> Перегретая вода, Котельные установки большой мощности
BArt
сообщение 28.6.2010, 15:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60331



Получил задание, произвести расчет котельной на базе 2-х котлов фирмы LOOS UT-M мощностью 19,2 МВт.
Данные котелки работают с прегретой водой: tраб=170 град., Рраб=10 бар, сразу возник вопрос, а можно ли расчивыть данный объект аналогично обычной, водогрейной котельной (95/70; максимальное давление 6 бар), нет ли здесь каких либо "подводных камней".
Если кто поделиться информацией буду очень признателен!

Сообщение отредактировал BArt - 28.6.2010, 15:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alone
сообщение 28.6.2010, 15:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325



При выборе арматуры и оборудования учтите температуру и давление, не все что проходит для графика 95/70 подойдет для 170.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.6.2010, 8:48
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



10 бар и 170 градусов - это данные производителя ? МалО давление для 170, на мой взгляд; смотрите сами: при 10 барах избыточных - температура насыщения 184 градуса (при 9 барах изыточных, соответственно, 180). Слишком близок такой режим к точке кипения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 29.6.2010, 9:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Где причина, а где следствие? Вы получили задание. Может быть 170° - это требование технологии?

Если типа просто такие котлы купили, а предполагается, что котельная будет работать в обычном режиме, то она сможет работать в таком режиме. Но проектировщикам надо все это обосновывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BArt
сообщение 29.6.2010, 9:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60331



10/170 это инфа предоставленная заказчиком.
Где бы посмотреть зависимость (график, табл., ...) температуры насыщения от давления?!?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.6.2010, 9:30
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Valiko @ 29.6.2010, 10:02) *
Где причина, а где следствие? Вы получили задание. Может быть 170° - это требование технологии?

Если типа просто такие котлы купили, а предполагается, что котельная будет работать в обычном режиме, то она сможет работать в таком режиме. Но проектировщикам надо все это обосновывать.

В каком таком "обычном" режиме ?
Ребяты, если уж начинать разговор о режимах - то давайте у автора сразу спросим на таблицу тепловых нагрузок, по видам потребления, в пяти расчетных режимах как полагается. Там будет виднее, а то обычный - необычный, это слова какие-то не к делу совсем.
И вот это отдельно еще раз
Цитата
предполагается, что котельная будет работать в обычном режиме, то она сможет работать в таком режиме.

Хотите сказать что 10 избыточных бар достаточно чтобы обеспечить на выходе котла 170 ? Имею сомнения. Минимум 12.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.6.2010, 9:37
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(BArt @ 29.6.2010, 10:30) *
10/170 это инфа предоставленная заказчиком.
Где бы посмотреть зависимость (график, табл., ...) температуры насыщения от давления?!?!

здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%C8%E2%EA%E8%ED
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.6.2010, 10:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 10:30) *
Хотите сказать что 10 избыточных бар достаточно чтобы обеспечить на выходе котла 170 ? Имею сомнения. Минимум 12.


Только для трентнга умственной деятельности. Сталбыть рабочее давление должно быть на уровне 15...17 бар?
И ищо, а что есть такое "перегретая вода"? Эт профессинальный сленг иль "старых преподавателей, слушали "мы" не внимательно"(с)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.6.2010, 11:12
Сообщение #9


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(vadim999 @ 29.6.2010, 11:54) *
Только для трентнга умственной деятельности. Сталбыть рабочее давление должно быть на уровне 15...17 бар?

Сталбыть да. Минимум - 12, максимум - по паспорту. Скорее всего 16.
Цитата
И ищо, а что есть такое "перегретая вода"? Эт профессинальный сленг иль "старых преподавателей, слушали "мы" не внимательно"(с)?

Мудрых преподавателей ©
Не услышите вы такого от них. У нас независимо от температуры нагрева воды котел считается - водогрейный.
А "перегретая вода" - Это в иностранной классификации то, что выше 110 градусов С. Боятся они этой субстанции, избегают её всячески, и правильно делают. Даже название устрашающее придумали - перегретая вода. Пережаренный петух их клевал видимо не раз, и успешно.

Сообщение отредактировал Машинист - 29.6.2010, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BArt
сообщение 29.6.2010, 12:52
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60331



Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 10:37) *


Уважаемый Машинист большое спасибо, но что то по этой ссылке у меня скачивается пустая страница....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.6.2010, 13:21
Сообщение #11


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(BArt @ 29.6.2010, 13:52) *
Уважаемый Машинист большое спасибо, но что то по этой ссылке у меня скачивается пустая страница....

Пожалуйста, так бывает )
Но вы не расстраивайтесь - смело заходите в Книгохранилище, и набираете в поиске слово Ривкин - должна объявиться книженция с термодинамическими свойствами воды и водяного пара под ред. Ривкина и Александрова.
Также пошукайте доступными вам средствами программу типа Catt либо WaterSteamPro
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BArt
сообщение 29.6.2010, 14:30
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60331



Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 10:30) *
В каком таком "обычном" режиме ?
Ребяты, если уж начинать разговор о режимах - то давайте у автора сразу спросим на таблицу тепловых нагрузок, по видам потребления, в пяти расчетных режимах как полагается. Там будет виднее, а то обычный - необычный, это слова какие-то не к делу совсем.
И вот это отдельно еще раз
Хотите сказать что 10 избыточных бар достаточно чтобы обеспечить на выходе котла 170 ? Имею сомнения. Минимум 12.


На самом деле никаких точных данных по нагрузкам заказчиком не предоставляется и ситуация в общем то выглядит следующим образом:
1. Есть древняя, паровая котельная, номинальной мощностью около 150 МВт.
2. По факту сейчас производится около 3 МВт.
3. Товарищи заказчики проекта приобрели эту старую котельную и два котла LOOS UT-M ECO производительностью 19200 кВт каждый. Эти котлы согласно данным производителя работаю при избыточном давлении до 16 бар и температуре до 190 град.С.
4. Заказчик планирует заменить один развалившийся, старый котёл на эти 2-а LOOSа.
5. Схема подключения системы отопления независимая, т.е. через пластинчатые теплообменники.
6. Как сегодня узнал, теплообменники заказывали по графику: греющая сторона 160/70, нагреваемая 60/150.
Планируется последовательная модернизация.
!!!Самый главный вопрос, как Вы уважаемые специалисты определяете температуру и давление которое необходимо поддерживать (Имею сомнения. Минимум 12.) , что бы избежать вскипания.!!!
Расчет я понял не чем от расчета обычной (105 град.) водогрейной котельной не отличается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 29.6.2010, 14:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 12:12) *
Мудрых преподавателей ©
Не услышите вы такого от них. У нас независимо от температуры нагрева воды котел считается - водогрейный.
А "перегретая вода" - Это в иностранной классификации то, что выше 110 градусов С. Боятся они этой субстанции, избегают её всячески, и правильно делают. Даже название устрашающее придумали - перегретая вода. Пережаренный петух их клевал видимо не раз, и успешно.


Вон, она в чём дело! Эт, пади "Черчелль, ещё в 18 году ..." придумал.
Спасибо.

ЗЫ. Имелось в виду, умные слова "Мудрых преподавателей ...."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 29.6.2010, 14:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



При давлении 16 бар (избыточном) температура насыщения 205°, аварийная для котла на 20°С меньше.

счас производится 3 МВт, котлы купили 2 по 19,2 МВт, для работы по графику 150 МВт. Типа солянка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.6.2010, 15:04
Сообщение #15


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



BArt, в руководстве к котлу должна быть таблица соответственно, при каком рабочем давлении какая максимальная температура допустима. При превышении этой температуры котел должен быть отключен автоматической защитой. Если таких данных нет - принимается (в соответствии с ПБ 10-574-03 п.6.7.4) не менее чем на 20 градусов ниже температуры насыщения при вашем рабочем давлении.
Пример: вы принимаете рабочее давление 10 бар. Ему соответствет температура насыщения 184 град.С
184 - 20 = 164 - Ваша максимальная температура, на которую должен быть настроен защитный термостат. При этом рабочий термостат настраивается на максимум еще градусов на 10 поменьше этого, чтобы не происходило аварийных отключек котла в пиковых режимах нагрузок.

Далее, вы пишете, что теплообменники заказаны под разность температур на греющую сторону 160/70 С. Не вздумайте на котлах такой перепад температур сделать: они жаротрубные и они этого не переживут - максимум 30 градусов. Иначе треснет котел.

Проследите чтобы все принятые материалы "держали" ваши параметры, в т.ч. уплотнения теплообменников, насосов, арматуры. Допустимые давления для корпусов насосов имейте в виду - рабочее должно быть меньше.

ПС. Да, 3 МВт меня тож смутило - это вы нолик забыли, или так и есть ?

Сообщение отредактировал Машинист - 29.6.2010, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BArt
сообщение 29.6.2010, 15:36
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60331



Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 16:04) *
BArt, в руководстве к котлу должна быть таблица соответственно, при каком рабочем давлении какая максимальная температура допустима. При превышении этой температуры котел должен быть отключен автоматической защитой. Если таких данных нет - принимается (в соответствии с ПБ 10-574-03 п.6.7.4) не менее чем на 20 градусов ниже температуры насыщения при вашем рабочем давлении.
Пример: вы принимаете рабочее давление 10 бар. Ему соответствет температура насыщения 184 град.С
184 - 20 = 164 - Ваша максимальная температура, на которую должен быть настроен защитный термостат. При этом рабочий термостат настраивается на максимум еще градусов на 10 поменьше этого, чтобы не происходило аварийных отключек котла в пиковых режимах нагрузок.

Далее, вы пишете, что теплообменники заказаны под разность температур на греющую сторону 160/70 С. Не вздумайте на котлах такой перепад температур сделать: они жаротрубные и они этого не переживут - максимум 30 градусов. Иначе треснет котел.

Проследите чтобы все принятые материалы "держали" ваши параметры, в т.ч. уплотнения теплообменников, насосов, арматуры. Допустимые давления для корпусов насосов имейте в виду - рабочее должно быть меньше.

ПС. Да, 3 МВт меня тож смутило - это вы нолик забыли, или так и есть ?


На счет такого перепада по температурам, могу сказать только, то что завтра свяжусь с производителем котлов и уточню у него минимальную температуру на вводе в котелок.
Сам был несколько шокирован, таким заявлением заказчика, при этом в котельной вроде бы смонтировано 4 котла ДЕ по 38 МВт.
Прикрепил файл в формате Exell, аналог рекомендованной книги, может кому понадобиться.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AquaDat.xls ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 29.6.2010, 16:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 12:12) *
А "перегретая вода" - Это в иностранной классификации то, что выше 110 градусов С. Боятся они этой субстанции, избегают её всячески, и правильно делают. Даже название устрашающее придумали - перегретая вода. Пережаренный петух их клевал видимо не раз, и успешно.

Почему только в "иностранной"?
Пожалуйста в нашей нормативке "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок":
Цитата
9.1.9. Системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:
- непосредственно при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы. При этом необходимо обеспечивать невскипаемость перегретой воды при динамическом и статическом режимах системы;

Посмотрел сейчас характеристики котла UT-M. Написано: Предохранительная температура =<190°C, предохранительное давление =<16 бар и ссылка внизу 1) Максимально устанавливаемая температура предохранительного ограничителя температуры зависит от страны установки
Так что думаю, что и давление и температуру можно легко "подвигать", котел помехой в этом не будет.

Сообщение отредактировал zeman - 29.6.2010, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 29.6.2010, 17:01
Сообщение #18


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(zeman @ 29.6.2010, 17:55) *
Так что думаю, что и давление и температуру можно легко "подвигать", котел помехой в этом не будет.

разумеется. можно, и нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 29.6.2010, 17:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Про отличия при проектировании - я бы добавил расчет прочности категорийных трубопроводов (выше 115 градусов) в специлизированных программах. У нас результат расчета прочности распечатка - более 100 листов. Трудоемкость расчета примерно равняется времени на разводку трубопроводов. Перемешия трубопроводов значительные - нагрузки на неподвижные опоры заслуживают пристольного внимания.

РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BArt
сообщение 30.6.2010, 14:33
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60331



Цитата(Машинист @ 29.6.2010, 16:04) *
BArt, в руководстве к котлу должна быть таблица соответственно, при каком рабочем давлении какая максимальная температура допустима. При превышении этой температуры котел должен быть отключен автоматической защитой. Если таких данных нет - принимается (в соответствии с ПБ 10-574-03 п.6.7.4) не менее чем на 20 градусов ниже температуры насыщения при вашем рабочем давлении.
Пример: вы принимаете рабочее давление 10 бар. Ему соответствет температура насыщения 184 град.С
184 - 20 = 164 - Ваша максимальная температура, на которую должен быть настроен защитный термостат. При этом рабочий термостат настраивается на максимум еще градусов на 10 поменьше этого, чтобы не происходило аварийных отключек котла в пиковых режимах нагрузок.

Далее, вы пишете, что теплообменники заказаны под разность температур на греющую сторону 160/70 С. Не вздумайте на котлах такой перепад температур сделать: они жаротрубные и они этого не переживут - максимум 30 градусов. Иначе треснет котел.

Проследите чтобы все принятые материалы "держали" ваши параметры, в т.ч. уплотнения теплообменников, насосов, арматуры. Допустимые давления для корпусов насосов имейте в виду - рабочее должно быть меньше.

ПС. Да, 3 МВт меня тож смутило - это вы нолик забыли, или так и есть ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 1.7.2010, 22:15
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(BArt @ 29.6.2010, 15:30) *
На самом деле никаких точных данных по нагрузкам заказчиком не предоставляется и ситуация в общем то выглядит следующим образом:
1. Есть древняя, паровая котельная, номинальной мощностью около 150 МВт.
2. По факту сейчас производится около 3 МВт.
3. Товарищи заказчики проекта приобрели эту старую котельную и два котла LOOS UT-M ECO производительностью 19200 кВт каждый. Эти котлы согласно данным производителя работаю при избыточном давлении до 16 бар и температуре до 190 град.С.
4. Заказчик планирует заменить один развалившийся, старый котёл на эти 2-а LOOSа.
5. Схема подключения системы отопления независимая, т.е. через пластинчатые теплообменники.
6. Как сегодня узнал, теплообменники заказывали по графику: греющая сторона 160/70, нагреваемая 60/150.
Планируется последовательная модернизация.
!!!Самый главный вопрос, как Вы уважаемые специалисты определяете температуру и давление которое необходимо поддерживать (Имею сомнения. Минимум 12.) , что бы избежать вскипания.!!!
Расчет я понял не чем от расчета обычной (105 град.) водогрейной котельной не отличается.


в паспорте должно быть указанное минимальное давление на вход в котел, это обязательно, воздушники должны быть с отводами выпуска воздуха в дренажную систему, на входы в котел должен стоять расходомер....почитайте правил безопасности котлов свыше 10 бар..... не помню как называется...а давление по сссровской методике берется так, если у вас температура воды 190 градусов, то необходимое давление воды равно давлению насыщения при температуре 190+(20...30) градусов....Но смотрите паспорт котла!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avodo
сообщение 16.7.2010, 15:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 20.4.2008
Пользователь №: 17970



Еще одна большая особенность тепловой схемы с такими температурами - это необходимость деаэрации сетевой воды! Проектировали мы как то ТЭЦ на 240 МВт (температурный график 150/70°С)- 120 МВт тепла турбины давали и столько же пиковые котлы ПТВМ. Так вот ввиду отсутсвия пара пришлось поставить вакуумные деаэраторы. И сразу же вот хочу задать свой вопрос. Если температурный график 110/70°С и котлы не подпадают под правила свыше 115°С нужна ли деаэрация???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных