Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подогрев теплоносителя в ТП
Евгения-Петрозав...
сообщение 1.7.2010, 13:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какое решение проблемы можно предложить заказчику. Ситуация такая: есть здание с водяной системой отопления. Теплоснабжение здание осуществляется от центральной котельной города, системы отопления подключается по зависимой схеме. Теплоноситель практически всегда недогрет - градусов 70. Заказчик просит в ТП поставить какой-нибудь подогреватель который мог бы догревать воду до 95 градусов. Мое предложение увеличить количество приборов, но он просит придумать что-нибудь с увеличением температуры теплоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 1.7.2010, 14:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



заказчик принес такую схему
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 13,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old_iva
сообщение 1.7.2010, 14:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 19.4.2010
Из: Караганда
Пользователь №: 53041



Присоединение зависимое зачем: расширительный бак, присоединение к водопроводу, задвижка в параллель электрокотлу? Еще какой электрокотёл, его напор и напор тепловой сети?

Как вариант может электрокотел поставить не в паралель, а последовательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 1.7.2010, 17:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 1.7.2010, 14:42) *
заказчик принес такую схему

--как технолог, попробуйте расставить параметры каждого трубопровода, т.е. нагрузка тепловая -Q, (ккал/час); расход теплоносителя- G, (м3/час); диаметр трубопровода - d, (мм); скорость теплоносителя - v, (м/с) и давление Рп, Ро (бар, кг/см2) , а так-же направление движения потоков и Вам, все будет ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 1.7.2010, 17:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 1.7.2010, 13:15) *
... Мое предложение увеличить количество приборов, ....

-- это единственное правильное решение. или откажитесь от источника теплоснабжения, -- обьяните заказчику, что так -- дешевле будет. Покупать "недогретый теплоноситель" + его еще догревать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 1.7.2010, 22:08
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 1.7.2010, 18:31) *
-- это единственное правильное решение. или откажитесь от источника теплоснабжения, -- обьяните заказчику, что так -- дешевле будет. Покупать "недогретый теплоноситель" + его еще догревать.

надо прикинуть на сколько увеличится батарея, при разности температур при параллельной схеме только, если последовательное присоединение радиаторов, то не знай, очень думается большие будут, так как на входе 70 выходе 50, то есть 60-20 против 80-20..., увеличатся и радиаторы и расход теплоносителя.... считать надо, формулах копаться не bang.gif охота
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 2.7.2010, 8:12
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Батареи заказчик увеличивать не хочет, т.к все таки еще надеется что вопрос с котельной города решится, мерзнет то весь город. А котел рассматривает как запасной вариант, на время сильных морозов и пока не отремонтируют котельную. Я пока не могу представить можно ли врезать котел в систему и если можно, то как регулировать работу котла в зависимости от того какая температура будет в тепловой сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 2.7.2010, 12:25
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 2.7.2010, 8:12) *
Батареи заказчик увеличивать не хочет, т.к все таки еще надеется что вопрос с котельной города решится, мерзнет то весь город. А котел рассматривает как запасной вариант, на время сильных морозов и пока не отремонтируют котельную. Я пока не могу представить можно ли врезать котел в систему и если можно, то как регулировать работу котла в зависимости от того какая температура будет в тепловой сети.

Надо сделать времянку, последовательно поставить электрокотел.....
но надо делать перепад напора в доме согласно ТЗ, не дай бог больше будет, замерзните и вымрете как мамонты(
байпас на котле-это основная труба, когда котел выключен, он полностью открывается,, ставьте шарик там. Другие линии с котлом и регулятором работают по моей задумке так, (байпас закрыт ) когда воду догревать не надо, полностью открыт регулятор, как только не хватает температуры, регулятор прижимается, что перепускает воду через котел, который и догревает...
Это же можно сделать и трехходовой схемой, она надежней по расходам, но вот по рабочей арматуре усложняется из-за трехходового....
Жду критики
ЗЫ: главное верно определить мощность котла dont.gif

Сообщение отредактировал alexius_sev - 2.7.2010, 12:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Drawing1_Model.pdf ( 1,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 2.7.2010, 12:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Прикрепленный файл  Аварийный_вариант.jpg ( 219,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21


Это индукционный нагреватель

А счет за эл. энергию в ТСО rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Индукц_нагр.gif ( 28,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 2.7.2010, 12:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Переспрашивала у всех знакомых теплотехников совет по решению данной задачи, никто раньше с таким не сталкивался sad.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 2.7.2010, 12:56
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 2.7.2010, 12:53) *
Переспрашивала у всех знакомых теплотехников совет по решению данной задачи, никто раньше с таким не сталкивался sad.gif .

Ничего сверхъестественного в этой задаче нет!
решать только Вам.
tongue.gif Just DO IT tongue.gif

Сообщение отредактировал alexius_sev - 2.7.2010, 13:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 3.7.2010, 22:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 2.7.2010, 12:53) *
Переспрашивала у всех знакомых теплотехников совет по решению данной задачи, никто раньше с таким не сталкивался sad.gif .

Суть то вам уже рассказали.

Цитата(alexius_sev @ 2.7.2010, 12:56) *
Ничего сверхъестественного в этой задаче нет!
решать только Вам.
tongue.gif Just DO IT tongue.gif

Вот-вот
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных