	 |  Насосы ГВС , Специалисты   дайте свою оценку |  |  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 11:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				Господа проектировщики . Просмотрите пожалуйста эскиз и дайте свою оценку на работоспособность данной схемы. Ведём монтаж  насосов,  руководство в целях экономии на задвижках большего диаметра предлагает использовать переходники в целях удешевления конструкции. Возможно и какие-то ещё причины. Насосы рассчитаны а всё остальное, на мой взгляд  какое-то уродство.
				
				
				   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 11:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Ужос!!! Какие скорости на арматуре?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_exelente_* | 
				  29.5.2010, 12:36 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Не выдумывайте. Ничего криминального кроме фильтра Ду65 на входе. Замените его на Ду 100. На всякий случай укажите мощность насоса и проектные характеристики сети (расход, перепад давления)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 12:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Цитата(exelente @ 29.5.2010, 13:36)  Не выдумывайте. Ничего криминального кроме фильтра Ду65 на входе. Замените его на Ду 100. На всякий случай укажите мощность насоса и проектные характеристики сети (расход, перепад давления) Как вы можете это утверждать не зная расход?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 13:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				Давлениё на дома  7 кг/см2 перепад   10 × 15метров
 расход  точно не знаю   4дома  16этажных
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 14:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				А если не секрет, Вы в какой должности на этом объекте?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 14:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				Мастер Характеристика  насоса
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 14:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				Да и ёщё будут стоять честотники на насосах, производительность насоса можно будет изменятьВ  зависимости от расхода воды
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 15:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				Специалисты, где ваши коминтарии
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 16:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				и всё
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 16:57 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 15:21)  Характеристика  насоса Не было смысла выкладывать - это инструкция по монтажу и эксплуатации. Если насос BL 40/160-5,5/2, то у него характеристика до 55 м3/ч. Фактический пиковый расход будет, наверное, кубов 30... При этом скорость воды в Dу50 - в районе 4 м/с.  Не смертельно. Ну, будет шуметь, будет повышенная эрозия...   Ещё, конечно, перерасход электричества будет стоить денег.
				Сообщение отредактировал tiptop - 29.5.2010, 17:03 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 17:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				А принципиальная схема есть? Мастер вроде делает по чертежу. В любом случае на фильтре 10м много ))).
				
 Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 17:25
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 17:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				схема схемы мои работаем с коленки  со слов. что и заводит,  делай так  я и прошу помощи чтоб ткнуть что это не правильно , или правельно чтоб молчать, а делать. просто конструкция получается уродливая  
				Сообщение отредактировал nikita-1973 - 29.5.2010, 17:49 
	Прикрепленные файлы
	
		 схема.pdf  ( 65,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 17:51 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 18:23)  В любом случае на фильтре 10м много ))). Много. А откуда "10м" ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 18:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 18:44)  схема Жаль на схеме диаметры и расходы не проставдены. Это политика фирмы и бороться тут безполезно. Цитата(tiptop @ 29.5.2010, 18:51)  Много. А откуда "10м" ? А сколько по вашему там потеря?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 18:29 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 19:08)  А сколько по вашему там потеря? Посмотрим на фильтры, в которых стоит не перфорированная фольга, а сетка, например, эти:Фильтры магнитные фланцевые (ФМФ) У фильтров DN65 сопротивление 0,64 мм вод.ст./ (м3/ч)^2. Даже если взять максимальный расход насоса (конец характеристики) 55 м3/ч, то получим перепад около 2 м вод.ст.
				Сообщение отредактировал tiptop - 29.5.2010, 18:45 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 19:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 29.5.2010, 19:29)  Посмотрим на фильтры, в которых стоит не перфорированная фольга, а сетка, например, эти:Фильтры магнитные фланцевые (ФМФ) У фильтров DN65 сопротивление 0,64 мм вод.ст./ (м3/ч)^2. Даже если взять максимальный расход насоса (конец характеристики) 55 м3/ч, то получим перепад около 2 м вод.ст.а откуда 55м3? Может я что-то не увидел в форуме, но серия BL Ду65  120-160 м3/ч
				Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 19:47 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 19:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше.П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой?
 
 Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 19:53
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 21:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				господа, коментарии по схеме возможны а.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 21:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 22:49)  Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше.П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой?
 байпас это на отопление . а меня интересует гвс  насосов рабочих 1 остальные резерв
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 21:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 14:40)  Насосы_ГВСДа и ёщё будут стоять честотники на насосах, производительность насоса можно будет изменять
 В  зависимости от расхода воды
 Насосы ГВС у вас циркуляционные. Работают с постоянной производительностью - частотники на них ставить это излишество. Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, надо просчитать падение давления в местных сужениях. Для этого надо знать гидравлическое сопротивление контура - а это Вы дать не можете. Если запас напора у насосов есть, то эти сужения могут быть критичны только по шуму
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 21:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 30.5.2010, 0:13)  Насосы ГВС у вас циркуляционные. Работают с постоянной производительностью - частотники на них ставить это излишество.Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, надо просчитать падение давления в местных сужениях. Для этого надо знать гидравлическое сопротивление контура - а это Вы дать не можете. Если запас напора у насосов есть, то эти сужения могут быть критичны только по шуму
 спасибо . насчёт шума понятно , получается в принципе  экономия оправдана  в арматуре а честотники на перспективу вроде схему менять собираются
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 22:21 |  
		| 
 Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 50434
 Регистрация: 24.4.2009
 Пользователь №: 32666
 
 
 
  
 | 
				Ставить частотники в принципе оправдано, не столько экономией электричества, сколько технологически.А у вас на всасе есть какое-то давление? Просто если там пара кило имеется, то Ду 50 или Ду 100 - разницы ноль, вобщем вполне нормально будет смотреться. Ду 100 - полное излишество, и критично может быть только в контурах теплоснабжения, проблем с ГВС это не вызовет в вашем случае. Вот фильтр я бы взял побольше, или вообще поставил бы несколько параллельных, они засираться любят и там потери могут быть очень нехилыми. Был случай - дом мёрз года три, пока однажды вдруг вспомнили, что где-то в глубине подвала фильтры стоят.
 
 Сообщение отредактировал HeatServ - 29.5.2010, 22:25
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.5.2010, 23:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				Предложения:1. Фильтр, для обеспечения условий чистки обвязать запорной арматурой. До фильтра вообще ничего не вижу. Неплохо бы установить байпас с манометром для измерения падения давления на фильтре.
 2. Если насосы не работают совместно, можно обратными клапанами пренебречь и не уродовать схему. А "частотник" в перспективе ставить один, а не частотники, как планируют. Тоже излишество.
 3. Переходы на каждом "всасе" тоже излишество и по трудоемкости и по гидравлике.
 На  мой взгляд
 4. Композиция "схема- чертеж" мною лично не приветствуется. Лучше бы указали все размеры и уровни, ограничившись схемой. Инстинкт монтажника не приемлет такие новшества.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.5.2010, 2:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Какой смысл обсуждать идиотизм людей (не про автора)? схема- бред!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.5.2010, 7:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 22:49)  Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше.П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой?
 Извиняюсь про байпас я сразу не сообразил  это на насосах  где обратный клапан ду 100 ? Если то для того чтоб переводить на прямую, минуя насосы , увеличиваем подачу на хвс клапан открывается и потребителям поступает вода(это в аварийных случаях)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.5.2010, 8:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 72
 Регистрация: 12.7.2009
 Пользователь №: 35981
 
 
 
  
 | 
				Вы знаете схема работоспособна, но я бы задвижки поменял на 100 и фильтр на 100 поменял.и чтоб он был обслуживаем, отсекался задвижками,  на время чистки установил бы обводную линию, минуя фильтр, ну и манометры термометры. на ой взляд было бы получше
 
 Сообщение отредактировал robertino - 30.5.2010, 8:39
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.5.2010, 9:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 1:21)  Ставить частотники в принципе оправдано, не столько экономией электричества, сколько технологически.А у вас на всасе есть какое-то давление? Просто если там пара кило имеется, то Ду 50 или Ду 100 - разницы ноль, вобщем вполне нормально будет смотреться. Ду 100 - полное излишество, и критично может быть только в контурах теплоснабжения, проблем с ГВС это не вызовет в вашем случае. Вот фильтр я бы взял побольше, или вообще поставил бы несколько параллельных, они засираться любят и там потери могут быть очень нехилыми. Был случай - дом мёрз года три, пока однажды вдруг вспомнили, что где-то в глубине подвала фильтры стоят.
 на всасе 5 кг насос рабочий 1 остальное резерв, всё в автоматическом режиме, так что без клапанов никак насос рабочий 1 остальное резерв, всё в автоматическом режиме, так что без клапанов никак
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.5.2010, 9:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1075
 Регистрация: 14.12.2009
 Из: Москва
 Пользователь №: 42437
 
 
 
  
 | 
				Я так понял, что 1 насос раб и 2 резервных?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  30.5.2010, 10:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 41
 Регистрация: 29.5.2010
 Пользователь №: 59052
 
 
 
  
 | 
				Цитата(BIONDER @ 30.5.2010, 12:29)  Я так понял, что 1 насос раб и 2 резервных? да 1раб и 2 резервных
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 