|
  |
Проект многоэтажного дома, Водоснабжение и канализация |
|
|
|
|
22.7.2010, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Оцените проект многоэтажного дома. Меня волнует разводка горячей воды по подвалу.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2010, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2010, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Каша какая-то... вы бы чертежи в порядок привели, и объем файла до 1 мб уменьшили, уж очень плохо читается.
Где пожаротушение? где насосные? Почему расходы на аксонометрии? Дренаж в К1 насосом с разрывом струи это круто...
|
|
|
|
|
|
|
|
24.7.2010, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Пожаротушение не требуется по СНиП. Насосы расположены на холодную воду в техподполье в тепловом пункте. Для горячей воды есть отдельная котельная. Там где проставлены расходы,это фрагмент из стадии П. меня конкретно интересует горячая вода!!!
Сообщение отредактировал Наталья2010 - 24.7.2010, 9:21
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2010, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Пожаротушение не требуется по СНиП. А поквартирное? Цитата Насосы расположены на холодную воду в техподполье в тепловом пункте. Почему нет на схемах? Цитата меня конкретно интересует горячая вода!!! И что в вашей конкретной воде вас интересует? Зачем делать схему Т3, Т4 и отдельно стояки? Зачем 18 схем покваритирных ВУ. Они у вас что принципиально отличаются? Удаляйте лишнее. Оставьте один с регулятором и один без. Приведите в порядок чертежи... Кстати подключение спринклера в мусорокамере к Т3 интересный ход))))
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2010, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059

|
Hiro Nakamura скажите пожалуйста, где пишут о поквартирном пожаротушении? В СНиПе этого нет... Где посмотреть? У меня 8-ми этажный дом будет, с элитными квартирами.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2010, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
7.4.5 На сети хозяйственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует предусматривать отдельный кран для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2010, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059

|
Hiro Nakamura спасибо большое!
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2010, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Было бы за что)))
|
|
|
|
|
|
|
|
26.7.2010, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 500
Регистрация: 29.7.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 21059

|
Hiro Nakamura есть за что)) Только я теперь найти его не могу, есть у Вас? Можете поделиться? Спасибо, нашла уже)))
Сообщение отредактировал Yusonchik - 26.7.2010, 11:27
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2010, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Меня интересует Как правильно надо развести горячую воду по подвалу. Эксперту звонили,мне сказали, что каждый секционный узел надо с основной магистралью соединить перемычкой. Но в таком случае большой перерасход труб и я не уверена что именно так надо сделать. Если есть пример как именно надо разводить трубы с нижней разводкой буду очень благодарна или подскажите на моем примере. И надо ли уравнивать ветви? Насчет спринклера упс-с-с,что-то не доглядела)))
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2010, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Ну кто-нибудь подскажите!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2010, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Чем вам не нравится нарисованный вами вариант? Пусть идет в экспертизу, будут конкретные замечания, отработаете. Я не совсем понимаю какую именно перемычку и куда нужно добавить...
Уравновешивать нужно.
П.С. а что у вас в основании каждого стояка над краном нарисовано?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 29.7.2010, 16:21
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2010, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Это спускная пробка,есть пункт СНиПа в котором оговорено что необходимо устанавливать их в основании стояка.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2010, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Это спускная пробка,есть пункт СНиПа в котором оговорено что необходимо устанавливать их в основании стояка. Ну не совсем так. В СНиПе этот момент оговорен общей фразой. А вот конкретно про пробки в основании стояков написано у Староверова. Цитата 9.15. Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается предусматривать также через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах). В нижних точках систем трубопроводов следует предусматривать спускные устройства.
Примечание. При установке в нижних точках систем трубопроводов водоразборной арматуры дополнительных спускных устройств предусматривать не следует. У вас материал труб какой? И как именно вы собираетесь сделать эти пробки?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2010, 1:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
И ещё: Цитата Меня интересует Как правильно надо развести горячую воду по подвалу. Эксперту звонили,мне сказали, что каждый секционный узел надо с основной магистралью соединить перемычкой. Но в таком случае большой перерасход труб и я не уверена что именно так надо сделать. Так у вас на чертежах как раз вариант предложенный экспертом, с перерасходом трубы. Эксперт будет доволен) Но поводов для недовольства у него будет гораздо больше... П.С. маленькие вопросики: А почему "вентили для спуска воздуха/краны маевского" расположены на стояках Т4, а не на кольцующей перемычке? Почему в разных местах написано по-разному? И почему в верхней точке стояков Т4 не всегда есть кран? Почему неохотно уклоны проставляете?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2010, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Вам видно ночью не спалось)))) На стояках и на подводке к приборам полипропилен PN20 (для горячей воды),разводка по подвалу из стали.Насчет вентилей для спуска воздуха что-то вы меня запутали,где его лучше установить?) Да,у меня три варианта разводки горячей воды по подвалу, посоветуйте из практики какой оптимальный и чаще используется (схемы принципиальные)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.8.2010, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата На стояках и на подводке к приборам полипропилен PN20 Стояки делайте из оцинкованной стали, как и разводку по подвалу. Цитата Насчет вентилей для спуска воздуха что-то вы меня запутали,где его лучше установить?) На кольцующей перемычке, в высшей точке. Обязательно покажите уклоны. Цитата Да,у меня три варианта разводки горячей воды по подвалу, посоветуйте из практики какой оптимальный и чаще используется Выбирайте между 1 и 3. Тока не забывайте уровнять все это хозяйство))
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 5:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
У меня первоначально тоже были стояки из стали,но потом звонили экспертууточняли этот вопрос и нам сказали,что сейчас лучше применять пластмассу. Тока не забывайте уровнять все это хозяйство)) А не подскажите как это сделать?)
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата но потом звонили экспертууточняли этот вопрос и нам сказали,что сейчас лучше применять пластмассу. Спорное решение... Цитата А не подскажите как это сделать?) Просчитайте сопротивления колец циркуляции. Определите на каком из них сопротивление больше и остальные уровняйте с ним.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 17:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
А второй вариант совсем не пойдет? у меня ведь сделано именно так)
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Второй от первого отличается только тем, что трубы больше тратится, а в остальном они идентичны. У вас есть нормально оформленный проект? Если да, то выкладывайте.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 4.8.2010, 17:52
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Часть его т.е планы я уже выкладывала, а тут уже доработки.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
У меня первоначально был сделан третий вариант,но ведущий специалист надо мной позвонил эксперту и сказал что тот вариант не пойдет, поскольку мы делаем многоэтажки с секционными узлами по горячей воде первый раз,то просто даже не кого спросить! У меня сейчас второй вариант,но как его тогда отрегулировать? Может есть какая-нибудь методичка,буду очень благодарна! Да,вентили для выпуска воздуха для гор.воды поправила,так?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
У вас я вроде расходы циркуляционные видел. Так вот, по этим расходам просчитайте потери в кольцах циркуляции при условии отсутствия водоразбора. По-сути как в отоплении. У вас на каждом кольце будет определенное значение потерь напора. Так вот все кольца должны иметь одинаковое сопротивление. Этого можно добиться либо игрой с диаметрами (если разница не большая) либо установкой балансировиков. А в настройках будет рассчитанная разница между максимальным сопротивлением и сопротивлением рассчитываемого кольца.
Мельком глянул чертежи. Вот скажите откуда у вас эта "электрическая" мода делать длинные чертежи?? Видимо у вас не было этапа склеивания и складывания сотен таких рулонов...
Где схема К1?
Ваши тысячи водомерных узлов это требование ведущего или собственная инициатива?
Я считаю что это бред. У вас по сути должно быть 3 вида узлов:
1. Для жилья с регулятором давл. и с кв. пожаротуш. 2. Для жилья без регулятора давл. и с кв. пожаротуш. 3. Для офисов с регулятором.
Все остальное - пустое никому ненужное дублирование.
Да и ещё, для подписывания диаметров труб ГОСТ бы хоть посмотрели.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 4.8.2010, 19:01
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 19:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Мельком глянул чертежи. Вот скажите откуда у вас эта "электрическая" мода делать длинные чертежи?? Видимо у вас не было этапа склеивания и складывания сотен таких рулонов... почему это не было,сама помогала склеивать, Но выбор формата это не принципиально,гораздо важнее другое..... насчет счетчиков... я разбила №1-для холодной воды общий для жилого дома и офисов (находится в подвале) №2 -для офисов №3- Для горячей воды Т3 жилого дома и офисов №4 для Т3 офисов №5 для т4 жилого дома и офисов №6 Для Т4 офисов А теперь для квартир: №7 для В1 с без кфрд и без КПК №8 для В1 с кфрд и без кпк №9 для В1 без кфрд и с кпк №10 для В1 с с кфрд и без КПК №11 Для Т3 с кфрд №12 без кфрд Не думаю что это плохо,наоборот понятней) Схему К1 могу предоставить просто по ней у меня вопросов не было....хотя может у вас будут)))) Гораздо важнее горячая вода по какой методике считать? Может есть ссылки на какую-нибудь литературу?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Не думаю что это плохо,наоборот понятней) Мне так не кажется. Цитата Гораздо важнее горячая вода по какой методике считать? Может есть ссылки на какую-нибудь литературу? Посмотрите в книгохранище справочники проектировщиков. Почитайте их. Хотя при наличие расходов, написанного мною выше вполне достаточно.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Да и ещё, для подписывания диаметров труб ГОСТ бы хоть посмотрели как раз посмотрела,там по условному проходу ставится см. ГОСТ на оформление.(номер не помню,завтра напишу). Хорошо,значит мне для квартир надо всего выделить три водомерных узла: 1. Для жилья с регулятором давл. и с кв. пожаротуш. 2. Для жилья без регулятора давл. и с кв. пожаротуш. 3. Для офисов с регулятором А как же разные счетчики для хол и гор воды? Да и в подвале тоже? Боюсь нормоконтроль просто не пропустит чертежи! Я завтра возьму расчеты с работы,пользовалась старым учебником,вот поэтому сомневаюсь. Большое спасибо за консультацию. А от куда так много знаний в 24 года?)))
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 21:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата А как же разные счетчики для хол и гор воды? Да и в подвале тоже? Боюсь нормоконтроль просто не пропустит чертежи! Ну имелось ввиду, что 3 для одного и 3 для другого. Прошу прощения за неясность изложения) Цитата А от куда так много знаний в 24 года?))) Да какие там знания, о чем вы )
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Может есть какая-нибудь методичка,буду очень благодарна! цитата из институтской методички 5. Производится увязка потерь напора в различных циркуляционных кольцах. В данном проекте необходимо произвести увязку потерь напора рассчитанного большого кольца и кольца минимальной протяженности (ближайшего к вводу). Для этого по результатам расчета большого кольца определяется перепад давлений между точками присоединения малого кольца к большому (точки 2 и 2' рис. 4.1). Этот перепад равен сумме потерь напора на участках большого кольца, не входящих в состав малого кольца (на рис. 4.1 это участки 2-3, 3-4, 4-31, 3'-2').
Схема.jpg ( 19,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 73Рис. 4.1. Схема увязки циркуляционных колец Для нормальной работы системы в режиме циркуляции необходимо добиться того, чтобы сумма потерь напора в необщих участках малого кольца примерно равнялась рассчитанному перепаду, т.е. Н2-3 +Н3-4 +Н4-3' +Н3' -2' =Н2-а + На-2' (4.1) При этом диаметр подающего стояка на малом кольце принимается обычно таким же, как и на большом, и регулирование потерь напора возможно только за счет изменения диаметра циркуляционного стояка на малом кольце. Допускается невязка в равенстве 4.1 до 10%. При невозможности увязки давлений в сети трубопроводов путем соответствующего подбора диаметров труб следует предусматривать установку диафрагмы на циркуляционном стояке малого кольца.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
У меня в некоторых квартирах по два сан узла,а КПК ставлю в одном только,поэтому рождается необходимость еще в одном водомерном узле на хол воду. Без КПК и без регулятора. А по подвалу как было то количество счетчиков,так и остается....Вот так вот)) А мы все проектируем заводы,так что с жилыми домиками первый раз столкнулась,лишь бы не был первый блин комом)))
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 23:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата У меня в некоторых квартирах по два сан узла,а КПК ставлю в одном только,поэтому рождается необходимость еще в одном водомерном узле на хол воду. Без КПК и без регулятора. Забавно)) Тоесть у вас в одной квартире на одном водомерном узле регулятор нужен, а на втором нет?) У вас давление какое? Они вообще нужны? И с чего вы взяли что этот ваш КПК нужно изображать на схеме ВУ? P.S. Уже вторая страница в теме, думаю самое время рассказать вам о малиннике. Малинник - это такое место, где форумчанки выкладывают свои фотографии, для поднятия/стимулирования внимания к своей проблеме.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 4.8.2010, 23:22
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 23:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Тоесть у вас в одной квартире на одном водомерном узле регулятор нужен, а на втором нет?) )))не совсем так. Счетчики устанавливаются в обоих сан узлах одинаковые. Только КПК в них не будет,соответственно надо их както разрисовать отдельно) Регуляторы устанавливаю в ВУ с 2-4 этаж Давление на вводе 25м. Насосная установка Hudro multi (2 раб. и1 рез) дают 25м. Нтр=47м. И с чего вы взяли что этот ваш КПК нужно изображать на схеме ВУ? вот это честно говоря не знаю. P.S. Уже вторая страница в теме, думаю самое время рассказать вам о малиннике. Малинник - это такое место, где форумчанки выкладывают свои фотографии, для поднятия/стимулирования внимания к своей проблеме. И как же мне туда попасть))))))))))
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
как попасть сообразила,но там почемуто одни девченки))) А где твое фото?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8.2010, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата вот это честно говоря не знаю. Не знаете почему, но указываете. Интересно. Я бы на аксонометрической схеме указал КПК и все. Цитата И как же мне туда попасть)))))))))) Пройдите сюда, там вам будут рады) По поводу цитирования синим цветом: Я не против, но вы лучше попробуйте цитировать с помощью кнопочки рядом со смайликом. Она над полем для введения текста.) Цитата но там почемуто одни девченки))) Это же малинник, туда больше никого и не нужно!) Цитата А где твое фото? Мое в паспорте)))))))
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 4.8.2010, 23:55
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 0:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Так сейчас разберемся))) Цитата Не знаете почему, но указываете. Интересно. Я бы на аксонометрической схеме указал КПК и все ну и ? что-то не очень получилось с цитатой) Ну да можно и не разрисовывать!) Цитата Мое в паспорте))))))) нет уж ,только после твоего!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 0:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата что-то не очень получилось с цитатой) нормально Цитата нет уж ,только после твоего!!!! М-дя... торговаться то зачем?  Фото - это как бонус за помощь, тут принято так, я бы даже в правилах форума этот момент прописал. С таким подходом помощников у вас совсем не останется...
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 0:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
шантаж  И что мне там надо делать?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 0:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата шантаж Вовсе нет) Цитата И что мне там надо делать? В расширенном меню ответа есть поля, где нужно выбрать и загрузить файл с фото. После того как загрузите, сверху откройте "Управление текущими файлами" и кликните на первый значек слева. Потом отправляйте сообщение и ждите комплиментов и возможно помощи)))))
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 0:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Заходи на тот форум
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 0:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Ну что продолжим?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 1:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
угу))))
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Может в методичке есть расмотренный пример по увязке колец.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
А что именно не ясно? Все же есть для расчета. Вы начните его, а конкретные вопросы сюда. Будем вместе думать))) Методичку я скину, адрес почты укажите тока.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Хорошо) завтра приступлю вплотную к этому вопросу) Так расчет производить по-второму варианту? Мой вариант-то подойдет?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Выбирайте любой, главное смотрите чтобы вас не пинали потом за перерасход трубы)
|
|
|
|
|
|
|
|
5.8.2010, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
)))боюсь что будут,ведь склоняемся именно к этому варианту... Я уже говорила,что звонили эксперту и нам посоветовали делать именно так. Сказали,что надо каждый секционный узел соединять перемычкой с магистралью. Но мне он совсем не нравиться! Хотя возможно так работать система будет лучше?! Может есть готовый проект,мне бы одним глазочком посмотреть)))
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2010, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Хотела бы уточнить,у меня горячая вода подается из отдельностоящей котельной -это считается открытая система? (до ввода в здание тянут четыре трубы 2 на отопление и две для горячей воды). Счетчики на горячую воду установили в тепловом пункте на Т3 и Т4,если у меня отдельно выделенна система на офисы,то стоит ли там тоже ставить счетчики на Т3,Т4? ( я имею ввиду в подвале, а не отдельный счетчик к каждому офису)
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2010, 20:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Хотела бы уточнить,у меня горячая вода подается из отдельностоящей котельной -это считается открытая система? (до ввода в здание тянут четыре трубы 2 на отопление и две для горячей воды). Открытой система считается тогда, когда есть водоразбор из тепловой сети. Цитата Счетчики на горячую воду установили в тепловом пункте на Т3 и Т4,если у меня отдельно выделенна система на офисы,то стоит ли там тоже ставить счетчики на Т3,Т4? ( я имею ввиду в подвале, а не отдельный счетчик к каждому офису) Пункт из СНиПа: Цитата 11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий, с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления — счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам. Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям. Из этого пункта следует, что нужно. Но вам в любом случае следует согласовать этот момент с заказчиком.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2010, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Цитата Открытой система считается тогда, когда есть водоразбор из тепловой сети а поточнее.....
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2010, 20:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Наконец-то добралась до расчетов! У меня закрытая система. Посчитала теплопотери на подающих трубопроводах. Циркуляционный расход получился равен 0,9л/с. На стояк приходится 0,047л/с. Вопрос такой: увязывать потери напора необходимо для циркуляционного расхода или потери во время макс. водоразбора? Если можно,то пришли пожалуйста и первую часть методички,много ссылок на нее. Большое спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.8.2010, 20:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Вопрос такой: увязывать потери напора необходимо для циркуляционного расхода или потери во время макс. водоразбора? Ну ты ведь циркуляцию считаешь, причем тут водоразбор? Цитата Если можно,то пришли пожалуйста и первую часть методички Не можно, нет её у меня))
|
|
|
|
|
|
|
|
13.8.2010, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Очень жаль))) Значит считаем в режиме циркуляции. Только они у меня получились очень маленькие.. В методичке написано что диаметры,скорость и потери определяют по номограмме (прил.6 СНиП) А-Б L=2.2м q=0.047 D=25 v-? i-? Б-В L=1.9м q=0.094 D=25 v=0.25 i=10 h=iхL(1+K)=0.010х1.9(1+0.2)=0.023 В-Г L=2,7м q=0.141 D=25 v=0.34 i=18 h=iхL(1+K)=0.018х2,7(1+0.2)=0.058 Г-Д L=45.2м q=0.235 D=25 v=0.55 i=60 h=iхL(1+K)=3,25 Д-Е L=27,4м q=0.47 D=32 v=0.60 i=40 h=iхL(1+K)=1.30 Е-Ж =5.0м q=0.90 D=40 v=0.85 i=75 h=iхL(1+K)=0.45 Это были просчитаны потери по большому кольцу. Теперь надо произвести увязку потерь напора большого кольца и кольца минимальной протяженности На-б+Нб-в+Нв-г+Нг-д=Н1-2+Н2-3+Н3-4+Н4-5 1-2 L=3.9м q=0.047 D=25 v-? i-? 2-3 L=2.0м q=0.094 D=25 v=0.25 i=10 h=iхL(1+K)=0.010х2.0(1+0.2)=0.024 3-4 L=2,3м q=0.141 D=25 v=0.34 i=18 h=iхL(1+K)=0.018х2,3(1+0.2)=0.050 4-5 L=26.5м q=0.235 D=25 v=0.55 i=60 h=iхL(1+K)=0.06х26.5(1+0.2)=1.91 На-б+Нб-в+Нв-г+Нг-д+0.023+0.058+3.25=3.33 Н1-2+Н2-3+Н3-4+Н4-5=0.024+0.050+1.91=1.98 Если я уменьшу диаметр на участках 1-2,2-3,3-4,4-5 чтобы увеличить потери, то разница будет еще больше. Что делать?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 19:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата В методичке написано что диаметры,скорость и потери определяют по номограмме (прил.6 СНиП) А у вас что материал сталь везде? Вы бы лучше электронный вариант таблицы Шевелёва нашли и там смотрели, очень удобно (на форуме есть). А если в ней нет вашего материала, тогда ищите СП для него. А по поводу расчетов выложенных, скажу вам, что ошибка в самом начале)) Посмотрите 30 пост или ту методичку и сравните какие потери приравниваются там и какие у вас. Вы не учитывате довольно протяженные участки.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Нет, у меня только разводка по подвалу сталь,стояки и разводка по квартирам -пластмасса. Я не очень поняла, объясни пожалуйста какие потери надо приравнивать?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Нет, у меня только разводка по подвалу сталь,стояки и разводка по квартирам -пластмасса Ну вот ищи СП на "пластмассу" или посмотри у Шевелёва. Потери определять по номограмме не дело. Цитата Я не очень поняла на рисунке есть участки 2-3, 3-4 так вот в твоих расчетах эквивалентные этим участки не учтены. Думаешь участок трубопровода 169,.., 49, 25, А не имеет потерь?) Начинать нужно не с т.А а с т. 169.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 15.8.2010, 19:44
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Так,начнем значит с поиска таблиц)))) Да,точно я их не учла. Н169-...+Н..-49+Н49-25+Н25...а+На-б+Нв-г+Нг-д=Н169-86+Н88-56+Н56-40+Н40-16+Н16-1+Н1-2+Н2-3+Н3-д. Так?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Так,начнем значит с поиска таблиц)))) Поиск рулит, как всегда
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
А я уже сама нашла,но БОЛЬШОЕ спасибо!!!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата БОЛЬШОЕ спасибо!!!!!!! Самое главное не забывать подбрасывать в топку малиннка фоток, чтобы огонь помощи не угасал))))
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 15.8.2010, 20:48
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
)))) хорошо!
Какая программа более точная? Шевелев 3, созданная студентом-заочником тебе как?
Сообщение отредактировал Наталья2010 - 15.8.2010, 20:53
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Советую ещё почитать Тугая, он в книгохранилище есть. Там примерчик есть на 183 стр.
Я на почту сброшу прогу которой сам пользуюсь.
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 15.8.2010, 20:58
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Угу,сейчас посмотрю!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Что-то не нашла я Тугая( кидай,буду просвящаться)))
Сообщение отредактировал Наталья2010 - 15.8.2010, 21:09
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Нашла и уже скачала rolleyes:
Только не открылась она у меня,видно надо програмку установить,завтра этим займусь. Ну так как той программке можно доверять? (Шевелеву)
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
той, которую скинул, да
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Сейчас я ее оценю)
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 21:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Слушай, как наша организация отстала, у нас ни одной программы расчетной нет! Все вручную считаем! Спасибо!!!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Разве это программа? Это так, электронная таблица для ручного счета)))
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
И то очень облегчает расчет! Ты попробуй-ка вручную! Ужас!!!!
Сообщение отредактировал Наталья2010 - 15.8.2010, 21:59
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Пробовал))))
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Ну с расчетом вроде понятно. Чтобы еще спросить?  Вот... по-поводу счетчиков на горячую воду. ВЫ ставите счетчики на Т3 и Т4, у меня идет отдельная система на офисы там я тоже ставлю счетчики и на Т3 и Т4. Не лишнего?
Прикрепленные файлы
тех.dwg ( 1,32 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 67
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2010, 22:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Я ж вроде отвечал на этот вопрос. СНиП говорит, что общий на офисы нужно. Но я бы этот момент согласовал с заказчиком.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.8.2010, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Понятненько
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2010, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
У меня стояки и подводка пластмасса - PPR PN20. Там таких труб нет ,какие мне принять чтобы просчитать потери ?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2010, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Я ж говорю, либо таблицы либо соответствующий СП. Неужели ты начала проектировать полипропилен и даже СП по проектированию не прочитала? Ищи СП, там есть все что тебе нужно.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2010, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Я его читала,но на данный момент у меня его нет(
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2010, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Мне не совсем понятно вот мы выделили большое кольцо и считаем потери только в режиме циркуляции. 387-169 q=0.47 169-... q=0.235 ...-49 q=0.094 49-A q=0.047 A-Б q=0.047 Б-В q=0.094 В-Г q=0.141 Г-Д q=0.235 Д-Е q=0.470 Е-Ж q=0.900 Ж-З q=0.940 Получили потери 4 м. Мне необходимо выдать разницу давлений на вводе и выходе для котельщиков.(котельная отдельно стоящая) Нтр=Нгеом+Нл+Нсв+Нвод.зд+Нвод.кв+Ннагр Нгеом=27м Нл=7.68м Нсв=3м Нвод.зд=1.42м Нвод.кв=1.14м Нтр=27+7.68+3+1.42+1.14=40.24м Как мне просчитать давление на выходе? ( И вообще кольцо для циркуляции так принимают,у меня была книга на работе там кольцо принимали от точки А)
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2010, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
А в доме ИТП нету? Лишнего то на себя брать не нужно))) Цитата вот мы выделили большое кольцо Неа, мы сравнивали два кольца начиная с точки 169, для того чтобы узнать разницу в потерях и их уровнять. До точки 169 оба кольца имеют одинаковые участки, так же как и после точки Д. Нет смысла считать одинаковые участки, роли они все равно не сыграют. Для того чтобы выдать перепад (я кстати этих вещей никогда не делал, это хлеб тех, кто проектирует ИТП) нужно просчитать самое большое кольцо. Тоесть: ВВод в здание, 387, ..., 169, А, ..., Г..., З. Вот потери на этом кольце и будут тем перепадом, который нужен котельщикам. В режиме циркуляции высотные отметки роли не играют (водоразбора то нет). А твое Нтр это напор необходимый для подбора повысительной насосной установки. Вот только я не совсем понял смысл всех слагаемых, индексы не ясны. А главное, ты забыла вычесть тот напор, который есть в сети. Прочитай 12 раздел снипа на внутрянку и объясни каким образом у тебя реализовано ГВС, какие насосы, где, на какой напор и тд и тп.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2010, 18:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Как уравнивать кольца я разобралась,спасибо. У нас проектируется отдельная котельная,которую проектируем не мы,вот они с нас и спрашивают,мы сами ничего не придумываем))) Так насчет кольца,что-тот я запуталась. На этом кольце расходы необходимо учитывать только в режиме циркуляции? (qcir ) Цитата Вот только я не совсем понял смысл всех слагаемых, индексы не ясны из методички, которую прислали,там все расшифровки. Повысительная установка будет в котельной,это не мы подбираем,мне надо только выдать данные.
Сообщение отредактировал Наталья2010 - 17.8.2010, 19:10
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2010, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Как уравнивать кольца я разобралась Цитата Так насчет кольца,что-тот я запуталась. Какая ты непостоянная)))))))))))) В режиме циркуляции считаем тока циркуляцию, я ж говорю, водоразбора нет. А вот в режиме водоразбора сеть нужно проверить и на циркуляционный расход, в снипе есть фурмула. Методичками не увлекайся, СНиП всему голова)
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.8.2010, 19:11
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2010, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
У меня куча литературы перед глазами и также СНиП) Давай сначала: вот мы определили циркуляционный расход,взяли большое кольцо и маленькое и уровняли их,таким образом мы определились с диаметрами на Т4. теперь мне необходимо Цитата просчитать самое большое кольцо. Тоесть: ВВод в здание, 387, ..., 169, А, ..., Г..., З. Расходы на этих участках принимать (у тебя ведь есть перед глазами схема с проставленными расходами?) ? 387-169 qcir=0.470л/с ...-49 qcir=0.094л/с 49-А qcir=0.047л/с A-Б q=0.047 Б-В q=0.094 В-Г q=0.141 Г-Д q=0.235 Д-Е q=0.470 Е-Ж q=0.900 Ж-З q=0.940 Получили потери,допустим 5 м. Это значение и надо выдавать котельщикам? Цитата А вот в режиме водоразбора сеть нужно проверить и на циркуляционный расход, в снипе есть фурмула qh,cir=qh(1+Кcir) Это я проверила,Кcir=0 ,а потери в режиме водоразбора просчитала до наиболее удаленной точки.(получилось 6.4м)
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2010, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Проверять как ты определила расхода времени нет, но начинать нужно не с точки 387 а с ввода Цитата Получили потери,допустим 5 м. Это значение и надо выдавать котельщикам? Если они просят перепад, то да. Цитата ,а потери в режиме водоразбора просчитала до наиболее удаленной точки.(получилось 6.4м) Это потери на трение и мс от ввода до прибора?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 17.8.2010, 19:44
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2010, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Это линейные потери до прибора. (Само собой в режиме водоразбора учитывались еще и местные потери) проверять расходы не надо,мне смысл нужен.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2010, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Само собой в режиме водоразбора учитывались еще и местные потери А в режиме циркуляции надеюсь эти цифры ты никуда не воткнула?)
|
|
|
|
|
|
|
|
17.8.2010, 19:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
нет))))))))))))
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2010, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Стала уравнивать два кольца,которые мы расматривали. получилось что на участке Г-Д необходимо увеличить диаметр с 25 на 32. Тогда потери на участках большого кольца и малого будет около 1 метра. (1.16 и 1.2) Это нормально? ( в методичке написано, что Цитата регулирование потерь напора возможно только за счет изменения диаметра циркуляционного стояка на малом кольце И еще вопрос: мы просчитали требуемое давление,необходимо будет подобрать повысительно-циркуляционный насос (кот. будем подбирать не мы, а котельщики) получается я им только должна выдать необходимое давление (Нтр). Так же сделала расчет в режиме циркуляции,получилось Нcir,i=5,4м Точно ли это значение надо выдавать как перепад давлений на входе и выходе. (он просчитан для большого кольца ввод-387,169,81,49,25,А,Б,В,Г,Д,Е,З только для циркуляционных расходов)?
Сообщение отредактировал Наталья2010 - 18.8.2010, 18:04
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2010, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Мдя... видимо я начинаю уставать... Цитата Стала уравнивать два кольца,которые мы расматривали. получилось что на участке Г-Д необходимо увеличить диаметр с 25 на 32. Участок ГД часть большого кольца, потери для которого считаются, чтобы узнав разницу между большим и малым, добавить на малое. Цитата Это нормально? Нет, тк Цитата регулирование потерь напора возможно только за счет изменения диаметра циркуляционного стояка на малом кольце или засчет установки на этот стояк шайбы или балансировика. Цитата мы просчитали требуемое давление,необходимо будет подобрать повысительно-циркуляционный насос Нет. Где я такое писал? Каким образом один насос сделает и то и другое? Ради интереса сравните напоры необходимые для работы в режиме водоразбора и в режиме циркуляции. Цитата Точно ли это значение надо выдавать как перепад давлений на входе и выходе. Гарантийное письмо выслать не могу, предлагаю просто подумать...
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 18.8.2010, 19:37
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2010, 5:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Но чтобы увеличить потери на малом надо уменьшить диаметр. Необходимое давление дадут котельщики. Останется только циркуляционный насос подобрать.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2010, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Но чтобы увеличить потери на малом надо уменьшить диаметр. а что смущает? Цитата Останется только циркуляционный насос подобрать. он в доме будет?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2010, 19:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
То есть в таком случае на участках 1,2.3,4,Д надо уменьшить диаметр с 25 на 20. Насоса циркуляционного в самом здании не будет,будет в котельной,для этого мне и нужно просчитать потери,чтобы выдать им.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2010, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
для этого мне и нужно просчитать потери,чтобы выдать им.
Перепад на большом кольце и есть та цифра, которую им нужно дать.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 6:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
тогда еще раз задам глупый вопрос,чтобы для себя уточнить:на участках 387,169......25,А просчитывают на циркуляционный расход? (Т.е. потери,которые мы получили на большом кольце они будут нужно для подбора циркуляционного насоса) Ну а для того чтобы они создали необходимое давление что необходимо выдать( чтобы обеспечить подачу до наиболее удаленного прибора)?( Нтр уже просчитано)
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Ну сколько можно мусолить одно и то же?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Ладно, я сегодня сама уже разобралась.  Так что большое спасибо за терпение.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
А знаешь что хотела спросить... стояки на горячую воду из стали принимают условным диаметром 25 мм, а если у меня пластмасса,то расход на стояк составляет 0,628л/с для пластмассы при Ду=25мм (наружный диаметр 40х6.7) V=1.25м/с при Ду20(наружный диаметр 32х4...) V=2,0м/с скорость допустима. В практике принимают какой?)))
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 19:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата стояки на горячую воду из стали принимают условным диаметром 25 мм убийственная фраза.... а я то всегда думал, что их считают, как и весь водопровод))))) Цитата при Ду=25мм (наружный диаметр 40х6.7) V=1.25м/с при Ду20(наружный диаметр 32х4...) V=2,0м/с скорость допустима А потери? Ты потребный напор на вводе при каких диаметрах считала? Пластик на стояках - не самая хорошая идея, тем более полипропилен. Ты температурные удлиннения просчитывала или следующие 30 постов мы будем о них говорить?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 19:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279

|
Эксперт сказал делать пластмассу,значит будем делать) Рассчитывала на условный диаметр 25. Естественно считала,но в Староверове написано что диаметр стояка для горячей воды должен быть по всей длине одного диаметра. Сейчас его нет перед глазами,там есть таблица,где указаны рекомендуемые диаметры на стояке, в зависимости от количества этажей здания.
Сообщение отредактировал Наталья2010 - 23.8.2010, 20:03
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2010, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025

|
Цитата Эксперт сказал делать пластмассу,значит будем делать) А если эксперт скажет топлесс проектировать? Цитата Естественно считала,но в Староверове написано что диаметр стояка для горячей воды должен быть по всей длине одного диаметра. Я другого то ведь и не предлагал))) Цитата указаны рекомендуемые диаметры на стояке В экспертизу со Староверовым пойдешь?
Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 23.8.2010, 20:31
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf
Последние сообщения Форума
|