> Проектирование ЛПУ, Воздухообмен ЛПУ
lenuka
сообщение 13.7.2010, 20:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.1.2010
Из: Алматы
Пользователь №: 44359



Добрый день! Проектирую противотуберкулезную больницу. В пособии к СНиПу по проектированию учереждений здравоохранения, а также в СанПине есть таблица кратности воздухообмена:
На одного человека (пациента) Приток - 80 м3/ч (80%), Вытяжка 80 м3/ч (100%). Значит ли это, что в палату нужно подать 80 м3/ч, а удалить 100м3/ч, тем самым создать разрежение, чтобы не было перетока воздуха из палаты в коридор, а в коридор дополнительно (по нормам) подается 0,5 кратности объема коридора. Или нужно подать 80 м3/ч, удалить 80 м3/ч, а 20% притока (20 м3/ч) подать в коридор, создать тем самым подпор воздуха, чтобы избежать переток воздуха из палаты в коридор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 14.7.2010, 7:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Пособие не смотрел, но по тому как Вы написали. В палату приток 60-65м3/ч*чел, вытяжка -80м3/ч*чел. И приток в коридор 15-20м3/ч*чел (но не меньше 0,5 крат коридора).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 21.7.2010, 20:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Добрый день!

При проектировании противотуберкулезной больницы возможно придется использовать системы обеззараживания воздуха. Насколько мне известно, по новым стандартам, обеззараживать в противотуберкулезных учреждениях нужно не только приточный и внутренний воздух, но и вытяжной. Хотя тут я могу ошибаться.

Тем не менее, имеет смысл обратить внимание на системы обеззараживания воздуха Тион, об эффективности которых есть данные от ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора и от Новосибирского НИИ Туберкулеза.

--
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dafk
сообщение 22.7.2010, 22:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 15.6.2009
Пользователь №: 34826



не могли бы вы указать нормы в которых можно почитать откуда нужно воздух чистить, а откуда нет в помещениях ЛПУ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miracle
сообщение 23.7.2010, 11:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 21.4.2009
Пользователь №: 32432



Думаю это Вам поможет!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ЛПУ.pdf ( 4,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 108
Прикрепленный файл  ГОСТ_чистота_воздуха_в_лечебных_учреждениях.doc ( 550,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  Инструкция_по_инфекционным.doc ( 62,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  СП_1.3.2322_08.doc ( 282 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
Прикрепленный файл  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ_1.DOC ( 799 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 25.7.2010, 7:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Цитата(dafk @ 23.7.2010, 2:12) *
не могли бы вы указать нормы в которых можно почитать откуда нужно воздух чистить, а откуда нет в помещениях ЛПУ?



Ниже выдержки из некоторых нормативных документов, регламентирующих необходимость очистки/обеззараживания воздуха в медицинских учреждениях:
Прикрепленный файл  нормативы_по_обеззараживанию.doc ( 41,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59


--
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivadel
сообщение 7.8.2010, 22:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 20.3.2010
Пользователь №: 48866



Вот еще несколько документов, регламентирующих качество воздуха в медицинских учреждениях.

--
Александр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных