Здравствуйте подскажите пож. у меня 3-х этажное здание количество пожарных гидрантов 10 шт. надо ли мне объединять противопожарный водопровод с хоз питьевым или делать раздельную систему
|
|
|
|
|
9.8.2010, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
у вас гидранты прям в здании?
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 14:58
|
Guest Forum

|
Да на каждом этаже 3 шт.
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 15:58)  Да на каждом этаже 3 шт. А может, все таки, пожарные краны, а не гидранты?
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
чего Вы умничаете? чел сказал гидранты, 3шт. на этаж, значит гидранты.
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 15:06
|
Guest Forum

|
Ивените конечно пожарные КРАНЫ в шкафах ПУЛЬС с рукавом 20 метров
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(даниил @ 9.8.2010, 16:03)  чего Вы умничаете? а чтож нам, глупничать? автору: а поподробнее, что за здание, позволяет ли разводка обеспечить сменность воды и т.д.?
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 15:26
|
Guest Forum

|
Небольшая поликлиника. Подвал есть, тех этажа нет. Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием?
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:26)  Небольшая поликлиника. Подвал есть, тех этажа нет. Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием? в тупиковых стояках с ПК вода будет стухать. вот схемка из Староверова
Прикрепленные файлы
p0024.bmp ( 904,48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 166
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:26)  Сменность воды??? т.е закольцевать стояки под перекрытием? Нет, кольцевать вам, согласно п.6.11 СНиП 2.04.01-85* не надо. Система тупиковая - объединенного пожарного и хоз-питьевого водопровода.
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 15:35
|
Guest Forum

|
Спасибо. Вода в противопожарных стояках будит застаиваться. Я об этом тоже думал. Просто раздельная схема выйдет дороже. Но иначе не льзя...
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Juven @ 9.8.2010, 16:31)  Система тупиковая - объединенного пожарного и хоз-питьевого водопровода. а как обеспечить сменность воды в стояках с ПК?  Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:35)  Но иначе не льзя... можно, см. схему выше.
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 15:41
|
Guest Forum

|
Согласно СНиП 2,04,01-85 при 12 пож кранов и более кольцевая схема.
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Young @ 9.8.2010, 16:38)  а как обеспечить сменность воды в стояках с ПК?  За счет разводки  Подключить приборы, например.... Заольцевать ведь не проблема. Просто и СНиП и Староверов четко говорят, что обеспечивать сменность воды следует в зданиях высотой 5-6 этажей и более. А тут - 3 этажа. Стоит ли городить огород?
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Juven @ 9.8.2010, 16:45)  За счет разводки  Подключить приборы, например.... Заольцевать ведь не проблема. Просто и СНиП и Староверов четко говорят, что обеспечивать сменность воды следует в зданиях высотой 5-6 этажей и более. А тут - 3 этажа. Стоит ли городить огород? возможно вы правы, только я не совсем понимаю, почему вода в стояках 5-ти этажки стухнет, а в стояках 3-х этажки нет. Опять же в чем проблема закольцевать стояки поверху? Труба стальная не ососбо дорогая и подвесные потолки на этажах наверняка есть. Но, решать автору.
|
|
|
|
|
9.8.2010, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391

|
Цитата(Алексей ВК @ 9.8.2010, 16:41)  Согласно СНиП 2,04,01-85 при 12 пож кранов и более кольцевая схема. Поэтому у вас все просто - тупиковая объединенная схема противопожарного и хоз-питьевого водопровода. И ввод у вас, наверное, один?
|
|
|
|
Гость_Алексей ВК_*
|
9.8.2010, 15:53
|
Guest Forum

|
Спасибо. Я тоже придерживаюсь тупиковой схемы согласно СНИП пожарных кранов меньши 12. Да и над кабинетами прокладывать трубопровод. Тех этажа нет.
|
|
|
|
|
12.8.2010, 10:23
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2010
Пользователь №: 68032

|
А можно задать такой вопрос: Сверху кольцевание каким диаметром делать (согласно схемы по Староверову). Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку.
Сообщение отредактировал nadin_tim - 12.8.2010, 10:27
|
|
|
|
|
14.11.2010, 15:36
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.6.2010
Пользователь №: 62600

|
Цитата(nadin_tim @ 12.8.2010, 10:23)  Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку. Закольцовка нужна еще и для надежности работы системы. Если вода не потечет к ПК снизу, по какой-либо причине, то обязательно потечет сверху. Поэтому расчетный напор и расход у стояков должен быть обеспечен. А 32 мм не даст нужных параметров. Я, думаю вы правильно делаете.
|
|
|
|
|
14.11.2010, 20:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180

|
Цитата(nadin_tim @ 12.8.2010, 12:23)  А можно задать такой вопрос: Сверху кольцевание каким диаметром делать (согласно схемы по Староверову). Я в проекте кольцую между пожарными стояками самым большим диаметром пожарного стояка (в системе 2 пожарных стояка 80мм, 50мм), а к водоразбыорным 32. Тех.надзор требует диаметром водоразборного стояка 32мм делать все перемычку. В схеме у Староверова речь идет о ПЕРЕМЫЧКАХ, кольцевание произведено внизу. У Вас видимо, тоже нужна перемычка, поэтому Ду=50 это слишком... Перемычки между пож стояком и хоз-пит. делаются обычно небольшие - 15 - 20мм
|
|
|
|
Гость_SteeLker_*
|
26.11.2010, 11:01
|
Guest Forum

|
У меня такой вопрос: здание гаража, пожарный водопровод объединен с хоз. питьевым, в здание 2 пож. крана, по 2,5 л/сек, итого расход воды на пожар 5 л/сек, в здание осуществляется один ввод, итак сам вопрос: на обводной линии какая ставится задвижка? обычная опломбированная или с электроприводом, и какой счетчик выбрать: скоторый способен пропускать противопожарный расход? или по расходу на хоз.питьевые нужды?
|
|
|
|
|
26.11.2010, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 406
Регистрация: 25.1.2009
Из: г. Новороссийск
Пользователь №: 28130

|
Цитата(SteeLker @ 26.11.2010, 11:01)  У меня такой вопрос: здание гаража, пожарный водопровод объединен с хоз. питьевым, в здание 2 пож. крана, по 2,5 л/сек, итого расход воды на пожар 5 л/сек, в здание осуществляется один ввод, итак сам вопрос: на обводной линии какая ставится задвижка? обычная опломбированная или с электроприводом, и какой счетчик выбрать: скоторый способен пропускать противопожарный расход? или по расходу на хоз.питьевые нужды? Задвижка электрифицированная, а водомер рассчитывать на хозпитье.
|
|
|
|
|
26.11.2010, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
На обводной - опломбированная задвижка с электроприводом. Счетчик рассчитывать на пропуск суммарного расхода - хоз.пит. и противопожарного.
|
|
|
|
|
26.11.2010, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Reflex @ 26.11.2010, 17:39)  Счетчик рассчитывать на пропуск суммарного расхода - хоз.пит. и противопожарного. зачем? СНиП 2.04.01-85 п.11.7.*
|
|
|
|
|
26.11.2010, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
СНиП 2.04.01-85* 11.3* п.б тем более, что доверять автоматике на 100% я бы не стал...
Сообщение отредактировал Reflex - 26.11.2010, 18:09
|
|
|
|
|
27.11.2010, 9:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
А какой смысл в опломбированой задвижке на обводной если ставить счетчик на пропуск суммарного расхода? Вообще какой смысл в электрозадвижке тогда? Чтобы было? Или котлеты или мухи...
|
|
|
|
|
27.11.2010, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441

|
С пунктом СНиПа не поспоришь=).
|
|
|
|
|
27.11.2010, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Никитос @ 27.11.2010, 9:13)  Вообще какой смысл в электрозадвижке тогда? Чтобы было? Или котлеты или мухи... "...на случай ремонта водомера" из ответа Добромыслова
|
|
|
|
|
27.11.2010, 23:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Мне тоже непонятно, зачем электрозадвижка. До ответа Добромыслова задвижка с электроприводом по всем изданиям СНиП была нужна только, если водомер не пропускал пожарный расход. А тут, здравствуйте к Вам в окно, задвижка с электроприводом нужна на случай ремонта водомера, тогда надо ещё придумать задвижку на случай ремонта задвижки, а потом ещё на всякий случай, на счёт ремонта ещё одной задвижки...Абсурд! До сих пор не согласна с этим аргументом...
|
|
|
|
|
27.11.2010, 23:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480

|
Olga, у Добромыслова именно про электрозадвижку написано?Может тогда обычной хватит? И вообще, при ремонте водомера раньше ставили такие штуки - ремонтные вставки. Кто не знает,это кусок трубы с фланцами или резьбами, устанавливается на место водомера при его снятии. Не вижу никакого смысла при наличии водомера, рассчитаного на пропуск объединенного расхода, на обводной ставить электрозадвижку и городить автоматики килограмм.
|
|
|
|
|
  |