Прыгает давление во фреоновом контуре |
|
|
Гость_straus-m_*
|
17.5.2010, 14:11
|
Guest Forum

|
Здравствуйте коллеги. Подскажите что может быть, а ситуация такая: мультизональная система General Climat GW-MV140/3D, фреон залит по весу, т.е. в норме, компрессор включается, но давление всасывания прыгает где-то на 1.5 бар (от 3 до 5.5 бар), соответственно высокое также прыгает. Холодит плохо. Компрессор спиральный. Ошибок никаких нет. Датчики низкого и высокого давления срабатывают. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что это может быть. Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
19.5.2010, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
А шо по этому поводу говорят выскоквалифицированные анжанеры из Нимала? Как такое могет быть: Цитата Ошибок никаких нет. Датчики низкого и высокого давления срабатывают. Я бы помог, да кетайские мультизоны не ковырял. Нету я меня для них софта. И документации. Вообще там цифровой скролл, если он еще живой, то колбаса давлений вполне нормальное явление. Он либо качает либо не качает. Кипение у него болтается от -5 до +2 град...
|
|
|
|
|
19.5.2010, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Надо проверить на неконденсируемые примеси. Наружка могла быть под азотом или плохо отвакуумирована система. А в тестовом режиме тоже колбасит?
Сообщение отредактировал SSA - 19.5.2010, 15:01
|
|
|
|
Гость_iscander_*
|
20.5.2010, 23:15
|
Guest Forum

|
Цитата(SSA @ 19.5.2010, 16:00)  Надо проверить на неконденсируемые примеси. Наружка могла быть под азотом или плохо отвакуумирована система. А в тестовом режиме тоже колбасит? Неконденсирующиеся примеси в данном случае ни при чём. Хорошо бы посмотреть, как меняется давление конденсации при изменении Р кипения. Изменения Р кипения происходят при изменении нагрузки? В смысле - при уменьшении кол-ва потребителей, давление кипения и давление конденсации должны понижаться, при неизменных оборотах двигателя компрессора.
|
|
|
|
Гость_straus-m_*
|
21.5.2010, 15:43
|
Guest Forum

|
Ответ из Нимала таков:
Наружный блок содержит фреон только для работы себя самого и внутренних блоков. На каждый метр нужно добовлять фреон. У вас как минимум нужно добавить 1300 граммов.
Давление прыгает с интервалом в 5-7 секунд, без изменения нагрузки. 4 потребителя в одном режиме холода. За этот интервал он не успевает охлаждать. Трассу уже несколько раз вакумировали и заправляли газом по весам. Результат один. Когда он был новым, год назад, интервал скачков был в несколько десятков минут, сейчас секунды. Компрессор нагнетает 5 секунд и через 5 секунд падает давление, потом все повторяется...
Сообщение отредактировал straus-m - 21.5.2010, 15:55
|
|
|
|
Гость_iscander_*
|
21.5.2010, 17:56
|
Guest Forum

|
Извиняюсь. если несколько невпопад. У спиральных компрессоров существует встроенный перепускной клапан со стороны высокого давления в сторону низкого, при превышении заданной для данного клапана величины. Может быть причина в чрезмерном давлении нагнетания или в самом клапане?
Сообщение отредактировал iscander - 21.5.2010, 17:57
|
|
|
|
|
22.5.2010, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Алле! Меня никто не хочет слушать? Там цифровой скролл установлен. Не парьтесь.
|
|
|
|
|
22.5.2010, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2028
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(airwave @ 22.5.2010, 3:19)  Алле! Меня никто не хочет слушать? Там цифровой скролл установлен. Не парьтесь.  А это я про что написАл? "А в тестовом режиме тоже колбасит?"
Сообщение отредактировал SSA - 22.5.2010, 7:37
|
|
|
|
|
23.5.2010, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Его все время колбасит, в зависимости от температуры кипения в газовой трубе, которая определяется нагрузкой. Грубо говоря, надо смотреть все параметры системы целиком, реал тайм.
|
|
|
|
|
24.5.2010, 5:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Плохо холодит, скачет нагнетание вместе со всасом -больше похоже на нехватку фреона. Раньше скакало реже-теперь чаще - похоже плюсом на небольшую утечку. А в общем, у мультизоналки давление скакать запросто может, это когда на компрессоре установлен регулятор производительности в виде перепускного клапана. Он тупо перепускает с нагнетания, когда уменьшается нагрузка, и, тем самым, поддерживает более-менее оптимальное давление всасывания. И если фреона мало, компрессор быстро садит давление, открывается перепускной клапан, давление возрастает, компрессор снова его садит.....
|
|
|
|
|
24.5.2010, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Бред полный. В мультизонах, о которых идет речь, нет такого клапана с такой функцией. Для регулировании производительности используется подъем спирали на 1 мм.
|
|
|
|
|
25.5.2010, 5:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Цитата(airwave @ 19.5.2010, 16:50)  Я бы помог, да кетайские мультизоны не ковырял. Нету я меня для них софта. И документации. Цитата(airwave @ 24.5.2010, 20:33)  Бред полный. В мультизонах, о которых идет речь, нет такого клапана с такой функцией. Для регулировании производительности используется подъем спирали на 1 мм. Как-то противоречиво... Я ковырял,это личный опыт , но в данном случае побожиться не могу, просто, один из вариантов... К тому же, если спиральник, то необязательно должен быть скролл Посмотрел описание работы digital scroll, там регулирование производительности осуществляется через ШИМ (период задан жёстко-20 сек) А тут вначале интервал был десятки минут, а теперь-секунды. Тоже не вяжется.
|
|
|
|
Гость_straus-m_*
|
25.5.2010, 9:04
|
Guest Forum

|
Цитата(airwave @ 24.5.2010, 17:33)  Бред полный. В мультизонах, о которых идет речь, нет такого клапана с такой функцией. Для регулировании производительности используется подъем спирали на 1 мм. Клапан есть- двух позиционный электромагнитный клапан (открыт/закрыт).
|
|
|
|
Гость_straus-m_*
|
25.5.2010, 9:11
|
Guest Forum

|
Цитата(Barbus @ 25.5.2010, 6:06)  Как-то противоречиво...
Я ковырял,это личный опыт , но в данном случае побожиться не могу, просто, один из вариантов... К тому же, если спиральник, то необязательно должен быть скролл
Посмотрел описание работы digital scroll, там регулирование производительности осуществляется через ШИМ (период задан жёстко-20 сек) А тут вначале интервал был десятки минут, а теперь-секунды. Тоже не вяжется. Все верно - цикл загрузки/разгрузки компрессора 20 секунд, тогда при полной нагруженности внутренних блоков, компрессор будет работать на 100% мощности и цикл не должен прерваться до полного охлаждения помещения?
|
|
|
|
|
25.5.2010, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(Barbus @ 25.5.2010, 6:06)  Как-то противоречиво...
Я ковырял,это личный опыт , но в данном случае побожиться не могу, просто, один из вариантов... К тому же, если спиральник, то необязательно должен быть скролл
Посмотрел описание работы digital scroll, там регулирование производительности осуществляется через ШИМ (период задан жёстко-20 сек) А тут вначале интервал был десятки минут, а теперь-секунды. Тоже не вяжется. Зато я в курсе как меняется производительность в VRF. К сведению. Скролл - это и есть спиральный компрессор. По англицки. Работу Digatal scroll смотрели поверхностно. Да период задан жестко. Ну и что? В пределах периода загрузка/разгрузка компрессора меняется в диапазоне от 20% до 100%. Целевой параметр - температура кипения и требуемая мощность от наружного блока. Все, других вариантов нет. на 100% без колбасы Скролл может работать при определенных условиях, если на полную мощность включены внутренние блоки и не снижается кипение, даже когда включены компрессоры постоянной мощности. Если в случае полной нагрузки будет работать только "цифровой скрол", то к бабке ходить не надо, надо проверять по какой причине проваливается кипение ниже нуля. Для этого нужен анализ температур всех внутренних блоков в реальном времени. Кстати, узнал, что говенные кетайцы не предусмотрели на VRF с цифровыми копландами даже софта для диагностики. То что давление прыгает в течении 5 сек вкл. выкл. - это инерция работы клапана PWM. Нужно измерить для начала цикл его работы, а не давления. Цитата(straus-m @ 25.5.2010, 10:04)  Клапан есть- двух позиционный электромагнитный клапан (открыт/закрыт). Только если он установлен на байпасе нагнетание - всасывание, функция у него не регулировка производительности.
Сообщение отредактировал airwave - 25.5.2010, 11:34
|
|
|
|
|
29.5.2010, 5:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 530
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
airwave: каюсь - Ваша правда
straus-m: а рекомендации из Нимала помогли?
Сообщение отредактировал Barbus - 29.5.2010, 5:09
|
|
|
|
|
9.6.2010, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619

|
ТРВ по системе где то есть!?
|
|
|
|
|
10.6.2010, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
ЭРВ. Работают по перепаду на испарителе.
|
|
|
|
Гость_iscander_*
|
10.6.2010, 21:21
|
Guest Forum

|
Цитата(airwave @ 10.6.2010, 11:34)  ЭРВ. Работают по перепаду на испарителе. Поправочка: по перегреву.
|
|
|
|
|
10.6.2010, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Там нету в принципе перегрева и его поддержания не ниже 5К. Функция EEV - выжать из испарителя все. Поэтому дельта (называйте ее перегрев на отдельно взятом испарителе) м.б. и 1К и 4К Мне же удобнее называть просто дельта на испарителе (вход-середина, вход выход), т.к. строго говоря эта дельта не общепринятый перегрев.
Сообщение отредактировал airwave - 10.6.2010, 22:29
|
|
|
|
|
  |