> Где кончаются тепловые сети, и начинается система отопления?
Lari
сообщение 8.6.2010, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57376



Подскажите, где прописано, что границей проектирования системы отопления здания является первая тепловая камера на тепловых сетях. По-моему, это бред какой-то: и материалы, и испытания, и температура, и обслуживание - всё разное. Мне кажется, что границей проектирования должна быть первая задвижка (или электро-изолирующий фланец) на вводе в здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.6.2010, 11:41
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



В СНиП 41-02-2003 Тепловые сети область применения документа обозначена как: "Настоящие нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара." У ИТП похожая формулировка - от задвижки до задвижки. Вдруг это как-то поможет....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 8.6.2010, 11:51
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Lari @ 8.6.2010, 13:53) *
... По-моему, это бред какой-то: и материалы, и испытания, и температура, и обслуживание - всё разное. ...

Отчего возник интерес к бреду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lari
сообщение 8.6.2010, 12:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57376



Цитата(Интересующийся @ 8.6.2010, 12:51) *
Отчего возник интерес к бреду?

Заказчик-застройщик оплачивать не хочет проектные работы на довольно-таки приличный участок теплосети (около 70 м), ссылаясь на какой-то документ (нет под рукой), где прописано "отопление, включая первую задвижку в тепловой камере". А ведь сразу добавляется разработка камеры, сбросного колодца, неподвижные опоры, компенсаторы, ну и система ОДК. Это, конечно, не сложно, но раньше вообще-то за это платили...

Сообщение отредактировал Lari - 8.6.2010, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 8.6.2010, 12:52
Сообщение #5





Guest Forum






А у Вас теперь такой документ есть! Елена Вам дала жупел, которым можно отбиваться от бреда Заказчика.


*жупел - Иногда под этим словом подразумевается зола из ада либо геенны или смола, уготованная для наказания грешников в аду.


Сообщение отредактировал Интересующийся - 8.6.2010, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lari
сообщение 8.6.2010, 13:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57376



Ну и в СНиПе на отопление написано, что "Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений". Так Заказчик нарыл бумажку, где написано: вода - до задвижки в первом колодце, тепло - до первой задвижки в камере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 8.6.2010, 13:07
Сообщение #7





Guest Forum






Не паникуйте, посмотрите документ Заказчика. Может это он Вас "берет на пушку".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lari
сообщение 8.6.2010, 13:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57376



Хорошо, уточню у директора, - отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.6.2010, 13:27
Сообщение #9


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Будем ждать новостей. Вопрос важный и толком не разобранный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 8.6.2010, 13:37
Сообщение #10


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Вдогонку. Был разговор по схожему вопросу, так там дали совет смотреть сметные расценки. Там чётко расценивается работа по системам. И как раз от задвижки до задвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 8.6.2010, 16:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Lari @ 8.6.2010, 12:49) *
Заказчик-застройщик оплачивать не хочет проектные работы на довольно-таки приличный участок теплосети (около 70 м), ссылаясь на какой-то документ (нет под рукой), где прописано "отопление, включая первую задвижку в тепловой камере".

Скорей всего у него акт разграничения с теплоснабжающей организацией по этому колодцу, поэтому он это все и относит (по незнанию) к системе отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 8.6.2010, 16:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Существует такой документ - Правила эксплуатации тепловых сетей (сейчас нет под руками). Если мне не изменяет память в них прописано что границей раздела тепловых сетей является второй фланец задвижки в тепловой камере ну и т.д. Официальная граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется актом раздела границ между энергоснабжающей (энергопередающей) организацией и абонентом.
Но это граница между одними сетями и другими сетями, а границей между системой отопления и тепловыми сетями абонента является тепловой узел

Сообщение отредактировал old_iva - 8.6.2010, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 9.6.2010, 6:10
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(old_iva @ 8.6.2010, 19:50) *
...а границей между системой отопления и тепловыми сетями абонента является тепловой узел

Как уже писали, входная задвижка теплового узла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.6.2010, 6:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33317
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Выпросы балансового разграничения к границам проектирования отношения не имеют. Совпадать могут,но отношения этих границ нет.
Ответ дан в посте Ежены(пост №2 в теме). Со с тепловым пунктом имеют границу по фланцу на гребенках(арматура в цтп)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lari
сообщение 9.6.2010, 15:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57376



Вот, что я узнала. Ссылка на документ "СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНИКА ЦЕН И СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (Вопросы и ответы)", Москва 2007:
…«Ценовыми показателями, установленными на проектирование отдельных зданий (жилых домов) и содержащимися в СБЦ-2003, учтены затраты на проектирование внешних инженерных сетей в пределах площадки строительства:
- водоводы - до первого колодца;
- канализация - до первого колодца;
- электроснабжение - от здания до точки подключения в ТП;
- теплоснабжение, отопление - от здания до запорной арматуры;
- внутреннее газоснабжение - от здания до ближайшего ковера;
- слаботочные сети - от здания до ближайшего колодца на сетях телефонной канализации.»…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lari
сообщение 10.6.2010, 14:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57376



Ну что, люди, ответте что-нибудь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 10.6.2010, 14:42
Сообщение #17


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Стоимость проектных работ Вы по Сбонику цен выставляли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lari
сообщение 11.6.2010, 11:18
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57376



Так кто ж сейчас работает по сборникам цен? Конечно расчет делается стоимости проектных работ, потом рубится так, чтобы заказчик согласился. С учётом того, что процент на проектную документацию понизили до 0,6, да и кризис в строительстве, нам, региональным проектировщикам, приходится как-то не сахарно. Поэтому-то и делать бесплатно то, за что всегда платили, нет желания. Ну это я отвлеклась.
Может, кому на глаза попадались альтернативные документы по теме. Ведь не секрет, довольно часто в наших СНиПах, СП и т.д. бывают противоречивые данные. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Studentik
сообщение 15.6.2010, 7:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243



СНиП 41-02-2003 раздел 1
Настоящие нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара. ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.6.2010, 14:14
Сообщение #20


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Studentik @ 15.6.2010, 8:28) *
СНиП 41-02-2003 раздел 1
Настоящие нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара. ...

Мне думается, тут дело не в СНиПе, а в договоре на проектирование.
Если подписались делать ОВ "до забора" - вот зак и выжимаёт из вас это самое ОВ "от забора, включая теплосеть от какой-то там камеры N".
Откровенно, сам факт мягко говоря... диковат.
70 метров или 20, или 570 - это наружная сеть.
А если площадка строительства будет квартала три-четыре, километры теплосети за просто так разрабатывать, "в рамках ОВ"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valex
сообщение 17.6.2010, 11:57
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183



Цитата(Lari @ 9.6.2010, 16:23) *
Вот, что я узнала. Ссылка на документ "СБОРНИК РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СБОРНИКА ЦЕН И СПРАВОЧНИКОВ БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (Вопросы и ответы)", Москва 2007:
…«Ценовыми показателями, установленными на проектирование отдельных зданий (жилых домов) и содержащимися в СБЦ-2003, учтены затраты на проектирование внешних инженерных сетей в пределах площадки строительства:
- водоводы - до первого колодца;
- канализация - до первого колодца;
- электроснабжение - от здания до точки подключения в ТП;
- теплоснабжение, отопление - от здания до запорной арматуры;
- внутреннее газоснабжение - от здания до ближайшего ковера;
- слаботочные сети - от здания до ближайшего колодца на сетях телефонной канализации.»…

правильно и написано ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, а у вас внутренние сети
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 17.6.2010, 12:05
Сообщение #22





Guest Forum






А где на внешней сети в пределах площадки строительства найти участок от здания до запорной арматуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lari
сообщение 17.6.2010, 13:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.5.2010
Пользователь №: 57376



Цитата(Интересующийся @ 17.6.2010, 13:05) *
А где на внешней сети в пределах площадки строительства найти участок от здания до запорной арматуры?

На сколько я понимаю, первая задвижка в ближайшей камере.

Цитата(valex @ 17.6.2010, 12:57) *
правильно и написано ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ, а у вас внутренние сети

Ну а вначале написано: …«Ценовыми показателями, установленными на проектирование отдельных зданий (жилых домов) и содержащимися в СБЦ-2003, учтены затраты на проектирование внешних инженерных сетей в пределах площадки строительства"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valex
сообщение 18.6.2010, 13:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 23.6.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 35183



Цитата(Lari @ 17.6.2010, 14:58) *
На сколько я понимаю, первая задвижка в ближайшей камере.


Ну а вначале написано: …«Ценовыми показателями, установленными на проектирование отдельных зданий (жилых домов) и содержащимися в СБЦ-2003, учтены затраты на проектирование внешних инженерных сетей в пределах площадки строительства"

Смотри, что в договоре написано. Если сказано проектирование внешних сетей или тепловых сетей - то придеться делать. Если там написано с проектировать дом и внутренние инж.сети - то не надо. Как вариант - поставте камеру в 2 метрах от дома, проведите туда сеть, а зак пусть сам к ней ведет свою сеть.
К тому же объясните мне причем тут справочник для сметы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 15:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных