теплопритоки от котла |
|
|
|
|
12.7.2010, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Уважаемые специалисты,ситуация следующая:нужно сделать раздел ОВ котельной. Помещение маленькое, хорошо утеплено- тепловыделений даже от котлов без труб и другого оборудования хватит. По различным ссылкам нашел информацию,что тепловыделения от котлов составляют 1,5..5% мощности.Может кто знает,как на основе какого-нибудь учебника или НТД принять это значение в зависимости от мощности.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2010, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Зачем Вам это? Для индивидуальной котельной тепловой баланс никто не делает.... Компенсируйте потери на нагрев приточного воздуха радиатором с термостатом. Будет жарко, термостат закроется....
Сообщение отредактировал jota - 12.7.2010, 21:34
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2010, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Во-первых места нет совсем для приборов, во-вторых отсутствие необходимости в них настолько очевидно,что расчет выполнять не хочется. Есть теплопотери помещения и мощность котлов. Думаю, можно как-нибудь этим обойтись,чтобы в проекте всё достоверно выглядело?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2010, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(dronovigor @ 12.7.2010, 21:45)  Во-первых места нет совсем для приборов, во-вторых отсутствие необходимости в них настолько очевидно,что расчет выполнять не хочется. Есть теплопотери помещения и мощность котлов. Да..... у меня не сложилось впечатление, что с Вашим опытом можно говорить об очевидности.... На 1нм3 газа нужно 12м3 наружного воздуха. Посчитайте сколько холода внесёте с наружным воздухом при расчётной температуре......
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2010, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(dronovigor @ 12.7.2010, 21:14)  Уважаемые специалисты,ситуация следующая:нужно сделать раздел ОВ котельной. Помещение маленькое, хорошо утеплено- тепловыделений даже от котлов без труб и другого оборудования хватит. По различным ссылкам нашел информацию,что тепловыделения от котлов составляют 1,5..5% мощности.Может кто знает,как на основе какого-нибудь учебника или НТД принять это значение в зависимости от мощности. Если сделать формально, то на мой взгляд следует считать такими путями: 1. Через расчётные значения q5 Вашего котла, взятого из паспорта или по приведённой мной графики:
q5.JPG ( 333,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 404В этом случае q5 есть процент потерь от располагаемого тепла топлива, то есть максимальной тепловой нагрузки Вашего котла. Перейти на абсолютные значения в калориях элементарно. 2. Сослаться на Правила безопасной эксплуатации ТМ оборудования станций и сетей, Украина ( то же и для России, пункты не знаю) разд.4.2. Вимоги до обладнання 4.2.1. Температура на поверхні ізоляції за температури навколишнього повітря плюс 25 град. C не повинна перевищувати плюс 45 град. C.Зная температуру поверхности (45) и температуру воздуха, а также площадь поверхности Вашего котла и коэффициент теплоотдачи от стенки котла к воздуху легко посчитать тепловой поток от стенок котла в помещение.
Сообщение отредактировал ruben - 12.7.2010, 22:17
|
|
|
|
|
|
|
|
12.7.2010, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867

|
Не помню, откуда попало ко мне из просторов интернета (да простит меня автор!). Сам не пользовался. Есть ссылки на первоисточники для несложного расчета в EXCEL. При желании можно разобраться.
теплоотдача_от_котла_q5.xls ( 46,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 571
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2010, 5:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6556
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(ruben @ 12.7.2010, 23:11)  Если сделать формально, то на мой взгляд следует считать такими путями: 1. Через расчётные значения q5 Вашего котла, взятого из паспорта или по приведённой мной графики:
q5.JPG ( 333,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 404Эти графики сделаны для котлов на угле , с кирпичной обмуровкой , реальные q5 менее 0,5%. Существующие официальные методики полнейшая ахинея. Приведенная программа, это расчет Тип топ дает реальную картину потрь на основе замеров , независимо я делал такой же. Подробно обсуждалось в Январе -Феврале.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2010, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
Можно принять по нормам плотности теплового потока
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Таблица 4. В зависимости от температуры, около 30 Вт/м2. Вычисляете площади оборудования и трубопроводов, умножаете на нормируюмую площадь теплового потока.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2010, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6556
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(tolant @ 13.7.2010, 13:53)  Можно принять по нормам плотности теплового потока
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Таблица 4. В зависимости от температуры, около 30 Вт/м2. Вычисляете площади оборудования и трубопроводов, умножаете на нормируюмую площадь теплового потока. Можно поставить расход тепла на собственные нужды котельной какой надо основываясь на СТО ГАЗПРОМ РД 1.19-126-2004( там 1,5-2,5)
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2010, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
Собственные нужды котельной и теплопритоки от оборудования (котла) - это разные вещи.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.7.2010, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6556
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
С замечанием согласен. Скажем так, разница между теплом выработанным и отпущенным 1,5-2,5% + теплопритоки от котла 0,5%.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2011, 12:09
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70229

|
А как пользоваться этим эксэлевским документом для расчета q5
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2011, 12:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(54rus @ 15.2.2011, 12:09)  А как пользоваться этим эксэлевским документом для расчета q5 Похоже на мой файл... Наружные поверхности котла упрощённо представляются в виде развёртки параллелепипеда. Каждая грань его разделена на четыре участка. Введите числа в жёлтых ячейках - коэффициенты C, температуры на "четвертях", габаритные размеры, расход газа и потери q2 и q3 в каком-то режиме, ном. мощность...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2011, 5:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Один хрен не покроют q5 собственных нужд. СН в среднем 2% от мощности котельной, а q5 ну процент будут. Только раздевать все что горячее, тогда хватит, ну и газоход поменьше замотать
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2011, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 19050

|
Насчет отопительного прибора я бы перестраховался и поставил. В блочной котельной без отопления (тоже посчитали что котлы и оборудования дает больше, чем нужно) замерзли подпиточные насосы.
Сообщение отредактировал Kosten - 16.2.2011, 17:02
|
|
|
|
|
|
|
|
20.2.2011, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Ув. коллеги! Подскажите пожалуйста, где найти информацию о потерях тепла в окр. среду от котлов De Dietrich GT 530-18.
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
21.2.2011, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6556
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(baniffaciy @ 20.2.2011, 0:41)  Ув. коллеги! Подскажите пожалуйста, где найти информацию о потерях тепла в окр. среду от котлов De Dietrich GT 530-18.
Спасибо! Думаю самое доступное место это отчет о режимно-наладочных испытаниях котла.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.2.2011, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(CNFHSQ @ 21.2.2011, 11:43)  Думаю самое доступное место это отчет о режимно-наладочных испытаниях котла. А где его взять!? Связывался с Дитрихом там сказали что потери будут 0,11% при dT30K.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.4.2011, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 22.6.2010
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063

|
Цитата(baniffaciy @ 22.2.2011, 11:29)  А где его взять!? Связывался с Дитрихом там сказали что потери будут 0,11% при dT30K. Вам правильно сказали. Берите номинальную теплопроизводительность котла, делённую на КПД и умножайте на 0,11% - это и есть потери в окружающую среду.
Сообщение отредактировал VSN - 23.4.2011, 22:24
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2011, 5:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Мы задаем тепловыделения 0,5 % от мощности котлов для ОВ.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4.2011, 11:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(baniffaciy @ 22.2.2011, 11:29)  Связывался с Дитрихом там сказали что потери будут 0,11% при dT30K. Интересно, при чём здесь "дельта" ? При "dT30K" в котле могут быть разные температуры воды. Например, 30-60*С, 50-80*С и 70-100*С. Средняя температура воды разная. Разными будут и теплопотери в окружающую среду.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.4.2011, 11:43
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2011, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(tiptop @ 24.4.2011, 14:43)  Интересно, при чём здесь "дельта" ? При "dT30K" в котле могут быть разные температуры воды. Например, 30-60*С, 50-80*С и 70-100*С. Средняя температура воды разная. Разными будут и теплопотери в окружающую среду. Я сам не пойму почему в Дитрихе связали потери с дельтой, но как мне сказали так я написал! С уважением!
Сообщение отредактировал baniffaciy - 25.4.2011, 10:23
|
|
|
|
|
|
|
|
25.4.2011, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6556
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата(baniffaciy @ 25.4.2011, 11:05)  Я сам не пойму почему в Дитрихе связали потери с дельтой, но как мне сказали так я написал!
С уважением! Может дельта воздуха и поверхности котлов?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.4.2011, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
Цитата(CNFHSQ @ 25.4.2011, 18:09)  Может дельта воздуха и поверхности котлов? Да нет именно про воду речь! Выкладываю сканы из переписки с Дитрихом. С уважением!
Прикрепленные файлы
6.jpg ( 106,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 112
5.jpg ( 148,61 килобайт )
Кол-во скачиваний: 110
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 2:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070

|
Оффтоп. На запрос о габаритах и присоединительных размерах всегда первым делом высылают коммерческое предложение на котел. А размеров привязочных от них хрен добьешься. В итоге в проекте приходится указывать размеры со звездочкой.Я не про ваш дитрих. Я вообще в принципе
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467

|
К слову при расчете мин. расхода воды через котел возникли не стыковки в цифрах которые получались у меня по расчету и указанных в каталоге, оказалась в каталоге опечатка. Так что вот так.
С уважением!
Сообщение отредактировал Gemini - 1.5.2011, 7:56
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(baniffaciy @ 28.4.2011, 17:44)  Да нет именно про воду речь! Выкладываю сканы из переписки с Дитрихом. С уважением! А отчего Вы решили, что Т1 и Т2 - это те самые Т1 и Т2? Походу - именно разница температур поверхности котла и воздуха.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 22:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(baniffaciy @ 22.2.2011, 11:29)  Связывался с Дитрихом там сказали что потери будут 0,11% при dT30K. Цитата(msi @ 29.4.2011, 22:34)  А отчего Вы решили, что Т1 и Т2 - это те самые Т1 и Т2? Походу - именно разница температур поверхности котла и воздуха. По ходу чего ?  Допустим такую дикость, что температура поверхности теплоизоляции котла может быть и 50, и 60*С (!). Но тогда q5=0,11% - не черезчур уж скромная величина ?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.4.2011, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52

|
У нас в РБ есть пособие "проектирование автономных и крышных котельных" к снипу котельные. Там есть приложение (прицеплено) По нему и считаем теплопритоки от оборудования для баланса котельной
|
|
|
|
|
|
|
|
30.4.2011, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Цитата(tiptop @ 29.4.2011, 23:03)  По ходу чего ?  Допустим такую дикость, что температура поверхности теплоизоляции котла может быть и 50, и 60*С (!). Но тогда q5=0,11% - не черезчур уж скромная величина ?  Тогда все это обсуждение пустое. Считать надо, а не прОценты узнавать.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)