Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Наружный водопровод, Длинная трасса 1.3км
Маруся
сообщение 16.6.2010, 10:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.4.2010
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50095



Доброго всем дня. Прошу оценить мою работу и дать замечания по наружным сетям В1. За мою недолгую работу в профессии проектировщика я не сталкивалась с такой длинной трассой, поэтому некоторые моменты мне неизвестны. Очень прошу дать замечания, потому что проверять некому. Заранее спасибо rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  В1_для_АВОК.rar ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 810
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 16.6.2010, 18:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



по профилю:
1. в точке Н у Вас наверно должны были быть дренажный и мокрый колодцы?
2. если уклон постоянный, зачем столько точек?
3. какое основание?
4. номера углов поворота указаны, а углы?
5. графы профиля приведите в соответствие (отметка трубы здесь не должна быть первой)

по плану:
1. не т.А, а камера проектируемая, в точке т.Э. то же (указать квадратиком) rolleyes.gif на него сноску
2. футляр в районе УП-2 прям такой фигурный будет? )))

общие:
1. т.Ф.-т.Х. я бы футляр продлил в сторону т.Х. что бы выйти за газопровод.
2. площадка огороженная бетонным забором - это что за территория? чем занята?
3. не понял как под таким острым углом К1Н пересекаете.
4. и для чего в этом месте переход на сталь?
5. места переходов либо в колодцы взять, либо в муфты термоусадочные

пока так. в принципе неплохо сделано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 16.6.2010, 22:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



даниил, может, и не камера там; в уп-2 сварят из частей, пусть так нарисовано; уголы пересечения, может, действительно доработать - много острых, где-то можно и подспрямить; зачем вообще чехарда с пнд и ст. - не понимаю; в муфты или в колодцы - любые фланцевые соединения.
Маруся:
1) во всех местах пересечения с К, где пр. водопровод идет ниже, заложить футляры;
2) упоры на поворотах? На пнд рекомендуют. На стали я бы тоже заложил;
3) эхз не нужно для стали?
4) переходы от пнд к стали - выполнены верно (через поз. 12, 13?)?
5) в т. А - бесколодезные затворы/задвижки? И вообще исправьте позиции в этой точке;
6) в т. А водовод 900, а затвор - 1000?
7) уклоны красивые, но вездели выдержана ли нормативная глубина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маруся
сообщение 17.6.2010, 8:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.4.2010
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50095



Цитата(даниил @ 16.6.2010, 19:58) *
по профилю:
1. в точке Н у Вас наверно должны были быть дренажный и мокрый колодцы?
2. если уклон постоянный, зачем столько точек?
3. какое основание?
4. номера углов поворота указаны, а углы?
5. графы профиля приведите в соответствие (отметка трубы здесь не должна быть первой)

по плану:
1. не т.А, а камера проектируемая, в точке т.Э. то же (указать квадратиком) rolleyes.gif на него сноску
2. футляр в районе УП-2 прям такой фигурный будет? )))

общие:
1. т.Ф.-т.Х. я бы футляр продлил в сторону т.Х. что бы выйти за газопровод.
2. площадка огороженная бетонным забором - это что за территория? чем занята?
3. не понял как под таким острым углом К1Н пересекаете.
4. и для чего в этом месте переход на сталь?
5. места переходов либо в колодцы взять, либо в муфты термоусадочные

пока так. в принципе неплохо сделано.


- по профилю:
1.Я думала про мокрый колодец, но повторюсь, всегда проектировала небольшие трассы и не сталкивалась. Буду решать эту проблему.
2.Мне кажется, что как раз таким количеством точек нужно показать, что уклон постоянный, и я не пропустила никаких оврагов и проч.
3.Упс, недоделала rolleyes.gif
4.Графы профиля делаю в соответствии с тем как учили в Гражданпроекте. Если есть какой норматив дайте ссылочку
- по плану:
1.Aleksey v уже ответил. В т.А и т.Э бесколодезные задвижки (требование местного Водоканала).
2.Футляр меня тоже смущает. Но может быть действительно по месту сварят rolleyes.gif или 2 футляра закладывать?
- общие:
1.Спасибо, учту.
2.Там мусор, уже договорились, уберут.
3.А в этом есть проблема? Попробую спрямить.
4.В голове отложилось, что если К1 выше В1 менее чем на 0.5 м, то требуется футляр и трубы должны быть ст.электросварные. Если можно, объясните подробнее, что значит «в колодцы взять, либо в муфты термоусадочные»
helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маруся
сообщение 17.6.2010, 8:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 1.4.2010
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 50095



Цитата(aleksey_v @ 16.6.2010, 23:08) *
даниил, может, и не камера там; в уп-2 сварят из частей, пусть так нарисовано; уголы пересечения, может, действительно доработать - много острых, где-то можно и подспрямить; зачем вообще чехарда с пнд и ст. - не понимаю; в муфты или в колодцы - любые фланцевые соединения.
Маруся:
1) во всех местах пересечения с К, где пр. водопровод идет ниже, заложить футляры;
2) упоры на поворотах? На пнд рекомендуют. На стали я бы тоже заложил;
3) эхз не нужно для стали?
4) переходы от пнд к стали - выполнены верно (через поз. 12, 13?)?
5) в т. А - бесколодезные затворы/задвижки? И вообще исправьте позиции в этой точке;
6) в т. А водовод 900, а затвор - 1000?
7) уклоны красивые, но вездели выдержана ли нормативная глубина?

1.Зачем? Я считала, что проблема, когда канализация выше водопровода.
2.В СНиПе написано, что на сварных трубопроводах упоры ставить в колодцах.
3.Не подскажете, как это указать в проекте? В виде примечания?
4.Да, на профиле скопировала и не исправила. Спасибо, переделаю.
5.Бесколодезные. Поняла, исправляю.
6.Нет уверенности, что существующая сеть 900 мм, сейчас проверяем диаметр трубы.
7.Ну… кое-где прищурилась. rolleyes.gif Ведь когда будут прокладывать, все равно рельеф нарушат. У нас норматив - 2.20м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.6.2010, 16:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Маруся @ 17.6.2010, 9:34) *
1.Зачем? Я считала, что проблема, когда канализация выше водопровода.

Так и написал: где водопровод ниже.
Цитата(Маруся @ 17.6.2010, 9:34) *
2.В СНиПе написано, что на сварных трубопроводах упоры ставить в колодцах.

Пункт?
Цитата(Маруся @ 17.6.2010, 9:34) *
3.Не подскажете, как это указать в проекте? В виде примечания?

Указать что? Нужно или не нужно? Если нужно и есть, то ссылкой на соответсвующий проект; если не нужно, то не писать ничего.
Цитата(Маруся @ 17.6.2010, 9:34) *
4.Да, на профиле скопировала и не исправила. Спасибо, переделаю.

Я имел в виду, что не понял вообще узел вашего перехода ст-пнд. Сталь рекомендую уберать вообще, забейте на то, что писано, что в пересечках с каналией на воде должна быть сталь - смело оставляйте пнд в футлярах.
Цитата(Маруся @ 17.6.2010, 9:34) *
7.Ну… кое-где прищурилась. rolleyes.gif Ведь когда будут прокладывать, все равно рельеф нарушат. У нас норматив - 2.20м

Аккуратнее.

Про муфты или битум - поищите темы про бесколодезные варианты, там описано.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 1:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных