Насосы ГВС, Специалисты дайте свою оценку |
|
|
|
29.5.2010, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Господа проектировщики . Просмотрите пожалуйста эскиз и дайте свою оценку на работоспособность данной схемы. Ведём монтаж насосов, руководство в целях экономии на задвижках большего диаметра предлагает использовать переходники в целях удешевления конструкции. Возможно и какие-то ещё причины. Насосы рассчитаны а всё остальное, на мой взгляд какое-то уродство.
|
|
|
|
|
29.5.2010, 11:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Ужос!!! Какие скорости на арматуре?
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
29.5.2010, 12:36
|
Guest Forum

|
Не выдумывайте. Ничего криминального кроме фильтра Ду65 на входе. Замените его на Ду 100. На всякий случай укажите мощность насоса и проектные характеристики сети (расход, перепад давления)
|
|
|
|
|
29.5.2010, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(exelente @ 29.5.2010, 13:36)  Не выдумывайте. Ничего криминального кроме фильтра Ду65 на входе. Замените его на Ду 100. На всякий случай укажите мощность насоса и проектные характеристики сети (расход, перепад давления) Как вы можете это утверждать не зная расход?
|
|
|
|
|
29.5.2010, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Давлениё на дома 7 кг/см2 перепад 10 × 15метров расход точно не знаю 4дома 16этажных
|
|
|
|
|
29.5.2010, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
А если не секрет, Вы в какой должности на этом объекте?
|
|
|
|
|
29.5.2010, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Мастер Характеристика насоса
|
|
|
|
|
29.5.2010, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Да и ёщё будут стоять честотники на насосах, производительность насоса можно будет изменять В зависимости от расхода воды
|
|
|
|
|
29.5.2010, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Специалисты, где ваши коминтарии
|
|
|
|
|
29.5.2010, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
и всё
|
|
|
|
|
29.5.2010, 16:57
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 15:21)  Характеристика насоса Не было смысла выкладывать - это инструкция по монтажу и эксплуатации. Если насос BL 40/160-5,5/2, то у него характеристика до 55 м3/ч. Фактический пиковый расход будет, наверное, кубов 30... При этом скорость воды в Dу50 - в районе 4 м/с. Не смертельно. Ну, будет шуметь, будет повышенная эрозия...  Ещё, конечно, перерасход электричества будет стоить денег.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.5.2010, 17:03
|
|
|
|
|
29.5.2010, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
А принципиальная схема есть? Мастер вроде делает по чертежу. В любом случае на фильтре 10м много ))).
Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 17:25
|
|
|
|
|
29.5.2010, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
схема схемы мои работаем с коленки со слов. что и заводит, делай так я и прошу помощи чтоб ткнуть что это не правильно , или правельно чтоб молчать, а делать. просто конструкция получается уродливая
Сообщение отредактировал nikita-1973 - 29.5.2010, 17:49
Прикрепленные файлы
схема.pdf ( 65,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 41
|
|
|
|
|
29.5.2010, 17:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 18:23)  В любом случае на фильтре 10м много ))). Много. А откуда "10м" ?
|
|
|
|
|
29.5.2010, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 18:44)  схема Жаль на схеме диаметры и расходы не проставдены. Это политика фирмы и бороться тут безполезно. Цитата(tiptop @ 29.5.2010, 18:51)  Много. А откуда "10м" ? А сколько по вашему там потеря?
|
|
|
|
|
29.5.2010, 18:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 19:08)  А сколько по вашему там потеря? Посмотрим на фильтры, в которых стоит не перфорированная фольга, а сетка, например, эти: Фильтры магнитные фланцевые (ФМФ) У фильтров DN65 сопротивление 0,64 мм вод.ст./ (м3/ч)^2. Даже если взять максимальный расход насоса (конец характеристики) 55 м3/ч, то получим перепад около 2 м вод.ст.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.5.2010, 18:45
|
|
|
|
|
29.5.2010, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(tiptop @ 29.5.2010, 19:29)  Посмотрим на фильтры, в которых стоит не перфорированная фольга, а сетка, например, эти: Фильтры магнитные фланцевые (ФМФ) У фильтров DN65 сопротивление 0,64 мм вод.ст./ (м3/ч)^2. Даже если взять максимальный расход насоса (конец характеристики) 55 м3/ч, то получим перепад около 2 м вод.ст. а откуда 55м3? Может я что-то не увидел в форуме, но серия BL Ду65 120-160 м3/ч
Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 19:47
|
|
|
|
|
29.5.2010, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше. П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой?
Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 19:53
|
|
|
|
|
29.5.2010, 21:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
господа, коментарии по схеме возможны а.
|
|
|
|
|
29.5.2010, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 22:49)  Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше. П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой? байпас это на отопление . а меня интересует гвс насосов рабочих 1 остальные резерв
|
|
|
|
|
29.5.2010, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(nikita-1973 @ 29.5.2010, 14:40)  Насосы_ГВС Да и ёщё будут стоять честотники на насосах, производительность насоса можно будет изменять В зависимости от расхода воды Насосы ГВС у вас циркуляционные. Работают с постоянной производительностью - частотники на них ставить это излишество. Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, надо просчитать падение давления в местных сужениях. Для этого надо знать гидравлическое сопротивление контура - а это Вы дать не можете. Если запас напора у насосов есть, то эти сужения могут быть критичны только по шуму
|
|
|
|
|
29.5.2010, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(jota @ 30.5.2010, 0:13)  Насосы ГВС у вас циркуляционные. Работают с постоянной производительностью - частотники на них ставить это излишество. Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, надо просчитать падение давления в местных сужениях. Для этого надо знать гидравлическое сопротивление контура - а это Вы дать не можете. Если запас напора у насосов есть, то эти сужения могут быть критичны только по шуму спасибо . насчёт шума понятно , получается в принципе экономия оправдана в арматуре а честотники на перспективу вроде схему менять собираются
|
|
|
|
|
29.5.2010, 22:21
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Ставить частотники в принципе оправдано, не столько экономией электричества, сколько технологически. А у вас на всасе есть какое-то давление? Просто если там пара кило имеется, то Ду 50 или Ду 100 - разницы ноль, вобщем вполне нормально будет смотреться. Ду 100 - полное излишество, и критично может быть только в контурах теплоснабжения, проблем с ГВС это не вызовет в вашем случае. Вот фильтр я бы взял побольше, или вообще поставил бы несколько параллельных, они засираться любят и там потери могут быть очень нехилыми. Был случай - дом мёрз года три, пока однажды вдруг вспомнили, что где-то в глубине подвала фильтры стоят.
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.5.2010, 22:25
|
|
|
|
|
29.5.2010, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
Предложения: 1. Фильтр, для обеспечения условий чистки обвязать запорной арматурой. До фильтра вообще ничего не вижу. Неплохо бы установить байпас с манометром для измерения падения давления на фильтре. 2. Если насосы не работают совместно, можно обратными клапанами пренебречь и не уродовать схему. А "частотник" в перспективе ставить один, а не частотники, как планируют. Тоже излишество. 3. Переходы на каждом "всасе" тоже излишество и по трудоемкости и по гидравлике. На мой взгляд 4. Композиция "схема- чертеж" мною лично не приветствуется. Лучше бы указали все размеры и уровни, ограничившись схемой. Инстинкт монтажника не приемлет такие новшества.
|
|
|
|
|
30.5.2010, 2:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Какой смысл обсуждать идиотизм людей (не про автора)? схема- бред!
|
|
|
|
|
30.5.2010, 7:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(BIONDER @ 29.5.2010, 22:49)  Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше. П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой? Извиняюсь про байпас я сразу не сообразил это на насосах где обратный клапан ду 100 ? Если то для того чтоб переводить на прямую, минуя насосы , увеличиваем подачу на хвс клапан открывается и потребителям поступает вода(это в аварийных случаях)
|
|
|
|
|
30.5.2010, 8:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 12.7.2009
Пользователь №: 35981

|
Вы знаете схема работоспособна, но я бы задвижки поменял на 100 и фильтр на 100 поменял. и чтоб он был обслуживаем, отсекался задвижками, на время чистки установил бы обводную линию, минуя фильтр, ну и манометры термометры. на ой взляд было бы получше
Сообщение отредактировал robertino - 30.5.2010, 8:39
|
|
|
|
|
30.5.2010, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 1:21)  Ставить частотники в принципе оправдано, не столько экономией электричества, сколько технологически. А у вас на всасе есть какое-то давление? Просто если там пара кило имеется, то Ду 50 или Ду 100 - разницы ноль, вобщем вполне нормально будет смотреться. Ду 100 - полное излишество, и критично может быть только в контурах теплоснабжения, проблем с ГВС это не вызовет в вашем случае. Вот фильтр я бы взял побольше, или вообще поставил бы несколько параллельных, они засираться любят и там потери могут быть очень нехилыми. Был случай - дом мёрз года три, пока однажды вдруг вспомнили, что где-то в глубине подвала фильтры стоят. на всасе 5 кг насос рабочий 1 остальное резерв, всё в автоматическом режиме, так что без клапанов никак насос рабочий 1 остальное резерв, всё в автоматическом режиме, так что без клапанов никак
|
|
|
|
|
30.5.2010, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Я так понял, что 1 насос раб и 2 резервных?
|
|
|
|
|
30.5.2010, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(BIONDER @ 30.5.2010, 12:29)  Я так понял, что 1 насос раб и 2 резервных? да 1раб и 2 резервных
|
|
|
|
|
30.5.2010, 12:21
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 10:17)  на всасе 5 кг Тогда вообще никаких проблем. Если только по трубе потери не слишком высокие.
|
|
|
|
|
30.5.2010, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 15:21)  Тогда вообще никаких проблем. Если только по трубе потери не слишком высокие. По вашему в какой-то степени оправдана экономия на задвижках большего диаметра, Только с фильтром предложит заменить на больший, и чтоб был обслуживаем.
|
|
|
|
|
30.5.2010, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(jota @ 30.5.2010, 0:13)  Насосы ГВС у вас циркуляционные. Работают с постоянной производительностью - частотники на них ставить это излишество. Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, надо просчитать падение давления в местных сужениях. Для этого надо знать гидравлическое сопротивление контура - а это Вы дать не можете. Если запас напора у насосов есть, то эти сужения могут быть критичны только по шуму Я по образованию ПГС с гидравликой знаком но не спец , может посоветуете доступную литературу для совершенствования, и если есть пример расчёта гидравлическое сопротивление контура. Был бы признателен, извините за наглость.
|
|
|
|
|
30.5.2010, 14:07
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 14:28)  По вашему в какой-то степени оправдана экономия на задвижках большего диаметра, Только с фильтром предложит заменить на больший, и чтоб был обслуживаем. Да.
|
|
|
|
|
30.5.2010, 14:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 14:28)  По вашему в какой-то степени оправдана экономия на задвижках большего диаметра Это обычная ситуация - сейчас удешевить монтаж, а потом хоть трава не расти.
|
|
|
|
|
30.5.2010, 14:53
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 15:07)  Это обычная ситуация - сейчас удешевить монтаж, а потом хоть трава не расти.  Трава-травой, типтоп, но на всасе 5 кг, нафига им туда лепить сотку?
|
|
|
|
|
30.5.2010, 15:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 15:53)  но на всасе 5 кг, нафига им туда лепить сотку? На всасе 5 кг ? Ну, раз такое дело, то 3/4 - то, что доктор прописал.  А что ? Насос не прокачает ? Раскрутим на 60 Герц!
Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2010, 16:06
|
|
|
|
|
30.5.2010, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 12.7.2009
Пользователь №: 35981

|
Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 16:58)  На всасе 5 кг ? Ну, раз такое дело, то 3/4 - то, что доктор прописал.  А что ? Насос не прокачает ? Раскрутим на 60 Герц!  да 3/4 экономия на лицо
|
|
|
|
|
30.5.2010, 19:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(nikita-1973 @ 30.5.2010, 11:33)  да 1раб и 2 резервных А зачем, вы в этом точно уверены?
|
|
|
|
|
30.5.2010, 20:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 16:58)  Гнобите, гнобите меня, типтоп! Я согласен, что два дюйма это не по фэн-шуй. Я это просто подобное непотребство видел своими очами и никаких там проблем нет.
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.5.2010, 20:40
|
|
|
|
|
30.5.2010, 22:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 30.5.2010, 21:40)  Я это просто подобное непотребство видел своими очами и никаких там проблем нет. Какая там скорость воды ?
|
|
|
|
|
31.5.2010, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(BIONDER @ 30.5.2010, 22:06)  А зачем, вы в этом точно уверены? Ну да уверен у нас все цтп таким образом работаю на отопление и гвс насосы работают параллельно , таким образом в двух рабочих нет необходимости (в отдельных случаях запускается 2)циркуляционные .А на хвс последовательно там есть необходимость повышать давление и их у нас 4 По крайней мере всегда было так. Ну а что в резерве 2 это оправдано с моей точки зрения, случается, выходят из строя по разным причинам ну а воду давать надо постоянно ,сейчас жильцы требовательны и к температуре и к напору. Немного дополню при включение одновременно 2 насосов у нас давление не возрастает а увеличивается перепад (циркуляция)
Сообщение отредактировал nikita-1973 - 31.5.2010, 8:24
|
|
|
|
|
31.5.2010, 8:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 30.5.2010, 23:31)  Какая там скорость воды ? Не знаю, наверное хорошие скорости, и потери местные тоже хорошие. Но без шума и криминала.
|
|
|
|
|
31.5.2010, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(HeatServ @ 31.5.2010, 11:27)  Не знаю, наверное хорошие скорости, и потери местные тоже хорошие. Но без шума и криминала. Извиняюсь , не могли бы вы немного разъяснить в чём проблема
|
|
|
|
|
31.5.2010, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(nikita-1973 @ 31.5.2010, 9:11)  таким образом в двух рабочих нет необходимости (в отдельных случаях запускается Немного дополню при включение одновременно 2 насосов Так вы определиткесь сколько рабочих, а сколько резервных, не может быть насос резервный, а иногда рабочий.Он или рабочий или резервный! Вы хотите, чтобы они работали по принципу насосной станции? Расход циркуляции ГВС велечина обычно постоянная, расчитывается по теплопотерям(много раз обсуждалось на форумах). Такая экономия на кранах, может лучше на насосе было сэкономить? 1 раб 1 резерв и не надо придумывать велосипед! Какой тех задание Вы выдадите автоматикам, какой алгоритм работы 3 насосов?
|
|
|
|
|
31.5.2010, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(BIONDER @ 31.5.2010, 11:55)  Так вы определиткесь сколько рабочих, а сколько резервных, не может быть насос резервный, а иногда рабочий.Он или рабочий или резервный! Вы хотите, чтобы они работали по принципу насосной станции? Расход циркуляции ГВС велечина обычно постоянная, расчитывается по теплопотерям(много раз обсуждалось на форумах). Такая экономия на кранах, может лучше на насосе было сэкономить? 1 раб 1 резерв и не надо придумывать велосипед! Какой тех задание Вы выдадите автоматикам, какой алгоритм работы 3 насосов? Ну, с этим поспорить сложно, так оно и есть ,по программе работает один насос на гвс , в случае выхода его из строя включается автоматически резервный, На отопление в морозы работает два сетевых , 1 основной 2 дополнительный, программа настроена таким образом , это при -25. Всё остальное время работает один . что и получается экономия не там где надо . Вполне бы и двух хватилона гвс. Ну это политика фирмы я пешка. Из всего этого как я понял основная проблема которая может произойти , это в местах сужения из за увеличения скорости может , появится шум и износ
Сообщение отредактировал nikita-1973 - 31.5.2010, 10:07
|
|
|
|
|
31.5.2010, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437

|
Цитата(nikita-1973 @ 31.5.2010, 11:06)  Ну, с этим поспорить сложно, так оно и есть ,по программе работает один насос на гвс , в случае выхода его из строя включается автоматически резервный, На отопление в морозы работает два сетевых , 1 основной 2 дополнительный, программа настроена таким образом , это при -25. Всё остальное время работает один . что и получается экономия не там где надо . Вполне бы и двух хватилона гвс. Ну это политика фирмы я пешка. Из всего этого как я понял основная проблема которая может произойти , это в местах сужения из за увеличения скорости может , появится шум и износ Еще огромное падение давления, вот не выйдете на проектный расход и пипец. А шум- это ерунда, они-же находятся в помещении ИТП. Всегда фильтры и запорная арматура подбирается по диаметру трубопровода, а Ду (в ИТП) по скорости теплоносителя больше 1м/с не надо делать.
|
|
|
|
|
31.5.2010, 10:43
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Для nikita-1973.
если ставите обратный клапан на байпасе - с двух сторон запорная арматура должна быть, иначе поднесет что-нибудь под тарелку, обслужить не сможете, будут насосы сами на себя работать.
сетчатые фильтры поставьте перед каждым насосом. удобнее обслуживать, стабильный перепад при работе 1,2 или 3-х насосов. манометры - как минимум на входе выходе всей системы.
по расходу воды: если у вас трубы - металл, посмотрите максимально допустимую скорость движения воды в трубе. для металла - не следует превышать 1 м/с. BIONDER прав.
|
|
|
|
|
31.5.2010, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
экономия идиотская с переходами на меньший диаметр для шариков и тем более для фильтра. шарик с двумя переходами будет дороже и гиморойнее чем тот же диаметр и поворотная. И создастся сопротивление аналогичное или даже большее чем при поворотной, шумы добавятся. Монтажники в шоке наверно. Дибилизм с фильтром вообще первый раз вижу. разница в цене 300-500 р. Болшее сопротивление и чаще чистка теперь. Я видел раз когда делали увеличение диаметров арматуры. аргументировали снижением шума. на установку приточку с выходом на Ду 50. были поворотные Ду 80 или 100, при этом стоял насосик с ДУ25 или 32 и трехходовой такой же. и все в переходах. варить запарились. А тут наоборот все
по скоростям, из за стесненности раз делали котельную с зауженным диаметром труб.
труба 80 или 65. где как. и расход воды от 20 кубов до 40. поставили почти везде полнопроходные шары. НО при включении насосов шумит очень сильно!! в котельно й еще ладно, да и скорость у нас меньше.
|
|
|
|
|
31.5.2010, 15:31
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nick2 @ 31.5.2010, 11:43)  обратный клапан на байпасе Он, кстати, изображён на схеме задом наперёд.
|
|
|
|
|
31.5.2010, 15:59
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Господа, всё-таки давайте проясним ситуацию. Есть ли у кого под рукой диаграмма потерь на шаровиках? Давайте прикинем расход, потери и наконец решим - допустимо ли сие безобразие? По поводу шума я думаю не стоит вести диспут - поскольку не звуковые скорости там.
|
|
|
|
|
31.5.2010, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(tiptop @ 31.5.2010, 18:31)  Он, кстати, изображён на схеме задом наперёд. За клапан спасибо это я чертил, чтоб вам показать поторопился, а в остальном как есть.
|
|
|
|
|
31.5.2010, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
для наваловского шара с Ду 50. Кв =210 то есть потерь на самом шаре мало, но 2 перехода около шарасоздадут их больше. и почему скорости не звуковые. у меня было около 2.7-3 и шумело сильно. а тут при том же расходе труба полтос. насосы все прокачают работат будет . просто шумно и смысл устраивать столько сварки из за недостигнутой экономии.
Если не проходной то кв=105, то есть при 40 кубах потери около метра наверно, может 2.
|
|
|
|
|
31.5.2010, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(HeatServ @ 31.5.2010, 15:59)  .. Давайте прикинем расход, потери и наконец решим - допустимо ли сие безобразие? ... -- отличная мысль, скажите суммарное количество квартир облуживает эта насосная ГВС, -- отвечу нагрузкой Qгвс. (ккал/час), и расход G. (м3/час). --, а пока "Гидравлические потери от установки Фильтра". см. GR21.xls
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 31.5.2010, 17:26
Прикрепленные файлы
GR21.xls ( 50,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
31.5.2010, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 31.5.2010, 20:26)  -- отличная мысль, скажите суммарное количество квартир облуживает эта насосная ГВС, -- отвечу нагрузкой Qгвс. (ккал/час), и расход G. (м3/час). --, а пока "Гидравлические потери от установки Фильтра". см. GR21.xls 4 дома 16 этажных 768 квартир
|
|
|
|
|
31.5.2010, 19:06
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Сергей, Ваш ход.
|
|
|
|
|
31.5.2010, 20:33
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nikita-1973 @ 31.5.2010, 19:23)  768 квартир На пиковый водоразбор, наверное, и трёх насосов не хватит...
|
|
|
|
|
31.5.2010, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(tiptop @ 31.5.2010, 23:33)  На пиковый водоразбор, наверное, и трёх насосов не хватит... Ну да бывает 3 холодных насоса и (1 горячий насос он циркуляционный)
|
|
|
|
|
1.6.2010, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
наверно хотели тему в песочницу переместить, а попали в теплоснабжение )))
|
|
|
|
|
1.6.2010, 8:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
4 дома. это где то по 500 квт каждый в пике. во время пика всем насосам придется работать. насосов хватит(на глаз, лень считать пока) а вот трубы сотки по моему нет. и не пойму нафиг там обратник около насосов?
|
|
|
|
|
1.6.2010, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше. П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой?
Извиняюсь про байпас я сразу не сообразил это на насосах где обратный клапан ду 100 ? Если то для того чтоб переводить на прямую, минуя насосы , увеличиваем подачу на хвс клапан открывается и потребителям поступает вода(это в аварийных случаях)
если насосы встанут то через них и так вода пройдет. Если только их демонтировать на ремонт, сразу все 3. Тогда просто поставить задвижку и все.
да и щас обратил внимание. эти насосы 3 штуки. они как бы для чего. для циркуляции гвс, чтоб вода горячая была, или же там на подаче нехвататет давления и они для того чтоб протолкнуть к потребителю и создать и прибора давление. они вроде циркуляционные, врятли для преодоления давления, зачем такие мощные
|
|
|
|
|
1.6.2010, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(Роман5000 @ 1.6.2010, 11:45)  Долбанный Вило, это для 2900 об/мин, для 1450 соответственно в 2 раза меньше. П.С. Сколько насосов рабочих? Я полагаю 2. Что за байпасс соединяет подачу с обраткой?
Извиняюсь про байпас я сразу не сообразил это на насосах где обратный клапан ду 100 ? Если то для того чтоб переводить на прямую, минуя насосы , увеличиваем подачу на хвс клапан открывается и потребителям поступает вода(это в аварийных случаях)
если насосы встанут то через них и так вода пройдет. Если только их демонтировать на ремонт, сразу все 3. Тогда просто поставить задвижку и все.
да и щас обратил внимание. эти насосы 3 штуки. они как бы для чего. для циркуляции гвс, чтоб вода горячая была, или же там на подаче нехвататет давления и они для того чтоб протолкнуть к потребителю и создать и прибора давление. они вроде циркуляционные, врятли для преодоления давления, зачем такие мощные С вами сложно не согласится по поводу ваших замечаний . Попробую разъяснить, это типовой проект для нашего города разработан в 80 годах, Сейчас ведётся замена оборудования не изменяя схемы , ранее был трубопровод Ду 150 решили заменить блок насосов .и трубопровод в цтп на 100, с заменой водоподогревателей на пластинчатые , вот и всё . а схему насосов я скинул чтобы услышать ваше мнение о возможных и ( невозможных ) последствий данного на мой взгляд необоснованного (эксперимента ) мне в дальнейшем пройдется обслуживать данный объект, и какие возможны проблемы меня ожидают в перспективе.
|
|
|
|
|
1.6.2010, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
а нельзя ли переварить все номрально, боле менее сохраняя принципиальную схему и сделать исполнительную новую. Согласовывать сложно изменения такого рода? убрать переходы, купить арматуру обычную, грязевик. фильтр. с насосами разобраться. если уж начат монтаж. то жаль. придется работать с теи что есть. обратник только заглушить можно, он мешать будет только
|
|
|
|
|
1.6.2010, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(Роман5000 @ 1.6.2010, 19:45)  а нельзя ли переварить все номрально, боле менее сохраняя принципиальную схему и сделать исполнительную новую. Согласовывать сложно изменения такого рода? убрать переходы, купить арматуру обычную, грязевик. фильтр. с насосами разобраться. если уж начат монтаж. то жаль. придется работать с теи что есть. обратник только заглушить можно, он мешать будет только Честно говоря нельзя , было сказано, оборудование и арматура закуплено ставь и всё. Я не вру так и есть , можете посочувствовать , это реальность . А как всё это планировалось ?
|
|
|
|
|
1.6.2010, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Специалисты а возможна ваша помощь разобраться в расчётах данного цтп. Если вас не обременяет наставничество, был бы признателен. (слабоват в гидравлике) Дайте знать
|
|
|
|
|
1.6.2010, 18:28
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Раз у вас там всё решено, то надо делать, а вот оценить как это будет и чем чревато попробовать можно. Нагрузка расчётная на ГВС нужна.
|
|
|
|
|
1.6.2010, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(HeatServ @ 1.6.2010, 21:28)  Раз у вас там всё решено, то надо делать, а вот оценить как это будет и чем чревато попробовать можно. Нагрузка расчётная на ГВС нужна. Безумно благодарен за отзыв , нагрузка ну я ранее писал 4 16 дома 768 квартир расчётная мне на данный момент неизвестна, нужно узнавать, какие ещё параметры необходимы
|
|
|
|
|
1.6.2010, 19:27
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(nikita-1973 @ 1.6.2010, 19:57)  Безумно благодарен за отзыв , нагрузка ну я ранее писал 4 16 дома 768 квартир расчётная мне на данный момент неизвестна, нужно узнавать, какие ещё параметры необходимы Просто нужна нагрузка, желательно в Гкал/ч, чтобы перевести её в циркуляцию и сделать соответствующие прикидки.
|
|
|
|
|
2.6.2010, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
можно взять по 500 квт на дом.
|
|
|
|
|
2.6.2010, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
можно взять по 500 квт на дом максималку.
Сообщение отредактировал Роман5000 - 2.6.2010, 8:05
|
|
|
|
|
2.6.2010, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Цитата(HeatServ @ 31.5.2010, 19:06)  Сергей, Ваш ход. Цитата -- отвечу нагрузкой Qгвс. (ккал/час), и расход G. (м3/час). Цитата 4 дома 16 этажных 768 квартир Qгвс.=2004525 ккал/час, Расход Т3, G=40,1 м3/час., Расход Т4, G=12,0 м3/час.,
|
|
|
|
|
2.6.2010, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
-- или, примерно Qгвс=583 кВт на каждый дом.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 2.6.2010, 9:17
|
|
|
|
|
2.6.2010, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
как я сильно ошибся. насосы даже слишком мощные. всего то 40 кубов.
шумно будет. потери не большие. насос большеват для циркуляции.
|
|
|
|
|
2.6.2010, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
на цтп 2.8 Гкал/ч
Сообщение отредактировал nikita-1973 - 2.6.2010, 17:09
|
|
|
|
|
4.6.2010, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Господа проектировщики. Спасибо вам за наставничество и помощь разобраться в ситуации. Последнее если возможно? . Разобравшейся , со скоростью в трубопроводе у меня полупилось что в месте сужения скорость 15 л/сек Это при выбранном насосе и его производительности 55 м3/час. получается очень большая скорость ,возможен шум А на какие нормативы ссылаться по шуму (скорости ) а по таблице я не нашол негде скорости более 2 м/ с Это так и есть? А каким нормативным документом это регламентируется? А при 100 получается чуть более 1 м/с
Сообщение отредактировал nikita-1973 - 4.6.2010, 17:30
|
|
|
|
|
4.6.2010, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(Роман5000 @ 2.6.2010, 12:23)  как я сильно ошибся. насосы даже слишком мощные. всего то 40 кубов.
шумно будет. потери не большие. насос большеват для циркуляции. Господа проектировщики. Спасибо вам за наставничество и помощь разобраться в ситуации. Последнее если возможно? . Разобравшейся , со скоростью в трубопроводе у меня полупилось что в месте сужения скорость 8,6 л/сек Это при выбранном насосе и его производительности 55 м3/час. получается очень большая скорость ,возможен шум А на какие нормативы ссылаться по шуму (скорости ) а по таблице я не нашол негде скорости более 2 м/ с Это так и есть? А каким нормативным документом это регламентируется? А при 100 получается чуть более 1 м/с
Сообщение отредактировал nikita-1973 - 4.6.2010, 18:00
|
|
|
|
|
4.6.2010, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(nikita-1973 @ 4.6.2010, 20:28)  Господа проектировщики. Спасибо вам за наставничество и помощь разобраться в ситуации. Последнее если возможно? . Разобравшейся , со скоростью в трубопроводе у меня полупилось что в месте сужения скорость 8,6 л/сек Это при выбранном насосе и его производительности 55 м3/час. получается очень большая скорость ,возможен шум А на какие нормативы ссылаться по шуму (скорости ) а по таблице я не нашол негде скорости более 2 м/ с Это так и есть? А каким нормативным документом это регламентируется? А при 100 получается чуть более 1 м/с
|
|
|
|
|
4.6.2010, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(HeatServ @ 1.6.2010, 21:28)  Раз у вас там всё решено, то надо делать, а вот оценить как это будет и чем чревато попробовать можно. Нагрузка расчётная на ГВС нужна. Может вы поможите разобратся Господа проектировщики. Спасибо вам за наставничество и помощь разобраться в ситуации. Последнее если возможно? . Разобравшейся , со скоростью в трубопроводе у меня полупилось что в месте сужения скорость 8,6 л/сек Это при выбранном насосе и его производительности 55 м3/час. получается очень большая скорость ,возможен шум А на какие нормативы ссылаться по шуму (скорости ) а по таблице я не нашол негде скорости более 2 м/ с Это так и есть? А каким нормативным документом это регламентируется? А при Ду 100 получается чуть более 1 м/с
Сообщение отредактировал nikita-1973 - 4.6.2010, 18:49
|
|
|
|
|
4.6.2010, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Цитата(nikita-1973 @ 4.6.2010, 21:48)  Может вы поможите разобратся
Господа проектировщики. Спасибо вам за наставничество и помощь разобраться в ситуации. Последнее если возможно? . Разобравшейся , со скоростью в трубопроводе у меня полупилось что в месте сужения скорость 8,6 л/сек Это при выбранном насосе и его производительности 55 м3/час. получается очень большая скорость ,возможен шум А на какие нормативы ссылаться по шуму (скорости ) а по таблице я не нашол негде скорости более 2 л/ с Это так и есть? А каким нормативным документом это регламентируется? А при Ду 100 получается чуть более 1 л/с
Сообщение отредактировал nikita-1973 - 4.6.2010, 19:22
|
|
|
|
|
4.6.2010, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59052

|
Ну ответьте на мои расчёты при Ду 100 1.5 м /сек Ду 50 8,6 м /сек Прав ли я?
|
|
|
|
|
4.6.2010, 23:43
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Вот калькулятор: http://www.1728.com/flowrate.htmДавайте препарируем долгоносика. Нагрузка 2 Гкал/ч. Это для горячей воды что-то типа 30-40 кубов в час. Берём диаметр Ду 50 и подставляем в наш замечательный недопереведённый калькулятор. Имеем больше 5 м/с, нехорошо, но терпимо. Будет ли шум? О, не стоит сомневаться, шум будет! Далее берём нагрузку и уменьшаем, почему? А потому что расчётная она на то и расчётная, что только для расчётов нужна, фактчески никогда такого расхода мы не увидим. А что увидим? Увидим в пике кубов 25, я так думаю. Возможно что заблуждаюсь. Снова возвращаемся к творению неизвестного переводчика. Ду 50, расход 25 т/ч. Имеем 3,5 м/с. Что, конечно, тоже ни фига не рекомендуемая скорость... Шум будет? Будет, а возможно и не будет. Что же делать? Потерями напора пренебрегаем в обоих случаях, поскольку решение уже принято и не нами. На всасе 5 кг - уже очень хорошо. Насосы выбраны приличные. Вобщем я так думаю: если будет работать один насос, то будет шумно, если два, то непонятно зачем. Выглядеть это будет довольно похабно, но вообще работоспособно.
|
|
|
|
|
7.6.2010, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12283

|
зачем там 2? Там одного слишком много. Хватило бы насоса с 10 -15 кубами и большую часть дня шума бы не было. а вовремя пиков вечер и утро немного бы пошумело.
при 3-4 метрах в секунду уже заметно шумит даже при работе котла.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|