Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Водный баланс..., Почему так посчитали
PlomBir
сообщение 10.6.2010, 13:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.6.2010
Из: Москвы
Пользователь №: 60395



Всем привет clap.gif . Мне дали вот такой вот водобаланс... Вопрос: п.3 Столовая, почему её считали так (по мойкам а не кол-ву блюд) а кафешку по другому? Может кто сталкивался? пожалуйста разъясните:)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  БАЛАНС_ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ_И_ВОДООТВЕДЕНИЯ.doc ( 53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 10.6.2010, 13:50
Сообщение #2


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую. Навскидку могу сказать следующее, потому как вляпывался в такое. Неизвестно, на сколько людей кафешка будет. Зак не может сказать, потому как хочет ещё столиков напихать. И сорок человек ничего не значат.

Сообщение отредактировал Бабай - 10.6.2010, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PlomBir
сообщение 10.6.2010, 13:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.6.2010
Из: Москвы
Пользователь №: 60395



Ок спасибо Бабай smile.gif но раз даны 40 то на сорок и считать а там пусть понапихает. Но я про столовую не понял почему её считали по мойкам а не по количеству блюд???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 10.6.2010, 14:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Потому что прил.3 п.5 dry.gif
Вы спросите у тех, кто этот баланс делал.
И что за нормативный документ Пост. №298-ПГот 01.07.1996, п.22а,б?

Сообщение отредактировал Juven - 10.6.2010, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PlomBir
сообщение 10.6.2010, 14:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.6.2010
Из: Москвы
Пользователь №: 60395



прил.3 п.5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров:... Наверно опечатка!
Спросить то как раз не у кого biggrin.gif не найти их теперь...
а Пост. №298-ПГот 01.07.1996, п.22а,б это корректировка снипа прил.3 для Москв. области.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PlomBir
сообщение 10.6.2010, 15:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.6.2010
Из: Москвы
Пользователь №: 60395



ну так как столовую то правильно считать???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 10.6.2010, 15:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Правильно считать по количеству блюд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 10.6.2010, 15:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Точно! Простите, давно с МО дел не имею. Есть такое постановление rolleyes.gif
А считать действительно либо по блюдам (если есть задание от технологов), либо по посадочным местам (если такого задания нет)
А опечаточка знатная.... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PlomBir
сообщение 10.6.2010, 15:40
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.6.2010
Из: Москвы
Пользователь №: 60395



ну так зачем они по мойкам считали Как Вы думаете? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PlomBir
сообщение 10.6.2010, 16:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.6.2010
Из: Москвы
Пользователь №: 60395



Может кто нибудь сталкивался???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 10.6.2010, 16:37
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(PlomBir @ 10.6.2010, 16:40) *
ну так зачем они по мойкам считали Как Вы думаете? blink.gif

Я не думаю, я вижу, что в этой строке не бьется ни одна цифра.
Вижу, что в столовой-раздаточной, 4 часа работают 2 мойки и согласно п.5 прил.3 СНиП 2.04.01-85 с суточным нормативным расходом 0,5 куб.м. каждая. Но это какие то адские мойки, потому что вопреки всякой логике они пожирают 4 куба воды в сутки!!!! Да и вообще, сама постановка вопроса: потребитель - мойка.... Так можно додуматься, что потребитель - унитаз, биде, умывальник. Зачем ваще там люди???? laugh.gif
А теперь я думаю: что курили проектировщики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 10.6.2010, 16:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(PlomBir @ 10.6.2010, 17:25) *
Может кто нибудь сталкивался???

Вроде бы есть такая метода, когда расчетный расход считают по кол-ву оборудования, у нас раньше в некоторых проектных институтах применялась. Результаты получаются примерно как по СНиП.
Высчитывается удельный расход на единицу оборудования, а потом умножается на количество оборудования. У нас в фирме одна женщина так считала до поры до времени, пока экспертиза не попросила предоставить расчет и обосновать цифры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PlomBir
сообщение 10.6.2010, 16:56
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.6.2010
Из: Москвы
Пользователь №: 60395



Juven biggrin.gif да уж.
lusia ну и она предоставила и обосновала? и что экспертиза сказала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 10.6.2010, 17:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(PlomBir @ 10.6.2010, 17:56) *
Juven biggrin.gif да уж.
lusia ну и она предоставила и обосновала? и что экспертиза сказала?

Экспертиза естественно сказала, что считать нужно по СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PlomBir
сообщение 10.6.2010, 17:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.6.2010
Из: Москвы
Пользователь №: 60395



Всем спасибо clap.gif буду доказывать своим что там ошибка bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 11.6.2010, 8:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(lusia @ 10.6.2010, 17:43) *
Высчитывается удельный расход на единицу оборудования, а потом умножается на количество оборудования.

Так можно посчитать расходы, напримере в большом многофункциональном торговом центре, где трудно определить кол-во посетителей туалетов. Не заложишь же в расчет всех приходящих rolleyes.gif . Вот и считаем по унитазам, благо кол-во известно. А со столовой такое, имхо, не приемлимо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 23.6.2010, 12:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Здравствуйте. я не поняла Баланс считается по в средние сутки или сутки наибольшего водопотребления.? в поставлении на которой ссылаются в Вашем балансе ср.сутки меняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 23.6.2010, 12:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



да и еще вот про магазин. в нормах написано 1 работ. в смену. у меня работает 3,5 часа какую мне тогда норму брать? там смена это сколько часов 12 или 8???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PlomBir
сообщение 23.6.2010, 13:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.6.2010
Из: Москвы
Пользователь №: 60395



в сутки наибольшего водопотребления считают баланс. Я так считал (вернее проверял и переделывал). брал как 8 часов в смену. в моём случае умножал на 1,5 (это 12 часов) ну а вам с 3,5 часа надо так (3,5/8=0,475)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 23.6.2010, 13:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



но в постановление средние сутки меняли зачем тогда ссылаться? по магазину 12 меняли на 11 (средние) а не 16 на 11 (максимальные) ОБЪЯСНИТЕ????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 23.6.2010, 13:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



помагите
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NezZayka
сообщение 23.6.2010, 14:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



так кто прав Пломбир или постановление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PlomBir
сообщение 23.6.2010, 14:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 8.6.2010
Из: Москвы
Пользователь №: 60395



я прав clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных