Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружная стена и балкон с двухкамерным стеклопакетом, Понижающий коэффициент для теплопотерь через стену
Anna K.
сообщение 25.5.2010, 20:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.3.2006
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 2298



Добрый всем вечер!

Появился у меня объект с очень хорошим и умным заказчиком. Жилой дом кирпичный, 10 этажей. Все балконы застеклены 2-х камерными пластиковыми стеклопакетами и утеплены. Для расчета системы отопления мне нужно рассчитать теплопотери через наружную стену и окно, выходящие на балкон. По своему опыту знаю, что в таком балконе температура никогда не будет равна расчетной температуре наружного воздуха, т.е. будет выше. Где взять понижающий коэффициент для расчета теплопотерь? Брать 1 и ставить кучу секций, чтобы потом закрывать радиатор, для такого заказчика как-то не хочется, но и на нормы надо бы сослаться для экспертизы. Подскажите, пожалуйста! Очень жду ответов! Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 25.5.2010, 22:10
Сообщение #2


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



в СП кажется "Тепловая защита зданий" есть расчет лоджий. по этой методике считаете температуру в-ха на балконе, и дальше теплопотери по формулам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 26.5.2010, 9:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



Поддерживаю - смотри СП приложение У.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.5.2010, 11:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



а если ширее на вопрос взглянуть?
на дом определенное количество тепла понадобится, какие бы лоджии не были бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.5.2010, 11:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если СО 2трубная с термостатами считайте как будто нет застеклённых балконов. Небольшой запас не повредит, термостаты отрегулируют.
Если СО 1-трубная, тоже самое, но тогда возможен перегрев. Хотя я бы на 1-трубную ставил бы 3-ходовые термостаты для 1-трубных систем.
Уменьшать мощность приборов из-за балконов не стоит хотя бы потому, что некоторые могут проветривать балконы - в квартире температура не должна падать.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.5.2010, 12:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(jota @ 26.5.2010, 14:31) *
 на 1-трубную ставил бы 3-ходовые термостаты для 1-трубных систем.

что то погуглил ничего толкового не нашел, подскажите производителей
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.5.2010, 13:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Работал с Rossweiner клапаном RW 123 (по опыту реконструкции 1-трубных систем в бывшей ГДР)
на русских сайтах первым попалось
http://www.7770000.ru/cat/brand/15/vodosna...3070057180cdd78
Реконструкция 1-трубной системы простая:
1. кран двойной регулировки внизу - подготавливается (вытачивается крышка), выкручивается верхняя часть крана с сердечникоми вместо неё закручивается подготовленная крышка - кран превращается в тройник.
2. наверху болгаркой вырезаются куски труб на байпасе, REMSом накручивается резьба и устанавливается 3ходовой термостатный клапан.
Вся операция, без сварки. У опытного сантехника занимает около 20мин на радиатор

Поищу, где-то ещё была информация. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.5.2010, 13:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нашёл кой-чего smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 26.5.2010, 13:33
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Понижающий коэффициент для конструкций, граничащих с неотапливаемыми помещениями - 0,6. Где-то у Богословского это вычитала... или у Сканави.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 26.5.2010, 14:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



Цитата(jota @ 26.5.2010, 16:06) *
Нашёл кой-чего smile.gif


спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anna K.
сообщение 26.5.2010, 18:45
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 7.3.2006
Из: г. Челябинск
Пользователь №: 2298



Всем спасибо за ответы!!! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных