> Установка КТЗ, где прописано как
gorgas
сообщение 20.6.2010, 16:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905



В общем жду посильной помощи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Наида
сообщение 22.6.2010, 10:27
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 19.6.2009
Из: Махачкала, РД
Пользователь №: 35051



Добрый день! Установка средств технологического контроля безопасности прописана в СТО 3.01-2008 ОАО "Гипрониигаз".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 22.6.2010, 23:00
Сообщение #3


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



А "СТО 3.01-2008 ОАО "Гипрониигаз" причем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
seremba
сообщение 23.6.2010, 12:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 18.9.2009
Из: СПб
Пользователь №: 38632



смотрите здесь!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  МЧС_по_КТЗ.doc ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gloomsage_*
сообщение 23.6.2010, 14:13
Сообщение #5





Guest Forum






ППБ 01-03
84. Трубопроводы, подводящие газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах, должны быть оборудованы термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении при пожаре 100 С. Указанные устройства (клапаны) должны устанавливаться в помещении непосредственно перед краном на газовой магистрали.
Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются в зданиях V степени огнестойкости, а также в зданиях, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, размещенным за пределами здания и перекрывающим газопровод при срабатывании газового анализатора или автоматической пожарной сигнализации. Термочувствительные запорные устройства (клапаны) не устанавливаются также в зданиях опасных производственных объектов, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, а помещения с установками для сжигания газа защищены автоматическими установками пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorgas
сообщение 24.6.2010, 18:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 30.4.2009
Пользователь №: 32905



Спасибо всем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lostvision
сообщение 29.6.2010, 9:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 20.1.2009
Пользователь №: 27938



Уважаемые коллеги!
а где-нибудь прописано, что перед КТЗ нельзя устанавливать манометр или термометр? и вообще Вы их сами ставите??? для учета температуры газа на входе и давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных