Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> СНиП 2.04.14-88*, Расчет тепловой изоляции
чайниГ
сообщение 16.7.2010, 17:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185



Здравствуйте rolleyes.gif
в очередной раз обращаюсь с просьбой помоч разобраться в формулах

считаю толщину изоляции для предотвращения конденсации на трубопроводе,
температура жидкости =-10С окружающего воздуха +20С
и вот по данному СНиПу по п.3.5 имеем б=d/2(B-1) - толщина изоляции, где В считается по формуле:
ВlnB=(формула со всеми известными величинами)=в итоге равно=0,4

В=d1/d - отношение диаметра изоляции к диаметру трубы

и как же найти В - ???????

и что за обозначение такое ВlnB - ????? (если это ставить в первую формулу там же минус получается)

Сообщение отредактировал чайниГ - 16.7.2010, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
чайниГ
сообщение 18.7.2010, 8:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185



никто не знает чтоли dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnvik
сообщение 19.7.2010, 8:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 765
Регистрация: 2.4.2009
Пользователь №: 31520



Таблицу X*LnX можете посмотреть в приложении Е
http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normat...53573/index.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
чайниГ
сообщение 20.7.2010, 16:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 8.3.2009
Пользователь №: 30185



Спасибо за таблицу!!! rolleyes.gif

а то я уже сам все считать начал:
как
lnB^B=0.4
e^0.4=B^B
1.49=B^B ну а далее методом тыка уже подбирал laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2025, 12:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных