> Регулирование насосов частотниками
Гость_Lexelon_*
сообщение 18.6.2010, 8:57
Сообщение #1





Guest Forum






Вопрос срочный, поэтому решил создать новую тему.
Ситуация следующая: есть котельная двухконтурная с ГВС(мощность сейчас не могу сказать), есть поселок, который отапливается этой котельной. Сейчас котельная работает на ГВС (3500 человек снабжает горячей водой). Наблюдается завышенный (раза в два) расход холодной воды на подпитку ГВС. Искали по всем у селу утечки, слесари в каждый колодец заглядывали, каждый подвал. Везде сухо. Проверили множество версий большого расхода воды, ниодин не подтвердился. Сейчас возникла мысль что горячая вода передавливает холодную воду в смесителях в квартирах, о чем говорят сами жители, что из крана холодной воды бежит по минут 10-20 горячая вода. Давление ГВС в подвалах домов примерно 48 м.водн.ст., а давление холодной воды всего метров 20 (поднять давление хол. воды мы не в силах).

Вопросы: можно ли с помощью частотников снизить напор в системе ГВС(хотябы до 30 метров), чтобы не так сильно передавливать холодную воду?? Как изменится расход горячей воды (примерно)? Если снизить напор то и расход горяей воды уменьшится(вследствии чего расход хол воды на подпитку, это нам и нужно) ? Какие последствия могут быть? И может у кого какие соображение будут куда вода уходит? Напишите название нормативного документа где можно посмотреть норму портебления(расход) горячей воды на душу населения.

п.с. сам я не специалист в этом вопросе, начальство требует от меня дать разъяснение в ближайшие дни, голова уже идет кругом. Помогите с проблемой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 9:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 8:57) *
Вопрос срочный,
Вопросы: можно ли с помощью частотников снизить напор в системе ГВС(хотябы до 30 метров), чтобы не так сильно передавливать холодную воду??

вы сами и ответили на свой вопрос..
ставьте частотник на ГВС с обратной связью по давлению в системе. Правда желательно датчик ставить у последнего потребителя, так как до него давление падает в системе... или немного завышенно при выходе с котельни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lexelon_*
сообщение 18.6.2010, 9:13
Сообщение #3





Guest Forum






изначально хотел узнать можно ли вообще так регулировать, какие последствия могут быть. Чтобы ставить датчики деньгу нужны, а их нет, тут село блин, денег не быватет. От меня требуют чтобы решил вопрос быстро и без затрат ohmy.gif Еслиб я еще был специалистом в этой области.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2010, 9:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Горячая в холодную может попадать только через смесители типа "ёлочка" при закрытых кранах (через пробитую прокладку). При открытых кранах горячая в холодную попасть не сможет - давление падает.
Не проще ли пройтись обходчику по квартирам (пощупать трубу ХВ) и заставить владельцев под угрозой штрафа отремонтировать смесители (поменять прокладку).
А то получается, что боретесь не с причиной, а со следствием. А ГВ в ХВ или наоборот всё равно будет попадать. Не будет равенства давлений никогда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lexelon_*
сообщение 18.6.2010, 9:24
Сообщение #5





Guest Forum






я походил по домам. Люди жалуются(не во всех домах) что когда открывают кран горячей воды, то давление нормальное, как только открывают кран холодной воды, то давление воды на выходе из смесителя сразу падает, это значит что гор вода продавливает хол воду и уходит в трубопровод хол воды, затем когда закрывают кран с горячей водой, то еще минут 10 из крана хол воды бежит горячая вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2010, 9:28
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы не жалобы слушайте, а пройдите и пощупайте трубы ХВ и особенно на кухнях где "ёлочки"
В крайнем случае на вводах ХВ ставьте обратные клапана

Сообщение отредактировал jota - 18.6.2010, 9:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 18.6.2010, 9:30
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 12:13) *
... Чтобы ставить датчики деньгу нужны, а их нет, тут село блин, денег не быватет. ...
Если денег нет, то и не будет частотника!
На котельной кочегар есть? Манометр на подаче стоит?
Сделайте бйпас насосу и стравливайте давление до необходимого вручную. Точного регулирования не получите, но хоть что то... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lexelon_*
сообщение 18.6.2010, 9:34
Сообщение #8





Guest Forum






была такая мысль про обратные клапаны, но изза финансов и времени отпала. Сейчас вот идея с частотником. Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу, стоит или не стоит так регулировать давление.

Цитата(Интересующийся @ 18.6.2010, 10:30) *
Если денег нет, то и не будет частотника!
На котельной кочегар есть? Манометр на подаче стоит?
Сделайте бйпас насосу и стравливайте давление до необходимого вручную. Точного регулирования не получите, но хоть что то... sad.gif


частотник есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 9:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 9:34) *
частотник есть

ну вы даете.. частотник нашли, а 150 зеленых на датчик найти не можете?
да, датчик надо брать с выходом 4-20 ма, желательно , чтоб он перекрывал диапазон давления, создаваемого насосом, ну или если хол вода до 2 атм, то и на гор ставить до 2, а лучше 4 атм, и работать по середине диапазона. И датчик ставить на расширитель для компенсации бросков по давлению
А что за частотник? и мощность насоса на ГВС?

Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 18.6.2010, 9:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 9:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(jota @ 18.6.2010, 9:28) *
Вы не жалобы слушайте, а пройдите и пощупайте трубы ХВ и особенно на кухнях где "ёлочки"
В крайнем случае на вводах ХВ ставьте обратные клапана

вообще то интересно, неужели через елочки возможен 2х кратный расход ГВС? сумневаюсь.. хотя..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2010, 10:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 8:57) *
Наблюдается завышенный (раза в два) расход холодной воды на подпитку ГВС.
о чем говорят сами жители,
сам я не специалист в этом вопросе, начальство требует .......

Так, главный совет: как не специалист - не доверяйте всяким рассказам, попробуйте проверить сами... - уверен, картина будет не столь трагическая как Вам пытаются внушить.
И с смесителями открытыми в которых падает давление при открытии холодного крана, тоже сами проверьте.
Что до пробитых прокладок в смесителях типа "ёлочка" то их найти просто - по горячей трубе холодного водопровода у закрытого смесителя.
Таких смесителей будет не так уж и много. Начинать надо с вводов в здание - если ввод ХВ тёплый - то по стоякам и т.д. Если холодный - пропускаете, там впорядке.... За день с сантехником управитесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lexelon_*
сообщение 18.6.2010, 10:25
Сообщение #12





Guest Forum






спасибо за советы. Руководству сказал что регулировать частотником надо, они одобрили. что из этого получится хз unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 18.6.2010, 10:30
Сообщение #13





Guest Forum






У нас не матерятся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 11:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(Интересующийся @ 18.6.2010, 10:30) *
У нас не матерятся!

ХЗ - это означает, что Хотабыч один знает, что из этого выйдет...
А вы что подумали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.6.2010, 12:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 11:25) *
спасибо за советы. Руководству сказал что регулировать частотником надо, они одобрили. что из этого получится хз unsure.gif


Господа Аксакалы! Плз-з-з, прикинте, что бу с котлом(ами) после такого внедрения - расхд-то через котел тож упадет. Котлы - не "мой бизнес".

Сергей Валерьеви... Сегодня, 10:05 "Правда желательно датчик ставить у последнего потребителя, так как до него давление падает в системе... или немного завышенно при выходе с котельни."

Зачем! При наладке (настройке) учтут и "последнего потребителя".

----"-----"----- Дата Сегодня, 10:44 ".... датчик надо брать с выходом 4-20 ма..."

В первую очередь, НАДО, совместимый с частотником и рабочим диапазоном давлений.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 12:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(vadim999 @ 18.6.2010, 12:00) *
В первую очередь, НАДО, совместимый с частотником и рабочим диапазоном давлений.

ну так человек может не силен в этом...
А с котлом то что может быть плохого то? Хоть с ЧП, хоть без него расход разный( давление тоже (в зависимости от расхода)), а вот с ЧП давление константа, уже +.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 18.6.2010, 12:06
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(vadim999 @ 18.6.2010, 15:00) *
Господа Аксакалы! Плз-з-з, прикинте, что бу с котлом(ами) после такого внедрения - расхд-то через котел тож упадет. Котлы - не "мой бизнес".

Схему котельной в студию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 18.6.2010, 13:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



В принципе можно и без обратной связи - выравнить давление ХВС и ГВС, а то там разница двухкратная.
Првда что такое подпитка ГВС - не въехал rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 18.6.2010, 13:46
Сообщение #19





Guest Forum






Это расход холодной воды для получения горячей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
limite
сообщение 18.6.2010, 13:54
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422



оценить расход при снижения давления в неизменной системе очень просто.
Р=k*Q2 (расход в квадрате,Р-перепад давления)
подставьте свои исходные параметры и найдите коэффициент к=Р/Q2,
найдя к легко сможете рассчитать расход через систему при любом перепаде давления.
П.С.
если есть расходная емкость ГВС, то формула примет вид Р=Н+k*Q2, где Н-уровень емкости.

Сообщение отредактировал limite - 18.6.2010, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.6.2010, 14:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Сергей Валерьевич @ 18.6.2010, 13:05) *
А) ну так человек может не силен в этом...
Б) А с котлом то что может быть плохого то? Хоть с ЧП, хоть без него расход разный( давление тоже (в зависимости от расхода)), а вот с ЧП давление константа, уже +.


А) Тем более надо посказать, чтоб обратил внимание на СОВМЕСТИМОСТЬ. Эт только в поговорке "затычка" ко все бочкам подходит.

Б) Во-во! А если расход упадет ниже, нижнего-что бует с котлом, потухнит или как. Вот и предлогаю спецам пенретереть этот момент.

ЗЫ Господа Модераторы, похоже, тему надо перенести на форум Котельщикам-Отопленцам.

Сообщение отредактировал vadim999 - 18.6.2010, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 18.6.2010, 14:20
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(vadim999 @ 18.6.2010, 17:14) *
....
Б) Во-во! А если расход упадет ниже, нижнего-что бует с котлом, потухнит или как. Вот и предлогаю спецам пенретереть этот момент.

Чтобы ответить на Ваш вопрос надо понимать, что за тепловая схема котельной. У каждого в голове свой шаблон, и ответы будут на него , а не на реальный объект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 18.6.2010, 15:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Это расход холодной воды для получения горячей


Да понял я это, просто надо формулировки конкретнее использовать.
На мой взгляд подпитка - это для замкнутых контуров возмещение потерь..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 18.6.2010, 19:53
Сообщение #24





Guest Forum






Имейте снисхождение. Вопрошатель из деревни. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2010, 19:59
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Интересующийся @ 18.6.2010, 19:53) *
Имейте снисхождение. Вопрошатель из деревни. rolleyes.gif

Какое снисхождение, коллега?
Человек, не разбирающийся и, который руководствуется слухами от жильцов и макаронами местных сантехников, начинает решать технические вопросы.
А пойти самому проверить факты и посидеть-подумать, тогда б не писал "подпитка в 2 раза..."
Так раньше партийные функционеры работали.

Сообщение отредактировал jota - 18.6.2010, 20:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 18.6.2010, 20:02
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(jota @ 18.6.2010, 22:59) *
Какое снисхождение, коллега?
...

Он же пытается ... Кто у них в деревне решит проблему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2010, 20:09
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Интересующийся @ 18.6.2010, 20:02) *
Кто у них в деревне решит проблему?

Уже плачу от жалости....
3500 чел - нехилая деревня с горячей водой в каждом доме.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 18.6.2010, 20:18
Сообщение #28





Guest Forum






Деревня как деревня. Специалистов в такую калачем не заманишь. Разве, что найдется местный Кулибин ...
Что же такому не помочь.

Сообщение отредактировал Интересующийся - 18.6.2010, 20:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.6.2010, 21:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Интересующийся @ 18.6.2010, 20:18) *
Разве, что найдется местный Кулибин ...
Что же такому не помочь.

Не дай Бог......
Помогать надо, но при этом нельзя делать поспешных и дорогостоящих выводов. Вот сказал начальству - частотник, начальство одобрило - clap.gif .
...Смешно? - смешно!
Заметьте, уже предложил, а теперь у нас интересуется не будет ли "бо-бо" biggrin.gif
А раньше спокойно проанализировать и подумать....?

Сообщение отредактировал jota - 18.6.2010, 21:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 18.6.2010, 21:35
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(jota @ 18.6.2010, 21:26) *
Заметьте, уже предложил, а теперь у нас интересуется не будет ли "бо-бо" biggrin.gif
А раньше спокойно проанализировать и подумать....?

не, по ходу он вначале тут воспрашал, а потом уже до начхальника побег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 18.6.2010, 21:58
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



У меня дома такая же проблема – при открытии на смесителе обоих кранов, горячая вода перетекает в стояк с холодной водой. Тоже был удивлен, потом разобрался. У современных смесителей (у меня немецкий Грое) на гусаке (на самом срезе) стоит ситечко формирующее струю более равномерную (как правильно называется не знаю, я не сантехник). Оно создает гидравлическое сопротивление на самом выходе смесителя, которое сопоставимо с напором холодной воды (когда он не большой, как у меня). В итоге горячая вода частично поступает в смеситель, частично в стояк с холодной водой.

Что делать? Самое простое:
- заставить всех перейти на совдеповские смесители (без всяких ненужных ситечек, или пройтись по квартирам и повыбивать их все) laugh.gif ;
- привести давление холодной воды в норму (чтобы горячая вода ее не передавливала)- попросить Водоканал laugh.gif laugh.gif laugh.gif ;

Это шутка…..


Вместо частотника можно поставить регулирующий кран с двумя манометрами – до и после. И по ним регулировать давление в сети. Такие регулирующие краны, например, делает Vexve- шаровый кран с W-образным отверстием в шаре.

Но это чревато сбоем гидравлического режима тепловых сетей (если они открытые)…

Сообщение отредактировал andr111 - 18.6.2010, 22:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 19.6.2010, 22:19
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата(jota @ 18.6.2010, 20:09) *
Уже плачу от жалости....
3500 чел - нехилая деревня с горячей водой в каждом доме.......

+100 000 500
пусть "решает", если слушать не хочет. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lexelon_*
сообщение 21.6.2010, 10:36
Сообщение #33





Guest Forum






ошибся я, не 3500 человек, а 2000 абонентов ГВС. Я все топики читаю, принимаю во внимание. Сначала я здесь почти всё разузнал, а потом к начальству пошел. Подпитка ГВС она так и называется.


Значит у дальнего абонента ГВС давление гор воды 48м, если снизить давление в системе так, чтобы давление стало у него например 20 метров, то как изменится расход гор воды?? Тут в голову пришел вариант:
Расход снизится, потому что меньше будет вытекать "ненужной" гор. воды(например кран открывают чтобы руки помыть и за это время израходуется меньше воды, чем если бы давление было 48м), да и передавливать меньше будет.

У кого какие домыслы есть по этому поводу? Ну может у кого и недомыслы, может кто то сталкивался уже с такой ситуацией.

Сообщение отредактировал Lexelon - 21.6.2010, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.6.2010, 10:50
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При понижении давления расход будет меньше, но и пропускная способность трубопровода ГВ уменьшиться. Может быть, что картина перевернётся на 180* или ещё хуже - давление ГВ в концах системы будет опускаться значительно, в зависимости от потребления по всей трассе....
Для того, чтобы знать надо иметь пьезометрический график и просчитать гидравлику - т.е. нужен специалист.

Сообщение отредактировал jota - 21.6.2010, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 21.6.2010, 11:00
Сообщение #35





Guest Forum






Кран открывают по потребности. Чем выше давление, тем меньше открывают кран.

Сообщение отредактировал Интересующийся - 21.6.2010, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexey_d
сообщение 21.6.2010, 18:07
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619



какое давление на входе холодной воды в котельную!??? Не легче и дешевле поставить на вход холодной воды в котельную редуктор давления,и настроить его скажем на 2-2,5 бара.Дёшево и сердито! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ufito
сообщение 21.6.2010, 23:56
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



Опыт показывает, что уменьшение давления в разводящих сетях ведет к снижению потребления (ну и потерь само собой). Величина это не расчетная. Зависит только от того насколько открывает кран абонент. Но снижение потребления есть - это факт. Обещайте 10% , и выполнить реально, и в дальнейшем есть к чему стремиться.
Регулировку будете выполнять по заданной уставке. Уставку подберете опытным путем. Примерно она будет равна давлению холодной воды. Примерно, потому что гидравлика в сетях разная (разные диаметры, разные точечные расходы, разные диаметры и закольцовки сетей).
Обратные клапаны у потребителей решают проблему "передавливания". Регулировочные клапаны на сетях решают проблему распределения воды между потребителями.
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок ПТЭТЭ, СП 41-101-95_ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ - определяют схемы тепловых пунктов, в которых предусматривается регулировочная арматура (автоматические и ручные клапаны). И выставлять их можно не только на предельное давление 10 или 6 атмосфер, но и вообще использовать при эксплуатации для регулировки.
Трудность я вижу в самой котельной, которую то же необходимо будет регулировать на минимальную производительность, а это возможно до определенного предела. Котлы регулируют, но опять же за дополнительные деньги. Ну или как минимум при желании Котельной экономить.
А вообще в свете закона об энергосбережении тема правильная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 21.7.2010, 9:09
Сообщение #38


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Lexelon @ 18.6.2010, 12:57) *
Вопрос срочный, поэтому решил создать новую тему.
Ситуация следующая: есть котельная двухконтурная с ГВС(мощность сейчас не могу сказать), есть поселок, который отапливается этой котельной. Сейчас котельная работает на ГВС (3500 человек снабжает горячей водой). Наблюдается завышенный (раза в два) расход холодной воды на подпитку ГВС. Искали по всем у селу утечки, слесари в каждый колодец заглядывали, каждый подвал. Везде сухо.
......................................Помогите с проблемой.


Извините, я с ходу Вам подсказать ничего не могу (т.к. инженер я уже не молодой laugh.gif ), но постараюсь, если Вы ответите на пару-тройку вопросов:
Первый вопрос: "завышенный (раза в два) расход" это в ЦИФРАХ сколько?
Я так понял, что не 3500 тыс. абонентов, а 2000. А это только жильё или там 2 ресторана и одна баня открылась на днях?
Второй вопрос: у Вас раньше (пару лет назад) была одна подпитка (кстати, какая?) а теперь стало больше в 2 раза. А чем Вы её измеряли раньше и чем меряете сейчас. И от кого вообще эта инфа взялась?
Третий вопрос: какое котловое оборудование у Вас устанавливалось/реконструировалось за последний год?
Ну и последний вопрос: у Вас на котельной, случайно, главный инженер, ну или там начальство какое не сменилось перед тем как эта проблема вылезла?

Сообщение отредактировал Usach - 21.7.2010, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BROMBA
сообщение 21.7.2010, 20:37
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070



Прочитали тему, и умилились - о какой подпитке ваще идет речь???
Подпитка котельной? Вы шо, сырой водой подпитываете?
Или все-таки даете ГВС через бойлерные из водоканалской сети?? (ТП/ЦТП)
Что за теплообменники? Что на водоканальских сетях за регуляторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 22.7.2010, 10:00
Сообщение #40


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(BROMBA @ 22.7.2010, 0:37) *
Прочитали тему, и умилились - о какой подпитке ваще идет речь???
Подпитка котельной? Вы шо, сырой водой подпитываете?
Или все-таки даете ГВС через бойлерные из водоканалской сети?? (ТП/ЦТП)
Что за теплообменники? Что на водоканальских сетях за регуляторы?


У людей открытый водоразбор. Поэтому всё не просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 22:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных