Должен ли насос работать постоянно? |
|
|
Гость_Long_*
|
2.7.2010, 14:16
|
Guest Forum

|
Добрый день всем!
Первый раз столкнулся с настройкой частотного преобразователя для насоса водоснабжения. К сожалению в водоснабжении полный профан, поэтому не бейте сильно...
Имеем: 1. Кубовый бак, наполняющийся самотеком 2. На выходе из бака установлен насос ESPA Prisma35 6 N (включен звездой) 3. После насоса датчик давления 4-20мА 0-16 бар 4. Насос управляется частотником Honeywell HVAC05C5
Частотник настроен с Startup Wizard на насос с его параметрами и задачу давления от датчика. ПИД настроен по умолчанию, задавал только один параметр - сетпоинт для ПИД = 3 / 16 *100= 18,75
Вопрос собственно в чем - должен ли частотник вообще отключать насос если нет разбора воды в системе (падения давления, фиксируемого датчиком)? На частотнике настроена минимальная частота 20 Гц (по умолчанию такая установлена). Получается что даже если нет разбора частотник выдает постоянно 20Гц на насос и тот постоянно молотит. Должно ли так быть?
Помогите советом, плиз. Если упустил в описании вопроса какие либо важные детали - спрашивайте, дополню.
Заранее спасибо!
Павел
|
|
|
|
|
2.7.2010, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Long @ 2.7.2010, 14:16)  Вопрос собственно в чем - должен ли частотник вообще отключать насос если нет разбора воды в системе (падения давления, фиксируемого датчиком)? На частотнике настроена минимальная частота 20 Гц (по умолчанию такая установлена). Получается что даже если нет разбора частотник выдает постоянно 20Гц на насос и тот постоянно молотит. Должно ли так быть? Ну для этого как раз и создан спящий режим в частотниках, вот правда с вашими частотниками не работал, есть ли в нем такое... А что значит наполнение самотеком? Да и емкость мала... Обычно промежут резервуар наполняется глубинными насосами, дискретное управление по уровням. А вот с него насосом с частотником уже идет раздача воды. А как у вас контролируется заполнение емкости? переливы бывают? Если расход падает, и частота падает до мин , выставляется время работы на такой частоте - 20 - 60 (и более) сек, если частота не поднимается, то насос отключается и ждет начало разбора. а вот давление в любом случае должно быть стабильным.
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 2.7.2010, 14:36
|
|
|
|
|
2.7.2010, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1373
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590

|
Давление в системе должно быть, как ПИД конур то будет работать. Либо логику управления другую делать надо.
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
2.7.2010, 16:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Валерьевич @ 2.7.2010, 14:34)  Ну для этого как раз и создан спящий режим в частотниках, вот правда с вашими частотниками не работал, есть ли в нем такое... А что значит наполнение самотеком? Да и емкость мала... Обычно промежут резервуар наполняется глубинными насосами, дискретное управление по уровням. А вот с него насосом с частотником уже идет раздача воды. А как у вас контролируется заполнение емкости? переливы бывают? Если расход падает, и частота падает до мин , выставляется время работы на такой частоте - 20 - 60 (и более) сек, если частота не поднимается, то насос отключается и ждет начало разбора. а вот давление в любом случае должно быть стабильным. Спасибо за наводку по спящему режиму. Поищу в настройках. Коттедж находится в черте города с централизованным ХВС, но там давление слабое, вот и сделали бак, который стоит в подвале и наполняется самотеком, а из него уже насос качает в систему на поддержание давления. Заполнение емкости контролируется двумя электронными поплавками и одним механическим (ан перелив). Нижний - защита от сухого хода, заведен на инпут частотника. Верхний управляет приводом задвижки наполнения бака. Вроде давление и не падает когда выключен насос. Интересный вопрос - стоит ли менять нижнюю уставку по частоте? Или оставить 20 Гц и если более 60 сек на 20 Гц, то спать? Спасибо большое! Цитата(Pawel @ 2.7.2010, 15:30)  Давление в системе должно быть, как ПИД конур то будет работать. Либо логику управления другую делать надо. давление в системе никуда и не девается, просто насос не выключается
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
2.7.2010, 17:00
|
Guest Forum

|
нашел я частоту засыпания, установлена на 10 Гц, частота просыпания 25Гц, а у меня минимально возможная частота установлена в 20 Гц. отсюда вопрос - какие параметры лучше менять, а какие лучше оставить в покое, и если менять то на сколько?
заранее спасибо!
|
|
|
|
|
2.7.2010, 22:01
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Long @ 2.7.2010, 21:00)  нашел я частоту засыпания, установлена на 10 Гц, частота просыпания 25Гц, а у меня минимально возможная частота установлена в 20 Гц. отсюда вопрос - какие параметры лучше менять, а какие лучше оставить в покое, и если менять то на сколько?
заранее спасибо! Частоту вращения меньше 20 Гц нельзя. Но что 0Гц, что 20Гц по "насосным" характеристикам будет ноль. Так что ставите смело 20Гц. А вообще то сначало необходимо pdf-ники почитать. Если на Honeywell нет - читайте на Шнайдер, Митсубиши, Данфосс. А то ведь и насоветовать могут...
Сообщение отредактировал Usach - 2.7.2010, 22:02
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
3.7.2010, 9:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Usach @ 2.7.2010, 22:01)  Частоту вращения меньше 20 Гц нельзя. Но что 0Гц, что 20Гц по "насосным" характеристикам будет ноль. Так что ставите смело 20Гц. А вообще то сначало необходимо pdf-ники почитать. Если на Honeywell нет - читайте на Шнайдер, Митсубиши, Данфосс. А то ведь и насоветовать могут...  если я правильно вас понял, то мне желательно ставить частоту засыпания 20Гц и частоту просыпания 25Гц? Подскажите плиз, на предмет чего мне нужно почитать ПДФ-ники? у меня есть вся информация по этому частотнику спасибо за советы!
|
|
|
|
|
3.7.2010, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Long @ 3.7.2010, 9:26)  если я правильно вас понял, то мне желательно ставить частоту засыпания 20Гц и частоту просыпания 25Гц? Управление насосом от частотника с обратной связью по давлению: постоянный контроль давления с датчика... насос работает на одной частоте, дает одну производительность на несколько потребителей. закрылось несколько кранов, расход упал, поднимается давление, сигнал с датчика на уменьшение оборотов насоса, и наоборот. При уменьшение расхода до 0 при достяжение насосом определенной частоты (20 гц) он откоючается. появился расход, идет падение давления, сигнал частотнику на вкл насоса. Он вкл с 0 до 20 гц, давление падает (соответственно расход растет) - увеличиваем частоту.
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
4.7.2010, 15:27
|
Guest Forum

|
большое спасибо! через неделю попробую так и настроить!
|
|
|
|
|
4.7.2010, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496

|
У нас для водоснабжения 9-этажных домов установлены подкачивающие насосные. Насосная - насос с двигателем 4 кВт, преобразователь частоты (ПЧ) ATV31, датчик давления 0-6 бар, с токовым выходом. В схеме управления имеется реле Н1 Шнайдер- электрик (суточное реле времени), останавливающее насос с 1часа ночи до 5 утра. Время можно менять. Для обеспечения жильцов 9-го этажа водой, необходимо автоматической системе на основе ПЧ поддерживать давление воды в трубе 4,8 кг (это с небольшим запасом). Работают три насосные 4 года, 5 насосных - год.
|
|
|
|
|
4.7.2010, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(Аспект @ 4.7.2010, 16:46)  останавливающее насос с 1часа ночи до 5 утра. Эх, приспичит кому нибудь на 9 этаже в 2 часа ночи покупаться, а водичка еле еле... аль пожар ночью в квартире, одеяло по пьяне загорелось от сигареты....
|
|
|
|
|
4.7.2010, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(Long @ 2.7.2010, 14:16)  Частотник настроен с Startup Wizard на насос с его параметрами и задачу давления от датчика. ПИД настроен по умолчанию, задавал только один параметр - сетпоинт для ПИД = 3 / 16 *100= 18,75
На частотнике настроена минимальная частота 20 Гц (по умолчанию такая установлена). Получается что даже если нет разбора частотник выдает постоянно 20Гц на насос и тот постоянно молотит. Должно ли так быть?
Помогите советом, плиз. Если упустил в описании вопроса какие либо важные детали - спрашивайте, дополню.
Заранее спасибо!
Павел Вот это самое "= 3 / 16 *100= 18,75" - это в герцах, как у Ленз? или в %, как у Зименсов? "3" -это 3 кГс/кв.см? Если это таки так, то 18,75Гц или 9,375 Гц (ежли в %) это ниже, чем отсечка на сон по умолчанию... Ну и какого привод должен засыпать, ежли уставка ниже порога сна? Еще вопрос: обратный клапан в системе есть, или вода из здания при стоячем насосе сливаецца в бак? Делали, кстате, подобную фигню для гостиницы, с забором из накопительного десятикубового бака теплового насоса... на Данфоссе FC051-м... режим сна не нужен ваще, при отсутствии разбора за счет пьезометра при нормальном обратном клапане насос тупо останавливаецца сам по себе по 5% гистерезису регулятора...
Сообщение отредактировал BROMBA - 4.7.2010, 20:45
|
|
|
|
|
4.7.2010, 21:07
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
пост 8 - + млн! Все остальное - курение бамбука.
|
|
|
|
Гость_Long_*
|
4.7.2010, 21:42
|
Guest Forum

|
Цитата(BROMBA @ 4.7.2010, 20:43)  Вот это самое "= 3 / 16 *100= 18,75" - это в герцах, как у Ленз? или в %, как у Зименсов? "3" -это 3 кГс/кв.см? Если это таки так, то 18,75Гц или 9,375 Гц (ежли в %) это ниже, чем отсечка на сон по умолчанию... Ну и какого привод должен засыпать, ежли уставка ниже порога сна? Еще вопрос: обратный клапан в системе есть, или вода из здания при стоячем насосе сливаецца в бак?
Делали, кстате, подобную фигню для гостиницы, с забором из накопительного десятикубового бака теплового насоса... на Данфоссе FC051-м... режим сна не нужен ваще, при отсутствии разбора за счет пьезометра при нормальном обратном клапане насос тупо останавливаецца сам по себе по 5% гистерезису регулятора... 3 - это 3 атмосферы, 18,75 - это уставка ПИД в %. спасибо, я уже разобрался ... просто не знал что есть такая функция у частотника, как сон еще раз всем спасибо! Павел
|
|
|
|
|
  |