Вообще проект крайне странный, странный он тем что прошел согласование, "отсутсвие обхода козырьков" заметили, а вот то что воздуховоды из оцинковки без огнезащиты, то что с "вытяжного воздуховода" по наружной стене будет конденсат поступать и то что он не теплоизолирован не заметили. Обратный клапан не взрывобезопасный. Вентиляторы не в кислотоустойчивом исполнении. Где естественная вытяжка? Где тамбур-шлюз с отдельной системой на подпор воздуха с положительным дисбалансом? По оформлению - все-таки стади "Р", а не "РП".
ЗЫ Нет честно, вот такое принял ФГУП Москвы???