Контроль качества импульсных газопроводов, свечей ит.д. |
|
|
|
14.7.2010, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2007
Пользователь №: 12210

|
Пыталься найти в нормативке какую-нибудь информацию по поводу контроля качества импульсных газопроводов (свечей).Кто что знает поделитесь пожалуйста..
|
|
|
|
|
14.7.2010, 19:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Что имеется ввиду под контролем качества импульсных газопроводов? Попробуйте переформулировать вопрос...
|
|
|
|
|
14.7.2010, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 23.2.2010
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192

|
человек видимо пытается их опрессовать,и подвести под это теоретическую базу...
|
|
|
|
|
21.7.2010, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 25.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25798

|
Чёта я нигде такого не видел
|
|
|
|
|
21.7.2010, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Куда то пропал вопрошающий... Если действительно импульсные трубки - они опрессовываются вместе с остальными газопроводами, а свечи - как их проверять? Они ж открытые на конце! Не понятно что хотел узнать автор темы.
|
|
|
|
|
21.7.2010, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188

|
ВООО, у меня тут с коллегой тоже был спор: опрессовывают ли продувочные газопроводы. Я говорил что нет, коллега считала наоборот. Каждый остался при своем мнении. И я оказался значит прав!  Я тоже приводил такой аргумент - как концы свечей будут глушить...
Сообщение отредактировал Илюха - 21.7.2010, 16:38
|
|
|
|
|
21.7.2010, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
[quote name='LevaK' date='21.7.2010, 17:01' post='540778']
Если действительно импульсные трубки - они опрессовываются вместе с остальными газопроводами, а свечи - как их проверять? Они ж открытые на конце!
Очень просто. Монтируются с заглушками на конце, по окончании испытаний заглушки срезаются.
|
|
|
|
|
21.7.2010, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
[quote name='atochil' date='21.7.2010, 19:42' post='540834']
Если действительно импульсные трубки - они опрессовываются вместе с остальными газопроводами, а свечи - как их проверять? Они ж открытые на конце!
Очень просто. Монтируются с заглушками на конце, по окончании испытаний заглушки срезаются.
Можно конечно. А надо ли? Что-то я нигде не слышал подобного.
|
|
|
|
|
21.7.2010, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
Можно конечно. А надо ли? Что-то я нигде не слышал подобного. [/quote]
А если продольный шов или стык с дыркой? При продувке в г/п свечей приличное давление. Я как технадзор принимаю свечи безопасности и продувочные с испытаниями на герметичность.
|
|
|
|
|
21.7.2010, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Спасибо, просветили. Буду знать. А где такое есть написано? Я, можно сказать, чистый проектант, на сдачах не бываю и таких подробностей не знаю. Об этом где-нибудь почитать можно?
|
|
|
|
|
22.7.2010, 6:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222

|
Проверять свечи на герметичность с приваренными заглушками, а потом срезать заглушки- это извращение. Свечи контролю не подлежат, так так не находятся под постоянным давлением. Я с 80-х работаю и начальником лаборатории и технадзором, нам контролерам волю дай, все заставим светить и прессовать.
|
|
|
|
|
22.7.2010, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 23.2.2010
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192

|
"нам контролерам волю дай, все заставим светить и прессовать"-золотые слова!!!
|
|
|
|
|
22.7.2010, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 25.11.2006
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902

|
Цитата(kovalev dimas @ 22.7.2010, 18:49)  "нам контролерам волю дай, все заставим светить и прессовать"-золотые слова!!! Ага, пусть эксплуататоры ищут, откуда в помещениях котельных, ГРП запах газа, если контрольная опрессовка показывает полную герметичность.
|
|
|
|
|
22.7.2010, 18:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Дружищи, чаво спорить? Ответ очевиден. Всё, что в режиме эксплуатации находится под давлением , то бишь под газом - подлежит опресовке. Остальное - нет. Продувочные газопроводы опрессовываются только на участке до крана в месте с основным трубопроводом, после крана - нет необходимости испытывать. Из проблемы-мухи раздули проблему слона  . ЗЫ: хотя некоторые товарищчи так любят цепляться к написанному буквально, что кажется походу теряют здравый рассудок
Сообщение отредактировал GASPAR - 22.7.2010, 18:50
|
|
|
|
|
23.7.2010, 8:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 22.10.2007
Пользователь №: 12210

|
Вообще стыки на продувочных и других трубопроводах должны отражаться в строительных паспортах,я правильно понял.Значит в итоге контролю качества то есть просветке, ВИКу, и т.д. они подлежат.А опрессовке выходит нет.(вопрос касается в основном котельных, и импульсных трубок).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|