Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> теплопритоки от котла
dronovigor
сообщение 12.7.2010, 21:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты,ситуация следующая:нужно сделать раздел ОВ котельной. Помещение маленькое, хорошо утеплено- тепловыделений даже от котлов без труб и другого оборудования хватит. По различным ссылкам нашел информацию,что тепловыделения от котлов составляют 1,5..5% мощности.Может кто знает,как на основе какого-нибудь учебника или НТД принять это значение в зависимости от мощности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.7.2010, 21:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Зачем Вам это?
Для индивидуальной котельной тепловой баланс никто не делает....
Компенсируйте потери на нагрев приточного воздуха радиатором с термостатом. Будет жарко, термостат закроется....

Сообщение отредактировал jota - 12.7.2010, 21:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 12.7.2010, 21:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Во-первых места нет совсем для приборов, во-вторых отсутствие необходимости в них настолько очевидно,что расчет выполнять не хочется. Есть теплопотери помещения и мощность котлов. Думаю, можно как-нибудь этим обойтись,чтобы в проекте всё достоверно выглядело?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.7.2010, 21:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(dronovigor @ 12.7.2010, 21:45) *
Во-первых места нет совсем для приборов, во-вторых отсутствие необходимости в них настолько очевидно,что расчет выполнять не хочется. Есть теплопотери помещения и мощность котлов.

Да..... у меня не сложилось впечатление, что с Вашим опытом можно говорить об очевидности....

На 1нм3 газа нужно 12м3 наружного воздуха. Посчитайте сколько холода внесёте с наружным воздухом при расчётной температуре......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 12.7.2010, 22:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(dronovigor @ 12.7.2010, 21:14) *
Уважаемые специалисты,ситуация следующая:нужно сделать раздел ОВ котельной. Помещение маленькое, хорошо утеплено- тепловыделений даже от котлов без труб и другого оборудования хватит. По различным ссылкам нашел информацию,что тепловыделения от котлов составляют 1,5..5% мощности.Может кто знает,как на основе какого-нибудь учебника или НТД принять это значение в зависимости от мощности.

Если сделать формально, то на мой взгляд следует считать такими путями:
1. Через расчётные значения q5 Вашего котла, взятого из паспорта или по приведённой мной графики:

Прикрепленный файл  q5.JPG ( 333,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404


В этом случае q5 есть процент потерь от располагаемого тепла топлива, то есть максимальной тепловой нагрузки Вашего котла. Перейти на абсолютные значения в калориях элементарно.
2. Сослаться на Правила безопасной эксплуатации ТМ оборудования станций и сетей, Украина ( то же и для России, пункты не знаю)

разд.4.2. Вимоги до обладнання

4.2.1. Температура на поверхні ізоляції за температури
навколишнього повітря плюс 25 град. C не повинна перевищувати плюс 45 град. C.


Зная температуру поверхности (45) и температуру воздуха, а также площадь поверхности Вашего котла и коэффициент теплоотдачи от стенки котла к воздуху легко посчитать тепловой поток от стенок котла в помещение.

Сообщение отредактировал ruben - 12.7.2010, 22:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Putivets
сообщение 12.7.2010, 22:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 174
Регистрация: 24.9.2008
Пользователь №: 22867



Не помню, откуда попало ко мне из просторов интернета (да простит меня автор!). Сам не пользовался. Есть ссылки на первоисточники для несложного расчета в EXCEL. При желании можно разобраться.

Прикрепленный файл  теплоотдача_от_котла_q5.xls ( 46,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 571
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 13.7.2010, 5:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6556
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(ruben @ 12.7.2010, 23:11) *
Если сделать формально, то на мой взгляд следует считать такими путями:
1. Через расчётные значения q5 Вашего котла, взятого из паспорта или по приведённой мной графики:

Прикрепленный файл  q5.JPG ( 333,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404

Эти графики сделаны для котлов на угле , с кирпичной обмуровкой , реальные q5 менее 0,5%. Существующие официальные методики полнейшая ахинея.
Приведенная программа, это расчет Тип топ дает реальную картину потрь на основе замеров , независимо я делал такой же. Подробно обсуждалось в Январе -Феврале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 13.7.2010, 12:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Можно принять по нормам плотности теплового потока

СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Таблица 4. В зависимости от температуры, около 30 Вт/м2. Вычисляете площади оборудования и трубопроводов, умножаете на нормируюмую площадь теплового потока.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 13.7.2010, 16:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 6556
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(tolant @ 13.7.2010, 13:53) *
Можно принять по нормам плотности теплового потока

СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Таблица 4. В зависимости от температуры, около 30 Вт/м2. Вычисляете площади оборудования и трубопроводов, умножаете на нормируюмую площадь теплового потока.

Можно поставить расход тепла на собственные нужды котельной какой надо основываясь на СТО ГАЗПРОМ РД 1.19-126-2004( там 1,5-2,5)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 13.7.2010, 16:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Собственные нужды котельной и теплопритоки от оборудования (котла) - это разные вещи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 13.7.2010, 17:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6556
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



С замечанием согласен. Скажем так, разница между теплом выработанным и отпущенным 1,5-2,5% + теплопритоки от котла 0,5%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
54rus
сообщение 15.2.2011, 12:09
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70229



А как пользоваться этим эксэлевским документом для расчета q5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.2.2011, 12:45
Сообщение #13


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(54rus @ 15.2.2011, 12:09) *
А как пользоваться этим эксэлевским документом для расчета q5

Похоже на мой файл...

Наружные поверхности котла упрощённо представляются в виде развёртки параллелепипеда.
Каждая грань его разделена на четыре участка.
Введите числа в жёлтых ячейках - коэффициенты C, температуры на "четвертях", габаритные размеры, расход газа и потери q2 и q3 в каком-то режиме, ном. мощность...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______q5___q5_.xls ( 47,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 16.2.2011, 5:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Один хрен не покроют q5 собственных нужд. СН в среднем 2% от мощности котельной, а q5 ну процент будут. Только раздевать все что горячее, тогда хватит, ну и газоход поменьше замотать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kosten
сообщение 16.2.2011, 17:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 24.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 19050



Насчет отопительного прибора я бы перестраховался и поставил. В блочной котельной без отопления (тоже посчитали что котлы и оборудования дает больше, чем нужно) замерзли подпиточные насосы.

Сообщение отредактировал Kosten - 16.2.2011, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 20.2.2011, 0:41
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Ув. коллеги!
Подскажите пожалуйста,
где найти информацию о потерях
тепла в окр. среду от котлов
De Dietrich GT 530-18.

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 21.2.2011, 8:43
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 6556
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(baniffaciy @ 20.2.2011, 0:41) *
Ув. коллеги!
Подскажите пожалуйста,
где найти информацию о потерях
тепла в окр. среду от котлов
De Dietrich GT 530-18.

Спасибо!

Думаю самое доступное место это отчет о режимно-наладочных испытаниях котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 22.2.2011, 10:29
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(CNFHSQ @ 21.2.2011, 11:43) *
Думаю самое доступное место это отчет о режимно-наладочных испытаниях котла.


А где его взять!?
Связывался с Дитрихом там сказали что потери
будут 0,11% при dT30K.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VSN
сообщение 23.4.2011, 22:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 22.6.2010
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 62063



Цитата(baniffaciy @ 22.2.2011, 11:29) *
А где его взять!?
Связывался с Дитрихом там сказали что потери
будут 0,11% при dT30K.

Вам правильно сказали. Берите номинальную теплопроизводительность котла, делённую на КПД и умножайте на 0,11% - это и есть потери в окружающую среду.

Сообщение отредактировал VSN - 23.4.2011, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 24.4.2011, 5:27
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Мы задаем тепловыделения 0,5 % от мощности котлов для ОВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 24.4.2011, 11:43
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(baniffaciy @ 22.2.2011, 11:29) *
Связывался с Дитрихом там сказали что потери будут 0,11% при dT30K.

Интересно, при чём здесь "дельта" ?
При "dT30K" в котле могут быть разные температуры воды.
Например, 30-60*С, 50-80*С и 70-100*С. Средняя температура воды разная. Разными будут и теплопотери в окружающую среду.

Сообщение отредактировал tiptop - 24.4.2011, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 25.4.2011, 10:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(tiptop @ 24.4.2011, 14:43) *
Интересно, при чём здесь "дельта" ?
При "dT30K" в котле могут быть разные температуры воды.
Например, 30-60*С, 50-80*С и 70-100*С. Средняя температура воды разная. Разными будут и теплопотери в окружающую среду.



Я сам не пойму почему в Дитрихе связали потери с дельтой, но как мне сказали так я написал!

С уважением!

Сообщение отредактировал baniffaciy - 25.4.2011, 10:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 25.4.2011, 15:09
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 6556
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(baniffaciy @ 25.4.2011, 11:05) *
Я сам не пойму почему в Дитрихе связали потери с дельтой, но как мне сказали так я написал!

С уважением!

Может дельта воздуха и поверхности котлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 28.4.2011, 16:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



Цитата(CNFHSQ @ 25.4.2011, 18:09) *
Может дельта воздуха и поверхности котлов?


Да нет именно про воду речь!
Выкладываю сканы из переписки с Дитрихом.
С уважением!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6.jpg ( 106,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Прикрепленный файл  5.jpg ( 148,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Котельный
сообщение 29.4.2011, 2:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 25.3.2009
Пользователь №: 31070



Оффтоп. На запрос о габаритах и присоединительных размерах всегда первым делом высылают коммерческое предложение на котел. А размеров привязочных от них хрен добьешься. В итоге в проекте приходится указывать размеры со звездочкой.Я не про ваш дитрих. Я вообще в принципе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baniffaciy
сообщение 29.4.2011, 20:34
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 11.6.2007
Пользователь №: 9467



К слову при расчете мин. расхода воды через котел возникли не стыковки в цифрах которые получались у меня по расчету и указанных в каталоге, оказалась в каталоге опечатка.
Так что вот так.



С уважением!

Сообщение отредактировал Gemini - 1.5.2011, 7:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 29.4.2011, 21:34
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(baniffaciy @ 28.4.2011, 17:44) *
Да нет именно про воду речь!
Выкладываю сканы из переписки с Дитрихом.
С уважением!

А отчего Вы решили, что Т1 и Т2 - это те самые Т1 и Т2?
Походу - именно разница температур поверхности котла и воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.4.2011, 22:03
Сообщение #28


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(baniffaciy @ 22.2.2011, 11:29) *
Связывался с Дитрихом там сказали что потери будут 0,11% при dT30K.

Цитата(msi @ 29.4.2011, 22:34) *
А отчего Вы решили, что Т1 и Т2 - это те самые Т1 и Т2?
Походу - именно разница температур поверхности котла и воздуха.


По ходу чего ? smile.gif

Допустим такую дикость, что температура поверхности теплоизоляции котла может быть и 50, и 60*С (!).
Но тогда q5=0,11% - не черезчур уж скромная величина ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pzs
сообщение 29.4.2011, 22:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 10.7.2004
Пользователь №: 52



У нас в РБ есть пособие "проектирование автономных и крышных котельных" к снипу котельные. Там есть приложение (прицеплено) По нему и считаем теплопритоки от оборудования для баланса котельной
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.doc ( 86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 30.4.2011, 9:18
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(tiptop @ 29.4.2011, 23:03) *
По ходу чего ? smile.gif

Допустим такую дикость, что температура поверхности теплоизоляции котла может быть и 50, и 60*С (!).
Но тогда q5=0,11% - не черезчур уж скромная величина ? smile.gif

Тогда все это обсуждение пустое.
Считать надо, а не прОценты узнавать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 0:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных