствующую выходу котла. Потом опустить стояки на радиаторы первого и второго этажа, а также теплый пол и радиаторы подвала (через коллектор? или же тройниками по месту с шаровыми кранами). Стояки первого этажа обраткой подвести к котлу (может ли труба обратки подходить ниже уровня соотв. входа котла если да то насколько), а теплый пол и радиаторы подвала пустить через насос, так как оттуда все равно столб воды до первого не поднять.
2. Для работы тт и электрокотла использовать параллельное подключение с минимумом автоматики, только для защиты котлов.
3. ТА поставить на втором этаже после ТТ перед ЭК (или же вообще не нужен для ЕЦ)

P. S. Дико извиняюсь, если вопросы некорректные. Но лучше тупым показаться, чем потом оказаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poooh
сообщение 26.10.2012, 18:09
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168177



Здравствуйте, понимающие люди.

Вопрос вроде по этой теме.
У меня основной котел - электрический, с принудительной циркуляцией - 24 квт электричества на полной скорости потребляет, кстати.
Задумал я на случай отключения энергии и для уюта поставить вот такую печку-камин с встроенным в нее теплообменником http://www.pechilux.ru/Pechkamin-Bavarija-...aja-p-1334.html.
Рассматриваю варианты параллельного и последовательного подключения. (Если другие бывают, то не знаю просто)
Поскольку печка будет стоять в другом помещении, можно ли ее тупо подключить к тому же ЦН, что у котла, и если да, то как лучше - последовательно, или параллельно? Достаточно ли просто поставить тройники и протянуть две трубы такого же диаметра к печке?
Площадь дома 140 метров, понимаю,что сильно не нагреет, но поддержит хотя бы мокрые помещения.
Задвижка у печки конечно есть - тепло в трубу не улетит на холостом ходу. И хотелось бы иметь возможность топить ее при работающем электрокотле - как камин.
Прошу вас дать комментарии по подключению и по идее вообще.
Извиняюсь тоже за тупые вопросы, если что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 26.10.2012, 18:28
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Последовательно. Теплообменник печки подключить на обратку перед Эл. котлом.
И соответственно если тепла хватит, то котел может даже не включатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.10.2012, 23:16
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Случай нестандартный и с точки зрения энергосбережения я бы последовательно включать не стал, поскольку при неработающем камине будете "подтапливать" улицу теплообменником камина т.е. тратить бесполезно дорогую эл. энергию. Выводы сами сделайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.10.2012, 11:34
Сообщение #57


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Здесь вся тема вертится вокуруг вопроса "параллельно или последовательно"?

Понятно, что параллельное включение дороже в капитальных затратах, а последовательное - в эксплуатационных (электроэнергия). Думайте и считайте сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poooh
сообщение 29.10.2012, 12:03
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 26.10.2012
Пользователь №: 168177



Цитата(Ernestas @ 26.10.2012, 18:28) *
Последовательно. Теплообменник печки подключить на обратку перед Эл. котлом.
И соответственно если тепла хватит, то котел может даже не включатся.


Спасибо! Если я правильно понял, камин надо врезать перед котлом в его подачу последовательно и ЦН моего котла хватит, чтобы прокачать систему. Неработающий камин с закрытой заслонкой будет просто еще одной батареей, а работающий будет корректно работать как включенным, так и с выключенным котлом. Расстояние подключения около 3,5 метров - этому не помеха, диаметр труб подойдет такой же, как у котла на входе и обратный. Все верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 26.1.2019, 21:01
Сообщение #59





Guest Forum






Цитата(alsem @ 9.5.2010, 22:20) *
Трёхходовой не нужен. Остаётся встроенный в электрокотёл насос, встроенная автоматика электрокотла и регулятор тяги твердотопливного котла.
Эта обвязка работает на двух объектах. Хозяева на седьмом небе (от счастья).
ГИП - ЁЖ.

Основа - электрокотёл. При растапливании твердотопливника, происходит плавное отключение ТЭН-ов электрокотла. При угасании твердотопливника, происходит обратный процесс. Твердотопливник не нуждается в частых чистках, т.к. циркуляция теплоносителя в нём происходит при температурах - где-то от 50гр.



Цитата(jota @ 9.5.2010, 23:15) *
biggrin.gif
Интересная схема

Но время посылает нам новые вызовы и ставит новые задачи! Запросили вот схему в которой работают твердотопливник-электрокотёл и(!) бойлер
При этом были высказаны некоторые скромные пожелания... Насосов минимум - Арматуры минимум - Аварийная устойчивость при обесточивании (чтобы с ИБП можно было и без ИБП). И чтоб при приоритетном переключении электрокотла на режим зарядки бойлера, твердотопливник помогал ему своим вырабатываемым теплом(если горит конечно).
Пришлось вернуться на путь дальнейших улучшений

Первый этаж - тёплые полы (не моя затея)
Второй этаж - радиаторы
Электрокотёл Скат, со встроенным насосом и приоритетным переключением на зарядку бойлера
Твердотопливник обычный стальной теплодаровский со встроенным регулятором тяги.
И вот как-то не скадывалось одно с другим, при учёте соблюдения третьего восьмого и двеннадцатого.

Пришлось задуматься на недолго mellow.gif

Сообщение отредактировал канавостроитель - 26.1.2019, 21:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 26.1.2019, 21:26
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(канавостроитель @ 26.1.2019, 21:01) *
Пришлось задуматься на недолго mellow.gif

Долго думать уже не получается. И потому, в результате сложилась такая вот бытовая схемка.

По сложившейся уже доброй традиции, арматура, обратные клапаны и прочее отсутствует



Сообщение отредактировал канавостроитель - 26.1.2019, 21:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5.png ( 51,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  55___________.png ( 144,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 27.1.2019, 18:00
Сообщение #61





Guest Forum






Хотя слукавил весьма.
Балансировочный клапан в схеме есть
Таки схема теперь дорогая получается unsure.gif

Сообщение отредактировал канавостроитель - 27.1.2019, 18:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  55___________.png ( 76,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 27.1.2019, 23:06
Сообщение #62





Guest Forum






Этот балансировочник, будь он неладен, все карты спутал. Всё хорошо конечно, но дорого теперь.
Надо думать.

Сообщение отредактировал канавостроитель - 27.1.2019, 23:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_канавостроитель_*
сообщение 28.1.2019, 23:42
Сообщение #63





Guest Forum






Нет. Балансировочник нужен. Придётся пойти на удорожание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 11:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных