Работал с Rossweiner клапаном RW 123 (по опыту реконструкции 1-трубных систем в бывшей ГДР)
на русских сайтах первым попалось
http://www.7770000.ru/cat/brand/15/vodosna...3070057180cdd78Реконструкция 1-трубной системы простая:
1. кран двойной регулировки внизу - подготавливается (вытачивается крышка), выкручивается верхняя часть крана с сердечникоми вместо неё закручивается подготовленная крышка - кран превращается в тройник.
2. наверху болгаркой вырезаются куски труб на байпасе, REMSом накручивается резьба и устанавливается 3ходовой термостатный клапан.
Вся операция, без сварки. У опытного сантехника занимает около 20мин на радиатор
Поищу, где-то ещё была информация.