	 |  Вентиляция послеоперационной , как устроить |  |  |  
	
		|  | 
				   25.6.2010, 17:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток! Помогите, совсем запуталась. Есть палаты послеоперационные для детского отделения, в палатах имеются с/у.Воздух подаю непосредственно в палаты 40кубов на ребенка, а удаляю через санузлы, мне кажется, что это не совсем грамотная схема для послеоперационных, подскажите у кого есть опыт?
 (В двух палатах просят кондиционирование, как с этим быть не представляю, что туда вешать? Сплиты с фильтрами)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 19:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Послеоперационные палаты - категория ОЧ и с кондиционированием воздуха как и в операционных.Подача воздуха через НЕРА фильтры. Вытяжка с 2 уровней : снизу 60%, сверху 40% воздуха. (Разделение по высоте из-за присутствия продуктов наркоза, которые тяжелее воздуха)
 В таких помещениях санузлов не может быть, они выносятся в грязную зону за пределы реанимации (в таких палатах больные не ходят в с/у)
 Кондиционер не может быть сплит, потому что не продавит через НЕРА. Значит стандартный медицинский кондиционер, или канальная система среднего давления медисполнения.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 19:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				Ну санузлов не может быть, а  они почему-то есть... И Шлюзы делать отказались...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 19:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Тогда тяните из с/у, а что останется у входной двери......в дверях с/у переточную решётку внизу
 
 Сообщение отредактировал jota - 25.6.2010, 19:37
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 19:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				Спасибо большое за помощь.На всякий случай хочу уточнить, правильно ли я все поняла.
 Ставлю медицинский кондиционер (подойдет для этого мед исполнение установки типа КЦКП ф.ВЕЗА). Подаю воздух в верхнюю зону помещения (возможно ли через потолочное перекрытие в центр палаты? Мест в стенах почти нет...)И удаляю воздух из верхней и нижней зон через с/у? Фильтры НЕРА ставятся и на притоке и на вытяжке? Никогда с ними не сталкивалась... И на вытяжки какое оборудование ставить, тоже медицинское исполнение?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 20:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Зависит от того, какую схему выберете.Есть прямоточная: подаётся наружный воздух в полном объёме и весь удаляется вытяжкой
 Есть с рекуперацией - комплектный мед. кондиционер с рекуператором отдельных потоков (гликоль или тепловая труба, или тепловой насос) и тоже весь воздух подаётся и выбрасывается затем, возвращая тепло или холод
 Есть рециркуляция: свежий воздух по нормам отдельно и вытяжка отдельно, а кондиционирует воздух отдельная установка, может быть потолочная, или вертикальная, которая поддерживает микроклимат нагревая или охлаждая воздух.
 Я не знаю вашей Везы. Знаком с неплохой фирмой, представительство которой знаю есть и в Москве: Weissklimatechnik.
 Попробуйте найти их русский сайт.
 ПС на вытяжку НЕРА фильтр только если инфекционное отделение. А так достаточно EU7 - EU5
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 20:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				Думаю выбрать схему с рекуперацией. Спасибо Вам огромное, обратиться больше не к кому молодому специалисту, Вы меня очень выручили!     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 21:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				Не совсем яснен момент с вытяжкой нижней зоны, если тянуть у входной двери в палату, то зачем переточная решетка внизу с/у, или тянуть из нижней зоны тоже в с/у. Есть ли какие-то нормативы, которыми можно объяснить данную схему (что вытяжка из санузла)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.6.2010, 21:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Обращайтесь на фирмы - производители медицинских вентагрегатов. Они тоже могут помочь типовыми решениями.
 Насчёт санузла - это я к примеру. Например надо вытянуть 400м3/час. Верхняя зона - 40% = 160 м3/ч; остаётся на низ 240 м3. Из с\у вытягивать надо по норме: н.п. 70-75м3 - в с/у поступление через дверную решётку снизу - значит входит в сумму удаления снизу (в 240м3). 240-75=165м3/ч - столько должны удалить ещё снизу.
 Все цифры я взял приблизительно.....
 Вам надо выяснить, будет ли в этих палатах применятся медикаменты и газы тяжелее воздуха, если нет то удалять можно только из верхней зоны или деление не так регламентировано....
 
 Сообщение отредактировал jota - 25.6.2010, 21:10
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.7.2010, 12:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				Можно ли примерно написать, без расчета, давление в системе с расходом 2100 кубов?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.7.2010, 12:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				Как быть с фильтрами EU 7, какое количество их должно быть? как они ставятся?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.7.2010, 18:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sanechka @ 5.7.2010, 12:33)  Можно ли примерно написать, без расчета, давление в системе с расходом 2100 кубов? Без полного расчёта можно определить приблизительно, оценив сеть Цитата(Sanechka @ 5.7.2010, 12:39)  Как быть с фильтрами EU 7, какое количество их должно быть? как они ставятся? Должно быть 3 ступени очистки  1 ступень: EU4; EU5 2 ступень: EU7 - EU9 3 ступень: Н10 - Н14; U15 - U17 Есть сайты компаний-производителей вентустановок. На некоторых можно скачать программы подбора и расчёта установок. Есть и он-лайн программы. Попробуйте    http://www.vtsgroup.ru/u235/navi/91 СlimaCAD ON-line
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2010, 8:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				Как выяснилось, палаты не послеоперационные, а обычное отделение с общими палатами, в этом случае все равно 3 ступени очистки?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2010, 13:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				3 ступени - это для помещений категории ОЧ. И 2 ступень нужна только для защиты фильтра 3 ступени (продлевает его жизнь).Если у вас обычное помещение, то достаточно одной или двух ступеней
 Если одна ступень - фильтр EU5 или EU7 ставится до вентилятора
 Если две - EU3 (G4) до вентилятора + EU7 уже на выходе вентагрегата
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2010, 13:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				смотрю ГОСТ 52539-2006, не могу разобраться к какой категории отнести 3 или 4. По идее там обычные палаты для детишек, но т.к. это офтальмология возможно категория выше будет или 4 достаточно?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2010, 14:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				И еще вопрос, если нет НЕРА фильтров, воздуховоды все равно из  нержавеющей стали с несорбирующим покрытием?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2010, 15:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Обычно НЕРА фильтры ставят в конечные терминалы, поэтому до них воздуховоды обычные, а после них воздуховодов уже нет....    По-моему, для вашего случая нет требования об воздуховодах из нерж.стали. Однако могут быть требования о возможности дезинфекции системы. Поэтому, поставьте в воздуховоды лючки каждые 3м.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2010, 15:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				получиться 10 лючков не многовато?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2010, 18:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Sanechka @ 6.7.2010, 15:34)  получиться 10 лючков не многовато?   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2010, 13:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				Есть ли какие-то нормативные документы по поводу люков, заказчик просит подкрепить    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.7.2010, 17:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 122
 Регистрация: 17.6.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 61496
 
 
 
  
 | 
				Какие лучше воздухораспределители заложить? Не подскажите? Прямоугольные воздуховоды, подача сверху через потолок, а вытяжка в стенах???
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2011, 0:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 40
 Регистрация: 13.6.2008
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 19735
 
 
 
  
 | 
				Если палаты детские, то это скорее всего не санузлы а так называемые сливы. Используются для санобработки детей и слива продуктов жизнедеятельности. Воздухораспределители лучше подбирать в программе. Trox например. Т.к. детки очень чувствительны к подвижности воздуха и температуре! Вообще хорошо работают вихревые с закруткой струи и аналоги АПР.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  20.9.2011, 23:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 102
 Регистрация: 29.5.2009
 Из: Иваново
 Пользователь №: 34158
 
 
 
  
 | 
				Доброго времени суток. Подскажите: для ЛПУ подбираю по программе приточку везовскую КМКП. Блоки охлаждения и увлажнения есть, а нагрева воздуха нет. Как обходится в зимний период? Так же нет секций промежуточных, при выборе резервирования вентилятора вырисовывается фикня! Полагаю, что перед подачей воздуха в КМПК, его нжуно пропустить через фильтр G3 и нагреть (в зимний период) а уже потом дообработать в КМПК?Можно ли в ЛПУ использовать приточки в гигиеническом исполнении? :/
 
 Сообщение отредактировал eklmneka - 20.9.2011, 23:46
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 