	 |  Расчет тепловых потерь |  |  |  
	
		| Гость_SvetlanaRND_* | 
				  24.6.2010, 15:45 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Добрый день.Очень прошу помощи.
 Нет ли у кого программки или таблицы в Excel для расчета тепловых потерь по Инструкции, введенной приказом № 325 от 30 декабря 2008г?.
 
 Заранее, огромное спасибо
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2010, 18:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6518
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SvetlanaRND @ 24.6.2010, 16:45)  Добрый день.Очень прошу помощи.
 Нет ли у кого программки или таблицы в Excel для расчета тепловых потерь по Инструкции, введенной приказом № 325 от 30 декабря 2008г?.
 
 Заранее, огромное спасибо
 что за иструкция??? Расчет на всякий случай выкладываю
				Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.6.2010, 18:08   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2010, 18:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(CNFHSQ @ 24.6.2010, 19:01)  что за иструкция???Расчет на всякий случай выкладываю
 Это для тех кто тепло на сторону отпускает.  Посмотрите приказ минэнерго №325, этим приказом была введена в действие инструкция. Ее текстс там приведен. Ps посмотрел файл потери через изоляци. Удивился приведенным в примере условным диаметрам.
				Сообщение отредактировал Const82 - 24.6.2010, 18:55 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_SvetlanaRND_* | 
				  24.6.2010, 21:38 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Const82 @ 24.6.2010, 19:52)  Это для тех кто тепло на сторону отпускает.  Посмотрите приказ минэнерго №325, этим приказом была введена в действие инструкция. Ее текстс там приведен.Ps посмотрел файл потери через изоляци. Удивился приведенным в примере условным диаметрам.
 странно, а нам с теплоснабжающей организации сказали, при проектировании УУТЭ, чтобы мы по этой инструкции сделали расчет теплопотерь
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2010, 22:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SvetlanaRND @ 24.6.2010, 22:38)  странно, а нам с теплоснабжающей организации сказали, при проектировании УУТЭ, чтобы мы по этой инструкции сделали расчет теплопотерь Так они и сами по ней же считают потери. Кстати можете их подколоть. Запросите у них данные о повышающиех коэффициентах к тепловым потерям. О температуре окружающей среды для трубопроводов подвальной прокладки. По идее эти данные знает лишь сама ТСО. А для расчета они нужны. Я уже скромно помалкиваю о температуре грунта на средней глубине заложения трубопроводов.  Я вот только не понял в чем необходимость программы для расчета - УУТЭ это же локальная установка. Сколько там может быть трубопроводов?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_SvetlanaRND_* | 
				  25.6.2010, 11:20 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Const82 @ 24.6.2010, 23:33)  Я вот только не понял в чем необходимость программы для расчета - УУТЭ это же локальная установка. Сколько там может быть трубопроводов? программа для расчета потерь. там просто не один УУТЭ.  А все их пересчитывать в ручную - не очень удобно. А подскажите, знающие люди, а где брать год проектирования сетей? Запросили в ЖЭУ, они такие данные дать не могут. А ТСО сказала, чтобы мы документально при сдаче проекта подтвердили год проектирования сетей.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 12:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(SvetlanaRND @ 25.6.2010, 12:20)  программа для расчета потерь.там просто не один УУТЭ.
 А все их пересчитывать в ручную - не очень удобно.
 
 
 А подскажите, знающие люди, а где брать год проектирования сетей?
 Запросили в ЖЭУ, они такие данные дать не могут.
 А ТСО сказала, чтобы мы документально при сдаче проекта подтвердили год проектирования сетей.
 А чьи это сети? Кому пренадлежат. В принципе, документально подтвердить год проектирования можно только по проектной документации. Можно попробовать провести анализ изоляции и на его основе обратным пересчетом получить нормы теплового потока данных трубопровдов. Сопоставить их с нормами разных СНиП Тепловая защита.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.6.2010, 19:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 6518
 Регистрация: 31.1.2010
 Из: г. Изобильный
 Пользователь №: 45516
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Const82 @ 24.6.2010, 19:52)  Это для тех кто тепло на сторону отпускает.  Посмотрите приказ минэнерго №325, этим приказом была введена в действие инструкция. Ее текстс там приведен.Ps посмотрел файл потери через изоляци. Удивился приведенным в примере условным диаметрам.
 Условный- все нет такого слова в таблице. Текста №325 не нашел.  Не могли бы его скинуть.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.9.2010, 15:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 462
 Регистрация: 28.12.2006
 Пользователь №: 5375
 
 
 
  
 | 
				Прошу разъяснить момент основу расчета толщины тепловой изоляции. Нормативные тепловые потери должны быть менее, чем в табл. 4.1. ( НОРМЫ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ (ПЛОТНОСТИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА) ТЕПЛОПРОВОДАМИ, СПРОЕКТИРОВАННЫМИ В ПЕРИОД С 2004 г.) в ПРИКАЗЕ МИНЭНЕРГО РФ от 30 декабря 2008 г. N 325 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАБОТЫ ПО УТВЕРЖДЕНИЮ НОРМАТИВОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ или считать по температуре на поверхности изоляции ?   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Anabol1k_* | 
				  23.5.2011, 20:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Расчёты по данной методике автматизированы в бесплатном  сервисеteplocalc.com |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_t.panyuhina_* | 
				  29.6.2011, 15:46 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Для согласования узла учета тепловой энергии наша теплоснабжающая организация требует методику расчета тепловых потерь трубопроводов через НЕизолированные трубы. Подскажите пожалуйста, где можно взять такой расчет, по каким справочникам/снипам составить. Спасибо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.6.2011, 18:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4383
 Регистрация: 14.11.2006
 Пользователь №: 4724
 
 
 
  
 | 
				Цитата(t.panyuhina @ 29.6.2011, 16:46)  Для согласования узла учета тепловой энергии наша теплоснабжающая организация требует методику расчета тепловых потерь трубопроводов через НЕизолированные трубы. Подскажите пожалуйста, где можно взять такой расчет, по каким справочникам/снипам составить. Спасибо. Проще изолировать.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_t.panyuhina_* | 
				  29.6.2011, 19:51 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Const82 @ 29.6.2011, 19:34)  Проще изолировать. Не спорю, проще, но заниматься этим никто не будет. Теплоснабжающей организации видимо удобнее заставить проектировщиков предоставить расчет.  Вопрос актуален.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.6.2011, 20:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 894
 Регистрация: 16.4.2008
 Из: Украина
 Пользователь №: 17849
 
 
 
  
 | 
				Цитата(t.panyuhina @ 29.6.2011, 18:51)  Не спорю, проще, но заниматься этим никто не будет. Теплоснабжающей организации видимо удобнее заставить проектировщиков предоставить расчет. 
 Вопрос актуален.
 Возьмите книги Громов, Беляйкина "Проектирование тепловых сетей" или Cоколов "Теплофикация и тепловые сети". Все есть в открытом доступе. Там есть вся математика.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_RushHour_* | 
				  30.6.2011, 18:25 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Подскажите пожалуйста, почему нормы плотности теплового потока указанные в методиках Памфилова и Равича не соответствуют указанным в СНиПах "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" старой и новой редакции?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.7.2011, 7:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 114
 Регистрация: 28.11.2010
 Пользователь №: 83162
 
 
 
  
 | 
				Цитата(RushHour @ 30.6.2011, 19:25)  Подскажите пожалуйста, почему нормы плотности теплового потока указанные в методиках Памфилова и Равича не соответствуют указанным в СНиПах "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" старой и новой редакции? как писалось выше ориентироваться надо на нормы в приказе №325, а то что в книгах нужно спрашиватьу авторов. хотя и сам приказ написан то ли пьяным, то ли человеком вообще далёким от теплоснабжения.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.7.2011, 9:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 894
 Регистрация: 16.4.2008
 Из: Украина
 Пользователь №: 17849
 
 
 
  
 | 
				Цитата(RushHour @ 30.6.2011, 17:25)  Подскажите пожалуйста, почему нормы плотности теплового потока указанные в методиках Памфилова и Равича не соответствуют указанным в СНиПах "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" старой и новой редакции? Потому что жизнь не стоит на месте. Появляются новые метериалы с лучшими коэф-ми теплопроводности и более легкие. Пластмасса там всякая.  Вообщем камышит сейчас наверное уже не производят.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_RushHour_* | 
				  4.7.2011, 17:34 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sergoo @ 2.7.2011, 10:48)  как писалось выше ориентироваться надо на нормы в приказе №325, а то что в книгах нужно спрашиватьу авторов. хотя и сам приказ написан то ли пьяным, то ли человеком вообще далёким от теплоснабжения. Будете смеяться, но нормы указанные в этих методиках совпадают с нормами указанными в 325-ом приказе. Тогда возникает другой вопрос: Что главнее СНиП (не важно старая или новая редакция) утверждённый Госстроем (или как он теперь называется) разработанный для строительства (устройства) теплоизоляции или приказ Минэнерго разработанный для расчёта потерь в той же изоляции? Цитата(Synoptyk @ 2.7.2011, 12:05)  Потому что жизнь не стоит на месте. Появляются новые метериалы с лучшими коэф-ми теплопроводности и более легкие. Пластмасса там всякая. Вообщем камышит сейчас наверное уже не производят.
 Это и понятно. Поэтому сначала был СНиП 2.04.14-88 потом СНиП 2.04.14-88* (ред. 1997 г.), а теперь действует СНиП 41-03-2003. Нормы ужесточаются потому что свойства материалов становятся лучше. Но вопрос-то не в этом...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_getiksis_* | 
				  8.8.2011, 12:19 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Уважаемы бодрый день у меня такой вопрос начальство требует от меня посчитать фактические тепло потери на тепловых сетях до потребителя как воздушки так и подземки, какое оборудование для этого понадобится. Заранее спасибо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.8.2011, 7:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 175
 Регистрация: 2.2.2006
 Пользователь №: 2033
 
 
 
  
 | 
				Для определения фактических потерь в самом общем виде Вам необходимо знать несколько параметров по самой трубе: расход теплоносителя, показатели температур по концам исследуемого участка, диаметр трубы. Соответственно под это и приборы требуемые нужны.Если же потом еще и проводить сравнение с нормативными показателями теплопотерь на данном участке, то понадобится еще параметры самой изоляции, параметры каналов (при канальной прокладке соответственно), параметры окружающей среды (грунт на глубине заложения оси трубопровода, воздух и т.д.), средние за сравнительный период показатели температуры теплоносителя. Вроде всё, если что-то упустил - коллеги поправят
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_getiksis_* | 
				  9.8.2011, 7:38 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Большое спасибо я вас понял но  какими методиками и какими формулами оперировать подскажите где их найти как правильно построить работу на самой трассе, существуют ли какие нибудь технологические карты.
				
 Сообщение отредактировал getiksis - 9.8.2011, 7:38
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.8.2011, 22:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 75
 Регистрация: 7.4.2010
 Пользователь №: 51204
 
 
 
  
 | 
				Цитата(getiksis @ 9.8.2011, 8:38)  Большое спасибо я вас понял но  какими методиками и какими формулами оперировать подскажите где их найти как правильно построить работу на самой трассе, существуют ли какие нибудь технологические карты. Почитайте здесь Теплопотери |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.8.2011, 19:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 115
 Регистрация: 20.1.2011
 Из: Волгоград
 Пользователь №: 90370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(getiksis @ 9.8.2011, 8:38)  Большое спасибо я вас понял но  какими методиками и какими формулами оперировать подскажите где их найти как правильно построить работу на самой трассе, существуют ли какие нибудь технологические карты. Воспользуйтесь методикой МДК 4-03-2001" Методика определения нормативных значений показателей функциононирования водяных т/сетей". название конечно мудреноё, но там в разделе 1 подробно описано как считать теплопотери ч/з изоляцию для всех типов прокладки.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_getiksis_* | 
				  16.8.2011, 12:14 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.10.2013, 18:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 21.10.2013
 Пользователь №: 210004
 
 
 
  
 | 
				Как расчитать теплопотери трубопроводов если известен диаметр 325мм длина 600 метров и 219 мм длина 500 метров согласно ФЗ 325. Помогите произвести расчёт
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.10.2013, 19:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 115
 Регистрация: 20.1.2011
 Из: Волгоград
 Пользователь №: 90370
 
 
 
  
 | 
				Воспользуйтесь методикой МДК 4-03-2001" Методика определения нормативных значений показателей функциононирования водяных т/сетей". название конечно мудреноё, но там в разделе 1 подробно описано как считать теплопотери ч/з изоляцию для всех типов прокладки.  Цитата(Glazoff @ 21.10.2013, 19:12)  Как расчитать теплопотери трубопроводов если известен диаметр 325мм длина 600 метров и 219 мм длина 500 метров согласно ФЗ 325. Помогите произвести расчёт |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.10.2013, 7:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 21.10.2013
 Пользователь №: 210004
 
 
 
  
 | 
				Ofrenda, помогите разобраться что написано на листке во вложении по формуле: Qп = Qп чз + Qэ + Qп т/ч Qп это тепловые потери равно. Дальше не понятно... Потом написано что Бета равно год, далее в таблице написано в шапке 325 потом не понятно что потом год , L - длина,  Бета (год) и Qобщ. Зачем в шапке писать год и Бета если Бета равно год как написано на листке чуть выше.....? И куда вставлять применять в расчетах год построй трубопровода и его диаметр. В какую формулу? Ну узнаю я год построй и диаметр...и что дальше с этими данными делать? И что такое условный диаметр. У меня диаметр 325 и 219. В таблицах ФЗ 325 таких нет. Там есть условные. К каким его мне отнести?
				Сообщение отредактировал Glazoff - 29.10.2013, 7:53 
	Прикрепленные файлы
	
		 123.pdf  ( 651,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 455   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.10.2013, 8:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 3
 Регистрация: 21.10.2013
 Пользователь №: 210004
 
 
 
  
 | 
				И по какой таблице смотреть эти данные в ФЗ 325 (год построй и диаметр труб)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2013, 11:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 115
 Регистрация: 20.1.2011
 Из: Волгоград
 Пользователь №: 90370
 
 
 
  
 | 
				1. Что такое фз -32[code][/code]5? Яндекс даёт кучу разных ссылок , но всё не про то что надо.2. У Вас на листке нисано непонятно что (неразборчиво). Скорее всего это выглядит так:  "2.2.2. Нормативные значения отпуска тепловой энергии складываются из требуемых при данном значении температуры наружного воздуха значений теплового потребления всех потребителей системы теплоснабжения (отопление, приточная вентиляция, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение) и нормативных значений тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети, а также с потерянным теплоносителем: Qотп = Qтп + Qиз + Qу , Гкал/ч (ГДж/ч),                                        (25) где  , Qтп; Qиз  и Qу  - тепловое потребление, тепловые потери через изоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети, а также обусловленные потерями теплоносителя - при характерном значении температуры наружного воздуха." Что касается другой формулы, то она выглядит таким образом(как я преполагаю) "1.4.6. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых условий функционирования тепловой сети, сооруженной в соответствии с Нормами проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей [4], производится по этим нормам (табл.2.1 и 2.2 Приложения 2) по формулам: для теплопроводов подземной прокладки, по подающим и обратным трубопроводам вместе - Qиз.н.год = Qиз.н   *b  , Гкал/ч (ГДж/ч);                                          (11) для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам раздельно - Qиз.н.год.п = Qиз.н.п   *b  , Гкал/ч (ГДж/ч);                                               (12)                                        Qиз.н.год.обр. =   Qиз.н.обр   *b  , Гкал/ч (ГДж/ч);                                               (13)                               Qиз.н  ,  Qиз.н.п  и   Qиз.н.обр  - удельные часовые тепловые потери трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования тепловой сети, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной - раздельно, ккал/м•ч (кДж/м•ч); L  - длина трубопроводов участка тепловой сети подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной в однотрубном, м; b (бета)  - коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами; принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм, 1,15 - при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки." Удельные потери определяются по прил.2,табл.2.1;2.2  Меодики. Читайте внимательно, там всё доступно описано.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.11.2013, 11:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 115
 Регистрация: 20.1.2011
 Из: Волгоград
 Пользователь №: 90370
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Glazoff @ 29.10.2013, 8:42)  Ofrenda, помогите разобраться что написано на листке во вложении по формуле: Qп = Qп чз + Qэ + Qп т/ч
 Qп это тепловые потери равно. Дальше не понятно...
 Потом написано что Бета равно год, далее в таблице написано в шапке 325 потом не понятно что потом год , L - длина,  Бета (год) и Qобщ. Зачем в шапке писать год и Бета если Бета равно год как написано на листке чуть выше.....?
 
 И куда вставлять применять в расчетах год построй трубопровода и его диаметр. В какую формулу? Ну узнаю я год построй и диаметр...и что дальше с этими данными делать?
 
 И что такое условный диаметр. У меня диаметр 325 и 219. В таблицах ФЗ 325 таких нет. Там есть условные. К каким его мне отнести?
 Условный диаметр есть в любом справочнике. Дн = 325 это Ду 300 мм и т.п.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |