Нужен ли летом дополнительный приток? |
|
|
Гость_BAA_*
|
30.7.2010, 8:56
|
Guest Forum

|
Доброго времени суток! Уважаемые специалисты, посоветуйте. Есть спортзал площадь около 1500м2, высота потолка 18 метров. Одна стена полностью из стекла! Зимний воздухообмен посчитан на 2 режима: тренировка и соревнования. (учтены теплонедостатки при малой загруженности зала, теплоизбытки при большой и санитарные нормы). Заложил 2 вентустановки: 1 с рекуператорм работает постоянно, вторая подключается только при соревнованиях. Всего выходит около 1-краного воздухообмена. А как быть летом? Если расчитывать воздухообмен по теплоизбыткам получаются довольно внушительные цифры (это при условии что на улице +21, а в рабочей зоне +24). Кондиционировния не будет. Нужна ли дополнительная вентсистема на лето или при высоких температурах это особо не поможет. Не будет ли это бессмысленным выкидыванием денег?
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
30.7.2010, 9:02
|
Guest Forum

|
Без кондиционирования на лето придётся такой спортзал закрыть...((((
Кстати, в Волгоградской области многие больницы на лето просто закрывают на замок, так как в той жаре находится в помещении становится смертельно опасно!!!
|
|
|
|
|
30.7.2010, 9:32
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
1. В помещении высотой 18м кратность считать бессмысленно. Нужно 80...100 кубов в час воздуха на каждого спортсмена + правильное воздухораспределение(!) Скорее всего, вытесняющего типа. Приточка с рекуператором - это очень правильно, а вот вторая приточка - это лишние затраты. Достаточно будет регулировки оборотов вентилятора(ов). А вот кондиционер действительно нужен, скорее всего, с секцией охлаждения на притоке. Кстати, в жару рекуператор будет работать на возврат холода в приток, что позволит снизить мощность кондиционера.
|
|
|
|
|
30.7.2010, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Секцию охлаждения на приток
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
30.7.2010, 12:25
|
Guest Forum

|
Летом в залах не занимаются.))
|
|
|
|
Гость_BAA_*
|
30.7.2010, 14:00
|
Guest Forum

|
Цитата(Boris Blade @ 30.7.2010, 15:25)  Летом в залах не занимаются.)) Гимнастикой занимаются. Кондиционирование заказчик не оплатил и скорее всего не оплатит. А проект пойдет через экспертизу. Да уж если и делать кондиционирование, думаю прямоточная схема здесь не подойдет, слишком неэкономично. Я бы предусмотрел рециркуляцию: свежий по нормам, остальное на гашение т.и. и чтоб температура струи была нормальная и не кого не сдувало. А в данной ситуации у меня 3 варианта: 1. Оставить все как есть (как у нас обычно делается:))) и сказать, что с теплоизбытками боритесь своими силами... 2. Сделать дополнительную вентиляцию как я писал выше. 3. Ну еще вариант: предложиь применить тонированые стекла, ну и побольше открывающихся окон  ) Посоветуйте, please
|
|
|
|
|
30.7.2010, 14:17
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(BAA @ 30.7.2010, 15:00)  Да уж если и делать кондиционирование, думаю прямоточная схема здесь не подойдет, слишком неэкономично. Я бы предусмотрел рециркуляцию: свежий по нормам, остальное на гашение т.и. и чтоб температура струи была нормальная и не кого не сдувало. Прямоточная схема или рециркуляция - это покажут расчеты. Все возможно. Цитата 1. Оставить все как есть (как у нас обычно делается:))) и сказать, что с теплоизбытками боритесь своими силами... Это несерьезно. Если уж так и делать, то только в письменном виде и заку на подпись. Глядишь, когда увидит такую бумагу у себя на столе, задумается. Или Вы потом ему эту бумагу в лицо... Цитата 2. Сделать дополнительную вентиляцию как я писал выше. Это не вариант. Дешевле увеличить мощность предполагаемой системы и предусмотреть регулировку оборотов вентиляторов. Цитата 3. Ну еще вариант: предложиь применить тонированые стекла, ну и побольше открывающихся окон  ) Это само по себе не плохо, но, скорее всего, недостаточно. Регион-то у Вас какой?
|
|
|
|
|
30.7.2010, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Вы правильно предложили тонировать стекла. Может, какие-то шторы реально предусмотреть? Интенсивно вентилируйте здание ночью, когда воздух более прохладный, днем не вентилируйте совсем - при такой кубатуре не задохнутся. Пусть фасад и кровля здания будут светлых тонов - тоже помощь в борьбе с теплоизбытками.
А экспертиза, мне кажется, "нагнет" заказчика.
Может, реально какой-то руфтоп поставить или кондиционеры колонного типа?
|
|
|
|
Гость_Илья М_*
|
30.7.2010, 14:19
|
Guest Forum

|
Цитата(BAA @ 30.7.2010, 15:00)  Гимнастикой занимаются. Кондиционирование заказчик не оплатил и скорее всего не оплатит. А проект пойдет через экспертизу. Да уж если и делать кондиционирование, думаю прямоточная схема здесь не подойдет, слишком неэкономично. Я бы предусмотрел рециркуляцию: свежий по нормам, остальное на гашение т.и. и чтоб температура струи была нормальная и не кого не сдувало. А в данной ситуации у меня 3 варианта: 1. Оставить все как есть (как у нас обычно делается:))) и сказать, что с теплоизбытками боритесь своими силами... 2. Сделать дополнительную вентиляцию как я писал выше. 3. Ну еще вариант: предложиь применить тонированые стекла, ну и побольше открывающихся окон  ) Посоветуйте, please  Правильным было бы последовательно идти по этим трём пунктам....))) А в экспертизе так и сказать, что в Москве расчётная +26, а систему кондиционирования (необязательную по нашим нормам) Заказчик не оплачивает. Про стёкла- это тоже правильно, только опять это вопрос заказчика и денег...((
|
|
|
|
|
30.7.2010, 15:19
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Можно на лето сделать дополнительную механическую вытяжку, рассчитанную на удаление теплоизбытков. Приток - неорганизованный через окна. И температуру уходящего воздуха принимать не равной температуре в рабочей зоне, а выше. Воздух из-под потолка будет уходить, а там людей нет. Точно не скажу, но градиент принимали по 0.5 градуса на каждый метр свыше рабочей зоны. В вашем случае это дополнительные 8 градусов в дельте. А значит и воздухообмен уменьшится значительно.
|
|
|
|
|
30.7.2010, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862

|
Заказчик не оплатил.... А вам оно надо? Вы делаете вентиляцию, а за больший комфорт надо платить. Привыкли у нас заказчики требовать конфетку за 3 копейки
|
|
|
|
|
31.7.2010, 10:21
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Alex_ @ 30.7.2010, 9:32)  1. В помещении высотой 18м кратность считать бессмысленно. Нужно 80...100 кубов в час воздуха на каждого спортсмена + правильное воздухораспределение(!) Скорее всего, вытесняющего типа. Приточка с рекуператором - это очень правильно, а вот вторая приточка - это лишние затраты. Достаточно будет регулировки оборотов вентилятора(ов). А вот кондиционер действительно нужен, скорее всего, с секцией охлаждения на притоке. Кстати, в жару рекуператор будет работать на возврат холода в приток, что позволит снизить мощность кондиционера. +1 Цитата(Зольников Михаил @ 30.7.2010, 14:18)  Может, реально какой-то руфтоп поставить или кондиционеры колонного типа? Вопрос денег.. а кондиционеры снесут Цитата(demon185 @ 30.7.2010, 15:41)  Заказчик не оплатил.... А вам оно надо? Вы делаете вентиляцию, а за больший комфорт надо платить. Привыкли у нас заказчики требовать конфетку за 3 копейки Ток пожалуйста без обид, ничего личного.. но при таком отношении, никогда не стать классным спецом
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
31.7.2010, 10:29
|
Guest Forum

|
А как стать классным спецом?
|
|
|
|
|
31.7.2010, 11:21
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(Boris Blade @ 31.7.2010, 11:29)  А как стать классным спецом? Для спеца, не стоит вопрос "оно мне надо?" специалистами становятся те, кто пытаются не только сделать как лучше, но у которых не стоит блокировка на мозгах "сделать на столько, на сколько заплатили".... но это конечно же, имхо
|
|
|
|
Гость_BAA_*
|
31.7.2010, 14:02
|
Guest Forum

|
Цитата(Gemini @ 31.7.2010, 14:21)  Для спеца, не стоит вопрос "оно мне надо?" специалистами становятся те, кто пытаются не только сделать как лучше, но у которых не стоит блокировка на мозгах "сделать на столько, на сколько заплатили".... но это конечно же, имхо То есть работать за идею? У нас в городе вообще все так делается: терморегуляторы - в топку, частотники - в топку, автоматические регуляторы перепада давления - в топку, кондеры - только китай и этот список можно продолжать. Всем лишь бы сдать объект и забыть, а там эксплуатационники как-нибудь разберутся. Тут нереально просто стать классным спецом  :anry: Цитата(EJIEHA @ 30.7.2010, 18:19)  Можно на лето сделать дополнительную механическую вытяжку, рассчитанную на удаление теплоизбытков. Приток - неорганизованный через окна. И температуру уходящего воздуха принимать не равной температуре в рабочей зоне, а выше. Воздух из-под потолка будет уходить, а там людей нет. Точно не скажу, но градиент принимали по 0.5 градуса на каждый метр свыше рабочей зоны. В вашем случае это дополнительные 8 градусов в дельте. А значит и воздухообмен уменьшится значительно. По-моему хороший вариант, плюс заказать окна тонированные.
|
|
|
|
|
1.8.2010, 11:29
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(BAA @ 31.7.2010, 14:02)  То есть работать за идею? У нас в городе вообще все так делается: терморегуляторы - в топку, частотники - в топку, автоматические регуляторы перепада давления - в топку, кондеры - только китай и этот список можно продолжать. Всем лишь бы сдать объект и забыть, а там эксплуатационники как-нибудь разберутся. Тут нереально просто стать классным спецом  :anry: Счаз будет злостный оффтоп Я всегда говорю своей молодежи, что сделать не правильно можно по незнанию, но никогда не позволяйте себе лепить проекты "тяп-ляп" из серии: Цитата Всем лишь бы сдать объект и забыть, а там эксплуатационники как-нибудь разберутся. это может войти в привычку... поверьте, что круг проектировщиков довольно узок, даже в большом городе, берегите свою репутацию, тогда эксперт не будет получив твой проект вздыхать.."опять этот Х...ов, опять его проект, который хуже атомной войны", монтажники не будут поминать тебя добрыми словами и звонить с разборками, и заказчики будут выстраиваться к вам в очередь, и вопрос денег тоже не будет стоять, потому как с заказами придут и деньги
|
|
|
|
Гость_BAA_*
|
1.8.2010, 11:47
|
Guest Forum

|
Цитата(Gemini @ 1.8.2010, 14:29)  Счаз будет злостный оффтоп Я всегда говорю своей молодежи, что сделать не правильно можно по незнанию, но никогда не позволяйте себе лепить проекты "тяп-ляп" из серии: это может войти в привычку... поверьте, что круг проектировщиков довольно узок, даже в большом городе, берегите свою репутацию, тогда эксперт не будет получив твой проект вздыхать.."опять этот Х...ов, опять его проект, который хуже атомной войны", монтажники не будут поминать тебя добрыми словами и звонить с разборками, и заказчики будут выстраиваться к вам в очередь, и вопрос денег тоже не будет стоять, потому как с заказами придут и деньги  И все таки хотел бы вернуться к теме: где "неправильно"? И если бы я хотел сделать "тяп-ляп" я бы давно уже сделал и не обратился бы на форум. И если нет все-таки у заказчика денег на кондиционирование? И как вам вариант, предложенный EJIEHA?
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
1.8.2010, 14:37
|
Guest Forum

|
Можно рассмотреть вариант вытесненяющей вентиляции, снизив необходимые кубы воздуха, заодно совместив отопление, охлаждение и вентиляцию. Суммарно может оказаться приемлемым по затратам. А использование энергосберегающих установок типа рекуператора или рециркулятора, уже зависит от того как видит заказчик расходы на эксплуатацию. Выбор разных хитрых агрегатов не очень много дает для самореализации ( их придумали другие товарищи) , а вот применние собственных спецрешений для сложных задач при ограниченном бюджете, способствует. Лично я так любитель всяких хитрых задач.
|
|
|
|
|
1.8.2010, 15:27
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(BAA @ 1.8.2010, 11:47)  И все таки хотел бы вернуться к теме: где "неправильно"? И если бы я хотел сделать "тяп-ляп" я бы давно уже сделал и не обратился бы на форум. И если нет все-таки у заказчика денег на кондиционирование? И как вам вариант, предложенный EJIEHA? Я собственно Вас и не имела ввиду)) Про вариант EJIEHA. Мы говорим про лето..Раз у Вас стеклянная стена, следовательно теплопоступления от солнечной радиации будут приличными, и для ассимиляции всех теплопоступлений наружным воздухом +21* потребуется огромное количество воздуха (это при отсутствии кондиционирования). Н-р Вы ставите доп. вытяжку.. но т.к. имеем приличный объем вытяжки, то приток будет такой же.. и потом, что значит приток неорганизованный? (кстати по нормам неорганизованный приток допускается при кратности 0,5) Вы хотите сказать, что такое количество подсосется через неплотности? не серьезно.. следовательно, необходимо предусмотреть открытые окна.. ну и что Вы выиграли? или я что-то не так поняла?
|
|
|
|
|
1.8.2010, 15:50
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Именно открытые окна. По этой схеме вентилировали производственные цеха при советской власти, когда кондиционер для людей ставить было не принято. Только в складе готовой продукции, потому, что она портилась от высокой температуры. Да и это ... "вариант Елены" благозвучнее как-то
|
|
|
|
Гость_BAA_*
|
1.8.2010, 19:00
|
Guest Forum

|
Цитата(EJIEHA @ 1.8.2010, 18:50)  Именно открытые окна. По этой схеме вентилировали производственные цеха при советской власти, когда кондиционер для людей ставить было не принято. Только в складе готовой продукции, потому, что она портилась от высокой температуры. Да и это ... "вариант Елены" благозвучнее как-то  Елена, прошу прощения Наверно для себя я уже принял решение. Всем огромное спасибо за обсуждение!!!! Все варианты приму к сведению т.к. спортзалы последнее время попадаютя частенько
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)