СНиП 2.04.03-85 п. 4.25 ... Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца — путем слива в смотровом колодце. Как в таком случае выполняются лотки и полки в линейных и узловых колодцах? Если есть типовое решение - будет просто замечательно.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2010, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
серия 902-09-46.88 ал.5
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2010, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28337

|
спасибо, а если хоз-бытовая, и на диаметр 150-200 мм? Думал, зашел трубой на 0,5 и свободный излив на лоток...
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2010, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28337

|
так что ужасного в том, если ввод трубы на 0,5 в колодец и свободный слив на спланированную полку или лоток, я думаю не просто так они эту высоту разрешили?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2010, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Почему ужасного? Делайте без устройства перепадного на такой разнице высот, али кто-то против?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2010, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28337

|
раньше так и проектировал, перепад до 0,5 без отбойных плит и плавных сливов, сейчас сомнения гложут
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2010, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
"допускается осуществлять без устройства перепадного колодца " - дык ничего и не надо. перепадной колодец то это и есть обычный колодец с приблудами для гашения энергии потока.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2010, 15:58
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.9.2010
Пользователь №: 71291

|
Привет, народ! кто гить может скинуть двж как примерно ето все выглядит? у меня подводящий трубопровод ниже отводящего на 0.5 метра. сделал во избежании большой глубины залегания. Можно так делать или нет? если нет то что делать? заранее спс.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.9.2010, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата(Mansur406 @ 8.9.2010, 16:58)  Привет, народ! кто гить может скинуть двж как примерно ето все выглядит? а выглядит это примерно так, колодец на сети К1 Цитата(Mansur406 @ 8.9.2010, 16:58)  у меня подводящий трубопровод ниже отводящего на 0.5 метра. сделал во избежании большой глубины залегания. Можно так делать или нет? если нет то что делать? заранее спс. скорее всего вы хотели написать подводящий выше отводящего на 0,5 метра!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
Здраствуйте! Трубопровод К1 диаметром 200 врезается под прямым углом в коллектор диаметром 1200. Разница отметок лотков составляет 1,51 м. Нужно ли предусматривать мероприятия по п. 4.25, 4.26 СНиП 2.04.03-85 или достаточно обычного узлового колодца?
Прикрепленные файлы
____.jpg ( 61,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 257
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
А что за мероприятия? Лень лезть в снип.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
4.25. Перепадные колодцы следует предусматривать:
для уменьшения глубины заложения трубопроводов;
во избежание превышения максимально допустимой скорости движения сточной воды или резкого изменения этой скорости;
при пересечении с подземными сооружениями;
при затопленных выпусках в последнем перед водоемом колодце.
Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца - путем слива в смотровом колодце.
4.26. Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более надлежит принимать в виде водосливов практического профиля.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
В колодцах над стояком необходимо предусматривать приемную воронку, под стояком - водобойный приямок с металлической плитой в основании.
Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена взамен водобойного приямка.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Вам надо в колодце перед врезкой сделать перелив примерно 0,3м высотой. А врезку в сущ. колодце сделать по верхам труб, выдолбив лоток высотой 0,2м в полке лотка D1200. Или Вы врезаетесь не в существующий?
Сообщение отредактировал lexa00 - 31.8.2011, 18:48
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(aminopower @ 31.8.2011, 18:54)  Нужно ли предусматривать мероприятия по п. 4.25, 4.26 Нет, не нужно. lexa00, делать перепадик в 0,3 в предпоследнем колодце и соединиться шелыгами проще, чем слить 200 лотком в шелыгу 1200? Или здесь другой мотив, нежели простота?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
В существующий, с последующей его заменой на новый ж\б
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Конечно проще. В магистральном колодце 1200 должно быть как можно меньше прибамбасов, и перелив на полке 1200 будет совсем лишним. Да и не сделать его в типовом колодце, придется что-нибудь придумывать.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
И высота рабочей части... Понял, спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.8.2011, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1681
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079

|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2011, 9:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367

|
Цитата Как-то вот так вот типовое решение!
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2012, 9:48
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.5.2012
Из: NV
Пользователь №: 151157

|
Ребята, подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать? Я по образованию теплотехник, но к моему счастью меня посадили на ВК тоже... Подсказать некому, с предыдущим работником утеряны все контакты по его желанию.... У меня кустовая площадка с нефтескважинами, так планирую сделать дождевую и промливневую, также дренажную канализацию... Промливневую и дождевую сливаю в ЕР-63. Слив по промливневой должен быть линейным? Заранее извините за мою беграмотность в этих вопросах и за беспокойство...
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2012, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Не у всех автокады >=2009.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2012, 10:31
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.5.2012
Из: NV
Пользователь №: 151157

|
Извините, исправилась....
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2012, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Lozhnikova, а что у вас в точке 'перепада'?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2012, 13:12
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.5.2012
Из: NV
Пользователь №: 151157

|
Я уже все передела... Теперь он простой колодец линейный  Спасибо за внимание!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2014, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Добрый день! Дабы не создавать новую тему задам вопрос здесь. Проектирую водовыпуск теплосети ж/б Ду 400 Т.к. водовыпуск проходит близко от фундаментов эстакады, заключаю его в футляр 1200 мм. Соответственно диаметр колодцев 2000 мм, как будет выглядеть перепадной колодец для труб 1200, высота перепада 2м ? Планировалось по типовому 902-09-22.84 A.7, но возникли проблемы с стенкой-растекателем, не могут найти.
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 14.4.2014, 9:17
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2014, 9:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Elenk_@ @ 14.4.2014, 10:17)  Добрый день! Дабы не создавать новую тему задам вопрос здесь. Проектирую водовыпуск теплосети ж/б Ду 400 Т.к. водовыпуск проходит близко от фундаментов эстакады, заключаю его в футляр 1200 мм. Соответственно диаметр колодцев 2000 мм, как будет выглядеть перепадной колодец для ж/б труб 400 в колодце 2000, высота перепада 2м ? Планировалось по типовому 902-09-22.84 A.7, но возникли проблемы с стенкой-растекателем, не могут найти.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2014, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
откликнитесь
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2014, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Некрасиво 3 раза ничего содержательного не постить. Цитата(Elenk_@ @ 14.4.2014, 10:17)  Проектирую водовыпуск теплосети ж/б Ду 400... заключаю его в футляр 1200 мм. Соответственно диаметр колодцев 2000 мм Откуда "соответственно"? Почему 2 м колодцы? Или ничего не делайте, или, если хотите подстраховаться, поставьте водобойные балки из проката. Стальной лист толщ. 10 мм в лоток.
Сообщение отредактировал nagger - 14.4.2014, 12:18
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2014, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(nagger @ 14.4.2014, 13:15)  Некрасиво 3 раза ничего содержательного не постить.
Откуда "соответственно"? Почему 2 м колодцы? Или ничего не делайте, или, если хотите подстраховаться, поставьте водобойные балки из проката. Стальной лист толщ. 10 мм в лоток. "соответственно" следует из диаметра 1200
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2014, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2644
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Был бы д800 футляр - 1500 колодец? Если щитовой тоннель 2,5 м - колодец 3 м?
|
|
|
|
|
|
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|