> АПТ кинотеатра
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2010, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



bang.gif Делаю АПТ кинотеатра встроенного в огромный торговый центр. В приложении А к СП ”Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирвания” сказано что установками АПТ требуется оборудовать общественные здания и ппомещения площадью не менее 800 кв.м. Мой кинотеатр вместе с подсобками составляет 2000 кв.м. Т.е . в данном случае мне необходимо оборудовать АПТ все помещения независимо от категории пожароопасности (она у меня-Д) или стоит ограничиться зрительными залами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 30.6.2010, 20:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



А с чего вы взяли что она у вас "Д"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 1.7.2010, 3:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(inPut @ 30.6.2010, 23:57) *
А с чего вы взяли что она у вас "Д"?

Так дали в исходных данных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.7.2010, 7:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2010, 18:59) *
bang.gif Делаю АПТ кинотеатра встроенного в огромный торговый центр.

собственно, а в самом торговом центре АПТ есть? Ведь наверняка есть.
Ваш кинотеатр выделен в отдельный пож. отсек?
Насчет "Д" так же сомневаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 1.7.2010, 7:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 1.7.2010, 10:22) *
собственно, а в самом торговом центре АПТ есть?

В торговом центре АПТ есть
Цитата(Young @ 1.7.2010, 10:22) *
Ваш кинотеатр выделен в отдельный пож. отсек?

Думаю нет
Цитата(Young @ 1.7.2010, 10:22) *
Насчет "Д" так же сомневаюсь.

А в чем сомнения? Какие помещения могут не попадать под данную категорию?
(Я спрашивал у ГИПа про категории-он говорит "Д")
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 1.7.2010, 7:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3987
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(alexandrpjatkov @ 1.7.2010, 8:42) *
В торговом центре АПТ есть
Думаю нет


по идее АПТ вашего кинотеатра должно было быть спроектировано вместе с АПТ торг. центра. Под вашу систему насосная ТЦ подходит?

Цитата(alexandrpjatkov @ 1.7.2010, 8:42) *
А в чем сомнения? Какие помещения могут не попадать под данную категорию?
(Я спрашивал у ГИПа про категории-он говорит "Д")


Д это негорючие вещества и материалы, в киноаппаратной например Д быть не может.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 1.7.2010, 8:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Young @ 1.7.2010, 10:53) *
по идее АПТ вашего кинотеатра должно было быть спроектировано вместе с АПТ торг. центра. Под вашу систему насосная ТЦ подходит?

Проект ТРЦ делала не наша организация, и полностью проект АПТ получить большая проблема (выдали только участок где мне необходимо подключится). Выдал им требуемые параметры (напор, подача), гидравлику я просчитал-говорят, все нормально, сможем обеспечить.
Цитата(Young @ 1.7.2010, 10:53) *
Д это негорючие вещества и материалы, в киноаппаратной например Д быть не может.

Я запрашивал категориии у ГИПа (он контактирует с той проектной организацией), говорит-категория "Д". Сам запросить данные не могу т.к. данная проектная организация находится не в нашем городе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 1.7.2010, 10:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20613
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Еще раз поспрашивал-оказалось что кинопроекторная все таки категории "В"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 1.7.2010, 14:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Уже не раз обсуждалось и здесь и везде. Под категории попадают только помещения складского и производственного назначения. Все помещения вашего КТ не котегорируемые скорее всего... Т.е. вы тушите все кроме помещений с мокрыми процессами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных