Принципиальная схема ИТП, вопрос по замечаниям |
|
|
|
7.7.2010, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Запроектированный тепловой узел (см. прилагаемый файл) прошел экспертизу и получил одно не понятное мне замечание: -подключение обратного трубопровода теплоснабжения калориферных установок до трубопроводов ГВС по ходу движения теплоносителя выполнить согласно схем рис 2,3 СП 41-101-95. Мне не ясно, чем обосновано это требование, может кто нибудь объяснить в чем ошибка , если это она.
|
|
|
|
|
7.7.2010, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35723

|
|
|
|
|
|
7.7.2010, 15:41
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
У вас подогреватели неправильно подключены. Подогреватель первой ступени греется от обратки отопления и вентиляции вместе взятых (поэтому вентиляху и просят перенести), а у вас он зачем то подключен с подогревателем второй ступени.
|
|
|
|
|
8.7.2010, 3:48
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(exe.34 @ 7.7.2010, 15:49)  Запроектированный тепловой узел (см. прилагаемый файл) прошел экспертизу и получил одно не понятное мне замечание: -подключение обратного трубопровода теплоснабжения калориферных установок до трубопроводов ГВС по ходу движения теплоносителя выполнить согласно схем рис 2,3 СП 41-101-95. Мне не ясно, чем обосновано это требование, может кто нибудь объяснить в чем ошибка , если это она. Собственно, у вас в СП 41-101-95 есть пункт 3.29 по этому поводу
Сообщение отредактировал Gemini - 8.7.2010, 4:02
|
|
|
|
|
8.7.2010, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
спасибо всем за ответы , смотрю все единодушны в этом вопросе) Тогда получается, что подключение вентсистем по схеме (см. пример) является ошибочным?
Сообщение отредактировал exe.34 - 8.7.2010, 7:21
Прикрепленные файлы
пример.JPG ( 70,38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 171
|
|
|
|
|
8.7.2010, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Возник еще один вопрос, если я перенесу обратку от приточек согласно требованиям, то тогда не совсем понятно куда подключать импульсные трубки рег. давления, а то и вообще напрашивается перенос его ближе в фильтру до ответвления на подачу приточек?
|
|
|
|
|
8.7.2010, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.7.2009
Пользователь №: 35723

|
Ничего ненужно переносить
|
|
|
|
|
8.7.2010, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Вопрос конечно интересный, учитывая практически полное отсутствие информации по гидравлическому расчету. По хорошему на калориферах тоже нужен свой РП, как и показано на второй схемке. Хотя часто его не ставят, так как перегрев ообратки там маловероятен при правильном подборе оборудования.
|
|
|
|
|
8.7.2010, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
- На трубопроводах теплоснабжения калориферов установлен только балансировочный клапан (на чертеже не показан) и соответственно приточки оборудованы своими узлами регулирования. Пока склоняюсь к тому чтобы оставить рег. давления на своем месте и перенести в соответствии с замечаниями трубопровод теплоснабжения калориферов, но в этом случае придется переподбирать теплообменник I ступени на пропуск большего расхода воды или в соответствии с п.3.29 СП 41-101-95 ставить на перемычке м/у подачей и обраткой I ступени балансировочный клапан. И все также остается не понятно чем схема выполненная по принципу представленной выше картинки хуже схемы на рис.2 в СП 41-101-95, разве что тем, что она в этом СП не представлена...
Сообщение отредактировал exe.34 - 8.7.2010, 15:21
|
|
|
|
|
8.7.2010, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(zeman @ 8.7.2010, 13:13)  Хотя часто его не ставят, так как перегрев ообратки там маловероятен при правильном подборе оборудования. Вот только почему исключается температурный график СЦТ с изломами и срезками, который даже при идально подобранном оборудовании обеспечит избыток подачи теплоты, а следовательно и повышение обратки. Поэтому необходимость использования РТ(РП) определяется режимом отпуска с теплоисточника.
|
|
|
|
|
8.7.2010, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Потому что теплоперередающая поверхность приточки подбирается с запасом, потому то регулирующий клапан подачи теплоносителя на приточку подбирается по Кv на существующий перепад давления теплосети. Наконец потому, то теплосеть никогда не дает 150°С, даже тогда, когда обязана его давать. В общем я то не против, давайте ставить все регуляторы перепада на приточки. Надо только договориться между собой, чтобы уж все ставили, а то потом заказчики будут говорить - вон у Иван Иваныча нет этой штуки и все отлично работает.
|
|
|
|
|
14.7.2010, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399

|
Возращаясь к данной теме........ Все таки попробую отписаться от эксперта сославшись на п.3.20 СП41-101-95, т.к. не вижу смысла переносить обратку от вентсистем. Для подогрева ГВС никакой пользы - отопительной нагрузки вполне достаточно, а т.к. расход на вентсистемы в 3 раза превышает отопительную нагрузку, то в случае переноса в теплообменнике I ступени возникают огромные потери давления и потребуется установка балансировочного клапана на перемычке м/у подачей-обраткой I ступени (п.3.29) для пропуска части расхода, что по сути сведет все к моей схеме. Пусть эксперт скажет в чем я ошибаюсь, исправить всегда успею)
|
|
|
|
|
  |