> Насосы ГВС, Специалисты дайте свою оценку
nikita-1973
сообщение 29.5.2010, 11:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Господа проектировщики . Просмотрите пожалуйста эскиз и дайте свою оценку на работоспособность данной схемы. Ведём монтаж насосов, руководство в целях экономии на задвижках большего диаметра предлагает использовать переходники в целях удешевления конструкции. Возможно и какие-то ещё причины. Насосы рассчитаны а всё остальное, на мой взгляд какое-то уродство.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Насосы_ГВС__BL_40_160_Model.pdf ( 29,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 11:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Ужос!!! Какие скорости на арматуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 29.5.2010, 12:36
Сообщение #3





Guest Forum






Не выдумывайте. Ничего криминального кроме фильтра Ду65 на входе. Замените его на Ду 100. На всякий случай укажите мощность насоса и проектные характеристики сети (расход, перепад давления)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 12:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(exelente @ 29.5.2010, 13:36) *
Не выдумывайте. Ничего криминального кроме фильтра Ду65 на входе. Замените его на Ду 100. На всякий случай укажите мощность насоса и проектные характеристики сети (расход, перепад давления)

Как вы можете это утверждать не зная расход?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 29.5.2010, 13:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Давлениё на дома 7 кг/см2
перепад 10 × 15метров
расход точно не знаю 4дома 16этажных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 14:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



А если не секрет, Вы в какой должности на этом объекте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 29.5.2010, 14:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Мастер

Характеристика насоса
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IL_DL_BL.pdf ( 767,99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 29.5.2010, 14:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Да и ёщё будут стоять честотники на насосах, производительность насоса можно будет изменять
В зависимости от расхода воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 29.5.2010, 15:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Специалисты, где ваши коминтарии
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 29.5.2010, 16:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



и всё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.5.2010, 16:57
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 15:21) *
Характеристика насоса

Не было смысла выкладывать - это инструкция по монтажу и эксплуатации.

Если насос BL 40/160-5,5/2, то у него характеристика до 55 м3/ч.
Фактический пиковый расход будет, наверное, кубов 30...
При этом скорость воды в Dу50 - в районе 4 м/с.
Не смертельно.
Ну, будет шуметь, будет повышенная эрозия... smile.gif
Ещё, конечно, перерасход электричества будет стоить денег.

Сообщение отредактировал tiptop - 29.5.2010, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 17:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



А принципиальная схема есть? Мастер вроде делает по чертежу. В любом случае на фильтре 10м много ))).

Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 17:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 29.5.2010, 17:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



схема

схемы мои работаем с коленки со слов. что и заводит,
делай так

я и прошу помощи чтоб ткнуть что это не правильно , или правельно чтоб молчать,
а делать. просто конструкция получается уродливая


Сообщение отредактировал nikita-1973 - 29.5.2010, 17:49
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 65,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.5.2010, 17:51
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 18:23) *
В любом случае на фильтре 10м много ))).

Много. А откуда "10м" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 18:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 18:44) *
схема

Жаль на схеме диаметры и расходы не проставдены.
Это политика фирмы и бороться тут безполезно.

Цитата(tiptop @ 29.5.2010, 18:51) *
Много. А откуда "10м" ?

А сколько по вашему там потеря?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.5.2010, 18:29
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 19:08) *
А сколько по вашему там потеря?

Посмотрим на фильтры, в которых стоит не перфорированная фольга, а сетка, например, эти:

Фильтры магнитные фланцевые (ФМФ)

У фильтров DN65 сопротивление 0,64 мм вод.ст./ (м3/ч)^2.
Даже если взять максимальный расход насоса (конец характеристики) 55 м3/ч, то получим перепад около 2 м вод.ст.

Сообщение отредактировал tiptop - 29.5.2010, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 19:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(tiptop @ 29.5.2010, 19:29) *
Посмотрим на фильтры, в которых стоит не перфорированная фольга, а сетка, например, эти:

Фильтры магнитные фланцевые (ФМФ)

У фильтров DN65 сопротивление 0,64 мм вод.ст./ (м3/ч)^2.
Даже если взять максимальный расход насоса (конец характеристики) 55 м3/ч, то получим перепад около 2 м вод.ст.


а откуда 55м3? Может я что-то не увидел в форуме, но серия BL Ду65 120-160 м3/ч

Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 19:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 19:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше.
П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой?

Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 19:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 29.5.2010, 21:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



господа, коментарии по схеме возможны а.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 29.5.2010, 21:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 22:49) *
Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше.
П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой?


байпас это на отопление . а меня интересует гвс
насосов рабочих 1 остальные резерв
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.5.2010, 21:13
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542




Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 14:40) *
Насосы_ГВС
Да и ёщё будут стоять честотники на насосах, производительность насоса можно будет изменять
В зависимости от расхода воды

Насосы ГВС у вас циркуляционные. Работают с постоянной производительностью - частотники на них ставить это излишество.
Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, надо просчитать падение давления в местных сужениях. Для этого надо знать гидравлическое сопротивление контура - а это Вы дать не можете. Если запас напора у насосов есть, то эти сужения могут быть критичны только по шуму
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 29.5.2010, 21:52
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(jota @ 30.5.2010, 0:13) *
Насосы ГВС у вас циркуляционные. Работают с постоянной производительностью - частотники на них ставить это излишество.
Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, надо просчитать падение давления в местных сужениях. Для этого надо знать гидравлическое сопротивление контура - а это Вы дать не можете. Если запас напора у насосов есть, то эти сужения могут быть критичны только по шуму


спасибо . насчёт шума понятно ,

получается в принципе экономия оправдана в арматуре

а честотники на перспективу вроде схему менять собираются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.5.2010, 22:21
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Ставить частотники в принципе оправдано, не столько экономией электричества, сколько технологически.
А у вас на всасе есть какое-то давление? Просто если там пара кило имеется, то Ду 50 или Ду 100 - разницы ноль, вобщем вполне нормально будет смотреться. Ду 100 - полное излишество, и критично может быть только в контурах теплоснабжения, проблем с ГВС это не вызовет в вашем случае. Вот фильтр я бы взял побольше, или вообще поставил бы несколько параллельных, они засираться любят и там потери могут быть очень нехилыми. Был случай - дом мёрз года три, пока однажды вдруг вспомнили, что где-то в глубине подвала фильтры стоят.

Сообщение отредактировал HeatServ - 29.5.2010, 22:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 29.5.2010, 23:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Предложения:
1. Фильтр, для обеспечения условий чистки обвязать запорной арматурой. До фильтра вообще ничего не вижу. Неплохо бы установить байпас с манометром для измерения падения давления на фильтре.
2. Если насосы не работают совместно, можно обратными клапанами пренебречь и не уродовать схему. А "частотник" в перспективе ставить один, а не частотники, как планируют. Тоже излишество.
3. Переходы на каждом "всасе" тоже излишество и по трудоемкости и по гидравлике.
На мой взгляд
4. Композиция "схема- чертеж" мною лично не приветствуется. Лучше бы указали все размеры и уровни, ограничившись схемой. Инстинкт монтажника не приемлет такие новшества.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 30.5.2010, 2:04
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Какой смысл обсуждать идиотизм людей (не про автора)? схема- бред!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 30.5.2010, 7:54
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 22:49) *
Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше.
П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой?


Извиняюсь про байпас я сразу не сообразил это на насосах где обратный клапан ду 100 ?
Если то для того чтоб переводить на прямую, минуя насосы , увеличиваем подачу на хвс клапан открывается и потребителям поступает вода(это в аварийных случаях)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
robertino
сообщение 30.5.2010, 8:38
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 12.7.2009
Пользователь №: 35981



Вы знаете схема работоспособна, но я бы задвижки поменял на 100 и фильтр на 100 поменял.
и чтоб он был обслуживаем, отсекался задвижками, на время чистки установил бы обводную линию, минуя фильтр, ну и манометры термометры. на ой взляд было бы получше

Сообщение отредактировал robertino - 30.5.2010, 8:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 30.5.2010, 9:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 1:21) *
Ставить частотники в принципе оправдано, не столько экономией электричества, сколько технологически.
А у вас на всасе есть какое-то давление? Просто если там пара кило имеется, то Ду 50 или Ду 100 - разницы ноль, вобщем вполне нормально будет смотреться. Ду 100 - полное излишество, и критично может быть только в контурах теплоснабжения, проблем с ГВС это не вызовет в вашем случае. Вот фильтр я бы взял побольше, или вообще поставил бы несколько параллельных, они засираться любят и там потери могут быть очень нехилыми. Был случай - дом мёрз года три, пока однажды вдруг вспомнили, что где-то в глубине подвала фильтры стоят.


на всасе 5 кг

насос рабочий 1 остальное резерв, всё в автоматическом режиме, так что без клапанов никак

насос рабочий 1 остальное резерв, всё в автоматическом режиме, так что без клапанов никак
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 30.5.2010, 9:29
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Я так понял, что 1 насос раб и 2 резервных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 30.5.2010, 10:33
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(BIONDER @ 30.5.2010, 12:29) *
Я так понял, что 1 насос раб и 2 резервных?


да 1раб и 2 резервных


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.5.2010, 12:21
Сообщение #31


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 10:17) *
на всасе 5 кг

Тогда вообще никаких проблем. Если только по трубе потери не слишком высокие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 30.5.2010, 13:28
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 15:21) *
Тогда вообще никаких проблем. Если только по трубе потери не слишком высокие.


По вашему в какой-то степени оправдана экономия на задвижках большего диаметра,
Только с фильтром предложит заменить на больший, и чтоб был обслуживаем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 30.5.2010, 13:49
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(jota @ 30.5.2010, 0:13) *
Насосы ГВС у вас циркуляционные. Работают с постоянной производительностью - частотники на них ставить это излишество.
Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, надо просчитать падение давления в местных сужениях. Для этого надо знать гидравлическое сопротивление контура - а это Вы дать не можете. Если запас напора у насосов есть, то эти сужения могут быть критичны только по шуму


Я по образованию ПГС с гидравликой знаком но не спец , может посоветуете доступную литературу для совершенствования, и если есть пример расчёта гидравлическое сопротивление контура. Был бы признателен, извините за наглость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.5.2010, 14:07
Сообщение #34


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 14:28) *
По вашему в какой-то степени оправдана экономия на задвижках большего диаметра,
Только с фильтром предложит заменить на больший, и чтоб был обслуживаем.

Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2010, 14:07
Сообщение #35


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 14:28) *
По вашему в какой-то степени оправдана экономия на задвижках большего диаметра

Это обычная ситуация - сейчас удешевить монтаж, а потом хоть трава не расти. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.5.2010, 14:53
Сообщение #36


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 15:07) *
Это обычная ситуация - сейчас удешевить монтаж, а потом хоть трава не расти. smile.gif

Трава-травой, типтоп, но на всасе 5 кг, нафига им туда лепить сотку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2010, 15:58
Сообщение #37


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 15:53) *
но на всасе 5 кг, нафига им туда лепить сотку?

На всасе 5 кг ?
Ну, раз такое дело, то 3/4 - то, что доктор прописал. biggrin.gif
А что ? Насос не прокачает ?
Раскрутим на 60 Герц! biggrin.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2010, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
robertino
сообщение 30.5.2010, 17:41
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 12.7.2009
Пользователь №: 35981



Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 16:58) *
На всасе 5 кг ?
Ну, раз такое дело, то 3/4 - то, что доктор прописал. biggrin.gif
А что ? Насос не прокачает ?
Раскрутим на 60 Герц! biggrin.gif


да 3/4 экономия на лицо clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 30.5.2010, 19:06
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 11:33) *
да 1раб и 2 резервных

А зачем, вы в этом точно уверены?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 30.5.2010, 20:40
Сообщение #40


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 16:58) *

Гнобите, гнобите меня, типтоп! Я согласен, что два дюйма это не по фэн-шуй. Я это просто подобное непотребство видел своими очами и никаких там проблем нет.

Сообщение отредактировал HeatServ - 30.5.2010, 20:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2010, 22:31
Сообщение #41


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 21:40) *
Я это просто подобное непотребство видел своими очами и никаких там проблем нет.

Какая там скорость воды ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 31.5.2010, 8:11
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(BIONDER @ 30.5.2010, 22:06) *
А зачем, вы в этом точно уверены?


Ну да уверен у нас все цтп таким образом работаю на отопление и гвс насосы работают параллельно , таким образом в двух рабочих нет необходимости (в отдельных случаях запускается 2)циркуляционные .А на хвс последовательно там есть необходимость повышать давление и их у нас 4
По крайней мере всегда было так. Ну а что в резерве 2 это оправдано с моей точки зрения, случается, выходят из строя по разным причинам ну а воду давать надо постоянно ,сейчас жильцы требовательны и к температуре и к напору.
Немного дополню при включение одновременно 2 насосов у нас давление не возрастает а увеличивается перепад (циркуляция)

Сообщение отредактировал nikita-1973 - 31.5.2010, 8:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.5.2010, 8:27
Сообщение #43


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 23:31) *
Какая там скорость воды ?

Не знаю, наверное хорошие скорости, и потери местные тоже хорошие. Но без шума и криминала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 31.5.2010, 8:35
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(HeatServ @ 31.5.2010, 11:27) *
Не знаю, наверное хорошие скорости, и потери местные тоже хорошие. Но без шума и криминала.

Извиняюсь , не могли бы вы немного разъяснить в чём проблема
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 31.5.2010, 8:55
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(nikita-1973 @ 31.5.2010, 9:11) *
таким образом в двух рабочих нет необходимости (в отдельных случаях запускается
Немного дополню при включение одновременно 2 насосов

Так вы определиткесь сколько рабочих, а сколько резервных, не может быть насос резервный, а иногда рабочий.Он или рабочий или резервный! Вы хотите, чтобы они работали по принципу насосной станции?
Расход циркуляции ГВС велечина обычно постоянная, расчитывается по теплопотерям(много раз обсуждалось на форумах). Такая экономия на кранах, может лучше на насосе было сэкономить?
1 раб 1 резерв и не надо придумывать велосипед! Какой тех задание Вы выдадите автоматикам, какой алгоритм работы 3 насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 31.5.2010, 10:06
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(BIONDER @ 31.5.2010, 11:55) *
Так вы определиткесь сколько рабочих, а сколько резервных, не может быть насос резервный, а иногда рабочий.Он или рабочий или резервный! Вы хотите, чтобы они работали по принципу насосной станции?
Расход циркуляции ГВС велечина обычно постоянная, расчитывается по теплопотерям(много раз обсуждалось на форумах). Такая экономия на кранах, может лучше на насосе было сэкономить?
1 раб 1 резерв и не надо придумывать велосипед! Какой тех задание Вы выдадите автоматикам, какой алгоритм работы 3 насосов?


Ну, с этим поспорить сложно, так оно и есть ,по программе работает один насос на гвс , в случае выхода его из строя включается автоматически резервный,
На отопление в морозы работает два сетевых ,
1 основной 2 дополнительный, программа настроена таким образом ,
это при -25. Всё остальное время работает один .
что и получается экономия не там где надо . Вполне бы и двух хватилона гвс.
Ну это политика фирмы я пешка.
Из всего этого как я понял основная проблема которая может произойти , это в местах сужения из за увеличения скорости может , появится шум и износ

Сообщение отредактировал nikita-1973 - 31.5.2010, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 31.5.2010, 10:18
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(nikita-1973 @ 31.5.2010, 11:06) *
Ну, с этим поспорить сложно, так оно и есть ,по программе работает один насос на гвс , в случае выхода его из строя включается автоматически резервный,
На отопление в морозы работает два сетевых ,
1 основной 2 дополнительный, программа настроена таким образом ,
это при -25. Всё остальное время работает один .
что и получается экономия не там где надо . Вполне бы и двух хватилона гвс.
Ну это политика фирмы я пешка.
Из всего этого как я понял основная проблема которая может произойти , это в местах сужения из за увеличения скорости может , появится шум и износ

Еще огромное падение давления, вот не выйдете на проектный расход и пипец. А шум- это ерунда, они-же находятся в помещении ИТП. Всегда фильтры и запорная арматура подбирается по диаметру трубопровода, а Ду (в ИТП) по скорости теплоносителя больше 1м/с не надо делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 31.5.2010, 10:43
Сообщение #48


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Для nikita-1973.

если ставите обратный клапан на байпасе - с двух сторон запорная арматура должна быть, иначе поднесет что-нибудь под тарелку, обслужить не сможете, будут насосы сами на себя работать.

сетчатые фильтры поставьте перед каждым насосом. удобнее обслуживать, стабильный перепад при работе 1,2 или 3-х насосов.
манометры - как минимум на входе выходе всей системы.

по расходу воды: если у вас трубы - металл, посмотрите максимально допустимую скорость движения воды в трубе. для металла - не следует превышать 1 м/с. BIONDER прав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 31.5.2010, 15:09
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



экономия идиотская с переходами на меньший диаметр для шариков и тем более для фильтра.
шарик с двумя переходами будет дороже и гиморойнее чем тот же диаметр и поворотная. И создастся сопротивление аналогичное или даже большее чем при поворотной, шумы добавятся. Монтажники в шоке наверно. Дибилизм с фильтром вообще первый раз вижу. разница в цене 300-500 р. Болшее сопротивление и чаще чистка теперь.
Я видел раз когда делали увеличение диаметров арматуры. аргументировали снижением шума.
на установку приточку с выходом на Ду 50. были поворотные Ду 80 или 100, при этом стоял насосик с ДУ25 или 32 и трехходовой такой же. и все в переходах. варить запарились.
А тут наоборот все


по скоростям, из за стесненности раз делали котельную с зауженным диаметром труб.

труба 80 или 65. где как. и расход воды от 20 кубов до 40. поставили почти везде полнопроходные шары. НО при включении насосов шумит очень сильно!! в котельно й еще ладно, да и скорость у нас меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.5.2010, 15:31
Сообщение #50


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nick2 @ 31.5.2010, 11:43) *
обратный клапан на байпасе

Он, кстати, изображён на схеме задом наперёд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.5.2010, 15:59
Сообщение #51


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Господа, всё-таки давайте проясним ситуацию. Есть ли у кого под рукой диаграмма потерь на шаровиках? Давайте прикинем расход, потери и наконец решим - допустимо ли сие безобразие? По поводу шума я думаю не стоит вести диспут - поскольку не звуковые скорости там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 31.5.2010, 16:07
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(tiptop @ 31.5.2010, 18:31) *
Он, кстати, изображён на схеме задом наперёд.



За клапан спасибо это я чертил, чтоб вам показать поторопился,
а в остальном как есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 31.5.2010, 16:21
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



для наваловского шара с Ду 50. Кв =210 то есть потерь на самом шаре мало, но 2 перехода около шарасоздадут их больше.
и почему скорости не звуковые. у меня было около 2.7-3 и шумело сильно. а тут при том же расходе труба полтос. насосы все прокачают работат будет . просто шумно и смысл устраивать столько сварки из за недостигнутой экономии.

Если не проходной то кв=105, то есть при 40 кубах потери около метра наверно, может 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 31.5.2010, 17:26
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(HeatServ @ 31.5.2010, 15:59) *
.. Давайте прикинем расход, потери и наконец решим - допустимо ли сие безобразие? ...

-- отличная мысль, скажите суммарное количество квартир облуживает эта насосная ГВС, -- отвечу нагрузкой Qгвс. (ккал/час), и расход G. (м3/час).
--, а пока "Гидравлические потери от установки Фильтра". см. GR21.xls

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 31.5.2010, 17:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GR21.xls ( 50,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 31.5.2010, 18:23
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 31.5.2010, 20:26) *
-- отличная мысль, скажите суммарное количество квартир облуживает эта насосная ГВС, -- отвечу нагрузкой Qгвс. (ккал/час), и расход G. (м3/час).
--, а пока "Гидравлические потери от установки Фильтра". см. GR21.xls


4 дома 16 этажных 768 квартир
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 31.5.2010, 19:06
Сообщение #56


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Сергей, Ваш ход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 31.5.2010, 20:33
Сообщение #57


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nikita-1973 @ 31.5.2010, 19:23) *
768 квартир

На пиковый водоразбор, наверное, и трёх насосов не хватит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 31.5.2010, 20:48
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(tiptop @ 31.5.2010, 23:33) *
На пиковый водоразбор, наверное, и трёх насосов не хватит...


Ну да бывает 3 холодных насоса и (1 горячий насос он циркуляционный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 1.6.2010, 8:01
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



наверно хотели тему в песочницу переместить, а попали в теплоснабжение )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 1.6.2010, 8:32
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



4 дома. это где то по 500 квт каждый в пике. во время пика всем насосам придется работать. насосов хватит(на глаз, лень считать пока) а вот трубы сотки по моему нет. и не пойму нафиг там обратник около насосов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 1.6.2010, 8:45
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше.
П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой?


Извиняюсь про байпас я сразу не сообразил это на насосах где обратный клапан ду 100 ?
Если то для того чтоб переводить на прямую, минуя насосы , увеличиваем подачу на хвс клапан открывается и потребителям поступает вода(это в аварийных случаях)


если насосы встанут то через них и так вода пройдет. Если только их демонтировать на ремонт, сразу все 3. Тогда просто поставить задвижку и все.

да и щас обратил внимание. эти насосы 3 штуки. они как бы для чего. для циркуляции гвс, чтоб вода горячая была, или же там на подаче нехвататет давления и они для того чтоб протолкнуть к потребителю и создать и прибора давление. они вроде циркуляционные, врятли для преодоления давления, зачем такие мощные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 1.6.2010, 16:06
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(Роман5000 @ 1.6.2010, 11:45) *
Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше.
П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой?


Извиняюсь про байпас я сразу не сообразил это на насосах где обратный клапан ду 100 ?
Если то для того чтоб переводить на прямую, минуя насосы , увеличиваем подачу на хвс клапан открывается и потребителям поступает вода(это в аварийных случаях)


если насосы встанут то через них и так вода пройдет. Если только их демонтировать на ремонт, сразу все 3. Тогда просто поставить задвижку и все.

да и щас обратил внимание. эти насосы 3 штуки. они как бы для чего. для циркуляции гвс, чтоб вода горячая была, или же там на подаче нехвататет давления и они для того чтоб протолкнуть к потребителю и создать и прибора давление. они вроде циркуляционные, врятли для преодоления давления, зачем такие мощные


С вами сложно не согласится по поводу ваших замечаний .
Попробую разъяснить, это типовой проект для нашего города разработан в 80 годах,
Сейчас ведётся замена оборудования не изменяя схемы , ранее был трубопровод Ду 150
решили заменить блок насосов .и трубопровод в цтп на 100, с заменой водоподогревателей на пластинчатые , вот и всё . а схему насосов я скинул чтобы услышать ваше мнение о возможных и ( невозможных ) последствий данного на мой взгляд необоснованного (эксперимента )
мне в дальнейшем пройдется обслуживать данный объект, и какие возможны проблемы меня ожидают в перспективе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 1.6.2010, 16:45
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



а нельзя ли переварить все номрально, боле менее сохраняя принципиальную схему и сделать исполнительную новую.
Согласовывать сложно изменения такого рода? убрать переходы, купить арматуру обычную, грязевик. фильтр. с насосами разобраться.
если уж начат монтаж. то жаль. придется работать с теи что есть. обратник только заглушить можно, он мешать будет только
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 1.6.2010, 17:26
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(Роман5000 @ 1.6.2010, 19:45) *
а нельзя ли переварить все номрально, боле менее сохраняя принципиальную схему и сделать исполнительную новую.
Согласовывать сложно изменения такого рода? убрать переходы, купить арматуру обычную, грязевик. фильтр. с насосами разобраться.
если уж начат монтаж. то жаль. придется работать с теи что есть. обратник только заглушить можно, он мешать будет только


Честно говоря нельзя , было сказано, оборудование и арматура закуплено ставь и всё.
Я не вру так и есть , можете посочувствовать , это реальность .
А как всё это планировалось ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 1.6.2010, 18:15
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Специалисты а возможна ваша помощь разобраться в расчётах данного цтп. Если вас не обременяет наставничество, был бы признателен. (слабоват в гидравлике)
Дайте знать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.6.2010, 18:28
Сообщение #66


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Раз у вас там всё решено, то надо делать, а вот оценить как это будет и чем чревато попробовать можно. Нагрузка расчётная на ГВС нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 1.6.2010, 18:57
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(HeatServ @ 1.6.2010, 21:28) *
Раз у вас там всё решено, то надо делать, а вот оценить как это будет и чем чревато попробовать можно. Нагрузка расчётная на ГВС нужна.


Безумно благодарен за отзыв , нагрузка ну я ранее писал 4 16 дома 768 квартир
расчётная мне на данный момент неизвестна, нужно узнавать, какие ещё параметры необходимы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 1.6.2010, 19:27
Сообщение #68


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(nikita-1973 @ 1.6.2010, 19:57) *
Безумно благодарен за отзыв , нагрузка ну я ранее писал 4 16 дома 768 квартир
расчётная мне на данный момент неизвестна, нужно узнавать, какие ещё параметры необходимы

Просто нужна нагрузка, желательно в Гкал/ч, чтобы перевести её в циркуляцию и сделать соответствующие прикидки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 2.6.2010, 8:03
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



можно взять по 500 квт на дом.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 2.6.2010, 8:03
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



можно взять по 500 квт на дом максималку.

Сообщение отредактировал Роман5000 - 2.6.2010, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.6.2010, 9:02
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(HeatServ @ 31.5.2010, 19:06) *
Сергей, Ваш ход.

Цитата
-- отвечу нагрузкой Qгвс. (ккал/час), и расход G. (м3/час).

Цитата
4 дома 16 этажных 768 квартир


Qгвс.=2004525 ккал/час,
Расход Т3, G=40,1 м3/час.,
Расход Т4, G=12,0 м3/час.,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 2.6.2010, 9:16
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



-- или, примерно Qгвс=583 кВт на каждый дом.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 2.6.2010, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 2.6.2010, 9:23
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



как я сильно ошибся. насосы даже слишком мощные. всего то 40 кубов.

шумно будет. потери не большие. насос большеват для циркуляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 2.6.2010, 16:54
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



на цтп 2.8 Гкал/ч

Сообщение отредактировал nikita-1973 - 2.6.2010, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 4.6.2010, 17:28
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Господа проектировщики. Спасибо вам за наставничество и помощь разобраться в ситуации.
Последнее если возможно? .
Разобравшейся , со скоростью в трубопроводе у меня полупилось что в месте сужения скорость 15 л/сек
Это при выбранном насосе и его производительности 55 м3/час. получается очень большая скорость ,возможен шум
А на какие нормативы ссылаться по шуму (скорости ) а по таблице я не нашол негде скорости более 2 м/ с
Это так и есть? А каким нормативным документом это регламентируется?
А при 100 получается чуть более 1 м/с

Сообщение отредактировал nikita-1973 - 4.6.2010, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 4.6.2010, 17:52
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(Роман5000 @ 2.6.2010, 12:23) *
как я сильно ошибся. насосы даже слишком мощные. всего то 40 кубов.

шумно будет. потери не большие. насос большеват для циркуляции.


Господа проектировщики. Спасибо вам за наставничество и помощь разобраться в ситуации.
Последнее если возможно? .
Разобравшейся , со скоростью в трубопроводе у меня полупилось что в месте сужения скорость 8,6 л/сек
Это при выбранном насосе и его производительности 55 м3/час. получается очень большая скорость ,возможен шум
А на какие нормативы ссылаться по шуму (скорости ) а по таблице я не нашол негде скорости более 2 м/ с
Это так и есть? А каким нормативным документом это регламентируется?
А при 100 получается чуть более 1 м/с

Сообщение отредактировал nikita-1973 - 4.6.2010, 18:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 4.6.2010, 18:01
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(nikita-1973 @ 4.6.2010, 20:28) *
Господа проектировщики. Спасибо вам за наставничество и помощь разобраться в ситуации.
Последнее если возможно? .
Разобравшейся , со скоростью в трубопроводе у меня полупилось что в месте сужения скорость 8,6 л/сек
Это при выбранном насосе и его производительности 55 м3/час. получается очень большая скорость ,возможен шум
А на какие нормативы ссылаться по шуму (скорости ) а по таблице я не нашол негде скорости более 2 м/ с
Это так и есть? А каким нормативным документом это регламентируется?
А при 100 получается чуть более 1 м/с


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 4.6.2010, 18:48
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(HeatServ @ 1.6.2010, 21:28) *
Раз у вас там всё решено, то надо делать, а вот оценить как это будет и чем чревато попробовать можно. Нагрузка расчётная на ГВС нужна.


Может вы поможите разобратся

Господа проектировщики. Спасибо вам за наставничество и помощь разобраться в ситуации.
Последнее если возможно? .
Разобравшейся , со скоростью в трубопроводе у меня полупилось что в месте сужения скорость 8,6 л/сек
Это при выбранном насосе и его производительности 55 м3/час. получается очень большая скорость ,возможен шум
А на какие нормативы ссылаться по шуму (скорости ) а по таблице я не нашол негде скорости более 2 м/ с
Это так и есть? А каким нормативным документом это регламентируется?
А при Ду 100 получается чуть более 1 м/с

Сообщение отредактировал nikita-1973 - 4.6.2010, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 4.6.2010, 19:13
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Цитата(nikita-1973 @ 4.6.2010, 21:48) *
Может вы поможите разобратся

Господа проектировщики. Спасибо вам за наставничество и помощь разобраться в ситуации.
Последнее если возможно? .
Разобравшейся , со скоростью в трубопроводе у меня полупилось что в месте сужения скорость 8,6 л/сек
Это при выбранном насосе и его производительности 55 м3/час. получается очень большая скорость ,возможен шум
А на какие нормативы ссылаться по шуму (скорости ) а по таблице я не нашол негде скорости более 2 л/ с
Это так и есть? А каким нормативным документом это регламентируется?
А при Ду 100 получается чуть более 1 л/с


Сообщение отредактировал nikita-1973 - 4.6.2010, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikita-1973
сообщение 4.6.2010, 19:33
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052



Ну ответьте на мои расчёты при Ду 100 1.5 м /сек
Ду 50 8,6 м /сек
Прав ли я?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 4.6.2010, 23:43
Сообщение #81


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Вот калькулятор: http://www.1728.com/flowrate.htm

Давайте препарируем долгоносика. Нагрузка 2 Гкал/ч. Это для горячей воды что-то типа 30-40 кубов в час.
Берём диаметр Ду 50 и подставляем в наш замечательный недопереведённый калькулятор. Имеем больше 5 м/с, нехорошо, но терпимо. Будет ли шум? О, не стоит сомневаться, шум будет!
Далее берём нагрузку и уменьшаем, почему? А потому что расчётная она на то и расчётная, что только для расчётов нужна, фактчески никогда такого расхода мы не увидим. А что увидим? Увидим в пике кубов 25, я так думаю. Возможно что заблуждаюсь.
Снова возвращаемся к творению неизвестного переводчика. Ду 50, расход 25 т/ч. Имеем 3,5 м/с. Что, конечно, тоже ни фига не рекомендуемая скорость... Шум будет? Будет, а возможно и не будет.
Что же делать?
Потерями напора пренебрегаем в обоих случаях, поскольку решение уже принято и не нами. На всасе 5 кг - уже очень хорошо. Насосы выбраны приличные.
Вобщем я так думаю: если будет работать один насос, то будет шумно, если два, то непонятно зачем. Выглядеть это будет довольно похабно, но вообще работоспособно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман5000
сообщение 7.6.2010, 16:21
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283



зачем там 2? Там одного слишком много. Хватило бы насоса с 10 -15 кубами и большую часть дня шума бы не было. а вовремя пиков вечер и утро немного бы пошумело.

при 3-4 метрах в секунду уже заметно шумит даже при работе котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных