Подскажите, пожалуйста, как рассчитать объем топливных баков для котельной. Топливо - солярка. Мощность котельной: 2 котла по 720кВт каждый. Очень срочно нужно.
|
|
|
|
|
24.5.2006, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103

|
1 литр соляры - 11 КВт/час
|
|
|
|
|
24.5.2006, 17:04
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.4.2006
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 2669

|
Расход топлива на котел можно рассчитать разделив производительность котла на КПД и теплотворную способность топлива. Обратите внимание на СНиП II-35-76 п.11.49 « 11.49.* В котельных залах (но не над котлами или экономайзерами) отдельно стоящих котельных допускается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива вместимостью не более 5 м3 - для мазута и 1 м3 - для легкого нефтяного топлива. Для встроенных и пристроенных индивидуальных котельных вместимость расходного бака, устанавливаемого в помещении котельной, не должна превышать 0,8 м3.»
|
|
|
|
|
31.10.2006, 17:16
|
ГИП
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.6.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13

|
Уважаемые, подскажите Проектирую склад топлива для котельной. Способ доставки мазута - по трубопроводам. Нужна ли приемная емкость на складе или сразу в баки?
|
|
|
|
|
1.11.2006, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Pavel-mts @ Oct 31 2006, 17:16 ) Способ доставки мазута - по трубопроводам. Мне кажется, что приемная емкость нужна только для слива мазута с железнодорожных цистерн. В Вашем же случае смысла в них не вижу. Нужно только уточнить каким образом перекачивается мазут, хватит ли производительности мазутных насосов, место их установки, каким образом будет производиться автоматика контроля уровня мазута в баках. Да, многое еще чего.
|
|
|
|
Гость_Alex 78_*
|
7.10.2007, 10:24
|
Guest Forum

|
у меня котельная - котел работает как на газе так и на жидком топливе - обьем требуемого топлива- два бака по 10м3 емкости будут располагаться в земле - но не могу найти расстояние - необходимое между котельной и баками ??? (по пожароопасным требованиям)
и требуется ли принимать расстояние -возможно эта система считается бытовой
|
|
|
|
|
7.10.2007, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Какая система то? Вы про нее что нибудь написали, чтобы задавать вопрос?
|
|
|
|
|
7.10.2007, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239

|
3. Расстояния от жилых и общественных зданий до складов I группы для хранения нефти и нефтепродуктов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-106-79, а до складов горючей жидкости II группы, предусматриваемых в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов, обслуживающих жилые и общественные здания, не менее установленных в табл. 2.
Таблица 2
Вместимость склада, м3 Степень огнестойкости жилых и общественных зданий I, II III IIIа, IIIб, IV, IVа, V Св. 800 до 10000 40 45 50 " 100 " 800 30 35 40 До 100 20 25 30 из СНиП 2.07.01-89 (2000)
В котельной надо сделать расходный бак до 50 л. Уклон топливопровода от котельной до колодца с арматурой где нужно организовать слив топлива из подающей трубы топливопровода и расходного бака. Это на случай пожара чтоб можно было отключить котельную и прекратить подачу топлива. Емкости надо обваловать, при разгерметизации, в случае разлива внутри обваловки останиться топливо,
|
|
|
|
Гость_Alex 78_*
|
10.10.2007, 12:30
|
Guest Forum

|
а к какому классу в зависимости от степени огнестойкости относится котельная- если здание построено из кирпича в котельной два котла Мощностью по 900 кВт -??
класс огнестойкости определяется в зависимости -из чего сделана постройка -или что в ней находится ??
кот работают как на газе так и на жидком топливе -
|
|
|
|
|
10.10.2007, 13:17
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ СП 31-106-2002
6.3.11 Хранение жидкого топлива и сжатого газа на придомовом участке следует предусматривать в отдельном здании из негорючих материалов или в заглубленных баках. Расстояние до других зданий должно быть не менее 10 м. Вместимость хранилища должна быть не более 5 м3.
|
|
|
|
Гость_Alex 78_*
|
10.10.2007, 13:49
|
Guest Forum

|
я думаю это мне не совсем подходит ведь у меня два бака по 10 м3
|
|
|
|
Гость_Знайка_*
|
29.5.2009, 10:02
|
Guest Forum

|
[center][/center]Доброго времени суток!!!!
Прошу помощи))) Проектировал системы топливоснабжения с дизельным топливом, где ДТ подавалось к горелкам с подпором по циркуляционному трубопроводу. С емкостями хранения ДТ не возникало никаких вопросов применял горизонтальные стальные резервуары типа РГС. Но заказчик воспротивился и просит схему с расходным баком в котельной. Котельная встроенная в здание НФС и в ней по нормам разрешается устанавливать емкость объемом 0,8м.куб. . Поиски по интернету привели к двум вариантам: либо бак делать пластмассовым, либо в качестве бака применить топливный бак грузовика. и Закралось во мне сомнение что не той тропой иду: пластмассовый бак в котельной это не надежно, да и дополнительные штуцеры в него не врежешь, топливный бак от грузовика, он ведь не оборудован необходимыми штуцерами и придется в него все вваривать. Подскажите, пожалуйста кто, что применял в качестве расходного бака?
|
|
|
|
|
29.5.2009, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
С пластиковым баком есть одна единственная проблема - все стандартные фикспакеты которые я видел предназначены по большому счету для котлов мощностью до 1-1,2 МВт. Дальше просто не пропустит топливозаборник. Насчет надежности не беспокойтесь - работают и очень даже неплохо. Одно плохо - его тащить надо аккуратно и гвозди на нем править не получится
|
|
|
|
Гость_оап_*
|
31.5.2009, 14:04
|
Guest Forum

|
а к какому разделу относится топливоснабжение котельной (бочки, насосная и т.д.) ? ТХ, ТМ?
|
|
|
|
Гость_Знайка_*
|
1.6.2009, 8:22
|
Guest Forum

|
По нормативам я ненашел точного названия данного раздела, обозначаю так: резервное топливоснабжение - РТС, а если дизельное топливо является основным, то ДТ.
|
|
|
|
|
1.6.2009, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Вообще вроде бы ТХ принято обозначать. Без разницы - резервное или основное, жидкое или твердое, главное, что не газ.
Сообщение отредактировал zeman - 1.6.2009, 8:48
|
|
|
|
|
1.6.2009, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 19.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13019

|
У фирмы ROTH есть емкости для топлива полиэтиленновые с металлической облицовкой правда объем у них 620, 1000 и 1500 л.
|
|
|
|
|
1.6.2009, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Прикольный бачок. А про фикспакеты их можно чего нибудь где-нибудь найти? А то непонятно как оно соединяется с баклм и какими диаметрами.
|
|
|
|
|
1.6.2009, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
|
|
|
|
Гость_Знайка_*
|
1.6.2009, 14:12
|
Guest Forum

|
а хочется металлический.....
|
|
|
|
|
1.6.2009, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Ну так в чем проблема? В Самаре есть завод КВОиТ, чертите эскиз своих хотелок, относите им, через некоторое время получаете свой бак. Дешевле не будет, будет дороже, но платить то не вам
|
|
|
|
|
1.6.2009, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Анионовские уже смотрел. Топливозаборник дохлый 150 л/ч а мне надо 900 качать. Буду самотеком из резервуаров с улицы подавать, а там уже насос горелки вкачает. А нельзя дырку высверлить в баке и установить трубку нужного диаметра, не влазя в верхнюю часть бака? У них там вроде написано что ради бога, только не написано что соляру тоже можно буровить, плюс вопрос как это инспектору понравится.
|
|
|
|
Гость_Знайка_*
|
2.6.2009, 10:54
|
Guest Forum

|
Завод КВОиТ не очень сговорчивый, на нестандартное оборудование глядит с высока. Как то пытался у них заказать РГС-15, обещали сделать, в проект их написал, как дело дошло до реальной покупки, они отказали, сославшись на то, что им надо разрабатывать на это дело комплект рабочих чертежей. В итоге бак везли из Санкт Петербурга с завода ТК 122ЭМЗ............вот такая история.....
|
|
|
|
Гость_Знайка_*
|
24.7.2009, 9:32
|
Guest Forum

|
У Roth есть двухстенные топливные баки, у АНИОНа такие бывают? Ведь двухстенный бак в котельной надежней!
|
|
|
|
|
14.8.2014, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288

|
Я такой вот бак закладываю
Прикрепленные файлы
__1.jpg ( 557,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 45
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|