> контроллер XCL8010, потянет ли все алгоритмы?вопрос программистам.
very_gNN
сообщение 3.6.2010, 8:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59081



Есть контроллер XCL8010 Honeywell с количеством модулей ввода-вывода 17 (см.приложение).
Вопрос к программистам: хватит ли ресурсов контроллера чтобы потянуть это хозяйство? планируется подключить три установки ПВ, зима/лето, поддержание влажности, давления в трёх помещениях (всего около 20-ти ПИД регуляторов). На что обратить внимание в такой системе?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  17модулей.pdf ( 54,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 4.6.2010, 0:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(very_gNN @ 3.6.2010, 9:00) *
Есть контроллер XCL8010 Honeywell с количеством модулей ввода-вывода 17 (см.приложение).
Вопрос к программистам: хватит ли ресурсов контроллера чтобы потянуть это хозяйство? планируется подключить три установки ПВ, зима/лето, поддержание влажности, давления в трёх помещениях (всего около 20-ти ПИД регуляторов). На что обратить внимание в такой системе?

Должен потянуть, но это завист от состава систем, поэтому для верности пришлите схемы автоматизации. Подробности - в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BunkeP_m_*
сообщение 7.6.2010, 9:32
Сообщение #3





Guest Forum






Нет, 8010 не потянет 17 модулей, т.к. физически можно выставить на самих модулях только 16 адресов на один контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 7.6.2010, 22:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(BunkeP_m @ 7.6.2010, 10:32) *
Нет, 8010 не потянет 17 модулей, т.к. физически можно выставить на самих модулях только 16 адресов на один контроллер.

Если ограничиться одноим сегментом LON, т.е. исключить использование маршрутизаторов и повторителей, то на один Excel800 можно "повесить" 16 модулей XF82x и 63 модуля XFL82x или любых других LON-устройств. Правда на практике это едва ли понадобится.

Сообщение отредактировал Martin - 7.6.2010, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
very_gNN
сообщение 9.6.2010, 7:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59081



вы говорите про входы-выходы? а как насчёт алгоритмов и ресурсов контроллера? всё таки имеем: 3 ПВ и одна вытяжка с резервированнием? причём для каждого аналогового выхода скорее всего понадобится ПИД-регулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Staurus
сообщение 17.9.2014, 13:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.8.2014
Пользователь №: 241924



Цитата(very_gNN @ 3.6.2010, 9:00) *
Есть контроллер XCL8010 Honeywell с количеством модулей ввода-вывода 17 (см.приложение).
Вопрос к программистам: хватит ли ресурсов контроллера чтобы потянуть это хозяйство? планируется подключить три установки ПВ, зима/лето, поддержание влажности, давления в трёх помещениях (всего около 20-ти ПИД регуляторов). На что обратить внимание в такой системе?

Потянет 100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaider
сообщение 17.9.2014, 14:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



так уже и 2010 год всплыл.
Кстати я бы поспорил. Может и не потянуть.

Сообщение отредактировал Spaider - 17.9.2014, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denchik
сообщение 17.9.2014, 14:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 17.9.2014
Пользователь №: 245049



Потянет однозначно! Для 800-ки это вообще пыль!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spaider
сообщение 17.9.2014, 14:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 106
Регистрация: 2.9.2009
Пользователь №: 37967



Многое зависит от типа модулей ибо есть ограничения по кол-ву точек на контроллере. Второе - как программист пишет прогу и для чего. Потому что при компиляции он может ругнуться на кол-во субмодулей программы. Тут много факторов. Я не хочу спорить но у мня есть опыт противоположный. Конечно решения по выходу из трудного положения есть, но это больше времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 20:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных