> разводка воды по квартире через гребенку, гребенка для водоснабжения
Evdoka
сообщение 27.7.2010, 9:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.3.2008
Из: Россия
Пользователь №: 16449



Друзья! Кто сталкивался с разводкой холодного и горячего водопровода через гребенку в многоквартирном доме? Помогите!
Задача. Развести холодный и горячий водопровод через гребенку. Дано. Квартира улучшенной планировки на 20-м этаже. Водомеры размещены на лестничной клетке. Ввод в квартиру под потолком. Гребенку следует разместить в нише, находящейся после ввода у пола. Разводка труб в полу. Пятнадцать водоразборных точек. Хозяин пожелал к каждой точке подвести индивидуальную трубу. Кто сталкивался с подобной задачей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 27.7.2010, 9:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



так а в чем собственно загвоздка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.7.2010, 18:16
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Evdoka @ 27.7.2010, 9:19) *
Друзья! Кто сталкивался с разводкой холодного и горячего водопровода через гребенку в многоквартирном доме? Помогите!
Задача. Развести холодный и горячий водопровод через гребенку. Дано. Квартира улучшенной планировки на 20-м этаже. Водомеры размещены на лестничной клетке. Ввод в квартиру под потолком. Гребенку следует разместить в нише, находящейся после ввода у пола. Разводка труб в полу. Пятнадцать водоразборных точек. Хозяин пожелал к каждой точке подвести индивидуальную трубу. Кто сталкивался с подобной задачей?

Правильное решение. Я только так и проектирую в квартирах. Цельной металлопластиковой трубой ДН16х2 от крана гребёнки до прибора в гофре в полу.
Аксонометрию того что в полу не рисую - смысла нет, да и сливается в полосу.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.7.2010, 18:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Кок
сообщение 28.7.2010, 8:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55367



Цитата(Evdoka @ 27.7.2010, 10:19) *
Пятнадцать водоразборных точек. Хозяин пожелал к каждой точке подвести индивидуальную трубу. Кто сталкивался с подобной задачей?

Заказчики много чего хотят.... в квартиру заводите одну трубу, а там делайте разветвления хоть на 20 водор.точек
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 10:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2010, 19:16) *
Правильное решение. Я только так и проектирую в квартирах. ... до прибора в гофре в полу.

Сергей, только так и никак иначе? Нет я понимаю, зак хочет и все такое...
Но... допустим, как в этом примере, 15 водоразборных точек. Да только разложить в полу эти 25-30 труб, разойтись в полу с электрическими проводками.
А теплые полы еще... Да тот же унитаз напольный установить...
А потом со временем для замены труб самому хозяину знать что у него где в полу....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2010, 10:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нормальное решение - коллекторная разводка ХВ, ГВ. Хотя 15 точек - 15 линий это перебор. Там наверно хватило бы 5-7 линий и соединение точек за фальшстенкой - вариант Геберит. Особенно, если вероятность одновременной работы этих точек мала. Соответственно, отдельные линии на полотенчики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 10:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(jota @ 28.7.2010, 11:20) *
Нормальное решение - коллекторная разводка ХВ, ГВ. Хотя 15 точек - 15 линий это перебор.

да нормальное, я не спорю. Но только не всегда.
а 15 точек - это по две трубы почти к каждому прибору, кроме унитазов, т.е. не 15 линий, а много больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2010, 10:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Но это видимо не с одного коллектора.... Это или большая квартира на нескольких уровнях или дом. Так что там возможно 4-5 коллекторных ящиков.
По крайней мере, такую систему легче спроектировать, смонтировать и эксплуатировать чем стояковую, спрятанную в стены....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 10:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(jota @ 28.7.2010, 11:28) *
..Это или большая квартира на нескольких уровнях или дом....

Да, должно быть не маленькая...
но вот это желание закладывать в пол водопроводные трубы....Хотя цельная и в гофре... может быть, может быть...подальше только от теплых полов и креплений приборов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 10:44
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 11:42) *
но вот это желание закладывать в пол водопроводные трубы...

Вы это Моспроекту расскажите... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 10:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 11:44) *
Вы это Моспроекту расскажите... wink.gif

Не, я в курсе про Моспроект smile.gif
Я просто сомневаюсь, хотела бы я лично, будучи хозяйкой такой квартиры, иметь некоторое количество водопроводных труб в полах...
Вот теплый пол без сомнений хотела бы, а вот трубы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 11:06
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 11:49) *
хотела бы я лично, будучи хозяйкой такой квартиры, иметь некоторое количество водопроводных труб в полах...

Не столько в своем, сколь в полу соседа сверху... wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 12:06
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



так а в чем проблема? вероятность что пробьют и трубу и гофру мала, а поменять особых проблем нет, даже пол вскрывать не нужно. 30 труб в гофре Дн32 уложенные плотненько займут в ширину метр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 12:08
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 12:06) *
Не столько в своем, сколь в полу соседа сверху... wink.gif smile.gif

Безусловно.
Правда и от по стенке проложенных соседских труб, находящихся в неисправном состоянии тоже мало не покажется, но в таком случае у него у самого будет мокро и шевелиться начнет быстрее.

Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:06) *
так а в чем проблема? вероятность что пробьют и трубу и гофру мала, а поменять особых проблем нет, даже пол вскрывать не нужно. 30 труб в гофре Дн32 уложенные плотненько займут в ширину метр.

а теперь найдите в своем санузле этот метр
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 12:11
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 13:08) *
а теперь найдите в своем санузле этот метр

т.е. все 15 приборов в одном с/у? rolleyes.gif я так понимаю 15 приборов всего в квартире, я бы сделал коллекторный шкаф в квартирном холле, там же квартирный ПК, и разводка по холлу до приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 12:13
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:06) *
так а в чем проблема? вероятность что пробьют и трубу и гофру мала, а поменять особых проблем нет, даже пол вскрывать не нужно. 30 труб в гофре Дн32 уложенные плотненько займут в ширину метр.

Кхм... Вы знакомы вааще с тем, как это делается?
Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 13:08) *
а теперь найдите в своем санузле этот метр

Там не от санузла разводка. Все стояки на лестнице, вне квартиры. Оттуда змеями расползается разводка по всему этажу. Точное место труб не знает никто, бо проекта нет, а вояют криворукие монтажники, бросая трубы, как веревки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 12:18
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:13) *
Кхм... Вы знакомы вааще с тем, как это делается?

трубу в гофру, гофру в стяжку.

Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:13) *
Там не от санузла разводка. Все стояки на лестнице, вне квартиры. Оттуда змеями расползается разводка по всему этажу. Точное место труб не знает никто, бо проекта нет, а вояют криворукие монтажники, бросая трубы, как веревки...

как это нет проекта? как вы это определили? Опять же монтажники бывают прморукие, которые потом еще и исполнительную рисуют, на каком расстоянии трубы от стены, друг от друга и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 12:21
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:18) *
как это нет проекта? как вы это определили?

Путем ознакомления с проектной документацией означенного славного института smile.gif
Я был не точен, нет не самого проекта, а "змей" в оном. Только стояки и гребенки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 12:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:11) *
т.е. все 15 приборов в одном с/у? rolleyes.gif я так понимаю 15 приборов всего в квартире,

Ешкин кот, неужели Вы думаете, что я не поняла, что 15 приборов - это по всей квартире?
Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:13) *
Там не от санузла разводка. Все стояки на лестнице, вне квартиры. Оттуда змеями расползается разводка по всему этажу. Точное место труб не знает никто, бо проекта нет, а вояют криворукие монтажники, бросая трубы, как веревки...

Да, стояки вне квартиры. Планировка может быть разная.
Стояки по-любому сосредоточены все таки близко к какому то из приборов. Ну и представим первый прибор....
Приборы все равно как-то сосредоточены, потому что функциональность соблюдается по-любому и это скопище труб будет широким.

А уж в полах коридоров рядом с кабельной разводкой в квартире - просто лепота
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 12:23
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:18) *
еще и исполнительную рисуют, на каком расстоянии трубы от стены, друг от друга и т.д.

А как не рисуй, если пластиковая труба небольшого диаметра просто брошена на пол, точного её расположения быть не может
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 12:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:18) *
как это нет проекта? как вы это определили?

Цитата(Serg Ivanov @ 27.7.2010, 19:16) *
Аксонометрию того что в полу не рисую - смысла нет, да и сливается в полосу.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 12:27
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 13:22) *
Ешкин кот, неужели Вы думаете, что я не поняла, что 15 приборов - это по всей квартире?

тогда к чему вопрос про метр в с/у?
Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:23) *
А как не рисуй, если пластиковая труба небольшого диаметра просто брошена на пол, точного её расположения быть не может

biggrin.gif так ее можно не только бросить на пол, а аккуратно уложить и закрепить. А потом сделать исполнительную, и выдать ее владельцу квартиры чтобы он не вбивал гвозди в пол там где труба ВК.
OlgaO у кого-то сливается, а у кого-то нет.

Сообщение отредактировал Young - 28.7.2010, 12:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  13.07.pdf ( 63,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 12:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:27) *
тогда к чему вопрос про метр в с/у?

ответила раньше
Цитата
....можно...... А потом сделать исполнительную, и выдать ее владельцу квартиры чтобы он не вбивал гвозди в пол там где труба ВК.

Вы когда-нибудь видели это на практике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 12:30
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 13:29) *
Вы когда-нибудь видели это на практике?

у нас в ТЗ так написано и монтажники делают. С фамилией и росписью.

Сообщение отредактировал Young - 28.7.2010, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 12:30
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:27) *
biggrin.gif так ее можно не только бросить на пол, а аккуратно уложить и закрепить.

Закрепить? Компенсаторы будете делать, али как? wink.gif И чё крепим? Гофру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 12:33
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:30) *
Закрепить? Компенсаторы будете делать, али как? wink.gif И чё крепим? Гофру?

зачем компенсаторы, если труба может змейкой выгибаться внутри гофры? Труба пекс Дн20, говра Дн32. Крепить гофру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 12:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



к вопросу о креплении труб к полу http://delta-ts.ru/data/images/5%282%29.jpg
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 12:41
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:33) *
зачем компенсаторы, если труба может змейкой выгибаться внутри гофры? Труба пекс Дн20, говра Дн32. Крепить гофру.

Может внутри, может вместе с гофрой... это всё надо считать, а у нас и рисовать то не принято. Заменили одной фразой "это может".
Здравствуй, счастливый обладатель свободной планировки и прогрессивных технологий biggrin.gif wink.gif
Далее идем куда-нить, типа ИВД или Вашдома, и читаем их истошные вопли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 12:43
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:30) *
у нас в ТЗ так написано и монтажники делают. С фамилией и росписью.

Это уже радует.
И подаваться это должно с документами на продажу-покупку квартир от владельца владельцу, как очень ценное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 12:45
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:41) *
Может внутри, может вместе с гофрой... это всё надо считать, а у нас и рисовать то не принято. Заменили одной фразой "это может".
Здравствуй, счастливый обладатель свободной планировки и прогрессивных технологий biggrin.gif wink.gif
Далее идем куда-нить, типа ИВД или Вашдома, и читаем их истошные вопли...

Андрей Анатольевич, это все зависит от компании и инженера. Где-то не принято, а где-то - обязательно и записано в техническом задании. Можно сделать на отвали, а можно сделать так, что потом не будет никаких проблем у владельца квартиры.

Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 13:43) *
Это уже радует.
И подаваться это должно с документами на продажу-покупку квартир от владельца владельцу, как очень ценное.

это уже от владельца квартиры зависит, инженеры тут бессильны smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 12:47
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:43) *
можно сделать так, что потом не будет никаких проблем у владельца квартиры.

Можно? При условии что все перекрытия нашпигованы пластиковыми трубами с водой и канализацией?
Сумлеваюсь я...
Это смесь французского с нижегородским. Капитальное здание и технические решения по воде, применяемые для времянок.
Я еще могу понять американцев, которые просто сносят эти времянки вместе со всей начинкой лет через 20-25, но внедрять такие решения в капстроительство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 12:49
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:45) *
это уже от владельца квартиры зависит, инженеры тут бессильны smile.gif

А соседу внизу пофиг от кого зависит. Ему точно хотелось бы иметь защиту "от дурака" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 12:49
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:47) *
Можно? При условии что все перекрытия нашпигованы пластиковыми трубами с водой и канализацией?

Канализацию в перекрытие ненадо biggrin.gif
Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:47) *
Это смесь французского с нижегородским. Капитальное здание и технические решения по воде, применимые для времянок.
Я еще могу понять американцев, которые просто сносят эти времянки вместе со всей начинкой лет через 20-25, но внедрять такие решения в капстроительство?

т.е. по вашему стояковая система лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 12:52
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:49) *
Канализацию в перекрытие ненадо biggrin.gif
А куда ж её, болезную? Там же, где и змеи, в керамзитите на плите перекрытия wink.gif Прочистки торчат в гостинной из паркета... ляпота... biggrin.gif
Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:49) *
т.е. по вашему стояковая система лучше?

Посмотрите проекты действительно элитного жилья, там как раз нет змеюк в полу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 12:54
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 13:49) *
А соседу внизу пофиг от кого зависит. Ему точно хотелось бы иметь защиту "от дурака" smile.gif

так если порвет стояк в квартире то это стихийное бедствие. А если порвет трубу в полу, то можно оперативно отключить квартиру, даже если никого в ней нет.

Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:52) *
А куда ж её, болезную? Там же, где и змеи, в керамзитите на плите перекрытия wink.gif Прочистки торчат в гостинной из паркета... ляпота... biggrin.gif

неа, под канагу шахты в с/у и на кухне, как при обычной системе.
Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 13:52) *
Посмотрите проекты действительно элитного жилья, там как раз нет змеюк в полу

яб с удовольствием посмотрел! Андрей Анатольевич, если у вас есть, поделитесь, буду крайне признателен. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 13:49
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:54) *
так если порвет стояк в квартире то это стихийное бедствие. А если порвет трубу в полу, то можно оперативно отключить квартиру, даже если никого в ней нет.

то что стояки вынесены из квартир - разве это может быть плохо? не об этом речь.

А вот, кстати, вот действительно нет никого в квартире. Соседа заливает. Отключили стояк с площадки. Через неделю приехал хозяин квартиры.
И как? как понять, какую из 30 труб менять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 13:58
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 14:49) *
Отключили стояк с площадки.

какой стояк? квартирный ввод на общей гребенки отключили, вы это имеете ввиду?
Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 14:49) *
Через неделю приехал хозяин квартиры.
И как? как понять, какую из 30 труб менять?

смотреть в какой гофре стоит вода.

с другой стороны в такой же ситуации при стояковой системе придется отключать стояк, и пока нет хозяина квартиры в которой прорыв, все квартиры на этом стояке сидят без воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 15:16
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 28.7.2010, 12:27) *
тогда к чему вопрос про метр в с/у?

biggrin.gif так ее можно не только бросить на пол, а аккуратно уложить и закрепить. А потом сделать исполнительную, и выдать ее владельцу квартиры чтобы он не вбивал гвозди в пол там где труба ВК.
OlgaO у кого-то сливается, а у кого-то нет.

Замечательно. smile.gif Разводка на два прибора. А теперь покажите пример на 6-8 (не говорю уж про 15) приборов. rolleyes.gif

Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:58) *
смотреть в какой гофре стоит вода.

А чего ей стоять в гофре, если там цельная труба без стыков проложена?
Вот если там тройники в пол заделаны - тогда другое дело..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 15:42
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 16:16) *
Замечательно. smile.gif Разводка на два прибора. А теперь покажите пример на 6-8 (не говорю уж про 15) приборов. rolleyes.gif

это не на два прибора, это поквартирные вводы, я к тому что при М1:50 четыре трубы рядом отлично читаются. Так же будут выглядеть и 10 и 20 труб. Ну это мое ИМХО, я черчу аксонометрию после гребенки.
Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 16:16) *
А чего ей стоять в гофре, если там цельная труба без стыков проложена?
Вот если там тройники в пол заделаны - тогда другое дело..

Так OlgaO спрашивает как определить в какой гофре порвало трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 15:50
Сообщение #40


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 28.7.2010, 15:42) *
это не на два прибора, это поквартирные вводы, я к тому что при М1:50 четыре трубы рядом отлично читаются. Так же будут выглядеть и 10 и 20 труб. Ну это мое ИМХО, я черчу аксонометрию после гребенки.

Ну кинте примерчик аксонометрии в полу при двух санузлах и кухне в квартире с коллекторной разводкой. Любопытно..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 16:52
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



так выглядит сырой вариант
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  26.pdf ( 29,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 17:46
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 28.7.2010, 13:54) *
яб с удовольствием посмотрел! Андрей Анатольевич, если у вас есть, поделитесь, буду крайне признателен. biggrin.gif

Нету. В свое время насмотрелся, будучи в экспертизе.
Да, стояки выведены из квартир, но никаких змей в полу. В ту же шахту ввод и заведен и гребенка там. Отключить квартиру можно с лестницы вентилем на поквартирных ответвлениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 17:54
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Young @ 28.7.2010, 14:58) *
какой стояк? квартирный ввод на общей гребенки отключили, вы это имеете ввиду?

конечно, это и имею ввиду. Вы же вроде не потеряли еще нить разговора
Цитата
смотреть в какой гофре стоит вода.

угу
Цитата
с другой стороны в такой же ситуации при стояковой системе придется отключать стояк, и пока нет хозяина квартиры в которой прорыв, все квартиры на этом стояке сидят без воды.

говорим то про кучу труб в полу к каждому прибору...

Цитата(Young @ 28.7.2010, 17:52) *
так выглядит сырой вариант

Вы бы хотели иметь такой вариант лично в своей квартире?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2010, 18:03
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 12:52) *
Посмотрите проекты действительно элитного жилья, там как раз нет змеюк в полу

Вы имели ввиду российские проекты элитного жилья?
Непонятен предмет спора.
Коллекторная разводка как отопления, так и ХВ и ГВ широко применяется и не в Америке в бумажных домах.... biggrin.gif
Это в коммерческих и промышленных объектах применяется параллельное подключение приборов и трубы секут здание вдоль и поперёк. В жилых и общественных зданиях коллекторная разводка очень широко применяется, особенно после резкого падения цен на пластиковые трубы, фитинги к ним и аксессуары....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 18:11
Сообщение #45


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(jota @ 28.7.2010, 19:03) *
Вы имели ввиду российские проекты элитного жилья?
Непонятен предмет спора.
В жилых и общественных зданиях коллекторная разводка очень широко применяется, особенно после резкого падения цен на пластиковые трубы, фитинги к ним и аксессуары....

Не только. Я имел ввиду, что пластиковые трубы вообще не применяются в том жилье, которое считается элитным. Это материал для бедных. А в коллекторной разводке пластиком только одно преимущество - простота монтажа. Но это не имеет отношения к классу жилья.

Во многом, внедрение коллекторной разводки в жилье, это "прогиб" под архов, которые получают больше возможности для творчества и не должны при этом думать об инженерке, типа протащат свои трубы как-нибудь, никуда не денутся
/это мнение, не норматив smile.gif /
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2010, 18:59
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 18:11) *
Я имел ввиду, что пластиковые трубы вообще не применяются в том жилье, которое считается элитным. Это материал для бедных.

Не готов к спору....да и не надо этого... smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 28.7.2010, 19:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 19:22
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



К тому же и спора то нету, есть мнения smile.gif
Кстати, пищевики приличные напитки тоже в пластик не фасуют, только стекло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 19:22
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 18:46) *
Нету. В свое время насмотрелся, будучи в экспертизе.
Да, стояки выведены из квартир, но никаких змей в полу. В ту же шахту ввод и заведен и гребенка там. Отключить квартиру можно с лестницы вентилем на поквартирных ответвлениях.

как так? Все приборы собраны в одном месте? Кухня всегда вплотную к с/у? А если два с/у, они тож вплотную?

Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 18:54) *
конечно, это и имею ввиду. Вы же вроде не потеряли еще нить разговора

угу

говорим то про кучу труб в полу к каждому прибору...


Вы бы хотели иметь такой вариант лично в своей квартире?

просто уточнил, мало ли что вы имели ввиду.
так и в чем минус кучи труб в полу? Один прорвавшийся стояк наделает в несколько раз больше бед, так как отключать его надо в подвале - бежать сколько-то этажей. А гребенка - вот она.
Для начала я бы хотел иметь квартиру. Хоть какую-нибудь. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 19:51
Сообщение #49


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 28.7.2010, 16:52) *
так выглядит сырой вариант

Красиво, но ИМХО бессмысленно для монтажа. Планов достаточно - всё в полу.. Всё равно, что электрикам аксонометрию проводов делать..

Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 17:54) *
Вы бы хотели иметь такой вариант лично в своей квартире?

Конечно, да!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 19:53
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 20:51) *
Красиво, но ИМХО бессмысленно для монтажа. Планов достаточно - всё в полу.. Всё равно, что электрикам аксонометрию проводов делать..

возможно и так, но начертить это - дело 30 минут, а заказчикам нравится wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 19:56
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 18:11) *
Во многом, внедрение коллекторной разводки в жилье, это "прогиб" под архов, которые получают больше возможности для творчества и не должны при этом думать об инженерке, типа протащат свои трубы как-нибудь, никуда не денутся
/это мнение, не норматив smile.gif /

Отнюдь нет. Гидравлика намного лучше тройниковой системы по взаимному влиянию приборов. Отсутствие стыков в полу - намного надёжнее.
Скорость добегания горячей воды от стояка до прибора - намного выше чем при тройниковой системе.

Цитата(Young @ 28.7.2010, 19:53) *
возможно и так, но начертить это - дело 30 минут, а заказчикам нравится wink.gif

30 минут на 10 вариантов квартир в 14 этажном доме - день потерян.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 19:57
Сообщение #52


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 28.7.2010, 20:22) *
как так? Все приборы собраны в одном месте? Кухня всегда вплотную к с/у? А если два с/у, они тож вплотную?

Приборы группируют вокруг шахт, где размещают стояки канализации. В этих же шахтах ставят гребенки на этот куст приборов. Шахты стараются размещать ближе к шахте для стояков водопровода, которая вне квартир.
Цитата(Young @ 28.7.2010, 20:22) *
Один прорвавшийся стояк наделает в несколько раз больше бед, так как отключать его надо в подвале - бежать сколько-то этажей. А гребенка - вот она.

С какого перепугу стояк должно прорвать? Если только и его удумают делать из пластика...
Стальной не прорывает, он может только потечь в местах присоединения. Или от точечной коррозии. Вполне есть время прогуляться до подвала и чердака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 19:59
Сообщение #53


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 18:11) *
Не только. Я имел ввиду, что пластиковые трубы вообще не применяются в том жилье, которое считается элитным. Это материал для бедных.

Применяют. Его всё равно не видно. Да и ионы тяжелых металлов, к коим относится медь, далеко не полезны для здоровья. За бактерицидность надо платить..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 19:59
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 20:54) *
Скорость добегания горячей воды от стояка до прибора - намного выше чем при тройниковой системе.

а вот этот вопрос мне очень интересен. Допустим расстояние от гребенки в лифтовом холле до квартирного коллекторного шкафа 5-8м, расстояние от шкафа до мойки на кухне 10-15м, итого максимум около 23м, даже при скорости 1,5м/с придется сливать остывшую воду около 15 секунд. Вот единственный очевидный минус на мой взгляд. Его как-нибудь можно избежать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 20:00
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 20:56) *
Отнюдь нет. Гидравлика намного лучше тройниковой системы по взаимному влиянию приборов. Отсутствие стыков в полу - намного надёжнее.
Скорость добегания горячей воды от стояка до прибора - намного выше чем при тройниковой системе.

Лучше. Но можно делать коллекторы и не запихивая трубы в пол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 20:01
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 20:56) *
30 минут на 10 вариантов квартир в 14 этажном доме - день потерян.

я еще с таким не сталкивался, у меня все этажи типовые, 4-8 квартир на этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 20:01
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 28.7.2010, 20:59) *
Вот единственный очевидный минус на мой взгляд. Его как-нибудь можно избежать?

Не делать таких концов wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 20:03
Сообщение #58


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 28.7.2010, 20:01) *
я еще с таким не сталкивался, у меня все этажи типовые, 4-8 квартир на этаже.

У богатых свои причуды...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 20:05
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 20:57) *
Приборы группируют вокруг шахт, где размещают стояки канализации. В этих же шахтах ставят гребенки на этот куст приборов. Шахты стараются размещать ближе к шахте для стояков водопровода, которая вне квартир.

ага, ясно. Но это большая работа уже для архитекторов. У нас наоборот переходят на коллекторную систему. чтобы дать большую свободу творческим людям biggrin.gif
Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 20:57) *
С какого перепугу стояк должно прорвать? Если только и его удумают делать из пластика...
Стальной не прорывает, он может только потечь в местах присоединения. Или от точечной коррозии. Вполне есть время прогуляться до подвала и чердака.

с такого же с какого должно порвать трубу из пекса в полу biggrin.gif
а стальной стояк в высотке может порвать от большого давления при некачественной сварке. В отличии от стали пластик на прессфитингах трудно запороть даже неумелому монтажеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2010, 20:07
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 19:22) *
Кстати, пищевики приличные напитки тоже в пластик не фасуют, только стекло.

В сталь и медь тоже нет..... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 20:09
Сообщение #61


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 28.7.2010, 19:59) *
а вот этот вопрос мне очень интересен. Допустим расстояние от гребенки в лифтовом холле до квартирного коллекторного шкафа 5-8м, расстояние от шкафа до мойки на кухне 10-15м, итого максимум около 23м, даже при скорости 1,5м/с придется сливать остывшую воду около 15 секунд. Вот единственный очевидный минус на мой взгляд. Его как-нибудь можно избежать?

Надо стараться участки большого диаметра (до коллектора) где скорость маленькая, делать как можно короче, длинные участки делать как можно меньшего диаметра для увеличения скорости. Тут медь действительно хороша. С учётом потерь напора конечно. вообщем стараться минимизировать объём сети гор воды от циркулируемого стояка до прибора. 45 секунд добегания гор воды или 3л потерь считаются нормальным явлением.
При тройниковой схеме ситуация еще хуже.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.7.2010, 20:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 20:11
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 21:09) *
45 секунд добегания гор воды или 3л потерь считаются нормальным явлением.

это личный опыт или где-то прописаны такие цифры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 20:12
Сообщение #63


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 28.7.2010, 20:11) *
это личный опыт или где-то прописаны такие цифры?

Вроде из Евронорм - но сам не читал, со слов. Если найдите нормы - выложите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 20:14
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 21:09) *
При тройниковой схеме ситуация еще хуже.

как так? ведь при тройниковой схеме стояк в шахте с/у или кухни, рядом с прибором, сеть при этом от стояка до прибора 2-3м. huh.gif

Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 21:12) *
Вроде из Евронорм - но сам не читал, со слов.

ясно, спасибо smile.gif
Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 21:12) *
Если найдите нормы - выложите.

обязательно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 20:15
Сообщение #65


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 28.7.2010, 20:13) *
как так? ведь при тройниковой схеме стояк в шахте с/у или кухни, рядом с прибором, сеть при этом от стояка до прибора 2-3м. huh.gif

С какого бодуна если учёт только на лестничной площадке давным-давно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 20:16
Сообщение #66


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 28.7.2010, 21:05) *
с такого же с какого должно порвать трубу из пекса в полу biggrin.gif

а стальной стояк в высотке может порвать от большого давления при некачественной сварке. В отличии от стали пластик на прессфитингах трудно запороть даже неумелому монтажеру.

По статистике, в основном их таки просверливают или пробивают в процессе обустройства квартир.
Мы говорим про принцип, а не про отсутствие качества. А про трудно запороть на прессах - это на ньюсок сходите и скажите tongue.gif Убить не убьют, но тапками точно закидают smile.gif


Цитата(jota @ 28.7.2010, 21:07) *
В сталь и медь тоже нет..... biggrin.gif

А говорили, что не хотите спорить laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2010, 20:19
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 20:12) *
Вроде из Евронорм - но сам не читал, со слов. Если найдите нормы - выложите.

10 сек для жилых домов, 15 сек для общественных и то с согласия собственника.
По Вашей просьбе однажды уже нашёл и выложил, теперь не помню куда забросил опять.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 20:23
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 21:15) *
С какого бодуна если учёт только на лестничной площадке давным-давно?

я имел ввиду стояковую систему, когда стояки в сан.кабинах в с/у. А вы что подразумеваете под тройниковой системой?

Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 21:16) *
По статистике, в основном их таки просверливают или пробивают в процессе обустройства квартир.

вот видимо для этого наш нынешний зак в ТЗ записал исполнительную.
Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 21:16) *
А про трудно запороть на прессах - это на ньюсок сходите и скажите tongue.gif Убить не убьют, но тапками точно закидают smile.gif

нет, спасибо, я пас biggrin.gif

Цитата(jota @ 28.7.2010, 21:19) *
10 сек для жилых домов, 15 сек для общественных и то с согласия собственника.
По Вашей просьбе однажды уже нашёл и выложил, теперь не помню куда забросил опять.... biggrin.gif

а хотя бы примерное название не вспомните? очень хочется взглянуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2010, 20:25
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(andrey R @ 28.7.2010, 20:16) *
А говорили, что не хотите спорить laugh.gif

Я токо дополнил Вашу мысль, что "приличные напитки в пластик не фасуют" ещё и "в медь и в сталь" - где ж тут спор....?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2010, 20:27
Сообщение #70


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(jota @ 28.7.2010, 21:25) *
где ж тут спор....?

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 20:30
Сообщение #71


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 28.7.2010, 20:23) *
я имел ввиду стояковую систему, когда стояки в сан.кабинах в с/у. А вы что подразумеваете под тройниковой системой?

а хотя бы примерное название не вспомните? очень хочется взглянуть.

Одна труба на ней тройники к приборам - гуглится.

И мне тоже rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2010, 20:32
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Young @ 28.7.2010, 20:23) *
а хотя бы примерное название не вспомните? очень хочется взглянуть.

Я и русский в последнее время тяжело запоминаю, а там английский.... laugh.gif
Да и случайно тогда нашёл, мне то ненужно....
Вы Serg Ivanovа пытайте, он моложе - пусть вспоминает....благодарил ведь.... biggrin.gif
Там правда стандарт ассоциации "водопроводчиков" США-Канады как и ASHRAE но адаптирован в ЕС, т.е. основные положения заимствованные.
А стандарты ЕС токо за деньги, так не дают.... ни глянуть, ни скачать..... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 20:39
Сообщение #73


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3178
Несколько секунд поиска.. Слава Интернету и русскому языку, великим и могучим! smile.gif

Цитата(jota @ 28.7.2010, 20:19) *
10 сек для жилых домов, 15 сек для общественных и то с согласия собственника.
По Вашей просьбе однажды уже нашёл и выложил, теперь не помню куда забросил опять.... biggrin.gif

В Италии нет соответствующего регламента на период ожидания. Считается вполне приемлемым период до 60 секунд, но только в жилищном строительстве. Для остальных объектов более высокого статуса приемлемый период ожидания сокращен до 30 секунд.(с)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 28.7.2010, 21:01
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



радует первая строчка статьи
Цитата
Проектирование сетей горячего водоснабжения часто выполняют эмпирически или очень приближенно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2010, 21:02
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 20:51) *
Конечно, да!

Хорошо smile.gif
А я бы расстроилась несколько
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2010, 21:10
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 20:39) *
В Италии нет соответствующего регламента на период ожидания.

У нас тоже нет.... Где-то встречал про расстояния от циркуляционного кольца до крайней точки...то ли 10, то ли 15м
Однако, когда вёл объекты я требовал 10 и 15 сек biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.7.2010, 21:28
Сообщение #77


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(OlgaO @ 28.7.2010, 21:02) *
Хорошо smile.gif
А я бы расстроилась несколько

Я даже хотел переделать на 3/8" медные от двухконтурного котла к каждому прибору чтоб быстрей добегала...
Лень. rolleyes.gif

Цитата(jota @ 28.7.2010, 21:10) *
У нас тоже нет.... Где-то встречал про расстояния от циркуляционного кольца до крайней точки...то ли 10, то ли 15м
Однако, когда вёл объекты я требовал 10 и 15 сек biggrin.gif

Это зря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.7.2010, 21:48
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Serg Ivanov @ 28.7.2010, 21:28) *
Это зря.

У нас очень дорогая вода вообще, а горячая тем более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.7.2010, 23:53
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 33437
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Перечел все.
Писать много -смысла нет. Никитин Сергей много уже написал про ЭТО в журнале АВОК и вобщем все тоже самое примерно печатать лень. Хоть и дома те не есть уж элита,но весьма неплохо сделаны и головняка потом неисправляемого немного получается.
Лучше три комплекта счетчиков хозяину, чем хоть один не зафиксированный группой стояков санузел. Потом хлопот и нервотрепок не оберешься, наставят их потом как бог на душу положит и пальцы гнуть будут и ресурсом своим гордится. Потому и стояки в шахте этажного вестибюля- зло однозначное в наших реалиях!!! Хоть всю квартиру в гидроизоляцию и сигнализацию от залива загоняй. Трубы к полу крепить?В гидроизоляцию? Привязки от неоштукатуренных стен без плитки?А потом от чего мерить бум?
Все. Не буду более писать. Про то как мужик из душа выскакивал, когда в другом конце квартиры кто то смыл толчек, а всю разводку последовательно сделали уже писал года три назад.Элитный дом, элитные проектировщики по элитным домам за элитные деньги сделали на Золотой миле.Убил бы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2010, 0:21
Сообщение #80


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Не повезло. У нас теперь строят только так. Никаких счётчиков в квартирах. Всё тепло, вода, электрика - только по лестничной клетке. Десятки 9-14 этажных домов построено. Всё нормально работает.

Цитата(jota @ 28.7.2010, 21:48) *
У нас очень дорогая вода вообще, а горячая тем более.

Тем более. Стояк в квартире - повод для её воровства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.7.2010, 11:01
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2010, 0:21) *
Тем более. Стояк в квартире - повод для её воровства.

Я вообще не писал о стояках. Я о времени ожидания.....
Однако есть не только многоквартирные дома с центральным расположением лестничных клеток. Есть дома с квартирами на нескольких уровнях, с несколькими санузлами и т.д....
Есть дома-башни, в которых в квартирах для коммуникаций есть отгороженные полости для вертикальной прокладки........Я это к тому, что универсальных решений нет. Есть многовариантность, начиная от обычных стояков через кухни и с/м с счётчиками ХВ и ГВ,.... ИТП в квартирах с подготовкой ГВ и теплосчётчиками - вот это как раз для элитных домов,.... центральная разводка с поквартирным учётом и т.д. А для контроля счётчиков в квартирах - есть счётчики с выходом импульсного сигнала, который как раз и можно вывести на приёмный блок в места общего пользования.....
Установка счётчиков на ЛК - это безусловно, самый простой способ...
Что касается коллекторной разводки ГВ и ХВ, то 15 точек от одного коллектора - это перебор. Обычно коллектор обслуживает точки непосредственно в зоне расположения, н.п. в санузле и возможно в смежной кухне. Т.е. в радиусе 5-6 м не более. Если в квартире 15 точек - это уже нестандартное решение. В таком случае нужны несколько коллекторов и они должны быть в зоне циркуляции, а вот как это сделать - решать проектировщику по объекту....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.7.2010, 11:15
Сообщение #82


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(jota @ 29.7.2010, 12:01) *
Обычно коллектор обслуживает точки непосредственно в зоне расположения, н.п. в санузле и возможно в смежной кухне. Т.е. в радиусе 5-6 м не более. Если в квартире 15 точек - это уже нестандартное решение. В таком случае нужны несколько коллекторов и они должны быть в зоне циркуляции, а вот как это сделать - решать проектировщику по объекту....

На счет обычно - не знаю, но это нормальное решение. Добавлю, что трубы от гребенки до приборов не должны быть засунуты в конструкцию пола или замурованы в стену. К ним необходимо обеспечить легкий и быстрый доступ.
Но это надо работать проектировщикам. А неохота. Куда проще вытащить стояки на лестницу, квартиры оставить без планировки вообще (типа свободная), на лестнице соорудить мегагребенку и от неё змеящийся поток труб в этот пустой объем, именуемый квартирой wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.7.2010, 11:29
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(andrey R @ 29.7.2010, 11:15) *
Куда проще вытащить стояки на лестницу,

Это скорее требование снабжающей организации для контроля водопользования и сбора платежей. Безусловное преймущество - возможность отключить квартиру от воды снаружи. Недостаток - пучки труб на ЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.7.2010, 11:34
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(andrey R @ 29.7.2010, 12:15) *
Добавлю, что трубы от гребенки до приборов не должны быть засунуты в конструкцию пола или замурованы в стену. К ним необходимо обеспечить легкий и быстрый доступ.

я вижу единственный вариант такой разводки - подвесной потолок. Не каждый собственник квартиры согласится на подвесной потолок в квартире.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2010, 11:43
Сообщение #85


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(andrey R @ 29.7.2010, 11:15) *
Добавлю, что трубы от гребенки до приборов не должны быть засунуты в конструкцию пола или замурованы в стену. К ним необходимо обеспечить легкий и быстрый доступ.

При качественных трубах - абсолютно излишнее требование. Более того заказчик не желает их видеть - ни отопление ни водоснабжение. Как правило прокладкой труб ОВ и ВК занимается одна бригада. И если уж тёплый пол замуровывают и подводки к батареям в каждой комнате, то кусочки ВК - сам Бог велел.
Последний писк - вообще розетки в стенах для воды. smile.gif
Естественно квартирный коллектор на лестницу выносить нельзя. В квартиру заходят 1 или 2 трубы, в квартире свои коллекторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.7.2010, 13:25
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 33437
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(jota @ 29.7.2010, 12:29) *
Это скорее требование снабжающей организации для контроля водопользования и сбора платежей. Безусловное преймущество - возможность отключить квартиру от воды снаружи. Недостаток - пучки труб на ЛК.

В РФ несколько по другому деление систем и сетей на балансовую принадлежность.
все что до ВУ и счетчика на воде- Водоканал. Затем, согласно ЖК. все принадлежит собственнику(УК, ТСЖ и подобное). А уже после вентиля и сам вентиль(но он порой разнотрактуем, как и КФРД тот же) уже только самому жильцу. Все проблемы по дому и коммуникациям дома- забота Общего собрания собственников жилья этого дома и их нанятого исполнителя - управляющей компании.
Взаимоотношения с поставщиками ресурса(тепло, вода) по показаниям домовых устройств. А вот по квартирным расплачиваются лишь с УК жильцы, а внешние платежи за УК по своим счетчикам(домовым). Дельта порой возникающая раскидывается по разному- по ПП РФ 307 на всех, а по ППМ 77 только на тех, у кого квартирных счетчиков нет. Это по воде. За тепло, пока чаще всего из за сущ. схем отопления платят по счетчику домовому раскинув пропорционально площади квартир все тепло с УУТЭ.Хотя и там есть дельта по теплопотерям на вводе, от точки подключения до УУТЭ,но это четко прописано в договорах с ТСО.
Несколько запутанней по подключениям к ЦТП и вторичным сетям, ибо порой эти дельты кажутся частью просто приписками обывателям,но вобщем более менее устаканено.
Последние телодвижения в этой части предписывают новые дома делатьс схемами СО так, что б и квартирные счетчики на тепло были возможны. И уже есть куча конторок предлагаюцих в однотрубки ставить на каждый прибор некое средство учета.
И потому- нет никакой конторы требующей ставить стояки на лестнице.У себя воруй сколь хочешь- платишь не по этому счетчику. А счетчики с импульсом решают все вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.7.2010, 14:06
Сообщение #87


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 29.7.2010, 13:25) *
И потому- нет никакой конторы требующей ставить стояки на лестнице.У себя воруй сколь хочешь- платишь не по этому счетчику. А счетчики с импульсом решают все вопросы.

По мере роста цен на тепло и воду счётчики в квартирах отомрут неизбежно. Так же как умерли счётчики в квартирах на электричество. Слишком велик соблазн.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.7.2010, 14:43
Сообщение #88


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2010, 14:06) *
По мере роста цен на тепло и воду счётчики в квартирах отомрут неизбежно

другими словами – стояки холодной и горячей воды вместе со счетчиками перекочуют из кухонь и санузлов на лестничные клетки?
Не уверен! В существующем жилом фонде – такого уж точно не будет. А вот абонплата, думаю, появится!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.7.2010, 16:34
Сообщение #89


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2010, 12:43) *
При качественных трубах - абсолютно излишнее требование. Более того заказчик не желает их видеть - ни отопление ни водоснабжение. Как правило прокладкой труб ОВ и ВК занимается одна бригада. И если уж тёплый пол замуровывают и подводки к батареям в каждой комнате, то кусочки ВК - сам Бог велел.
Последний писк - вообще розетки в стенах для воды. smile.gif
Естественно квартирный коллектор на лестницу выносить нельзя. В квартиру заходят 1 или 2 трубы, в квартире свои коллекторы.

А я вот - желаю видеть. И как ВКшник, и как пользователь, то бишь житель квартиры. Я их починить могу и при этом не буду вынужден устраивать капремонт в квартире, что неизбежно при запихивании труб в пол и стены. И эта вот, бИсова фиговина, сиречь водорозетка - богопротивная затея от излишней учености и брожения умов. От лукавого это wink.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.7.2010, 16:47
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(andrey R @ 29.7.2010, 17:34) *
Я их починить могу и при этом не буду вынужден устраивать капремонт в квартире, что неизбежно при запихивании труб в пол и стены.

зачем капремонт? Трубы из пекса свободно как вытаскиваються из гофры в полу, так и запихиваются обратно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.7.2010, 16:52
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Serg Ivanov @ 29.7.2010, 14:06) *
По мере роста цен на тепло и воду счётчики в квартирах отомрут неизбежно. Так же как умерли счётчики в квартирах на электричество. Слишком велик соблазн.

Да!
У нас все новые жилые многоквартирные здания - все приборы учёта в местах общего пользования: ЛК, этажные холы.
Нет коллективной ответственности по вводному счётчику. С каждым жильцом заключается индивидуальный договор и квартирные счётчики - коммерческие наряду с вводными. Их устанавливают и обслуживают поставщики воды, тепла, электричества - это их собственность..... Расход в местах общего пользования = разности вводного и индивидульных счётчиков делится на всех пропорционально площади квартиры.
Данные вводных и квартирных счётчиков собираются электронными интеграторами автоматически и передаются по телефонной линии или GSM непосредственно поставщикам, которые и выписывают счета для оплаты инд. пользователям.
Можно зарегистрироваться на интернетном сайте поставщика и контролировать свои счета....
Но это только в столице и в новых районах....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.7.2010, 16:56
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



а в старых домах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.7.2010, 16:58
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Young @ 29.7.2010, 16:47) *
Трубы из пекса свободно как вытаскиваються из гофры в полу, так и запихиваются обратно.

Это не так легко, но возможно....
А "запихиваются обратно" - это круто....сказано
Обычно перед вытягиванием старой трубы к ней привязывают прочную стальную проволоку (сталька - в простонародье). Она занимает место вытащенной трубы. Затем к ней привязывают новую трубу и затягивают в гофру. Опытные монтажники смазывают трубу солидолом, но всё равно эта нелёкое занятие. Особенно, если длина более 10м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 29.7.2010, 17:02
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 3989
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(jota @ 29.7.2010, 17:58) *
Это не так легко, но возможно....

именно это и имел ввиду smile.gif
что не нужно вскрывать полы для демонтажа/монтажа старых/новых труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.7.2010, 17:05
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Young @ 29.7.2010, 16:56) *
а в старых домах?

В старых, водомеры ХВ и ГВ в квартирах (в ванных и на кухне, если 2 стояка). Но договоры всё равно индивидульные. За общую по той же методике, что и описывал.
В договоре на поставку есть пункт, в котором указывается что жилец обязан допустить обходчика для ревизии водомеров.
В старых домах водомеры ещё ставились жильцами. И сейчас путанница есть, но постепенно поставщики начинают перенимать учёт, меняя счётчики и вводя абонентную плату за их эксплуатацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.7.2010, 17:08
Сообщение #96


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 29.7.2010, 18:02) *
именно это и имел ввиду smile.gif
что не нужно вскрывать полы для демонтажа/монтажа старых/новых труб.

Нужно. С трудом можно заменить не вскрывая только короткие участки. Да и то... от монтажа зависит.
Впрочем, выше уже написали wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 30.7.2010, 8:52
Сообщение #97


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



и я свои три копейки вставлю... smile.gif

По монтажу - исходя из личного опыта пользования квартир со срытыми(замурованными) трубами - фигня это большая! К трубам должен быть доступ! Пусть они в коробе, или еще где, но должны быть сьемные панели, что бы в случае чего не делать из-за ерунды капремонт квартиры. Гнуть архов под себя, а не наоборот! smile.gif
По гребенкам - согласен с мнением, что выводы более 5 и тем более в холле - абсурд!
По учету - распределение разницы показаний приборов - совковый подход который никуда не делся...
Есть оптовик(водоканал), есть "магазин"(упр. комп.), есть покупатели(жильцы). В каждом звене должна быть своя цена отпуска воды... и никаких распределений. Каждый должен платить только за то что он потребил. А то до абсурда доходит - жильцы 1 этажа платят за пользование лифтом(как пример) biggrin.gif

Сообщение отредактировал Vict - 30.7.2010, 8:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 30.7.2010, 9:38
Сообщение #98


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Со всем согласен, кроме лифтов!
У нас - 1 и 2 не платит.
Но иногда жильцы 1 этажа пользуются лифтом чаще (шастают по соседям), чем жильцы других этажей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.7.2010, 17:23
Сообщение #99


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9595
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Young @ 29.7.2010, 16:47) *
зачем капремонт? Трубы из пекса свободно как вытаскиваються из гофры в полу, так и запихиваются обратно.

А зачем? rolleyes.gif
Ну не текут они хоть скрыто, хоть открыто проложи... Стыков в полу не должно быть. А в остальном - как электропроводка. Естественно, качественные и нормально смонтированные.


Цитата(andrey R @ 29.7.2010, 16:34) *
И эта вот, бИсова фиговина, сиречь водорозетка - богопротивная затея от излишней учености и брожения умов. От лукавого это wink.gif smile.gif

Это Вам с непривычки кажется. Постепенно научатся монтировать, потом глядишь и пользоваться научаться. Понравится.
Когда-то и электропроводку открыто по стенам на фарфоровых изоляторах монтировали - очень удобно было менять и ремонтировать smile.gif wink.gif

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 30.7.2010, 17:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2010, 17:26
Сообщение #100


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41706
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Serg Ivanov @ 30.7.2010, 18:23) *
Когда-то и электропроводку открыто по стенам на фарфоровых изоляторах монтировали - очень удобно было менять и ремонтировать smile.gif wink.gif

Ну да, сейчас много лучше - проводка в стенах, а по полу валяются пилоты, опутанные проводами biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
886 чел. читают эту тему (гостей: 886, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 9:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных