> Установка манометров перед горелкой
Stanislav Gas en...
сообщение 7.7.2010, 8:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Добрый день.
В проекте не были предусмотрены манометры после кранов на опусках из коллектора перед счётчиком до горелки.
Каким документом регламентируется целесообразность их установки?
Никогда не задумывался на эту тему потомучто знаю что они необходимы.
Киньте ссылку на документ пожалуйста.
Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 7.7.2010, 10:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



манометр перед счетчиком нужен для корректировки показаний счетчика. Т.е. это какая-то инструкция по определению расхода. Если в комплекте со счетчиком есть электронный вычислитель, то манометр нужен для проверки правильности показания электронного преобразователя давления. Ну и по жизни, счетчик перед каждым котлом устанавливают на относительно немаленькие мощности. Без манометра - показания счетчика - это погода в ЮАР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.7.2010, 11:03
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Если счётчик с корректором, то ни к чему там манометр, имхо.
Другое дело, если от этого участка идёт свеча безопасности, тогда ещё есть какой-то смысл - контроль отсутствия давления...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav Gas en...
сообщение 7.7.2010, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Согласен с Вами, но он ещё нужен для опресовки участка от крана до горелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.7.2010, 11:55
Сообщение #5


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Stanislav Gas engineer @ 7.7.2010, 12:07) *
но он ещё нужен для опресовки участка от крана до горелки.

То, что после монтажа и перед пусконаладкой необходима опрессовка - это здесь ни при чём. В конце концов, опрессовываться должен весь газопровод, а не участок. И давление может быть намного выше рабочего.
Или Вы имеете в виду то, что перед каждым розжигом операторы сами проводят контроль газоплотности запорных клапанов ? blink.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 7.7.2010, 12:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 7.7.2010, 12:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



перед пуском газа персонал обязан убедиться в плотности задвижек перед горелками(ПБГХ), отв за безопасную эксплуатпацию разрабатывает инструкцию как это делает наладчик или обсл. персонал, даже если горелка работает в автоматическом режиме, как же люди котельные пускают... biggrin.gif закрыть кран убедиться что давление не падает, открыть кран сбросить давление, закрыть свечу убедиться что давление не растет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tegam99
сообщение 7.7.2010, 12:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 11.2.2010
Пользователь №: 46427



не путайте пожалуста с опрессовкой при ПНР, ведь во время контрольной опрессовки состояние задвижки держит не держит не проверяется, а если перстала держать да контроля герметичности нет на горелки или как его люди отключают, как пукнеть, так что манометр вещь, а газ обычно по моему обычно низкого давления перед горелкой, чего там корректировать, понятно там кто-нибудь из большой энергетики у них полет другой там надо пересчитывать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 7.7.2010, 12:27
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tegam99 @ 7.7.2010, 13:10) *
ПБГХ

Думаю, что пора уже привести цитаты хотя бы из этого:
Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03
smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 7.7.2010, 12:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav Gas en...
сообщение 7.7.2010, 12:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Дайте цитату из ПБ, а то меня чтото память и зрение подводит последнее время biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Veron
сообщение 7.7.2010, 13:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 1.12.2008
Из: Владимир
Пользователь №: 26106



Если нужны нормативы, то:
СНиП II-35-76*
15.34. Для котлов с давлением пара 1,7 кгс/см2 и ниже и водогрейных котлов с температурой воды 115°С и ниже следует предусматривать показывающие приборы для измерения:
... ж) давления газа перед горелками
еще:
Приложение 2 к приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448
"Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов"
Для обеспечения требований энергоэффективности, установленных государственными стандартами, обеспечения точности, достоверности и единства измерений в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов, вновь строящееся, реконструируемое, модернизируемое и переводимое на газ с других видов топлива оборудование, подлежит оснащению:
1. Котлоагрегаты:
...1.2. Приборами для обеспечения измерений:
..- давления газа перед каждым газогорелочным устройством
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav Gas en...
сообщение 7.7.2010, 13:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Цитата(Veron @ 7.7.2010, 14:00) *
Если нужны нормативы, то:
СНиП II-35-76*
15.34. Для котлов с давлением пара 1,7 кгс/см2 и ниже и водогрейных котлов с температурой воды 115°С и ниже следует предусматривать показывающие приборы для измерения:
... ж) давления газа перед горелками
еще:
Приложение 2 к приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448
"Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов"
Для обеспечения требований энергоэффективности, установленных государственными стандартами, обеспечения точности, достоверности и единства измерений в части учета отпускаемых и потребляемых энергетических ресурсов, вновь строящееся, реконструируемое, модернизируемое и переводимое на газ с других видов топлива оборудование, подлежит оснащению:
1. Котлоагрегаты:
...1.2. Приборами для обеспечения измерений:
..- давления газа перед каждым газогорелочным устройством


Спасибо,это уже близко.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.7.2010, 17:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 6415
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Stanislav Gas engineer @ 7.7.2010, 14:19) *
Спасибо,это уже близко.

Манометр на опуске нужен:
-чтобы сравнить давление с режимной картой, не всегда манометр непосредственно перед горелкой удобен.
-Чтобы подсчитать расход, даже при низком давлении требуется корректировка.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 14.7.2010, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.7.2010, 17:25
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



удалил smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 14.7.2010, 17:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 14.7.2010, 18:48
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 6415
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tiptop @ 14.7.2010, 18:25) *
удалил smile.gif

что? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 14.7.2010, 19:38
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



helpsmilie.gif
Цитата(CNFHSQ @ 14.7.2010, 19:48) *
что? blink.gif

Это я про то, что удалил своё сообщение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stanislav Gas en...
сообщение 21.7.2010, 10:48
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798



Цитата(tiptop @ 14.7.2010, 18:25) *
удалил smile.gif


Зачем, нам былобы интересно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.7.2010, 16:15
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Да я написал было, что вносить в режимную карту давление газа на опуске - это чепуха, а потом вспомнил, что самому приходилось так делать. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 21.7.2010, 16:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Не совсем понятен вопрос. Нужен ли манометр на опуске газопровода к горелке или нужен ли именно перед счетчиком. Для наладки горелки в общем то используется переностной манометр, поэтому тационарный не так уж и важен, для контроля давления газа в процессе эксплуатации более актуальным будет манометр после счетчика, а не до. Что касается корректировки показаний счетчика в зависимости от давления, то насколько я понимаю, агрегатный учет не является узлом коммерческого учета. То есть где то стоит общий газовый счетчик с корректором. Вычислить коэффициент коррекции можно элементарно сняв показания глвного счетчика и агрегатного. Значение коэффициента коррекции будет значительно более точным, чем вычисленное по формулам по данным, снятым с показывающего манометра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 22.7.2010, 13:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Цитата(zeman @ 21.7.2010, 17:35) *
Значение коэффициента коррекции будет значительно более точным, чем вычисленное по формулам по данным, снятым с показывающего манометра.

При условии потребления газа только одним этим котлом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 22.7.2010, 14:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 6415
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(zeman @ 21.7.2010, 17:35) *
Не совсем понятен вопрос. Нужен ли манометр на опуске газопровода к горелке или нужен ли именно перед счетчиком. Для наладки горелки в общем то используется переностной манометр, поэтому тационарный не так уж и важен, для контроля давления газа в процессе эксплуатации более актуальным будет манометр после счетчика, а не до. Что касается корректировки показаний счетчика в зависимости от давления, то насколько я понимаю, агрегатный учет не является узлом коммерческого учета. То есть где то стоит общий газовый счетчик с корректором. Вычислить коэффициент коррекции можно элементарно сняв показания глвного счетчика и агрегатного. Значение коэффициента коррекции будет значительно более точным, чем вычисленное по формулам по данным, снятым с показывающего манометра.

Вообще то, про счетчик первоначально никто и не спрашикал. До 40 м3/час он на котле не нужен. Вопрос попутпо пристал.
Расход газа по расчету ничем не хуже чем у корректора т.к. формуле учитывается температура , барометрическое давление. Расчет ведется по одной методике с корректором, в придачу половина корректоров не работает.
Согласно РД манометр должен стоять до сч, а термометр после.
Согласно приказа минэнерго №448 манометр на горелке нужен стационар. Только что установили манометр на АГРС на котле КЧМ 40 кВт.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 22.7.2010, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 22.7.2010, 16:44
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Газовик @ 22.7.2010, 14:33) *
При условии потребления газа только одним этим котлом.

Ну почему? Снимаете показания со всех поагрегатных счетчиков за определенной время, суммируете их, а потом делите на показания узла учета с корректором за это же время. Получаете коэффициент.

Цитата(CNFHSQ @ 22.7.2010, 15:23) *
Расход газа по расчету ничем не хуже чем у корректора т.к. формуле учитывается температура , барометрическое давление. Расчет ведется по одной методике с корректором, в придачу половина корректоров не работает.

Формулы то одни, но классы точности измерительных приборов - разные. Отсюда и разница в результатах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Газовик
сообщение 22.7.2010, 16:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 623
Регистрация: 30.11.2006
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4991



Тут много может быть "если".
1. Если счетчики рядом и расход газа небольшой, то можно зафиксировать расход в одно время.
2. Если давление на всех счетчиках одинаковое.
3. Если температура на всех счетчиках одинаковая.
4. Если погрешность счетчиков одинаковая (например у всех в + или у всех в -) и т.д. и т.п.
Не говоря уже о необходимости стольких лишних телодвижениях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 22.7.2010, 17:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 6415
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



И если котлы не меняли нагрузку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 23.7.2010, 11:10
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(CNFHSQ @ 22.7.2010, 18:07) *
И если котлы не меняли нагрузку.

Хоть бы и меняли. Показания со всех счетчиков снимаются одновременно.
Цитата
2. Если давление на всех счетчиках одинаковое.
3. Если температура на всех счетчиках одинаковая.
4. Если погрешность счетчиков одинаковая (например у всех в + или у всех в -) и т.д. и т.п.

Конечно идеально поставить на поагрегатный счетчик по корректору, но мы же сравниваем другие варианты. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 23.7.2010, 20:04
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 6415
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(zeman @ 23.7.2010, 12:10) *
Хоть бы и меняли. Показания со всех счетчиков снимаются одновременно.

Но коэффициенты пересчета на котлах будут разные и непонятно какие.
Гораздо проще подставить в компьютер данные и получить результат. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных