	 |  ЧР насосов , ЧР оборотов насосов на КНС |  |  |  
	
		| Гость_AxDo_* | 
				  26.5.2010, 10:48 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Доброго всем времени суток.Подскажите возможно ли регулировать число оборотов двигателя фекального насоса со свободно-вихревым рабочим колесом.
 Есть сомнения что при снижении оборотов насос просто не будет осуществлять перекачку стоков
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 11:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 505
 Регистрация: 23.11.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 41191
 
 
 
  
 | 
				Регулируется нормально, бросает качать на 33Гц (у нас так было).
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 11:30 |  
		| 
 Спокойствие, только спокойствие
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1797
 Регистрация: 3.7.2008
 Из: оно вам надо ?
 Пользователь №: 20271
 
 
 
  
 | 
				Зачем ЧР на КНС?
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AxDo_* | 
				  26.5.2010, 11:38 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А какие именно насосы Вы обкатывали, мы ни как не можем решить что же приобретать KSB или Flygt
				
 Сообщение отредактировал AxDo - 26.5.2010, 11:40
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 11:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 505
 Регистрация: 23.11.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 41191
 
 
 
  
 | 
				Обкатывали Грундфос типа S, марку уже точно не вспомню, на ФГ видел ставят, тоже работает.ЧР на больших КНС нужно, аккуратно держишь уровень в резервуаре на нужной отметке, сеть не страдает от частых пусков, расход электроэнергии сокращается и т.д.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AxDo_* | 
				  26.5.2010, 11:48 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Гутман @ 26.5.2010, 16:12)  Регулируется нормально, бросает качать на 33Гц (у нас так было). Дело в том что предложенные нам к поставке насосы имеют разную частоту вращения KSB 1500 об/мин а Flygt 3000 об/мин при этом у обоих подача 60 м3/ч а напор 16 м. +/- чуть-чуть, при суточном расходе стоков 1080 м3
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AxDo_* | 
				  26.5.2010, 11:54 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Гутман @ 26.5.2010, 16:46)  Обкатывали Грундфос типа S, марку уже точно не вспомню, на ФГ видел ставят, тоже работает.ЧР на больших КНС нужно, аккуратно держишь уровень в резервуаре на нужной отметке, сеть не страдает от частых пусков, расход электроэнергии сокращается и т.д.
 а мы решили сначала попробовать на мелкой КНС (отдельный микрорайон) прежде чем реконструировать клавную КНСку. А как у вас обстоят дела скажем в моменты min поступления стоков , у меня есть опасения что в процессе пусконаладки и настройки ЧР на минимально возможные обороты мы просто не сможем держать уровень
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AxDo_* | 
				  26.5.2010, 11:59 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:30)  Зачем ЧР на КНС? А почему бы и нет??? насосы у нас маломощные поэтому стоимость ЧР не так высока, получим какую-никакую экономию электроэнергии, проблему с тем что в мокрой яме уровень будет постоянный и так скажем спокойный, а стало быть возникнет заиливание мы уже решили,
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AxDo_* | 
				  26.5.2010, 12:11 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:30)  Зачем ЧР на КНС? ну и плюс ко всему ЧР пожно настроить как УПП, а от постановления правительства по созданию и реализации программ по энергосбережению ни куда не денешься... вот мы и решили провести реконструкцию - поставить новые насосы ультрозвуковой датчик и т.п. а поскольку мощности движков небольшие вместо УПП хотим поставить ЧР и "поюзать" всю эту систему на маленьклй КНС прежде чем браться за главную КНС где стоит 5  250 кВт агрегатов 1983 года впуска на такой же древней коммутационной аппаратуре, естестно без всяких мозгов и автоматизации... все регулирование осуществляет оператор, а ему надо платить зарплату....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 15:47 |  
		| 
 Спокойствие, только спокойствие
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1797
 Регистрация: 3.7.2008
 Из: оно вам надо ?
 Пользователь №: 20271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AxDo @ 26.5.2010, 11:59)  А почему бы и нет??? насосы у нас маломощные поэтому стоимость ЧР не так высока, получим какую-никакую экономию электроэнергии, проблему с тем что в мокрой яме уровень будет постоянный и так скажем спокойный, а стало быть возникнет заиливание мы уже решили, А минимально-допустимую скорость в напорном трубопроводе будете блюсти?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2010, 16:32 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 505
 Регистрация: 23.11.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 41191
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 16:47)  А минимально-допустимую скорость в напорном трубопроводе будете блюсти? Периодически блюдется, уже четыре года те Грундфосы пашут, проблем с сетью нет, канашка общесплавная.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 7:17 |  
		| 
 Универсал
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5212
 Регистрация: 5.12.2008
 Из: Россия, Тюмень
 Пользователь №: 26323
 
 
 
  
 | 
				Не забудьте спросить автоматчиков.частотники могут регулировать обороты по нескольким параметрам.
 внешний сигнал может быть сформирован по одному параметру, или по нескольким.
 заведите на преобразователь сигналы от измерителя уровня в яме, по скорости потока , другие, какие сочтете нужными. поставьте задачу КИПовцам, они Вам схему управления нарисуют.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 7:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 364
 Регистрация: 13.10.2007
 Из: Мск
 Пользователь №: 11973
 
 
 
  
 | 
				автор в космос летит???
 или ему гамно (извиняюсь) качать??
 
 Судя по тексту - собрался в космос
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 8:05 |  
		| 
 Универсал
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 5212
 Регистрация: 5.12.2008
 Из: Россия, Тюмень
 Пользователь №: 26323
 
 
 
  
 | 
				в человеке должно быть все прекрасно:и голова и ж...
 
 когда (20 лет назад) первый раз столкнулся с частотным приводом, понял, какая это хорошая штука.
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 8:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1281
 Регистрация: 12.10.2007
 Из: Россия-Германия
 Пользователь №: 11952
 
 
 
  
 | 
				1. Потребление электроэнергии прямопропорционально подаче и напору и обратнопропорционально КПД. Независимо от наличия ЧП эти параметры в канализации остануться и экономии электроэнергии Вы не увидите. Если есть желание выполнять закон по энергосбережению, то выбирайте насос с большим КПД (с учетом изменения уровня в КНС). ЧП в КНС позволяет нивелировать ошибки в подборе и обеспечить гарантированный "мягкий пуск"2. Минимальная частота (для канализационных насосов) зависит не только от рабочего колеса но и от конструкции двигателя. Выбирайте с маслянным охлаждением.
 3. Насосы FA (вило) - безпроблемно - минимальная частота 20 Гц (1500 об/мин 50Гц)
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 9:09 |  
		| 
 Спокойствие, только спокойствие
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1797
 Регистрация: 3.7.2008
 Из: оно вам надо ?
 Пользователь №: 20271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Насосник @ 27.5.2010, 8:41)  1.Независимо от наличия ЧП эти параметры в канализации остануться и экономии электроэнергии Вы не увидите. А ведь до вчерашнего дня я тоже так думал. Но это не так!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 9:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3065
 Регистрация: 16.1.2008
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 14480
 
 
 
  
 | 
				Думается мне,каскадное включение эффективнее будет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 10:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 505
 Регистрация: 23.11.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 41191
 
 
 
  
 | 
				Не народ, ЧР реально зачетная штука, куда лучше каскадного регулирования, уровень стоит как вкопанный, только насосы то взвоют то притихнут, то дополнительный запустится, экономия такая солидная вышла по электричеству что меньше чем за 3 года преобразователь окупится собирался, я не дождался этого момента правда. Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 10:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1973
 Регистрация: 27.1.2010
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 45233
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 11:08)  экономия такая солидная вышла по электричеству что меньше чем за 3 года преобразователь окупится собирался, я не дождался этого момента правда. Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии. С экономией и окупаемостью, думаю будут проблемы. Как понял из пояснений, цель ЧП-поддержание постоянного уровня в яме. И при чем здесь меньшие потери в трубе. Известно, что в течение суток поток стоков не стабилен, т.е. имеется макс и мин. И где же здесь снижение потерь в трубе и меньший расход при сохранении максимума потока стоков? Известно, что КПД насосов имеет выраженный максимум на середине рабочей характеристики. ЧП, управляя насосом, смещает рабочую точку от раб. точки с макс. КПД, следовательно экономии нет. Основное преимущество - это снижение пусковых токов, но для этого имеются УПП, которые дешевле ЧП. Резервом по снижению затрат на перекачку стоков в КНС (не путайте экономию э/э), является изменение режима перекачки, который определяется максимумом стоков и размерами ямы. Для перекачки можно использовать постоянно работающий насос в режиме макс КПД при условии, что при максимальных стоках яма не перельется. Здесь вся фишка в использовании двигателя минимальной мощности, что в условиях двухставочного тарифа даст снижение платежей за э/э при исключении коммутационных режимов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 11:03 |  
		| 
 Спокойствие, только спокойствие
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1797
 Регистрация: 3.7.2008
 Из: оно вам надо ?
 Пользователь №: 20271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 10:08)  Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии. Здесь то, о чем говорит Сергей Гутман и с чем я , со вчерашнего дня, полностью согласен.
				
				
				
 
	Прикрепленные файлы
	
		 Chast.jpg  ( 348,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 22   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 11:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1973
 Регистрация: 27.1.2010
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 45233
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 12:03)  Здесь то, о чем говорит Сергей Гутман и с чем я , со вчерашнего дня, полностью согласен. Согласен с чем?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 12:10 |  
		| 
 Спокойствие, только спокойствие
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1797
 Регистрация: 3.7.2008
 Из: оно вам надо ?
 Пользователь №: 20271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(KGP1 @ 27.5.2010, 11:24)  Согласен с чем? Это было приведено в сообщении 20 (смотри ниже). Странно, что вы не заметили. Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 10:08)  Вы не забывайте что потери в трубе при меньшем расходе тоже меньше, а с ними и потребление электроэнергии. Вот с этим я согласен!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 14:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1973
 Регистрация: 27.1.2010
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 45233
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Spok_only @ 27.5.2010, 13:10)  Это было приведено в сообщении 20 (смотри ниже). Странно, что вы не заметили.
 Вот с этим я согласен!
 К сожалению, без расчетов в конкретном случае, у каждого может быть лишь мнение.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 15:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 505
 Регистрация: 23.11.2009
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 41191
 
 
 
  
 | 
				Потребление электроэнергии при применении ЧП падает в любом случае, Вы имеете в виду экономический расчет?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 15:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1973
 Регистрация: 27.1.2010
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 45233
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Гутман @ 27.5.2010, 16:08)  Потребление электроэнергии при применении ЧП падает в любом случае, Вы имеете в виду экономический расчет? Снижение потребления э/э в данном случае (постоянный уровень за счет регулирования в приемной камере) не очевиден. Если в сутки поступило 240 м3 стоков, то для их перекачки потребуется одинаковое кол-во э/э,  как с применением ЧР, так и без него(изменение КПД и коммутационные потери не в счет).
				Сообщение отредактировал KGP1 - 27.5.2010, 15:40 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 17:07 |  
		| 
 Спокойствие, только спокойствие
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1797
 Регистрация: 3.7.2008
 Из: оно вам надо ?
 Пользователь №: 20271
 
 
 
  
 | 
				Берем за основу  240 куб.м, но не за сутки, а за 4 часа.Пусть насос №1 при Q=100куб.м/час развивает напор 30м, а насос №2 при Q=50куб.м /час -  7,5м.
 Эти два насоса установлены в КНС параллельно и работают на один напорный трубопровод. Именно такая подача будет уравновешена напорным трубопроводом, исходя из того, что потери  в нем  определяются из выражения H=SxQ2, если геометрическая высота подъема равна нулю.
 Теперь считаем:
 Потребление электроэнергии при работе насоса №1:
 N1=p x (Q/3600) x H / (102x k) x t = 1000x(100/3600)x30/(102x0,7)x2.4=28кВт-час
 Потребление электроэнергии при работе насоса №2:
 N2=1000x(50/3600)x7,5/(102x0,7)x4,8=7кВт-час.
 В обоих случаях перекачено одно и то же количество жидкости, а потребление электроэнергии естественно разное.
 Такое явление как раз и происходит в одном насосе с частотным преобразователем. Допускаю, что с уменьшением расхода происходит некоторое уменьшение к.п.д., но никак не в 4 раза.
 
 Сообщение отредактировал Spok_only - 27.5.2010, 17:12
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2010, 17:54 |  
		| 
 Спокойствие, только спокойствие
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1797
 Регистрация: 3.7.2008
 Из: оно вам надо ?
 Пользователь №: 20271
 
 
 
  
 | 
				В продолжение предыдущего поста:Целесообразность устройства ЧП в КНС с целью экономии электроэнергии тем выше, чем меньше геометрическая высота подъема.
 При перекачке стоков на значительную высоту, экономия электроэнергии от такого мероприятия будет незначительна.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AxDo_* | 
				  28.5.2010, 3:30 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Насосник @ 27.5.2010, 13:41)  то выбирайте насос с большим КПД (с учетом изменения уровня в КНС). Насосы FA (вило) - безпроблемно - минимальная частота 20 Гц (1500 об/мин 50Гц) не могу с Вами не согласиться, ...а я тут еще пытаюсь насосы поставить с вихревым колесом (у них самое низкое КПД), однако я всегда думал, точнее уверен, что на маленьких мощностях КПД не значит ничего, а у меня именно такая ситуация
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AxDo_* | 
				  28.5.2010, 3:36 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Spok_only @ 26.5.2010, 20:47)  А минимально-допустимую скорость в напорном трубопроводе будете блюсти? мне надо поднять рабочую среду из мокрой ямы и перекачать ее в колодец h=10м. а дальше самотечный коллектор, так что вопрос о скорости в напорном трубопроводе в моем случае можно опустить    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AxDo_* | 
				  28.5.2010, 3:59 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nick2 @ 27.5.2010, 12:17)  Не забудьте спросить автоматчиков.частотники могут регулировать обороты по нескольким параметрам.
 внешний сигнал может быть сформирован по одному параметру, или по нескольким.
 заведите на преобразователь сигналы от измерителя уровня в яме, по скорости потока , другие, какие сочтете нужными. поставьте задачу КИПовцам, они Вам схему управления нарисуют.
 посмотрите пожалуйста тему    ... дело в том что я сам инженер автоматизации и мне за радость взять хороший ЧР подключить кучу датчиков, хотя лучше формировать управляющий сигнал для ЧР в контроллере к которому с применением модуля ввода/вывода можно подключить еще больше всяких заманушек (хотя здесь нужен только ультрозвуковой датчик уровня, датчик температуры обмоток статора эл двигателя, ну и конечно положение запирающей арматуры с электроприводами, зачем усложнять), а давление и расходы ЧР не нужны, эти данные планируется выводить на экран главному диспетчеру чисто для информации, ну и ради накапливания архивов конечно, чтобы потом просмотреть, за пол годика скажем, и подумать где и что мы упустили и как можно привести все в идеал... б-р-р-р увлекся, прошу прощения, так вот я спрашивал о том в чем скажем так профан - про насос со свободно-вихревым колесом, я с таким еще не сталкивался, а попробовать очень хочется...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |