> Разработка антикоррозионного покрытия воздуховодов
ekonomovae
сообщение 22.7.2010, 11:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65681



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мне требуется разработать антикоррозионное покрытие воздуховодов. Что я для этого должна сделать? Сталь оцинкованная по ГОСТ 14918-80. Как я понимаю, требуется обеспыливание, обезжиривание уайт-спиритом, грунтовка - 1 слой (не знаю какая грунтовка - может быть ВЛ-09?), и покрытие кислотостойким лаком ЛФ-32ЛН. Сколько слоев не знаю (( Воздуховод проходит через аккумуляторную. Буду очень благодарна за помощь! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 22.7.2010, 12:35
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Лак то нужен ли? Мож вообще имеет смысл просто воздуховод укрыть? Можно холодное цинкование попробовать еще. От Зинги или от Химгранда. Сразу и лак и цинк будут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekonomovae
сообщение 22.7.2010, 12:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65681



по техническому заданию нужно покрытие именно этим лаком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 22.7.2010, 12:47
Сообщение #4


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ну тогда надо глянуть грунт, который хорошее сцепление с оцинковкой имеет и лак наверное лучше за два приема наносить. Ровнее ляжет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekonomovae
сообщение 22.7.2010, 13:19
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.7.2010
Пользователь №: 65681



Спасибо большое! Я предполагаю грунтовку ВЛ-09.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 22.7.2010, 14:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Еще может пригодиться СНиП 3.04.03-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 23.7.2010, 16:49
Сообщение #7





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



если покрытие делать зачем тогда оцнковку брать?
ведь оцинковка защищает от паров воды а от паров кислот и щелочей не защищает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 23.7.2010, 17:02
Сообщение #8


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



От есть у человека уже оцинковка купленная. А на неоцинковку уже денег нету. Что ж его в это "денег нет" носом тыкать-то, а?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 23.7.2010, 19:45
Сообщение #9





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



пусть оцинковку продаст и купит черную сталь, и денек ещё на пиво останется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 23.7.2010, 20:43
Сообщение #10


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Ага. Главное чтоб она не болталась под потолком в форме воздуховода. И вообще у девушки уже ТЗ есть - покрыть воздуховоды лаком. Вы грунтовку ей только подскажите и фотку стребуйте. В Малинник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 25.7.2010, 6:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Передо мной сейчас лежит проект института, в нем указано:
"Воздуховоды, проходящие внутри блока, выполняются из листовой стали по ГОСТ 19903-74 с покрытием масляной краской МА-22 ГОСТ 10503-71 в один слой внутри и в два слоя снаружи по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82."
Объект - нефтянка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных