> Принципиальная схема ИТП, вопрос по замечаниям
exe.34
сообщение 7.7.2010, 14:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Запроектированный тепловой узел (см. прилагаемый файл) прошел экспертизу и получил одно не понятное мне замечание:
-подключение обратного трубопровода теплоснабжения калориферных установок до трубопроводов ГВС по ходу движения теплоносителя выполнить согласно схем рис 2,3 СП 41-101-95.
Мне не ясно, чем обосновано это требование, может кто нибудь объяснить в чем ошибка , если это она.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Чертеж1.pdf ( 473,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IVAN_VAS
сообщение 7.7.2010, 15:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35723



Нужно посетить т/о 1ст.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ответ_по_чертежу.pdf ( 463,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 7.7.2010, 15:41
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



У вас подогреватели неправильно подключены.
Подогреватель первой ступени греется от обратки отопления и вентиляции вместе взятых (поэтому вентиляху и просят перенести), а у вас он зачем то подключен с подогревателем второй ступени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gemini
сообщение 8.7.2010, 3:48
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959



Цитата(exe.34 @ 7.7.2010, 15:49) *
Запроектированный тепловой узел (см. прилагаемый файл) прошел экспертизу и получил одно не понятное мне замечание:
-подключение обратного трубопровода теплоснабжения калориферных установок до трубопроводов ГВС по ходу движения теплоносителя выполнить согласно схем рис 2,3 СП 41-101-95.
Мне не ясно, чем обосновано это требование, может кто нибудь объяснить в чем ошибка , если это она.

Собственно, у вас в СП 41-101-95 есть пункт 3.29 по этому поводу

Сообщение отредактировал Gemini - 8.7.2010, 4:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 8.7.2010, 7:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



спасибо всем за ответы , смотрю все единодушны в этом вопросе)
Тогда получается, что подключение вентсистем по схеме (см. пример) является ошибочным?

Сообщение отредактировал exe.34 - 8.7.2010, 7:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пример.JPG ( 70,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 171
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 8.7.2010, 9:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Возник еще один вопрос, если я перенесу обратку от приточек согласно требованиям, то тогда не совсем понятно куда подключать импульсные трубки рег. давления, а то и вообще напрашивается перенос его ближе в фильтру до ответвления на подачу приточек?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IVAN_VAS
сообщение 8.7.2010, 12:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35723



Ничего ненужно переносить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 8.7.2010, 12:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Вопрос конечно интересный, учитывая практически полное отсутствие информации по гидравлическому расчету. rolleyes.gif
По хорошему на калориферах тоже нужен свой РП, как и показано на второй схемке. Хотя часто его не ставят, так как перегрев ообратки там маловероятен при правильном подборе оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 8.7.2010, 15:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



- На трубопроводах теплоснабжения калориферов установлен только балансировочный клапан (на чертеже не показан) и соответственно приточки оборудованы своими узлами регулирования.
Пока склоняюсь к тому чтобы оставить рег. давления на своем месте и перенести в соответствии с замечаниями трубопровод теплоснабжения калориферов, но в этом случае придется переподбирать теплообменник I ступени на пропуск большего расхода воды или в соответствии с п.3.29 СП 41-101-95 ставить на перемычке м/у подачей и обраткой I ступени балансировочный клапан.
И все также остается не понятно чем схема выполненная по принципу представленной выше картинки хуже схемы на рис.2 в СП 41-101-95, разве что тем, что она в этом СП не представлена... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал exe.34 - 8.7.2010, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 8.7.2010, 15:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(zeman @ 8.7.2010, 13:13) *
Хотя часто его не ставят, так как перегрев ообратки там маловероятен при правильном подборе оборудования.

Вот только почему исключается температурный график СЦТ с изломами и срезками, который даже при идально подобранном оборудовании обеспечит избыток подачи теплоты, а следовательно и повышение обратки. Поэтому необходимость использования РТ(РП) определяется режимом отпуска с теплоисточника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 8.7.2010, 15:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Потому что теплоперередающая поверхность приточки подбирается с запасом, потому то регулирующий клапан подачи теплоносителя на приточку подбирается по Кv на существующий перепад давления теплосети. Наконец потому, то теплосеть никогда не дает 150°С, даже тогда, когда обязана его давать.
В общем я то не против, давайте ставить все регуляторы перепада на приточки. Надо только договориться между собой, чтобы уж все ставили, а то потом заказчики будут говорить - вон у Иван Иваныча нет этой штуки и все отлично работает. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 14.7.2010, 7:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Возращаясь к данной теме........ Все таки попробую отписаться от эксперта сославшись на п.3.20 СП41-101-95, т.к. не вижу смысла переносить обратку от вентсистем. Для подогрева ГВС никакой пользы - отопительной нагрузки вполне достаточно, а т.к. расход на вентсистемы в 3 раза превышает отопительную нагрузку, то в случае переноса в теплообменнике I ступени возникают огромные потери давления и потребуется установка балансировочного клапана на перемычке м/у подачей-обраткой I ступени (п.3.29) для пропуска части расхода, что по сути сведет все к моей схеме.
Пусть эксперт скажет в чем я ошибаюсь, исправить всегда успею) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных